Alarme Aritech CD 3402S3 Défaut 230V
Actuellement
3 514
questions dans le
forum alarme
729
Questions-réponses forum dépannage : Alarme Aritech CD 3402S3 Défaut 230V
Bonjour,
J'ai un souci avec mon alarme Aritech suite à une fausse manipulation de ma part.
En voulant mesurer la tension au borne de l'alimentation 220V dans le boîtier il y a eu un court-circuit et l'alarme a basculé en "Défaut 230V" affiché sur le clavier.
J'ai remplacé le fusible 800 mA au niveau de l'alarme et remis en service.
J'entends la bobine fonctionner (un bruit sourd), j'ai vérifié, j'ai bien 240V avant et après le fusible, par contre l'alarme me marque encore Défaut 230V.
Y a t-il d'autre point à vérifier, un autre fusible ?
Merci pour votre aide.
Cordialement.
Bertrand
J'ai un souci avec mon alarme Aritech suite à une fausse manipulation de ma part.
En voulant mesurer la tension au borne de l'alimentation 220V dans le boîtier il y a eu un court-circuit et l'alarme a basculé en "Défaut 230V" affiché sur le clavier.
J'ai remplacé le fusible 800 mA au niveau de l'alarme et remis en service.
J'entends la bobine fonctionner (un bruit sourd), j'ai vérifié, j'ai bien 240V avant et après le fusible, par contre l'alarme me marque encore Défaut 230V.
Y a t-il d'autre point à vérifier, un autre fusible ?
Merci pour votre aide.
Cordialement.
Bertrand
16 décembre 2013 à 17:02
Dépannage alarme réponse 2
Alarme Aritech CD 3402S3 Défaut 230V
Bonjour,
Je vais les vérifier.
Merci.
Je vais les vérifier.
Merci.
17 décembre 2013 à 10:14
Dépannage alarme réponse 3
Alarme Aritech CD 3402S3 Défaut 230V
Bonjour,
Je n'ai pas encore changé les fusibles et en attendant j'ai laissé l'alarme hors tension, sur batterie et ouverte, ainsi qu'en mode maintenance.
Je pensais être tranquille pour remettre mes fusibles.... Mais à 2h du matin cette nuit, la sirène extérieure s'est mise en marche, impossible de l'arrêter avec les codes ingénieurs et maintenance, premier réflexe, j'ai débranché la batterie ce qui a déclenché l'alarme intérieure... je vous dis pas l'état de stress dans la maison...
Pour tout stopper j'ai enlevé tout les fusibles, ceux de la carte mère et celui de la carte qui est sous la carte mère... cela n'a rien donné. J'ai déconnecté la nappe entre la carte mère et la carte dessous, la sirène extérieure s'est arrêtée et s'est mise à clignoter. Pour la sirène intérieure j'ai dû la démonter et enlever la batterie.
Je me pose plusieurs questions :
- Pourquoi l'alarme extérieure s'est-elle déclenchée toute seule ? Pourquoi clignote t-elle toujours ?
- Dans le cas décrit ci-dessus et si cela arrive alors que je ne suis pas à la maison comment mon épouse peut arrêter les sirènes sans démonter pour enlever les batteries ?
- Pour la remettre en marche maintenant par quoi dois-je commencer ?
Merci pour votre aide.
Je n'ai pas encore changé les fusibles et en attendant j'ai laissé l'alarme hors tension, sur batterie et ouverte, ainsi qu'en mode maintenance.
Je pensais être tranquille pour remettre mes fusibles.... Mais à 2h du matin cette nuit, la sirène extérieure s'est mise en marche, impossible de l'arrêter avec les codes ingénieurs et maintenance, premier réflexe, j'ai débranché la batterie ce qui a déclenché l'alarme intérieure... je vous dis pas l'état de stress dans la maison...
Pour tout stopper j'ai enlevé tout les fusibles, ceux de la carte mère et celui de la carte qui est sous la carte mère... cela n'a rien donné. J'ai déconnecté la nappe entre la carte mère et la carte dessous, la sirène extérieure s'est arrêtée et s'est mise à clignoter. Pour la sirène intérieure j'ai dû la démonter et enlever la batterie.
Je me pose plusieurs questions :
- Pourquoi l'alarme extérieure s'est-elle déclenchée toute seule ? Pourquoi clignote t-elle toujours ?
- Dans le cas décrit ci-dessus et si cela arrive alors que je ne suis pas à la maison comment mon épouse peut arrêter les sirènes sans démonter pour enlever les batteries ?
- Pour la remettre en marche maintenant par quoi dois-je commencer ?
Merci pour votre aide.
18 décembre 2013 à 09:40
Dépannage alarme réponse 4
Alarme Aritech CD 3402S3 Défaut 230V
Finalement j'ai tout remonté, en premier les fusibles que j'ai vérifié avec un multimètre puis l'alimentation, mise en mode maintenance, connection de la nappe de la carte d'extension.
Pas de souci tout à l'air OK j'ai testé l'armement c'est OK. Plus d'affichage Défaut 230V.
Par contre de temps en temps sur le clavier principal j'ai la led "Défaut" qui vacille, je me demande si cela ne vient pas des batteries ont atteint 8 ans ?
Qu'en pensez-vous ?
Merci.
Bertrand
Pas de souci tout à l'air OK j'ai testé l'armement c'est OK. Plus d'affichage Défaut 230V.
Par contre de temps en temps sur le clavier principal j'ai la led "Défaut" qui vacille, je me demande si cela ne vient pas des batteries ont atteint 8 ans ?
Qu'en pensez-vous ?
Merci.
Bertrand
18 décembre 2013 à 16:50
Dépannage alarme réponse 5
Alarme Aritech CD 3402S3 Défaut 230V
Bonsoir Bertrand.
Déjà la première chose à faire est de remplacer vos batteries car 8 ans c'est pas mal (comptez en règle générale entre 3 et 5 ans de vie pour la batterie).
Justement problème de batterie ayant coupé le secteur depuis un bon moment.
De plus au bout de 3 minutes la sirène se bloque automatiquement (Obligation Ministère de l’intérieur pour ne pas être en infraction) par contre le flash lui reste clignotant donc bon fonctionnement.
Pour la sirène intérieure la seule solution est de la déconnecter.
Pour la sirène extérieure elle se bloque au bout de 3 minutes.
Cordialement.
Marc
Déjà la première chose à faire est de remplacer vos batteries car 8 ans c'est pas mal (comptez en règle générale entre 3 et 5 ans de vie pour la batterie).
Citation :
Pourquoi l'alarme extérieure s'est-elle déclenchée toute seule? Pourquoi clignote t-elle toujours ?
Justement problème de batterie ayant coupé le secteur depuis un bon moment.
De plus au bout de 3 minutes la sirène se bloque automatiquement (Obligation Ministère de l’intérieur pour ne pas être en infraction) par contre le flash lui reste clignotant donc bon fonctionnement.
Citation :
Dans le cas décrit ci-dessus et si cela arrive alors que je ne suis pas à la maison comment mon épouse peut arrêter les sirènes sans démonter pour enlever les batteries ?
Pour la sirène intérieure la seule solution est de la déconnecter.
Pour la sirène extérieure elle se bloque au bout de 3 minutes.
Cordialement.
Marc
18 décembre 2013 à 20:09
Dépannage alarme réponse 6
Alarme Aritech CD 3402S3 Défaut 230V
Merci pour ces informations.
Bien cordialement.
Bertrand
Bien cordialement.
Bertrand
18 décembre 2013 à 22:18
Dépannage alarme réponse 7
Invité

Alarme Aritech CD 3402S3 Défaut 230V
Invité

En effet la durée de vie moyenne d'une batterie est de 4 ans (si de qualité).
Pour le défaut 220 V dans certains cas il faut débrancher la batterie et faire une coupure secteur, pour effacer le défaut 220 V.
Pour le défaut 220 V dans certains cas il faut débrancher la batterie et faire une coupure secteur, pour effacer le défaut 220 V.
07 mars 2014 à 18:52
Dépannage alarme réponse 8
Alarme Aritech CD 3402S3 Défaut 230V
Bonjour,
J'ai lu avec intérêt cette question car j'ai un problème avec une alarme Aritech CD34.
Dans une des réponses il est noté que l'on peut déconnecter la sirène.
J'ai savoir comment le faire car j'ai acheté voilà 6 mois un appartement équipé d'une Alarme Aritech CD34.
Tout allait bien sauf que voici un mois, celle-ci s'est déclenchée en pleine nuit alors qu'elle était désactivée.
Après des recherches sur internet j'ai pensé à une faiblesse de la batterie de la console centrale cela l'ancien propriétaire ne l'avait pas changé depuis des années.
Ayant tous les codes ing et autres, je l'ai changé sans problème.
Tout allait bien depuis le changement voilà 15 jours mais cette nuit rebelote. Je voulais faire appel à l'installateur qui avait un installé l'alarme mais il est décédé.
Je dois partir quelques jours et en attendant de trouver un installateur j'aimerais carrément couper la sirène pour éviter de déranger les voisins et surtout que les pompiers qui cassent la porte et l'alarme dans ces cas là (cela s'est produit à un ami).
Par avance, merci.
J'ai lu avec intérêt cette question car j'ai un problème avec une alarme Aritech CD34.
Dans une des réponses il est noté que l'on peut déconnecter la sirène.
J'ai savoir comment le faire car j'ai acheté voilà 6 mois un appartement équipé d'une Alarme Aritech CD34.
Tout allait bien sauf que voici un mois, celle-ci s'est déclenchée en pleine nuit alors qu'elle était désactivée.
Après des recherches sur internet j'ai pensé à une faiblesse de la batterie de la console centrale cela l'ancien propriétaire ne l'avait pas changé depuis des années.
Ayant tous les codes ing et autres, je l'ai changé sans problème.
Tout allait bien depuis le changement voilà 15 jours mais cette nuit rebelote. Je voulais faire appel à l'installateur qui avait un installé l'alarme mais il est décédé.
Je dois partir quelques jours et en attendant de trouver un installateur j'aimerais carrément couper la sirène pour éviter de déranger les voisins et surtout que les pompiers qui cassent la porte et l'alarme dans ces cas là (cela s'est produit à un ami).
Par avance, merci.
24 février 2018 à 15:29
Dépannage alarme réponse 9
Alarme Aritech CD 3402S3 Défaut 230V
Bonsoir.
Si vous possédez le code "Ingénieur" il vous suffit d'aller scruter le journal d'évènements afin de savoir d'où vient le ou les problèmes.
Je pense qu'il s'agit d'un défaut d'Ap système mais le journal en dira plus.
Allez dans :
1) tapez le code "Ingénieur"
2) flèche descendante une fois
3) menu "Maintenance"
4) touche "V"
5) "journal ingénieur" -----> touche "V"
6) touche flèche descendante pour voir les anomalies
7) touche "X" plusieurs fois jusqu'à "Au Revoir" ensuite "V" pour sortir du menu "Ingénieur".
Cordialement.
Marc
Si vous possédez le code "Ingénieur" il vous suffit d'aller scruter le journal d'évènements afin de savoir d'où vient le ou les problèmes.
Je pense qu'il s'agit d'un défaut d'Ap système mais le journal en dira plus.
Allez dans :
1) tapez le code "Ingénieur"
2) flèche descendante une fois
3) menu "Maintenance"
4) touche "V"
5) "journal ingénieur" -----> touche "V"
6) touche flèche descendante pour voir les anomalies
7) touche "X" plusieurs fois jusqu'à "Au Revoir" ensuite "V" pour sortir du menu "Ingénieur".
Cordialement.
Marc
24 février 2018 à 19:35