Câblage sirène alarme DSC PC1832
Actuellement
3 548
questions dans le
forum alarme
1255
Conseils branchement alarme : Câblage sirène alarme DSC PC1832
Bonjour,
J'ai une alarme DSC PC1832 et je voudrais y connecter une sirène auto-alimentée SR120 (Electronics Line).
Sur ma sirène, j'ai trois connecteurs : +12v, GND et BLOCK.
Je pense avoir compris à quoi servent ces 3 ports : alimentation permanente entre +12v et GND (charge + alimentation sonnerie) et alimentation de "blocage 12v" entre BLOCK et GND (quand le +12v disparait entre BLOCK et GND, la sirène sonne). Exact ?
Sur ma centrale (DSC PC1832), j'ai une sortie BELL (avec un connecteur + et un connecteur -) qui semble être limitée à 700 mA, d'après la doc.
La SR120 peut tirer jusqu'à 1,6 A, je compte donc ajouter une alimentation auxiliaire séparée de 2,5 A qui va venir alimenter ma sirène sur l'entrée permanente.
OK, mais à quoi puis-je relier le connecteur BLOCK de ma sirène ?
J'ai cru voir qu'il fallait passer par une sortie PGM et un relai intermédiaire pour le déclenchement (contact de type NF).
Mais quelle source au niveau de la centrale dois-je piloter (BELL +, AUX +) ?
En espérant m'être exprimé à peu près clairement.
Je peux fournir les schémas issus de la documentation.
Merci.
J'ai une alarme DSC PC1832 et je voudrais y connecter une sirène auto-alimentée SR120 (Electronics Line).
Sur ma sirène, j'ai trois connecteurs : +12v, GND et BLOCK.
Je pense avoir compris à quoi servent ces 3 ports : alimentation permanente entre +12v et GND (charge + alimentation sonnerie) et alimentation de "blocage 12v" entre BLOCK et GND (quand le +12v disparait entre BLOCK et GND, la sirène sonne). Exact ?
Sur ma centrale (DSC PC1832), j'ai une sortie BELL (avec un connecteur + et un connecteur -) qui semble être limitée à 700 mA, d'après la doc.
La SR120 peut tirer jusqu'à 1,6 A, je compte donc ajouter une alimentation auxiliaire séparée de 2,5 A qui va venir alimenter ma sirène sur l'entrée permanente.
OK, mais à quoi puis-je relier le connecteur BLOCK de ma sirène ?
J'ai cru voir qu'il fallait passer par une sortie PGM et un relai intermédiaire pour le déclenchement (contact de type NF).
Mais quelle source au niveau de la centrale dois-je piloter (BELL +, AUX +) ?
En espérant m'être exprimé à peu près clairement.
Je peux fournir les schémas issus de la documentation.
Merci.
03 octobre 2016 à 15:42
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Câblage sirène alarme DSC PC1832
Bonjour zos93,
Oui si vous en avez la possibilité, vous pouvez envoyer les schémas.
Vous pouvez nous faire les faire parvenir en répondant à ce message, ou en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement. Romana, Bricovideo.com
Oui si vous en avez la possibilité, vous pouvez envoyer les schémas.
Vous pouvez nous faire les faire parvenir en répondant à ce message, ou en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement. Romana, Bricovideo.com
03 octobre 2016 à 16:14
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Câblage sirène alarme DSC PC1832
Bonjour, je me réponds à moi-même, cela peut toujours servir à quelqu'un...
Au final, voici le câblage effectué pour la sirène SR120 (câblage identique pour la sirène ECHO3 avec BLK = C/SIR).
J'ai choisi d'utiliser la sortie PGM2 de la centrale pour piloter un relai 12v.
La sortie PGM2 est programmée en mode [1] Incendie et vol.
En mode [33] (mode par défaut), ça marche aussi mais la sirène sonne quand on entre en mode programmation.
Les connexions BELL+ et BELL- sont reliées entre-elles par une résistance de 1K car non utilisées.
La sirène SR120 est alimentée en continu par une alimentation externe pour ne pas "tirer" sur l'alimentation de la centrale.
Une alternative aurait consister à installer un module d'alimentation complémentaire DSC afin de supporter la charge.
Avis et critiques sur ce câblage sont les bienvenus...
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Au final, voici le câblage effectué pour la sirène SR120 (câblage identique pour la sirène ECHO3 avec BLK = C/SIR).
J'ai choisi d'utiliser la sortie PGM2 de la centrale pour piloter un relai 12v.
La sortie PGM2 est programmée en mode [1] Incendie et vol.
En mode [33] (mode par défaut), ça marche aussi mais la sirène sonne quand on entre en mode programmation.
Les connexions BELL+ et BELL- sont reliées entre-elles par une résistance de 1K car non utilisées.
La sirène SR120 est alimentée en continu par une alimentation externe pour ne pas "tirer" sur l'alimentation de la centrale.
Une alternative aurait consister à installer un module d'alimentation complémentaire DSC afin de supporter la charge.
Avis et critiques sur ce câblage sont les bienvenus...
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

31 octobre 2016 à 12:48
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Câblage sirène alarme DSC PC1832
Bonjour zos93.
Désolé que personne n'ait pu vous répondre, en tout cas merci d'avoir proposé votre solution.
Cordialement. Patrice, bricovideo.com
Désolé que personne n'ait pu vous répondre, en tout cas merci d'avoir proposé votre solution.
Cordialement. Patrice, bricovideo.com
31 octobre 2016 à 14:20
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Invité

Câblage sirène alarme DSC PC1832
Invité

Réponse tardive mais si cela peut servir à quelqu'un...
Une sirène auto-alimentée se câble ainsi sur une centrale DSC :
Le + de la sirène sur + bell
Le - de la sirène sur - aux.
Entre + Bell et - Bell, câblez une résistance de 1Kohm.
Et branchez le + de blocage de la sirène au - Bell avec la résistance.
Avec la résistance nous avons créé un plus de blocage.
Lors du déclenchement de l'alarme, du - apparaît sur - Bell et donc le blocage sirène disparaît.
Exactement pareil pour Paradox, aussi pour Aritech avec les sorties sir int et sir ext, et toutes les centrales qui ont un moins sirène en apparition.
Je procède comme cela depuis plus de 20 ans (ouh, le vieux !) et nombre d'installateurs qui savent faire de l'alarme filaire.
Salutations. MOUMOUTTE
Une sirène auto-alimentée se câble ainsi sur une centrale DSC :
Le + de la sirène sur + bell
Le - de la sirène sur - aux.
Entre + Bell et - Bell, câblez une résistance de 1Kohm.
Et branchez le + de blocage de la sirène au - Bell avec la résistance.
Avec la résistance nous avons créé un plus de blocage.
Lors du déclenchement de l'alarme, du - apparaît sur - Bell et donc le blocage sirène disparaît.
Exactement pareil pour Paradox, aussi pour Aritech avec les sorties sir int et sir ext, et toutes les centrales qui ont un moins sirène en apparition.
Je procède comme cela depuis plus de 20 ans (ouh, le vieux !) et nombre d'installateurs qui savent faire de l'alarme filaire.
Salutations. MOUMOUTTE
10 février 2017 à 22:01
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Invité

Câblage sirène alarme DSC PC1832
Invité

Bonjour,
Je cherche à comprendre le fonctionnement de ma sirène SRE2688 F connectée sur une centrale DSC.
Cette sirène comportant 5 bornes (+12 V, -12 V, 2 bornes pour l'auto protection et une borne de Blocage), je pense que dans mon cas, le +12V de la sirène doit être relié au + AUX de la centrale.
OK pour la résistance de 1 000 ohms entre BELL+ et BELL- (pour respecter ce qui est dit dans la notice de la centrale).
Par contre, je ne sais pas ce qu'apporte la sortie BELL-.
S'agit-il d'un contact à la masse lorsqu'il y a un déclenchement d'alarme (intrusion par exemple) ? Là-dessus, la notice ne dit rien.
Concernant la borne BELL+, qu'apporte t-elle ? Du +12 V en permanence, du +12 V quand il y a un déclenchement d'alarme, on n'en sait rien non plus.
Mais puisque MOUMOUTE dit que la résistance apporte un + de blocage sur la sirène, on pourrait donc croire que BELL+ fournit du +12 V en permanence et que BELL- passant à la masse lors d'un déclenchement d'alarme (intrusion par exemple), ce serait donc ce passage de la borne Blocage de la sirène de + 12 (au travers d'une 1 000 ohms) à 0 volt (la masse sans doute) qui déclencherait la sirène.
Ai-je bien tout compris ?
Merci pour votre confirmation de ce fonctionnement.
Cordialement.
Charpy91
Je cherche à comprendre le fonctionnement de ma sirène SRE2688 F connectée sur une centrale DSC.
Cette sirène comportant 5 bornes (+12 V, -12 V, 2 bornes pour l'auto protection et une borne de Blocage), je pense que dans mon cas, le +12V de la sirène doit être relié au + AUX de la centrale.
OK pour la résistance de 1 000 ohms entre BELL+ et BELL- (pour respecter ce qui est dit dans la notice de la centrale).
Par contre, je ne sais pas ce qu'apporte la sortie BELL-.
S'agit-il d'un contact à la masse lorsqu'il y a un déclenchement d'alarme (intrusion par exemple) ? Là-dessus, la notice ne dit rien.
Concernant la borne BELL+, qu'apporte t-elle ? Du +12 V en permanence, du +12 V quand il y a un déclenchement d'alarme, on n'en sait rien non plus.
Mais puisque MOUMOUTE dit que la résistance apporte un + de blocage sur la sirène, on pourrait donc croire que BELL+ fournit du +12 V en permanence et que BELL- passant à la masse lors d'un déclenchement d'alarme (intrusion par exemple), ce serait donc ce passage de la borne Blocage de la sirène de + 12 (au travers d'une 1 000 ohms) à 0 volt (la masse sans doute) qui déclencherait la sirène.
Ai-je bien tout compris ?
Merci pour votre confirmation de ce fonctionnement.
Cordialement.
Charpy91
13 mai 2019 à 23:26