Neutralisation sirène alarme ARITECH CD72 déplacer pour travaux
Actuellement
3 514
questions dans le
forum alarme
775
Question Travaux Alarme : Neutralisation sirène alarme ARITECH CD72 déplacer pour travaux
Bonjour à tous.
J'ai une centrale ARITECH CD72 avec une sirène intérieure SYBELL 400 SI.
J'ai besoin de déplacer la sirène car j'effectue des travaux.
Comment dois-je m'y prendre pour neutraliser la sirène avant de l'ouvrir ? Celle-ci va t-elle me hurler dans les oreilles lorsque je vais la débrancher ?
Une fois la sirène démontée, celle-ci ne sera pas réinstallée immédiatement, je vais donc me retrouver avec une centrale qui ne sera raccordée à aucune sirène. Cette situation pose t-elle problème ?
Je vous remercie de votre aide.
Nono98
J'ai une centrale ARITECH CD72 avec une sirène intérieure SYBELL 400 SI.
J'ai besoin de déplacer la sirène car j'effectue des travaux.
Comment dois-je m'y prendre pour neutraliser la sirène avant de l'ouvrir ? Celle-ci va t-elle me hurler dans les oreilles lorsque je vais la débrancher ?
Une fois la sirène démontée, celle-ci ne sera pas réinstallée immédiatement, je vais donc me retrouver avec une centrale qui ne sera raccordée à aucune sirène. Cette situation pose t-elle problème ?
Je vous remercie de votre aide.
Nono98
04 mai 2014 à 01:27
Neutraliser alarme conseil 1
Neutralisation sirène alarme ARITECH CD72 déplacer pour travaux
Bonjour.
L’idéal serait d'avoir le code "Ingénieur" de façon à mettre la centrale en maintenance.
Sinon vous ouvrez votre sirène et ensuite vous composez votre code pour réarmer votre centrale et au clavier vous aurez l'info "Sabot capot ou Ap centrale". A partir de là vous bouclez l'"Autoprotection" de la sirène et isolez les alimentations.
Mais attention selon la version vous risquez de bloquer votre centrale en "Appel Ing", si c'est le cas il vous faut impérativement le code "Ingénieur" de votre centrale.
Cordialement
Marc
L’idéal serait d'avoir le code "Ingénieur" de façon à mettre la centrale en maintenance.
Sinon vous ouvrez votre sirène et ensuite vous composez votre code pour réarmer votre centrale et au clavier vous aurez l'info "Sabot capot ou Ap centrale". A partir de là vous bouclez l'"Autoprotection" de la sirène et isolez les alimentations.
Mais attention selon la version vous risquez de bloquer votre centrale en "Appel Ing", si c'est le cas il vous faut impérativement le code "Ingénieur" de votre centrale.
Cordialement
Marc
04 mai 2014 à 11:26
Neutraliser alarme conseil 2
Neutralisation sirène alarme ARITECH CD72 déplacer pour travaux
Merci Marc de votre réponse.
J'ai bien noté sur d'autres posts le fameux 1278 et je croise les doigts pour qu'il n'y ait pas eu de modifications.
Sinon j'essaierai votre procédure dès que possible et reviendrai vers vous.
Quand vous dites "boucler l'autoprotection" que voulez-vous dire ? (Je suis un néophyte vous l'avez compris).
Merci encore.
Nono98
J'ai bien noté sur d'autres posts le fameux 1278 et je croise les doigts pour qu'il n'y ait pas eu de modifications.
Sinon j'essaierai votre procédure dès que possible et reviendrai vers vous.
Quand vous dites "boucler l'autoprotection" que voulez-vous dire ? (Je suis un néophyte vous l'avez compris).
Merci encore.
Nono98
04 mai 2014 à 12:35
Neutraliser alarme conseil 3
Neutralisation sirène alarme ARITECH CD72 déplacer pour travaux
Re:
Étant donné que vous allez déposer la sirène il faut rétablir l'"Ap" en réalisant une épissure sur les 2 fils qui sont raccordés sur les points "AS" qui veut dire "AutoSurveillance" qui correspondent à "Tamper" ou "Autoprotection" du contact ou switch qui protège votre sirène de l'ouverture capot ou arrachement.
Cordialement.
Marc
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Citation :
Quand vous dites "boucler l'autoprotection" que voulez vous dire ?
Étant donné que vous allez déposer la sirène il faut rétablir l'"Ap" en réalisant une épissure sur les 2 fils qui sont raccordés sur les points "AS" qui veut dire "AutoSurveillance" qui correspondent à "Tamper" ou "Autoprotection" du contact ou switch qui protège votre sirène de l'ouverture capot ou arrachement.
Cordialement.
Marc
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

04 mai 2014 à 15:02
Neutraliser alarme conseil 4
Neutralisation sirène alarme ARITECH CD72 déplacer pour travaux
Bonjour,
Il faut préciser que vous n'avez que 10 minutes pour boucler l'autoprotection, après c'est systématiquement le RAZ ing.
Cordialement.
Roger
Il faut préciser que vous n'avez que 10 minutes pour boucler l'autoprotection, après c'est systématiquement le RAZ ing.
Cordialement.
Roger
04 mai 2014 à 16:12
Neutraliser alarme conseil 5
Neutralisation sirène alarme ARITECH CD72 déplacer pour travaux
Je regarde cela dès mon retour à la maison et vous tiens au courant.
Merci beaucoup.
Cordialement,
Nono98
Merci beaucoup.
Cordialement,
Nono98
04 mai 2014 à 19:33
Neutraliser alarme conseil 6
Neutralisation sirène alarme ARITECH CD72 déplacer pour travaux
Bonjour,
Je suis enfin de retour chez moi.
J'ai le code ingénieur, OUF !!
Serait-ce abuser de vous demander la procédure pas à pas pour neutraliser la sirène ?
Merci d'avance.
Cordialement,
Nono98
Je suis enfin de retour chez moi.
J'ai le code ingénieur, OUF !!
Serait-ce abuser de vous demander la procédure pas à pas pour neutraliser la sirène ?
Merci d'avance.
Cordialement,
Nono98
06 mai 2014 à 13:52
Neutraliser alarme conseil 7
Neutralisation sirène alarme ARITECH CD72 déplacer pour travaux
Bonsoir "Nono98"
Il faut composer le code "Ingénieur" au clavier si c'est le bon code à partir de là la ou les sirènes vont déclencher pendant 3 ou 4 secondes et elles se réarment seules.
Au clavier vous devrez avoir indiqué "Mode Ingé Tapez la flèche descendante" si vous avez ce texte au clavier ça vous confirme bien que vous êtes en mode "Ing"
Donc là il ne vous reste plus qu'à déposer votre sirène et apporter les modifications au niveau du câble (comme précédemment indiqué dans posts).
Une fois les modifications effectuées tapez sur la touche "X" jusqu’à avoir la rubrique "Au Revoir", ensuite tapez sur la touche "V"
Vous devrez avoir au clavier "Le Jour et L'Heure".
Cordialement
Marc
Il faut composer le code "Ingénieur" au clavier si c'est le bon code à partir de là la ou les sirènes vont déclencher pendant 3 ou 4 secondes et elles se réarment seules.
Au clavier vous devrez avoir indiqué "Mode Ingé Tapez la flèche descendante" si vous avez ce texte au clavier ça vous confirme bien que vous êtes en mode "Ing"
Donc là il ne vous reste plus qu'à déposer votre sirène et apporter les modifications au niveau du câble (comme précédemment indiqué dans posts).
Une fois les modifications effectuées tapez sur la touche "X" jusqu’à avoir la rubrique "Au Revoir", ensuite tapez sur la touche "V"
Vous devrez avoir au clavier "Le Jour et L'Heure".
Cordialement
Marc
06 mai 2014 à 17:31
Neutraliser alarme conseil 8
Neutralisation sirène alarme ARITECH CD72 déplacer pour travaux
Bonsoir,
Si j'ai bien compris je tape le code ingénieur sur le clavier puis entre en mode Maintenance sans oublier de valider.
J'ai compris que le mode maintenance désactive toutes les autoprotections des différents détecteurs/alarmes.
Ai-je bon ?
Merci.
Cordialement.
Nono98
Si j'ai bien compris je tape le code ingénieur sur le clavier puis entre en mode Maintenance sans oublier de valider.
J'ai compris que le mode maintenance désactive toutes les autoprotections des différents détecteurs/alarmes.
Ai-je bon ?
Merci.
Cordialement.
Nono98
06 mai 2014 à 19:13
Neutraliser alarme conseil 9
Neutralisation sirène alarme ARITECH CD72 déplacer pour travaux
Re.
Attention en mode "Maintenance" de ne pas modifier les paramètres sinon vous êtes quitte à refaire une programmation complète.
Le mode "Maintenance" permet comme l'indique le menu de gérer et paramétrer votre installation.
Cordialement.
Marc
Attention en mode "Maintenance" de ne pas modifier les paramètres sinon vous êtes quitte à refaire une programmation complète.
Le mode "Maintenance" permet comme l'indique le menu de gérer et paramétrer votre installation.
Cordialement.
Marc
06 mai 2014 à 20:58
Neutraliser alarme conseil 10
Neutralisation sirène alarme ARITECH CD72 déplacer pour travaux
Bonjour,
Je me suis mis en mode Maintenance.
L'ouverture de la centrale s'est fait sans problème et la dépose de la batterie également, en revanche dès que j'ai ôté un fil du bornier elle s'est mise à hurler.
J'ai remis le fil en place et suis bien embarrassé...
Ai-je commis une erreur en me mettant en Maintenance ?
Fallait-il seulement se mettre en Ingénieur ?
Dernière question, une fois la dépose complète de la sirène effectuée faudra t-il laisser la centrale en ingénieur ou bien ressortir du mode ?
Merci encore infiniment de votre aide.
Cordialement,
Nono98
Je me suis mis en mode Maintenance.
L'ouverture de la centrale s'est fait sans problème et la dépose de la batterie également, en revanche dès que j'ai ôté un fil du bornier elle s'est mise à hurler.
J'ai remis le fil en place et suis bien embarrassé...
Ai-je commis une erreur en me mettant en Maintenance ?
Fallait-il seulement se mettre en Ingénieur ?
Dernière question, une fois la dépose complète de la sirène effectuée faudra t-il laisser la centrale en ingénieur ou bien ressortir du mode ?
Merci encore infiniment de votre aide.
Cordialement,
Nono98
07 mai 2014 à 11:34
Neutraliser alarme conseil 11
Neutralisation sirène alarme ARITECH CD72 déplacer pour travaux
Bonsoir.
Non si vous êtes bien en maintenance comme doit vous l'indiquer le clavier pas de problème, que la sirène déclenche tout à fait normal car elle est toujours sous tension même si la batterie est enlevée, il faut déconnecter les bornes 4 & 5 de la sirène en faisant attention de ne pas faire un court-circuit, pensez à isoler chaque fil car vous avez une tension de 12v au bout et isoler aussi le fil de la borne 3 (+ blocage sirène).
Cordialement.
Marc
Non si vous êtes bien en maintenance comme doit vous l'indiquer le clavier pas de problème, que la sirène déclenche tout à fait normal car elle est toujours sous tension même si la batterie est enlevée, il faut déconnecter les bornes 4 & 5 de la sirène en faisant attention de ne pas faire un court-circuit, pensez à isoler chaque fil car vous avez une tension de 12v au bout et isoler aussi le fil de la borne 3 (+ blocage sirène).
Cordialement.
Marc
07 mai 2014 à 19:06
Neutraliser alarme conseil 12
Neutralisation sirène alarme ARITECH CD72 déplacer pour travaux
Re:
Non vous pouvez sortir de prog à condition que vous ayez rebouclé l'"Ap" comme sur le schéma se trouvant sur le précédent post.
Citation :
Dernière question, une fois la dépose complète de la sirène effectuée faudra t-il laisser la centrale en ingénieur ou bien ressortir du mode ?
Non vous pouvez sortir de prog à condition que vous ayez rebouclé l'"Ap" comme sur le schéma se trouvant sur le précédent post.
07 mai 2014 à 20:23
Neutraliser alarme conseil 13
Neutralisation sirène alarme ARITECH CD72 déplacer pour travaux
Ça y est le tour est joué.
Merci encore de votre aide.
Je reviendrai certainement vers vous pour la remise en route.
Cordialement,
Nono98
Merci encore de votre aide.
Je reviendrai certainement vers vous pour la remise en route.
Cordialement,
Nono98
09 mai 2014 à 13:21