Bonjour.

Je cherche à brancher un 3° lecteur MK7 avec keyprox sur ma centrale alarme Galaxy.
Situation précédente : 2 claviers dont le bus part de la centrale, avec chacun une résistance de 680 entre leurs bornes A & B et j'ai remarqué que sur la centrale le cavalier de la résistance du bus avait été laissé en place.
J'ajoute un 3° clavier, je lui colle une résistance de 680 et je lui donne une adresse différente avec la petite roue.
Lorsque je remets le système en marche le 3° clavier bip et indique des **** sur l'écran.
J'ai essayé de changer l'adresse, cela ne change rien et j'ai également essayé en enlevant et laissant le jumper de la résistance de la carte mère, idem aucun changement.
Si quelqu'un a une idée... à l'aide.
Merci.
05 mai 2018 à 13:42
Réponse 1 du forum alarme Bricovidéo

Branchement clavier MK7 supplémentaire sur Galaxy G3 Honeywell

NOVAG
Membre inscrit
NOVAG
163 messages
Bonjour,

Je n'ai jamais installé de matériel Honeywell mais sur les Aritech advanced (gamme concurrente directe) il faut aller dans le menu de programmation à l'aide d'un clavier déjà configuré pour déclarer le nouveau clavier.
Je suppose qu'il faut faire de même sur les centrales Galaxy.
05 mai 2018 à 22:16
Réponse 2 du forum alarme Bricovidéo

Branchement clavier MK7 supplémentaire sur Galaxy G3 Honeywell

pjlet
Membre inscrit
pjlet
3 messages
Bonjour.

Sur la Galaxy, le fait de sortir du mode installateur recherche les nouveaux modules ajoutés et là elle ne trouve rien.
J'ai également essayé par le menu dédié mais c'est la même chose.
J'ai essayé d'enlever un clavier et de donner la même adresse au nouveau clavier et là le clavier fonctionne, ce n'est donc pas le clavier qui est défectueux.
J'ai modifié à plusieurs reprises l'adresse mais c'est le même résultat.
J'y perds mon latin là...
06 mai 2018 à 12:04
Réponse 3 du forum alarme Bricovidéo

Branchement clavier MK7 supplémentaire sur Galaxy G3 Honeywell

pjlet
Membre inscrit
pjlet
3 messages
Bonjour. Un petit retour.
Merci.
12 mai 2018 à 15:08
Réponse 4 du forum alarme Bricovidéo

Branchement clavier MK7 supplémentaire sur Galaxy G3 Honeywell


Invité
invité
Bonjour.
Je rencontre le même problème.
Première mise en service : J'alimente la centrale et j'entends un bip continu et sur l’écran n'apparait que des *********.
Avez-vous solutionné votre problème ?
Merci.
11 mars 2019 à 19:28
Réponse 5 du forum alarme Bricovidéo

Branchement clavier MK7 supplémentaire sur Galaxy G3 Honeywell

galaxy
Membre inscrit
galaxy
63 messages
Bonjour, la Galaxy ne peut pas être câblé en étoile, la résistance uniquement en fin de ligne, et 2 départs de câble par ligne bus avec le pontet retiré.
D’avoir des étoiles au démarrage c’est normal, de lire le manuel d’installation aussi
24 mars 2020 à 11:56

Proposer une réponse à Branchement clavier MK7 supplémentaire sur Galaxy G3 Honeywell



image_addAjouter nouveau fichier

Février 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Alarme

  • 1. Écran LCD clavier MK7 éteint Ademco Galaxy 16
    N°3199 : Bonjour à tous. Nouveau sur ce forum et dans le but de remplacer la batterie. (1ère fois) d'une centrale Ademco Galaxy 16 installée il y a 10 ans et dont l'écran:du clavier MK7 est totalement éteint et donc ne donne aucune...
  • 2. Câblage détecteur double tech avec anti-masque alarme Galaxy GD48
    N°1199 : Bonjour, Je souhaiterai raccorder un détecteur Bosch réf: ISC PDL WA18H à une Galaxy GD48. Avez-vous un schéma de raccordement à me proposer ? En utilisant l'anti-masque. Merci pour votre aide. Bien cordialement.
  • 3. Identifiant diode sur clavier Honeywell CP45-00
    N°2125 : Bonjour. Je possède un clavier Honeywell pour centrale Galaxy et Galaxy Flex qui ne communique plus avec la centrale. J'ai diagnostiqué que deux diodes à l'entrée du port RS 485 du boitier du clavier sont HS. Le logo est...
  • 4. Problème sirène HP375M Elkron sur Honeywell Galaxy 2
    N°2076 : Bonjour à tous. J'ai récupéré une centrale d'alarme intrusion de marque Honeywell une Galaxy 2 J'ai fait l'acquisition d'une sirène HP375M Elkron et malgré la notice d'installation elle ne se déclenche pas, je pense...
  • 5. Câblage alarme Honeywell Galaxy Dimension
    N°2132 : Bonjour, Je dois me former sur la centrale Galaxy Dimension. Je réalise actuellement une maquette afin de me familiariser avec le matériel. Avant de mettre le matériel sous tension, avant de me pencher sur la programmation,...
  • 6. Branchement Galaxy Flex 20
    N°2173 : Bonjour, Je viens de faire l'acquisition d'une Galaxy FLEX 20 de chez Honeywell. Je pensais pouvoir m'en sortir mais c'est plus compliqué que prévu. J'ai câblé les détecteurs et 2 claviers mais il semblerait qu'il y ait...
  • 7. Utilisation badge clavier MK8 Keyprox Honeywell Galaxy Flex
    N°2046 : Bonjour. Je voudrais configurer 1 badge pour un utilisateur de ma centrale Honeywell Galaxy Flex afin que ce dernier puisse mettre en service/hors service l'alarme avec facilité et sans code PIN. Je suis allé dans le menu...
  • 8. Honeywell Galaxy Flex installation programmation
    N°2927 : Bonjour. Je n'ai pas encore de système d'alarme, et je me pose quelques questions sur l'alarme Honeywell Galaxy Flex. Cette alarme est-elle exclusivement réservée aux professionnels ? - Aucun info technique sur le site du...
  • 9. Doit-on reprogrammer après la mise à jour du firmware Honeywell flex 20
    N°3215 : Bonjour. Alarme Honeywell flex 20 mise à jour firmware. Reprogrammation après mise à jour sans reprogrammation de toutes les sorties ? Merci pour votre aide.
  • 10. Perte de communication entre alarme Galaxy Flex et clavier
    N°1135 : Bonjour. Suite à la mise en service d'un deuxième clavier (mk8) à une installation existante mon système s'est mis en défaut. Après remise en service en configuration d'origine auto-diagnostic et vérification du bon...
>>> Résultats suivants pour : Branchement clavier MK7 supplémentaire sur Galaxy G3 Honeywell >>>
Images d'illustration du forum Alarme. Cliquez dessus pour les agrandir.
tempo alarme bvtemporisation alarme 001temporisation alarme 002telephone alarme brico



information Informations sur le forum Alarme information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite