Bonjour.
J'ai lancé un test de mon alarme Paradox EVO192 via le clavier k641 (code utilisateur puis touche 8).
Or ce test ne s’arrête pas et je ne peux plus armer mon alarme.
Le clavier répond test de marche ON lorsque je souhaite armer mon alarme (code utilisateur puis touche armée).
Comment arrêter le test pour revenir en fonctionnement normal ?
Merci pour votre aide.
J'ai lancé un test de mon alarme Paradox EVO192 via le clavier k641 (code utilisateur puis touche 8).
Or ce test ne s’arrête pas et je ne peux plus armer mon alarme.
Le clavier répond test de marche ON lorsque je souhaite armer mon alarme (code utilisateur puis touche armée).
Comment arrêter le test pour revenir en fonctionnement normal ?
Merci pour votre aide.

30 décembre 2021 à 13:34
Réponse 1 du forum-alarme
Arrêter une séquence test sur alarme Paradox EVO192
Bonjour.
Après avoir consulté 3 à 4 notices trouvées sur internet sur ma centrale EVO192 et le clavier K641, j'ai compris que le test s'est bien passé mais que la séquence "bloque" car le système veut transmettre le résultat du test soit à interlocuteur via le logiciel Winload.
Or je n'ai encore pas installé l'IP150 ni connecté EVO 192 à un ordinateur.
Donc il suffit d'interrompre la liaison Winload en tapant la commande avec le clavier et le système se retrouve en fonctionnement normal. Ouf.
Après avoir consulté 3 à 4 notices trouvées sur internet sur ma centrale EVO192 et le clavier K641, j'ai compris que le test s'est bien passé mais que la séquence "bloque" car le système veut transmettre le résultat du test soit à interlocuteur via le logiciel Winload.
Or je n'ai encore pas installé l'IP150 ni connecté EVO 192 à un ordinateur.
Donc il suffit d'interrompre la liaison Winload en tapant la commande avec le clavier et le système se retrouve en fonctionnement normal. Ouf.

05 janvier 2022 à 19:04