Bonjour.
Sujet alarme SERIEE topasic 8 plus.
J'ai une centrale filaire Topasic 8 plus. En service depuis 1993 (Topasic 4 plus, puis Topasic 8 plus).
Elles fonctionnent et ont fonctionné sans problème majeur depuis.
Je les ai couplées à un transmetteur GSM AD-06 depuis 2014.
Mon souhait pouvoir être avertis de la zone en alarme.
Actuellement je ne suis averti que de l'alerte globale avec connexion sur le trigger N°1 de mon ad-06 (Bornes du relais R-T-C du bornier CI).
Le transmetteur d AD-06, envoi le message d'alerte lorsque le Trigger 1 est mis à la masse (Connexion T du relais RTC -bornier CI sur le C relié au 0v).
Cela marche parfaitement Sur l'AD-06 j'ai la possibilité de connecter 6 "trigger" soit 6 zones d'alertes, avec message personnalisé pour chaque zone.
Je souhaite utiliser les sorties du boitier CG (transmetteur extérieur) de ma topasic 8 plus (Sorties tr1 à tr6). J'avais confectionné un petit circuit électronique basique (résistance -transistor 2n2222-relais 12v-diode zener 0-fichier ci-joint).
La commande du transistor 2n2222 relié à la sortie TR2 du bornier CG de la topasic, n'active pas le relais 12v.
Ma question, comment fonctionnent les sorties TR1 à TR6 au repos et en alarme ?
Je pense que le problème vient peut-être du courant d'ampérage trop faible qui n'arrive pas à débloquer le transistor 2n2222
Merci de vos conseils.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Sujet alarme SERIEE topasic 8 plus.
J'ai une centrale filaire Topasic 8 plus. En service depuis 1993 (Topasic 4 plus, puis Topasic 8 plus).
Elles fonctionnent et ont fonctionné sans problème majeur depuis.
Je les ai couplées à un transmetteur GSM AD-06 depuis 2014.
Mon souhait pouvoir être avertis de la zone en alarme.
Actuellement je ne suis averti que de l'alerte globale avec connexion sur le trigger N°1 de mon ad-06 (Bornes du relais R-T-C du bornier CI).
Le transmetteur d AD-06, envoi le message d'alerte lorsque le Trigger 1 est mis à la masse (Connexion T du relais RTC -bornier CI sur le C relié au 0v).
Cela marche parfaitement Sur l'AD-06 j'ai la possibilité de connecter 6 "trigger" soit 6 zones d'alertes, avec message personnalisé pour chaque zone.
Je souhaite utiliser les sorties du boitier CG (transmetteur extérieur) de ma topasic 8 plus (Sorties tr1 à tr6). J'avais confectionné un petit circuit électronique basique (résistance -transistor 2n2222-relais 12v-diode zener 0-fichier ci-joint).
La commande du transistor 2n2222 relié à la sortie TR2 du bornier CG de la topasic, n'active pas le relais 12v.
Ma question, comment fonctionnent les sorties TR1 à TR6 au repos et en alarme ?
Je pense que le problème vient peut-être du courant d'ampérage trop faible qui n'arrive pas à débloquer le transistor 2n2222
Merci de vos conseils.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

09 décembre 2019 à 14:41
Forum dépannage alarme réponse 1
Alarme Topasic 8 plus fonctionnalités bornier C transmetteur
Bonsoir.
Apparemment selon la doc que j'ai, les sorties sont du type à collecteur ouvert 250 mA maxi.
Donc apparition d'un 0 Volt sortie activée, à vérifier avec une led par exemple branchée entre un (+) et une sortie TRx du bornier CG.
Si c'est le cas, il faut mettre un transistor PNP.
Je me suis permis de reprendre votre schéma avec les composants nécessaires.
Je mets en fichier joint le plan SÉRIÉE de raccordement qui correspond à vos besoins.
Avez-vous la notice de ce produit ?
Cordialement.
Roger
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Apparemment selon la doc que j'ai, les sorties sont du type à collecteur ouvert 250 mA maxi.
Donc apparition d'un 0 Volt sortie activée, à vérifier avec une led par exemple branchée entre un (+) et une sortie TRx du bornier CG.
Si c'est le cas, il faut mettre un transistor PNP.
Je me suis permis de reprendre votre schéma avec les composants nécessaires.
Je mets en fichier joint le plan SÉRIÉE de raccordement qui correspond à vos besoins.
Avez-vous la notice de ce produit ?
Cordialement.
Roger
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



11 décembre 2019 à 01:12
Forum dépannage alarme réponse 2
Alarme Topasic 8 plus fonctionnalités bornier C transmetteur
Re, Bonsoir,
Confirmation, il s'agit bien d'une sortie pilotée par un 0 Volt, donc utiliser le schéma retouché en enlevant la résistance de 1K car déjà existante sur l(a)(es) sortie(s).
Voir fiches jointes.
Problème réglé ! en principe.
Merci de nous tenir informé de la suite des événements.
Re, Cordialement.
Re, Roger
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Confirmation, il s'agit bien d'une sortie pilotée par un 0 Volt, donc utiliser le schéma retouché en enlevant la résistance de 1K car déjà existante sur l(a)(es) sortie(s).
Voir fiches jointes.
Problème réglé ! en principe.

Merci de nous tenir informé de la suite des événements.
Re, Cordialement.
Re, Roger
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


11 décembre 2019 à 01:34
Forum dépannage alarme réponse 3
Alarme Topasic 8 plus fonctionnalités bornier C transmetteur
Bonjour,
Roger, merci de vos réponses. Je pense que votre solution doit fonctionner.
Mais j'ai essayé une solution plus simpliste avec le montage ci-après.
Cela marche avec le transmetteur GSM-AD06. A la disparition du OV de la zone en alarme, le relais bascule et envoie une masse ici borne C du bornier CG6. Oui j'ai la notice de ce produit (TOPASIC 4 plus).
Ci-après le montage électronique du circuit et le plan du bornier du transmetteur de l'AD06.
Ce transmetteur est très répandu et très fiable (il existe sous d'autres noms chez certains fabricants d'alarme).
Je lance un avis de recherche pour une carte et clavier 8 zones. Matériel rare mais la perle rare existe peut-être.
Salut et bonnes fêtes.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Roger, merci de vos réponses. Je pense que votre solution doit fonctionner.
Mais j'ai essayé une solution plus simpliste avec le montage ci-après.
Cela marche avec le transmetteur GSM-AD06. A la disparition du OV de la zone en alarme, le relais bascule et envoie une masse ici borne C du bornier CG6. Oui j'ai la notice de ce produit (TOPASIC 4 plus).
Ci-après le montage électronique du circuit et le plan du bornier du transmetteur de l'AD06.
Ce transmetteur est très répandu et très fiable (il existe sous d'autres noms chez certains fabricants d'alarme).
Je lance un avis de recherche pour une carte et clavier 8 zones. Matériel rare mais la perle rare existe peut-être.
Salut et bonnes fêtes.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

30 décembre 2019 à 19:06