Question forum dépannage alarme : ATS1000A-IP armement automatique
Bonjour à tous,
J'ai une ATS1000A-IP qui fonctionne en fonction, j'ai créé un armement automatique à 23h tous les jours...
Cela a fonctionné plusieurs jours et là depuis quelques temps j'ai dû effectuer un réglage que je ne comprends pas.
3 min avant l'armement tous les claviers RAS (j'en ai 4), se mettent à biper indéfiniment et le clavier affiche :
"armement auto press x".
Je désarme il me dit groupe désarmé.
Pour arrêter les bips je dois aller dans les onglets maintenance.
Si je ne fais rien cela bipe tout le temps.
Avez-vous une idée ???
Merci à vous.
J'ai une ATS1000A-IP qui fonctionne en fonction, j'ai créé un armement automatique à 23h tous les jours...
Cela a fonctionné plusieurs jours et là depuis quelques temps j'ai dû effectuer un réglage que je ne comprends pas.
3 min avant l'armement tous les claviers RAS (j'en ai 4), se mettent à biper indéfiniment et le clavier affiche :
"armement auto press x".
Je désarme il me dit groupe désarmé.
Pour arrêter les bips je dois aller dans les onglets maintenance.
Si je ne fais rien cela bipe tout le temps.
Avez-vous une idée ???
Merci à vous.
19 août 2022 à 23:27
Réponse 1 du forum alarme
ATS1000A-IP armement automatique
Les bips avant l’armement permettent d’avertir une personne étant éventuellement encore dans le bâtiment et éventuellement reporter l’armement, voire l’annuler.
Vous pouvez désactiver la fonction dans le menu en mettant à 0 l’option 4.2.n.4.1.
Vous pouvez désactiver la fonction dans le menu en mettant à 0 l’option 4.2.n.4.1.
21 août 2022 à 10:14