Racordement sirène extérieure Elkrom HP202L et intérieure SDP50P Aritech ATS 3002
Actuellement
3 514
questions dans le
forum alarme
975
Question forum dépannage : Racordement sirène extérieure Elkrom HP202L et intérieure SDP50P Aritech ATS 3002
Bonjour,
Je souhaite raccorder une sirène extérieure Elkrom HP202L et une sirène intérieure SDP50P sur ma centrale Aritech ATS 3002 mais je n'arrive pas à les faire déclencher lors d'un déclenchement d'alarme, donc si une personne pourrait m'aider à m'éclaircir pour le raccordement de mes deux sirènes ça serait très gentil merci.
Ci-joint la notice centrale ATS, notice sirène extérieure Elkrom : En français à partir de la page 7.
Sirène SDP50P :
N°2 : Sirène
N°3 : +12v
N°4 : 0v
N°5 et 6 : AP
N° 7 et 8 : NON UTILISE
ats2000 3000 4x00 installation.pdf
sirene elkrom hp202l notice.pdf
Je souhaite raccorder une sirène extérieure Elkrom HP202L et une sirène intérieure SDP50P sur ma centrale Aritech ATS 3002 mais je n'arrive pas à les faire déclencher lors d'un déclenchement d'alarme, donc si une personne pourrait m'aider à m'éclaircir pour le raccordement de mes deux sirènes ça serait très gentil merci.
Ci-joint la notice centrale ATS, notice sirène extérieure Elkrom : En français à partir de la page 7.
Sirène SDP50P :
N°2 : Sirène
N°3 : +12v
N°4 : 0v
N°5 et 6 : AP
N° 7 et 8 : NON UTILISE
ats2000 3000 4x00 installation.pdf
sirene elkrom hp202l notice.pdf
18 juillet 2015 à 04:59
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Invité

Racordement sirène extérieure Elkrom HP202L et intérieure SDP50P Aritech ATS 3002
Invité

Bonsoir,
Sur la centrale, vous avez des bornes S+ et S- (deux de chaque) ce qui correspond aux sorties sirènes (extérieur et intérieur), mettre une résistance de 1k entre le S+ et S- et raccorder le + de blocage de votre sirène sur le S-
Cela devrait fonctionner.
Mettre les batteries dans les sirènes pour que cela fonctionne.
Sur la centrale, vous avez des bornes S+ et S- (deux de chaque) ce qui correspond aux sorties sirènes (extérieur et intérieur), mettre une résistance de 1k entre le S+ et S- et raccorder le + de blocage de votre sirène sur le S-
Cela devrait fonctionner.
Mettre les batteries dans les sirènes pour que cela fonctionne.
14 octobre 2015 à 18:55
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Invité

Racordement sirène extérieure Elkrom HP202L et intérieure SDP50P Aritech ATS 3002
Invité

Bonjour, tout d'abord merci de votre réponse, mais c'est ce que j'ai fais le lendemain de mon message sur le forum et ça a très bien fonctionné.
14 octobre 2015 à 20:48