Question Forum Alarme : Branchement Quick Bridge RXI4N8 sur Aritech CD6202533

henrydunant
Membre inscrit
henrydunant
5 messages
Bonjour,

J'ai actuellement une alarme Aritech CD6202533 qui fonctionne très bien et suite à un agrandissement je souhaite installer un module radio Quick Bridge RXI4N8 avec 4 détecteur sans fil 433mhz.
J'ai actuellement 2 zones de libre sur ma centrale.
J'ai beau étudier la notice du Quick Bridge mais je ne trouve pas la solution précise...
J'ai aussi 2 télécommandes de la gamme à programmer.

Merci d'avance pour vos aides.
Henry
17 juillet 2018 à 19:42
Réponse 1 du forum-alarme

Branchement Quick Bridge RXI4N8 sur Aritech CD6202533

Marc
Membre inscrit
Marc
2 282 messages
Bonsoir.
4 détecteurs et 2 télécommandes pour 2 zones disponibles aie aie !!!!
La solution est de mettre les 4 détecteurs sur la même zone en faisant une bidouille et garder 1 zone pour les télécommandes.
Mais ça peut le faire.
Quels types de précisions il vous faut ?
Cordialement.
Marc
17 juillet 2018 à 20:23
Réponse 2 du forum-alarme

Branchement Quick Bridge RXI4N8 sur Aritech CD6202533

henrydunant
Membre inscrit
henrydunant
5 messages
Bonsoir Marc,
Je souhaite avoir le schéma du branchement du Quick Bridge sur ma centrale CD 62 car la notice est floue pour moi.
Je ne vois pas exactement comment la brancher sur l'alarme.
En ce qui concerne les zones, il n'y a pas de soucis car ils sont tous dans la même pièce.
Merci.
Henry
18 juillet 2018 à 00:42
Réponse 3 du forum-alarme

Branchement Quick Bridge RXI4N8 sur Aritech CD6202533

Marc
Membre inscrit
Marc
2 282 messages
Bonsoir Henry.
Vous trouverez en fichiers joints le schéma câblage Quick Bridge et doc prog de ce module radio.
Sur le schéma j'ai pris des zones au hasard pour vous il suffit de connecter sur les zones dispo à la centrale sans oublier de paramétrer les nouvelles zones à créer.
Ce qu'il faut savoir c'est que sur chaque zone du "Quick Bridge" vous pouvez jumeler 2 contacts ne pas oublier de modifier la config "Configuration NO/NC car avec le relais il faut programmer l'info en NO ou 2 radars (mais pas un contact et un radar sur la même zone Quick Bridge).
Pour les télécommandes il y a la possibilité de gérer une quarantaine de télécommandes sur la même zone Quick Bridge.
Cordialement.
Marc

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
schéma branchement Quick Bridgescheam branchement quick bridge 02scheam branchement quick bridge 03scheam branchement quick bridge 04scheam branchement quick bridge 05scheam branchement quick bridge 06


18 juillet 2018 à 21:16
Réponse 4 du forum-alarme

Branchement Quick Bridge RXI4N8 sur Aritech CD6202533

henrydunant
Membre inscrit
henrydunant
5 messages
Bonjour Marc,
Merci pour votre schéma mais j'ai du mal à comprendre à quoi sert le relais 12v !
Je vous donne des précisions de mon installation...

Mon installation d'origine est composée d'un clavier et d'une centrale Solemnis 24 (CD6202533) avec des contacts de porte fenêtre et des détecteurs. Je souhaite libérer 2 zones (2 contacts fenêtre supprimés) et installer un Quick Bridge sur l'un deux.
L'ensemble que j'ai acquis récemment est composé du module radio RXI4N8 avec 2 télécommandes 4 boutons (photo ci-jointe) et de 4 Contacts sans fil RF320I4-N.
Ces RF320I4-N seront tous dans la même pièce.
Ensuite à savoir comment on active la "marche partielle ou la marche totale" avec ces télécommandes et quel attribut mettre pour la zone Quick Bridge ?
Je ne souhaite pas relier sur le Quick Bridge des contacts filaires.
Voilà pourquoi je ne comprends pas ce relais...
Excusez-moi d'insister mais je trouve cela très complexe. Merci.
Cordialement.
Henry

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
branchement Quick Bridge

19 juillet 2018 à 16:37
Réponse 5 du forum-alarme

Branchement Quick Bridge RXI4N8 sur Aritech CD6202533

Marc
Membre inscrit
Marc
2 282 messages
Bonsoir Henry
Je vous rassure avant il n'y a pas de câble a passer pour les détecteurs radio
Le relais lui sert à regrouper les 4 détecteurs qui se trouvent en borne 1 et 3 sur la même zone dispo (les contacts ne sont pas représentés sur le schéma étant donné qu'il s'agit de radio).
Citation :
Ensuite à savoir comment on active la "marche partielle ou la marche totale" avec ces télécommandes et quel attribut mettre pour la zone Quick Bridge ?
Vous ne pourrez pas faire les 2 différentes MES, soit vous mettez en partielle à partir du clavier et Totale avec télécommande ou inversement car il vous faut davantage de zones dispos.
Citation :
Ensuite à savoir comment on active la "marche partielle ou la marche totale" avec ces télécommandes et quel attribut mettre pour la zone Quick Bridge ?
Pour la marche totale -----> MT/HS
Pour la marche partielle ----> MP/HS

Le seul câble à passer sera entre la centrale et le module Quickbridge.
Cordialement.
Marc
19 juillet 2018 à 19:04
Réponse 6 du forum-alarme

Branchement Quick Bridge RXI4N8 sur Aritech CD6202533

henrydunant
Membre inscrit
henrydunant
5 messages
Bonjour Marc,

Merci pour votre réponse (désolé de mon retard)...
En ce qui concerne le relais, quel modèle je dois utiliser exactement.
Sur mon clavier, j'ai un code pour la marche totale et un autre pour la marche partielle.
Je souhaite utiliser mes 2 télécommandes pour la marche partielle.
Dans la marche partielle je souhaite activer mes 4 contacts sans fil du Quick Bridge
Merci de votre aide.

Cordialement.
Henry
22 juillet 2018 à 17:48
Réponse 7 du forum-alarme

Branchement Quick Bridge RXI4N8 sur Aritech CD6202533

Marc
Membre inscrit
Marc
2 282 messages
Bonsoir Henry.
Pour la MES Partielle il faut aller dans le menu "Zones"-->sélectionner la zone qui sera programmée ---> "Type de Zone"--->"Clé"
Ensuite menu "Attribut"---> sélectionner "Pu/MP/Hs"
Pour les contacts faire la même manip "Type de Zone"--->"Alarme"
"Attribut"--->"Exclure"
Concernant le relais voir la référence en fichier joint ça convient parfaitement.
Cordialement.
Marc

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
relais avec support

22 juillet 2018 à 21:26
Réponse 8 du forum-alarme

Branchement Quick Bridge RXI4N8 sur Aritech CD6202533


Invité
invité
Bonsoir Marc,
Un petit problème, lorsque je mets type de zone pour la télécommande en mode CLE, dans attributs zones je n'ai que Fs, Ps, Us, Pu, Qs.
Mp Hs sont introuvables !
Merci de votre aide.
Cordialement. Henry
23 juillet 2018 à 18:36
Réponse 9 du forum-alarme

Branchement Quick Bridge RXI4N8 sur Aritech CD6202533

Marc
Membre inscrit
Marc
2 282 messages
Bonsoir.
Pour les attributs il faut mettre "Ps, US, Pu"
Cordialement.
Marc
23 juillet 2018 à 19:23
Réponse 10 du forum-alarme

Branchement Quick Bridge RXI4N8 sur Aritech CD6202533

Marc
Membre inscrit
Marc
2 282 messages
Bonjour Henry.
Alors vous vous en êtes sorti avec votre module Quick Bridge et la prog ?
Cordialement.
Marc
25 juillet 2018 à 02:43
Réponse 11 du forum-alarme

Branchement Quick Bridge RXI4N8 sur Aritech CD6202533


Invité
invité
Bonsoir Marc.
J'ai enfin terminé mon installation aujourd'hui.
Mes contacts sont reconnus par le QB. Le relais réagit lorsque je sépare les aimants des contacts.
Zone 1 et zone 3 s'allume suivant les contacts reliés. Les télécommandes allument ou éteints la zone 2 (cadenas ouvert ou fermé).
J'ai testé la mise en marche partielle avec la télécommande, cadenas fermé zone 2 allumé MAIS pas d'alarme et aucune indication sur mon clavier en mode normale si j'ouvre un contact.
Étrangement en restant appuie longtemps sur la télécommande cadenas ouvert, la tempo se lance et alarme mis en service... Ouverture d'un contact et sirène... j'ai bien mis attributs Ps, Us, Pu pour la clé mais pas forcément dans le même ordre, y a t-il une importance ?
Que veulent dire ces attributs précisément ?
Cordialement.
Henry
26 juillet 2018 à 00:04
Réponse 12 du forum-alarme

Branchement Quick Bridge RXI4N8 sur Aritech CD6202533

Marc
Membre inscrit
Marc
2 282 messages
Bonsoir Henry.
Vous trouverez en fichier joint la doc complète CD61/62 et vous trouverez toutes les significations des abréviations à partir de la page 50.
Cordialement.
Marc
Notice centrale d'alarme Aritech CD6102S33/CD6202S33
26 juillet 2018 à 20:46
Réponse 13 du forum-alarme

Branchement Quick Bridge RXI4N8 sur Aritech CD6202533

henrydunant
Membre inscrit
henrydunant
5 messages
Bonsoir Marc,
J'ai modifié le NC/NO de la clé zone 2 dans QB, maintenant la télécommande réagit mieux mais je fignole l'ensemble car j'ai encore quelques soucis je vous tiens au courant je fouine...
Vraiment merci pour votre aide vous êtes au TOP...
Cordialement.
Henry
27 juillet 2018 à 21:58
Réponse 14 du forum-alarme

Branchement Quick Bridge RXI4N8 sur Aritech CD6202533

Marc
Membre inscrit
Marc
2 282 messages
Ok tenez moi au courant de la suite.
Cordialement.
Marc
28 juillet 2018 à 06:10

Proposer une réponse à Branchement Quick Bridge RXI4N8 sur Aritech CD6202533



image_addAjouter nouveau fichier

Février 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Alarme

  • 1. Alarme Advisor 61 et récepteur radio Quick Bridge RXI4N8
    N°1110 : Bonsoir à tous, Voilà, je vais aménager dans une maison étant équipée d'une alarme avec les définitions ci-dessus ??? Je n'ai pas de notice, rien, et ne peux pas vérifier si elle est en état de...
  • 2. Branchement récepteur détecteur sans fil sur alarme filaire Aritech
    N°1889 : Bonjour, J'ai une alarme Aritech filaire CD3402S3-Plus de 2002 et souhaite ajouter un détecteur d'ouverture sans fil pour une porte d'abri de jardin distant de 30 mètres. J'ai a priori trouvé un ensemble chez Secutec -...
  • 3. Branchement sirène sirex-f sur centrale Aritech cd3402s3 plus
    N°774 : Bonjour, La sirène extérieure de ma centrale Aritech cd3402s3 plus a rendu l'âme, j'ai donc acheté une sirène sirex-f, par contre j'ai quelques soucis pour la raccorder. À l'origine le câble de raccordement entre la...
  • 4. Branchement sirène extérieure Aritech AS 290
    N°1431 : Bonjour, Je cherche à brancher une sirène extérieur Aritech AS 290 sur mon alarme qui date un peu mais marche très bien, c'est un modèle Aritech CD 3402S3 PLUS. Pouvez-vous me dire sur quels plots je dois relier la sirène...
  • 5. Branchement sirènes centrale Aritech CD3402S3-Plus
    N°1701 : Bonjour, Les connexions des sirènes intérieure et extérieure fournies dans la notice de montage de la centrale Aritech CD3402S3-Plus ne permettent pas le fonctionnement de la sirène intérieure auto alimentée. Y a-t-il un...
  • 6. Branchement sirène SDP50P alarme Aritech advisor 61
    N°2528 : Bonjour. J'ai besoin de faire le raccordement entre une sirène intérieure Interlogix SDP50P et une centrale d'arme Aritech advisor 61. Est-ce que quelqu'un peut m'aiguiller sur le sujet ? Merci. Cordialement.
  • 7. Branchement sirène ARITECH AS630 sur centrale Networx caddx NX-8E
    N°719 : Bonjour à tous les bricoleurs... Je ne suis pas vraiment un amateur de systèmes d'alarme mais je tente d'en installer une de récupération qui se compose d'une centrale NX-8E et d'une sirène extérieure ARITECH AS630. J'ai un...
  • 8. Conseils branchement alarme Aritech CD72
    N°2088 : Bonjour. J'ai déménagé dans une maison de location avec une alarme Aritech CD72 (année 2000), dont tout est déconnecté. Quelqu'un peut-il me dire à quels numéros de contact du CD72 je dois connecter l'alarme intérieure...
  • 9. Raccorder sirène extérieure Elkron HP 502L sur centrale Aritech CD 3402S
    N°667 : Bonjour, Je souhaite raccorder une sirène extérieure Elkron HP 502L sur centrale Aritech CD 3402S. Pour l'alimentation pas de problème (bornes 1 & 2 de la sirène, vers bornes 25 & 26 de la centrale). Mais pour l'entrée de...
  • 10. TR VOX ALTEC couplé à une Centrale ARITECH CD6202533
    N°472 : Bonjour J'ai repris un local commercial avec un système d'alarme dont voici les caractéristiques : - 1 boîtier TR_VOX ALTEC dont j'ai trouvé une documentation sur internet mais je n'ai pas les codes. - 1 ARITECH centrale d'alarme...
>>> Résultats suivants pour : Branchement Quick Bridge RXI4N8 sur Aritech CD6202533 >>>



information Informations sur le forum Alarme information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite