Raccordement d'une centrale Kyo8 de Bentel
Actuellement
3 514
questions dans le
forum alarme
159
Conseils pour installez votre alarme : Raccordement d'une centrale Kyo8 de Bentel
Invité

Je suis en train de poser mon alarme et j'ai un doute sur les zones non utilisées, faut-il mettre une résistance sur chaque zone non utilisée ? Merci
04 août 2008 à 15:08
Conseil 1 pour l'achat d'une alarme
Invité

Raccordement d'une centrale Kyo8 de Bentel
Invité

Bonjour, suite à votre question, si votre centrale est une centrale programmable par pc, faites un eject de chaque zone. Dans le cas contraire, mettre un shunt.
Conseil 2 pour l'achat d'une alarme
Invité

Raccordement d'une centrale Kyo8 de Bentel
Invité

Il faut mettre les zones non utilisées sur NO. Je suis installateur d'alarme. Bon courage.
08 octobre 2008 à 01:44
Conseil 3 pour l'achat d'une alarme
Invité

Raccordement d'une centrale Kyo8 de Bentel
Invité

Doc Bentel disponible sur le site Eurodis.com
Cordialement. Christian H.
Cordialement. Christian H.
24 octobre 2009 à 12:29
Conseil 4 pour l'achat d'une alarme
Invité

Raccordement d'une centrale Kyo8 de Bentel
Invité

Bonjour,
Vous avez le choix entre trois programmations, qui peuvent être différentes pour chaque zone :
NF donc sans résistances.
1R avec une seule résistance.
2R avec deux résistances (boucle équilibrée).
Vous choisissez la programmation au niveau du menu "type Zone".
Vous avez le choix entre trois programmations, qui peuvent être différentes pour chaque zone :
NF donc sans résistances.
1R avec une seule résistance.
2R avec deux résistances (boucle équilibrée).
Vous choisissez la programmation au niveau du menu "type Zone".
21 avril 2013 à 09:41