Bonjour à tous,
Comment vous branchez une sirène auto-alimentée sur un DGP ATS 1201E sachant qu'il n'y a pas la borne de maintien ?
Sinon je pensais pour la sirène le + sur aux, le maintien sur le sir+ et le - sur sir- ?
Avec résistance 1ko.
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Comment vous branchez une sirène auto-alimentée sur un DGP ATS 1201E sachant qu'il n'y a pas la borne de maintien ?
Sinon je pensais pour la sirène le + sur aux, le maintien sur le sir+ et le - sur sir- ?
Avec résistance 1ko.
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


07 janvier 2022 à 10:33
Réponse 1 d'un contributeur du forum alarme
Branchement sirène sur DGP ATS 1201E
Branchez uniquement votre + de blocage de la sirène sur la sortie sir +.
Ensuite programmer la sortie 16 de votre DGP (correspond à la sortie sir) en sirène.
Ensuite programmer la sortie 16 de votre DGP (correspond à la sortie sir) en sirène.
14 janvier 2023 à 13:43