Question Forum Alarme : Problème alarme MP110TG avec clavier KP100D
Bonjour.
L'alim de la centrale est tombée en panne et la centrale s'est retrouvé hors tension 1 mois.
J'ai remplacé l'alim par un modèle équivalent de chez Elkron, la PS515.
A la remise en service j'ai constamment le message autopro centrale sur le clavier avec les voyants rouges qui clignotent et la led L1 allumée en rouge sur la centrale.
Dès que je mets la centrale en marche elle sonne.
J'ai tout vérifié, et je ne vois rien, il y a-t-il une manip à faire en particulier pour se sortir de là.
Merci.
L'alim de la centrale est tombée en panne et la centrale s'est retrouvé hors tension 1 mois.
J'ai remplacé l'alim par un modèle équivalent de chez Elkron, la PS515.
A la remise en service j'ai constamment le message autopro centrale sur le clavier avec les voyants rouges qui clignotent et la led L1 allumée en rouge sur la centrale.
Dès que je mets la centrale en marche elle sonne.
J'ai tout vérifié, et je ne vois rien, il y a-t-il une manip à faire en particulier pour se sortir de là.
Merci.
08 décembre 2019 à 18:07
Conseils dépannage alarme Réponse 1
Problème alarme MP110TG avec clavier KP100D
Bonjour.
L'armement acquitte l'autoprotection si celle-ci est encore ouverte lors d'un armement cela déclenche la sirène.
Vérifiez que le contact d'autoprotection du capot / clavier est bien fermé correctement.
L'armement acquitte l'autoprotection si celle-ci est encore ouverte lors d'un armement cela déclenche la sirène.
Vérifiez que le contact d'autoprotection du capot / clavier est bien fermé correctement.
08 décembre 2019 à 21:14
Conseils dépannage alarme Réponse 2
Problème alarme MP110TG avec clavier KP100D
Bonjour.
Avez-vous bien réglé le contact à l'arrachement ?
Cordialement.
Avez-vous bien réglé le contact à l'arrachement ?
Cordialement.
08 décembre 2019 à 21:31