Membre inscrit Tit92 sur le forum Alarme

a posté 4 messages sur le forum Alarme :
Bonjour.
Désolé, la notification de réponse était avec les spams...
Le phénomène de flash persistant ne s'est plus reproduit.
Mes questions relatives à l'utilité des résistances ont facilement trouvé une réponse lorsque je me suis intéressé au fonctionnement des sorties à collecteur ouvert. Il m'aura fallu au préalable comprendre que EX- et INT- étaient justement de telles sorties...! Je ne suis pas électronicien. :)
Sur une autre installation très similaire, j'ai donc adopté le montage avec une résistance pull-up/tirage entre EX+ et EX- et configuré la sirène pour une tension de blocage positive.
Désolé, la notification de réponse était avec les spams...
Le phénomène de flash persistant ne s'est plus reproduit.
Mes questions relatives à l'utilité des résistances ont facilement trouvé une réponse lorsque je me suis intéressé au fonctionnement des sorties à collecteur ouvert. Il m'aura fallu au préalable comprendre que EX- et INT- étaient justement de telles sorties...! Je ne suis pas électronicien. :)
Sur une autre installation très similaire, j'ai donc adopté le montage avec une résistance pull-up/tirage entre EX+ et EX- et configuré la sirène pour une tension de blocage positive.
24 octobre 2024 à 15:33

Bonjour.
Retour d'expérience : cela fonctionnait correctement avant même que je raccorde les écrans à la masse côté centrale (ce que je n'ai pas négligé de faire in fine).
Retour d'expérience : cela fonctionnait correctement avant même que je raccorde les écrans à la masse côté centrale (ce que je n'ai pas négligé de faire in fine).
19 avril 2024 à 00:42

Bonsoir.
Je souhaite installer une alarme filaire dans une habitation qui n'a pas vocation à subir de travaux de rénovation.
Il n'existera donc pas de gaine dédiée à cette alarme.
Aussi, je me demande s'il est techniquement (j'ai tout à fait conscience que je ne respecterais aucune norme en réalisant une telle installation) acceptable de passer les câbles des boucles de l'alarme dans les gaines électriques existantes (celles alimentant les volets roulants).
Existe-t-il un risque de perturbation de l'évaluation de l'état de la zone par la centrale (mesure de la résistance de boucle), en raison du 230V immédiatement voisin ?
Les boucles seront équilibrées (EOL) et de longueur modeste (30 mètres de fil aller/retour chacune, tout au plus). Le câble que j'envisage d'utiliser est du 6xAWG24 écranté (le câble; pas les paires individuellement) + tresse de masse.
Le bus RS485 ne sera pas concerné par ce voisinage avec le 230V.
Merci par avance pour vos retours.
Je souhaite installer une alarme filaire dans une habitation qui n'a pas vocation à subir de travaux de rénovation.
Il n'existera donc pas de gaine dédiée à cette alarme.
Aussi, je me demande s'il est techniquement (j'ai tout à fait conscience que je ne respecterais aucune norme en réalisant une telle installation) acceptable de passer les câbles des boucles de l'alarme dans les gaines électriques existantes (celles alimentant les volets roulants).
Existe-t-il un risque de perturbation de l'évaluation de l'état de la zone par la centrale (mesure de la résistance de boucle), en raison du 230V immédiatement voisin ?
Les boucles seront équilibrées (EOL) et de longueur modeste (30 mètres de fil aller/retour chacune, tout au plus). Le câble que j'envisage d'utiliser est du 6xAWG24 écranté (le câble; pas les paires individuellement) + tresse de masse.
Le bus RS485 ne sera pas concerné par ce voisinage avec le 230V.
Merci par avance pour vos retours.
06 janvier 2024 à 22:29

Bonsoir.
Je possède une sirène Altec Sirus raccordée à une centrale Vanderbilt SPC4300.
Lors d'un déclenchement de l'alarme, la sirène a sonné et s'est arrêtée de sonner immédiatement lorsque le secteur a été mis hors service. Signe qu'elle a bien réagi au retour de la tension de blocage.
Malgré cela, le flash a continué de fonctionner jusqu'à ce que je désalimenté totalement la sirène (en déconnectant la batterie et le +12V Charge).
Je cherche à comprendre l'origine de ce comportement. Vous est-il familier ?
Côté câblage :
* 0V centrale sur 0V sirène
* +12V centrale sur +12V Charge sirène
* EX- centrale sur entrée SIR de la sirène
* +12V centrale (via relais 1A de la centrale) sur entrée I/O de la sirène (pour commande du flash)
DIP switchs sirène : tout à Off sauf le 1 (déclenchement sur disparition du 0V) et le 8 (commande du flash séparée).
Après coup, j'ai tenté de reproduire le "défaut" en débranchant l'entrée SIR : Le flash clignote alors avec des phases d'allumage longues d'environ 1 seconde durant l'alarme (simulée). Et... cette fois il s'est correctement éteint au retour de la tension de blocage.
À noter que lors du clignotement "résiduel", la durée d'allumage était bien plus courte, environ une demi-seconde à chaque clignotement.
Lorsque je pilote manuellement le flash depuis la centrale, tout se comporte comme attendu.
Deux sujets annexes également...
J'ai à plusieurs reprises (questions 1492 et 2463 par exemple) vu conseillé de connecter une résistance de 1k entre les bornes EX+ et EX- (ou BELL+ BELL- sur d'autres centrales). Quelle est la raison ? Dans mon cas, je n'utilise que l'EX- de la SPC.
D'autre part, je ne constate un changement d'état (en/hors déclenchement d'alarme) *que* sur les bornes EX- et INT- de la centrale SPC.
C'est la raison pour laquelle j'utilise une tension de blocage 0V, puisque le +13.5V des bornes EX+ et INT+ est, lui, toujours présent. J'ai été un peu surpris par ce comportement lors du montage.
Cela vous semble-t-il "normal" ? (je ne suis pas un professionnel du domaine).
Merci par avance pour vos éclairages.
Bonne soirée.
Je possède une sirène Altec Sirus raccordée à une centrale Vanderbilt SPC4300.
Lors d'un déclenchement de l'alarme, la sirène a sonné et s'est arrêtée de sonner immédiatement lorsque le secteur a été mis hors service. Signe qu'elle a bien réagi au retour de la tension de blocage.
Malgré cela, le flash a continué de fonctionner jusqu'à ce que je désalimenté totalement la sirène (en déconnectant la batterie et le +12V Charge).
Je cherche à comprendre l'origine de ce comportement. Vous est-il familier ?
Côté câblage :
* 0V centrale sur 0V sirène
* +12V centrale sur +12V Charge sirène
* EX- centrale sur entrée SIR de la sirène
* +12V centrale (via relais 1A de la centrale) sur entrée I/O de la sirène (pour commande du flash)
DIP switchs sirène : tout à Off sauf le 1 (déclenchement sur disparition du 0V) et le 8 (commande du flash séparée).
Après coup, j'ai tenté de reproduire le "défaut" en débranchant l'entrée SIR : Le flash clignote alors avec des phases d'allumage longues d'environ 1 seconde durant l'alarme (simulée). Et... cette fois il s'est correctement éteint au retour de la tension de blocage.
À noter que lors du clignotement "résiduel", la durée d'allumage était bien plus courte, environ une demi-seconde à chaque clignotement.
Lorsque je pilote manuellement le flash depuis la centrale, tout se comporte comme attendu.
Deux sujets annexes également...
J'ai à plusieurs reprises (questions 1492 et 2463 par exemple) vu conseillé de connecter une résistance de 1k entre les bornes EX+ et EX- (ou BELL+ BELL- sur d'autres centrales). Quelle est la raison ? Dans mon cas, je n'utilise que l'EX- de la SPC.
D'autre part, je ne constate un changement d'état (en/hors déclenchement d'alarme) *que* sur les bornes EX- et INT- de la centrale SPC.
C'est la raison pour laquelle j'utilise une tension de blocage 0V, puisque le +13.5V des bornes EX+ et INT+ est, lui, toujours présent. J'ai été un peu surpris par ce comportement lors du montage.
Cela vous semble-t-il "normal" ? (je ne suis pas un professionnel du domaine).
Merci par avance pour vos éclairages.
Bonne soirée.
20 juin 2022 à 21:20