Flash persistant sur sirène Altec Sirus
Actuellement
3 514
questions dans le
forum alarme
2816
Question Forum Alarme : Flash persistant sur sirène Altec Sirus
Bonsoir.
Je possède une sirène Altec Sirus raccordée à une centrale Vanderbilt SPC4300.
Lors d'un déclenchement de l'alarme, la sirène a sonné et s'est arrêtée de sonner immédiatement lorsque le secteur a été mis hors service. Signe qu'elle a bien réagi au retour de la tension de blocage.
Malgré cela, le flash a continué de fonctionner jusqu'à ce que je désalimenté totalement la sirène (en déconnectant la batterie et le +12V Charge).
Je cherche à comprendre l'origine de ce comportement. Vous est-il familier ?
Côté câblage :
* 0V centrale sur 0V sirène
* +12V centrale sur +12V Charge sirène
* EX- centrale sur entrée SIR de la sirène
* +12V centrale (via relais 1A de la centrale) sur entrée I/O de la sirène (pour commande du flash)
DIP switchs sirène : tout à Off sauf le 1 (déclenchement sur disparition du 0V) et le 8 (commande du flash séparée).
Après coup, j'ai tenté de reproduire le "défaut" en débranchant l'entrée SIR : Le flash clignote alors avec des phases d'allumage longues d'environ 1 seconde durant l'alarme (simulée). Et... cette fois il s'est correctement éteint au retour de la tension de blocage.
À noter que lors du clignotement "résiduel", la durée d'allumage était bien plus courte, environ une demi-seconde à chaque clignotement.
Lorsque je pilote manuellement le flash depuis la centrale, tout se comporte comme attendu.
Deux sujets annexes également...
J'ai à plusieurs reprises (questions 1492 et 2463 par exemple) vu conseillé de connecter une résistance de 1k entre les bornes EX+ et EX- (ou BELL+ BELL- sur d'autres centrales). Quelle est la raison ? Dans mon cas, je n'utilise que l'EX- de la SPC.
D'autre part, je ne constate un changement d'état (en/hors déclenchement d'alarme) *que* sur les bornes EX- et INT- de la centrale SPC.
C'est la raison pour laquelle j'utilise une tension de blocage 0V, puisque le +13.5V des bornes EX+ et INT+ est, lui, toujours présent. J'ai été un peu surpris par ce comportement lors du montage.
Cela vous semble-t-il "normal" ? (je ne suis pas un professionnel du domaine).
Merci par avance pour vos éclairages.
Bonne soirée.
Je possède une sirène Altec Sirus raccordée à une centrale Vanderbilt SPC4300.
Lors d'un déclenchement de l'alarme, la sirène a sonné et s'est arrêtée de sonner immédiatement lorsque le secteur a été mis hors service. Signe qu'elle a bien réagi au retour de la tension de blocage.
Malgré cela, le flash a continué de fonctionner jusqu'à ce que je désalimenté totalement la sirène (en déconnectant la batterie et le +12V Charge).
Je cherche à comprendre l'origine de ce comportement. Vous est-il familier ?
Côté câblage :
* 0V centrale sur 0V sirène
* +12V centrale sur +12V Charge sirène
* EX- centrale sur entrée SIR de la sirène
* +12V centrale (via relais 1A de la centrale) sur entrée I/O de la sirène (pour commande du flash)
DIP switchs sirène : tout à Off sauf le 1 (déclenchement sur disparition du 0V) et le 8 (commande du flash séparée).
Après coup, j'ai tenté de reproduire le "défaut" en débranchant l'entrée SIR : Le flash clignote alors avec des phases d'allumage longues d'environ 1 seconde durant l'alarme (simulée). Et... cette fois il s'est correctement éteint au retour de la tension de blocage.
À noter que lors du clignotement "résiduel", la durée d'allumage était bien plus courte, environ une demi-seconde à chaque clignotement.
Lorsque je pilote manuellement le flash depuis la centrale, tout se comporte comme attendu.
Deux sujets annexes également...
J'ai à plusieurs reprises (questions 1492 et 2463 par exemple) vu conseillé de connecter une résistance de 1k entre les bornes EX+ et EX- (ou BELL+ BELL- sur d'autres centrales). Quelle est la raison ? Dans mon cas, je n'utilise que l'EX- de la SPC.
D'autre part, je ne constate un changement d'état (en/hors déclenchement d'alarme) *que* sur les bornes EX- et INT- de la centrale SPC.
C'est la raison pour laquelle j'utilise une tension de blocage 0V, puisque le +13.5V des bornes EX+ et INT+ est, lui, toujours présent. J'ai été un peu surpris par ce comportement lors du montage.
Cela vous semble-t-il "normal" ? (je ne suis pas un professionnel du domaine).
Merci par avance pour vos éclairages.
Bonne soirée.
20 juin 2022 à 21:20
Réponse 1 forum dépannage alarme
Flash persistant sur sirène Altec Sirus
Bonjour.
Je suis intéressé par ce sujet ; avez-vous eu les infos ?
Merci.
Je suis intéressé par ce sujet ; avez-vous eu les infos ?
Merci.
14 octobre 2024 à 18:17
Réponse 2 forum dépannage alarme
Flash persistant sur sirène Altec Sirus
Bonjour.
Désolé, la notification de réponse était avec les spams...
Le phénomène de flash persistant ne s'est plus reproduit.
Mes questions relatives à l'utilité des résistances ont facilement trouvé une réponse lorsque je me suis intéressé au fonctionnement des sorties à collecteur ouvert. Il m'aura fallu au préalable comprendre que EX- et INT- étaient justement de telles sorties...! Je ne suis pas électronicien. :)
Sur une autre installation très similaire, j'ai donc adopté le montage avec une résistance pull-up/tirage entre EX+ et EX- et configuré la sirène pour une tension de blocage positive.
Désolé, la notification de réponse était avec les spams...
Le phénomène de flash persistant ne s'est plus reproduit.
Mes questions relatives à l'utilité des résistances ont facilement trouvé une réponse lorsque je me suis intéressé au fonctionnement des sorties à collecteur ouvert. Il m'aura fallu au préalable comprendre que EX- et INT- étaient justement de telles sorties...! Je ne suis pas électronicien. :)
Sur une autre installation très similaire, j'ai donc adopté le montage avec une résistance pull-up/tirage entre EX+ et EX- et configuré la sirène pour une tension de blocage positive.
24 octobre 2024 à 15:33