FORUM ALARME

S'inscrire Aide

Profil du membre zos93

Rechercher dans le forum alarme :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 3 549 questions dans le forum alarme


Membre inscrit zos93 sur le forum Alarme

zos93
a posté 3 messages sur le forum Alarme :


Multi-Forums

Bonjour, je me réponds à moi-même, cela peut toujours servir à quelqu'un...

Au final, voici le câblage effectué pour la sirène SR120 (câblage identique pour la sirène ECHO3 avec BLK = C/SIR).
J'ai choisi d'utiliser la sortie PGM2 de la centrale pour piloter un relai 12v.
La sortie PGM2 est programmée en mode [1] Incendie et vol.
En mode [33] (mode par défaut), ça marche aussi mais la sirène sonne quand on entre en mode programmation.
Les connexions BELL+ et BELL- sont reliées entre-elles par une résistance de 1K car non utilisées.
La sirène SR120 est alimentée en continu par une alimentation externe pour ne pas "tirer" sur l'alimentation de la centrale.
Une alternative aurait consister à installer un module d'alimentation complémentaire DSC afin de supporter la charge.
Avis et critiques sur ce câblage sont les bienvenus...

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
câblage sirène alarme DSC PC1832

31 octobre 2016 à 12:48
forum consulter ce sujet Câblage sirène alarme DSC PC1832

Bonjour,

Voici le schéma de câblage de la documentation DSC et le schéma du bornier de la centrale (avec les borniers des sirènes).
Sur le premier schéma, je ne vois pas à quoi correspondent les connexions 12V et BELL.
Merci.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
sc1

sc2

04 octobre 2016 à 07:18
forum consulter ce sujet Câblage sirène alarme DSC PC1832

Publicité

Bonjour,

J'ai une alarme DSC PC1832 et je voudrais y connecter une sirène auto-alimentée SR120 (Electronics Line).
Sur ma sirène, j'ai trois connecteurs : +12v, GND et BLOCK.
Je pense avoir compris à quoi servent ces 3 ports : alimentation permanente entre +12v et GND (charge + alimentation sonnerie) et alimentation de "blocage 12v" entre BLOCK et GND (quand le +12v disparait entre BLOCK et GND, la sirène sonne). Exact ?
Sur ma centrale (DSC PC1832), j'ai une sortie BELL (avec un connecteur + et un connecteur -) qui semble être limitée à 700 mA, d'après la doc.
La SR120 peut tirer jusqu'à 1,6 A, je compte donc ajouter une alimentation auxiliaire séparée de 2,5 A qui va venir alimenter ma sirène sur l'entrée permanente.
OK, mais à quoi puis-je relier le connecteur BLOCK de ma sirène ?
J'ai cru voir qu'il fallait passer par une sortie PGM et un relai intermédiaire pour le déclenchement (contact de type NF).
Mais quelle source au niveau de la centrale dois-je piloter (BELL +, AUX +) ?
En espérant m'être exprimé à peu près clairement.
Je peux fournir les schémas issus de la documentation.
Merci.
03 octobre 2016 à 15:42
forum consulter ce sujet Câblage sirène alarme DSC PC1832