Bonsoir.
Je souhaite installer une alarme filaire dans une habitation qui n'a pas vocation à subir de travaux de rénovation.
Il n'existera donc pas de gaine dédiée à cette alarme.
Aussi, je me demande s'il est techniquement (j'ai tout à fait conscience que je ne respecterais aucune norme en réalisant une telle installation) acceptable de passer les câbles des boucles de l'alarme dans les gaines électriques existantes (celles alimentant les volets roulants).
Existe-t-il un risque de perturbation de l'évaluation de l'état de la zone par la centrale (mesure de la résistance de boucle), en raison du 230V immédiatement voisin ?
Les boucles seront équilibrées (EOL) et de longueur modeste (30 mètres de fil aller/retour chacune, tout au plus). Le câble que j'envisage d'utiliser est du 6xAWG24 écranté (le câble; pas les paires individuellement) + tresse de masse.
Le bus RS485 ne sera pas concerné par ce voisinage avec le 230V.
Merci par avance pour vos retours.
Je souhaite installer une alarme filaire dans une habitation qui n'a pas vocation à subir de travaux de rénovation.
Il n'existera donc pas de gaine dédiée à cette alarme.
Aussi, je me demande s'il est techniquement (j'ai tout à fait conscience que je ne respecterais aucune norme en réalisant une telle installation) acceptable de passer les câbles des boucles de l'alarme dans les gaines électriques existantes (celles alimentant les volets roulants).
Existe-t-il un risque de perturbation de l'évaluation de l'état de la zone par la centrale (mesure de la résistance de boucle), en raison du 230V immédiatement voisin ?
Les boucles seront équilibrées (EOL) et de longueur modeste (30 mètres de fil aller/retour chacune, tout au plus). Le câble que j'envisage d'utiliser est du 6xAWG24 écranté (le câble; pas les paires individuellement) + tresse de masse.
Le bus RS485 ne sera pas concerné par ce voisinage avec le 230V.
Merci par avance pour vos retours.
06 janvier 2024 à 22:29
Questions / Réponses Alarme 1
Invité

Voisinage boucle alarme filaire et 230V
Invité

Bonjour et bonne année.
Ce que vous envisagez est audacieux, cependant si votre câble est blindé, cela peut être tenté à condition de relier le blindage de chaque câble à la masse de la centrale. ATTENTION : le blindage ne doit être raccordé qu'à une seule extrémité.
Cordialement.
Roger
Ce que vous envisagez est audacieux, cependant si votre câble est blindé, cela peut être tenté à condition de relier le blindage de chaque câble à la masse de la centrale. ATTENTION : le blindage ne doit être raccordé qu'à une seule extrémité.
Cordialement.
Roger
10 janvier 2024 à 13:26
Questions / Réponses Alarme 2
Voisinage boucle alarme filaire et 230V
Bonjour.
Retour d'expérience : cela fonctionnait correctement avant même que je raccorde les écrans à la masse côté centrale (ce que je n'ai pas négligé de faire in fine).
Retour d'expérience : cela fonctionnait correctement avant même que je raccorde les écrans à la masse côté centrale (ce que je n'ai pas négligé de faire in fine).
19 avril 2024 à 00:42