Réponse 1 d'un contributeur du forum alarme
Branchement sirène Altec SI-MAX V1 sur ATS2102
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
Bonjour à toutes et à tous.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?
Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.
C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies.
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums
En vous en remerciant par avance.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
Bonjour à toutes et à tous.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?
Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.
C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies.
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums
En vous en remerciant par avance.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
27 octobre 2020 à 13:00
Réponse 2 d'un contributeur du forum alarme
Branchement sirène Altec SI-MAX V1 sur ATS2102
Bonjour.
+ et - sur la sortie alimentation auxiliaire.
+ blocage de la sirène sur S- de la sirène intérieure.
Dans la programmation de la sirène valider l'inversion.
Ne pas oublier la R1kohm entre s+ et s-
Le mieux est de tester au voltmètre entre S- et la borne - auxiliaire quand la centrale est hors alarme = 12v
En alarme ~0v
Olivier
+ et - sur la sortie alimentation auxiliaire.
+ blocage de la sirène sur S- de la sirène intérieure.
Dans la programmation de la sirène valider l'inversion.
Ne pas oublier la R1kohm entre s+ et s-
Le mieux est de tester au voltmètre entre S- et la borne - auxiliaire quand la centrale est hors alarme = 12v
En alarme ~0v
Olivier
27 octobre 2020 à 20:35