Question Forum Alarme : Alimentation centrale d'alarme CD150
Bonjour Roger.
Je me permets de revenir vers vous suite à notre conversation au sujet de l'alimentation de la centrale CD150.
Vous m'aviez proposé votre aide si je rencontrais des difficultés.
Comme je vous ai expliqué dans le dernier mail, je n'ai pas eu de problème lors de l'installation de l'alimentation.
La centrale est de nouveau alimentée.
Cependant nous rencontrons un petit problème qui se caractérise pas l'affichage, sur le clavier de commande, du message "EEPROM 128" (voyant défaut allumé).
L'opération d'armement et de désarmement des groupes fonctionne, l'alarme se déclenche normalement et la liaison avec la centrale de surveillance est existante et cependant ledit message reste en permanence affiché.
Pour info, les batteries ne sont pas branchées.
Peut-il y avoir un rapport ?
Avez-vous déjà rencontré ce message d'erreur ?
D'avance merci pour votre aide et votre gentillesse.
Belle journée à vous.
Alexandre.
Je me permets de revenir vers vous suite à notre conversation au sujet de l'alimentation de la centrale CD150.
Vous m'aviez proposé votre aide si je rencontrais des difficultés.
Comme je vous ai expliqué dans le dernier mail, je n'ai pas eu de problème lors de l'installation de l'alimentation.
La centrale est de nouveau alimentée.
Cependant nous rencontrons un petit problème qui se caractérise pas l'affichage, sur le clavier de commande, du message "EEPROM 128" (voyant défaut allumé).
L'opération d'armement et de désarmement des groupes fonctionne, l'alarme se déclenche normalement et la liaison avec la centrale de surveillance est existante et cependant ledit message reste en permanence affiché.
Pour info, les batteries ne sont pas branchées.
Peut-il y avoir un rapport ?
Avez-vous déjà rencontré ce message d'erreur ?
D'avance merci pour votre aide et votre gentillesse.
Belle journée à vous.
Alexandre.
11 décembre 2015 à 18:29
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Alimentation centrale d'alarme CD150
Bonsoir.
Ça peut être un problème suite défaut d'alim ce genre d'affichage n'est pas bon signe du tout.
Essayez de déconnecter votre centrale secteur 220v et batterie une dizaine de secondes et reconnecter le tout.
Si pas concluant il faudra tester et faire un "Raz" système ce qui implique une reprogrammation totale de la centrale, non garanti du résultat car la carte mère de la CD150 a dû avoir un choc électrique sur le pross.
Cordialement.
Marc
Ça peut être un problème suite défaut d'alim ce genre d'affichage n'est pas bon signe du tout.
Essayez de déconnecter votre centrale secteur 220v et batterie une dizaine de secondes et reconnecter le tout.
Si pas concluant il faudra tester et faire un "Raz" système ce qui implique une reprogrammation totale de la centrale, non garanti du résultat car la carte mère de la CD150 a dû avoir un choc électrique sur le pross.
Cordialement.
Marc
11 décembre 2015 à 19:18
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Alimentation centrale d'alarme CD150
Bonjour à toutes et à tous.
Pour information à cet emplacement sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
Cordialement.
L’équipe de BricoVidéo.
Pour information à cet emplacement sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
Cordialement.
L’équipe de BricoVidéo.
11 décembre 2015 à 19:42
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Alimentation centrale d'alarme CD150
Bonjour,

En cas de coupure secteur vous n'avez plus d'alarme, les "tests cycliques" se trouvent décalés et au retour du 230 volts la centrale refait un démarrage "à froid". Pas conseillé !
Peut-être faudrait-il faire une RAZ totale, mais il ne faut pas s'inquiéter pour la programmation, il suffit de faire une sauvegarde sur la petite carte mémoire enfichable (les anomalies de fonctionnement ne sont pas sauvegardées) et après la ré-initialisation, ré-injecter la programmation dans la centrale. Et c'est rapide !
Et si le défaut persiste, changer la carte mère de la CD150, mais gardons le moral !
Cordialement.
Roger
Citation :Pour quelle raison ?
Pour info, les batteries ne sont pas branchées.

En cas de coupure secteur vous n'avez plus d'alarme, les "tests cycliques" se trouvent décalés et au retour du 230 volts la centrale refait un démarrage "à froid". Pas conseillé !
Peut-être faudrait-il faire une RAZ totale, mais il ne faut pas s'inquiéter pour la programmation, il suffit de faire une sauvegarde sur la petite carte mémoire enfichable (les anomalies de fonctionnement ne sont pas sauvegardées) et après la ré-initialisation, ré-injecter la programmation dans la centrale. Et c'est rapide !
Et si le défaut persiste, changer la carte mère de la CD150, mais gardons le moral !
Cordialement.
Roger
12 décembre 2015 à 13:43
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Alimentation centrale d'alarme CD150
Bonjour.
Cordialement.
Marc
Citation :RogerMcGyver cette carte en question était en général utilisée par les pro et mise dans la centrale en cas de souci (pas souvent le cas).
il suffit de faire une sauvegarde sur la petite carte mémoire enfichable
Citation :Vous le savez tout comme moi ce genre de matériel concernant la gamme CD sont des pièces détachées très rares vu que ce produit n'est plus commercialisé (malheureusement !).
changer la carte mère de la CD150
Cordialement.
Marc
13 décembre 2015 à 07:35
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Alimentation centrale d'alarme CD150
Hello Marc,
et certaines dont je ne me séparerais pas pour besoin ce SAV éventuel chez moi !
Il faudra que je fasse une liste quand j'aurai 5 minutes ! C'est une expression, disons plutôt 5 semaines ou plus !
Cordialement.
Roger
Citation :C'est vrai, mais chez Siemens, on en avait tous une dans notre caisse à outils pour justement changer les "cartes mères" sur les centrales qui ont ce connecteur, pas la CD34 notamment. Et j'en ai une que je peux prêter sous caution.
cette carte en question était en général utilisée par les pro
Citation :C'est vrai aussi, mais je suis un grand "Récupérateur" et j'en ai une aussi d'occasion soit, mais qui fonctionne. J'ai plein d'autres pièces de toutes marques (C&K, Septam, Stratel, Aritech, DS, Elkron Microtech, KABA, ACIE, LP Sécurité, Sériée, Stratel, Bewator, URA, FenceGuard...) ce qui encombre mon sous sol, mais je ne sais pas jeter !
ce genre de matériel concernant la gamme CD sont des pièces détachées très rares

Il faudra que je fasse une liste quand j'aurai 5 minutes ! C'est une expression, disons plutôt 5 semaines ou plus !
Cordialement.
Roger
13 décembre 2015 à 17:03
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Alimentation centrale d'alarme CD150
Bonjour,
J'ai déjà rencontré ce problème sur des cd95, c'est un Bug de la centrale qui se produit quand le journal d'événements est plein, essayez de vider le journal et redémarrer la centrale (coupure secteur batterie).
Ce Bug est présent que sur certaines versions de cd150 et ce 95, l'autre solution sera de changer la version en trouvant une eeprom.
Cordialement.
Rico68
J'ai déjà rencontré ce problème sur des cd95, c'est un Bug de la centrale qui se produit quand le journal d'événements est plein, essayez de vider le journal et redémarrer la centrale (coupure secteur batterie).
Ce Bug est présent que sur certaines versions de cd150 et ce 95, l'autre solution sera de changer la version en trouvant une eeprom.
Cordialement.
Rico68
14 février 2016 à 15:51
Réponse 7 d'un contributeur du forum
Alimentation centrale d'alarme CD150
Bonjour,
Ce n'est que mon avis, mais je n'ai jamais vu dans l'organigramme l'endroit pour le faire.
Cordialement.
Citation :Je ne vois pas comment on peut vider le journal sans réinitialiser la centrale, si on pouvait, elle ne serait pas APSAD.
essayez de vider le journal
Ce n'est que mon avis, mais je n'ai jamais vu dans l'organigramme l'endroit pour le faire.
Cordialement.
14 février 2016 à 20:53
Réponse 8 d'un contributeur du forum
Alimentation centrale d'alarme CD150
Bonjour.
De toutes les façons il est impossible d'effacer le journal des événements dans le menu "Ingénieur" comme mentionné par "Roger mc Gyver" mis à part un "Raz" système.
Cordialement.
Marc
De toutes les façons il est impossible d'effacer le journal des événements dans le menu "Ingénieur" comme mentionné par "Roger mc Gyver" mis à part un "Raz" système.
Cordialement.
Marc