Question Forum Alarme : Alarme Galaxy 60 problème transmetteur téléphonique
Bonjour Bonsoir.
Suite au plantage de ma centrale Galaxy 60, j'ai reprogrammé le seul hic mon transmetteur téléphonique m'envoie des appels à la mise en service et si une alarme pas d'appels téléphoniques.
Je sais plus où chercher.
Merci le forum. Laurent
Suite au plantage de ma centrale Galaxy 60, j'ai reprogrammé le seul hic mon transmetteur téléphonique m'envoie des appels à la mise en service et si une alarme pas d'appels téléphoniques.
Je sais plus où chercher.
Merci le forum. Laurent
15 juillet 2021 à 21:21
Réponse 1 d'un contributeur du forum-alarme
Alarme Galaxy 60 problème transmetteur téléphonique
Bonjour Terrien !
Vous avez donc une centrale Honeywell Galaxy 60.
De quel transmetteur téléphonique s'agit-il ? Marque, type, ...
A t'il plusieurs messages possibles ?
Où est-il raccordé sur votre centrale ? (Raccordement électrique)
Cordialement, Martien-071
Vous avez donc une centrale Honeywell Galaxy 60.
De quel transmetteur téléphonique s'agit-il ? Marque, type, ...
A t'il plusieurs messages possibles ?
Où est-il raccordé sur votre centrale ? (Raccordement électrique)
Cordialement, Martien-071
16 juillet 2021 à 16:12
Réponse 3 d'un contributeur du forum-alarme
Alarme Galaxy 60 problème transmetteur téléphonique
Bonjour Terrien Laurent !
Après avoir regardé les photos, il me reste des questions.
Vous dites avoir reprogrammé la centrale ... OK !
Avant le plantage la transmission fonctionnait-elle ?
j'ai des doutes ...
Avez-vous modifié le câblage ?
Avez-vous ajouté le transmetteur téléphonique ?
Pourriez-vous donner le chemin des câbles allant au transmetteur ? en détaillant +,- , contact, ... ?
Merci.
Cordialement.
Martien-071
Après avoir regardé les photos, il me reste des questions.
Vous dites avoir reprogrammé la centrale ... OK !
Avant le plantage la transmission fonctionnait-elle ?

Avez-vous modifié le câblage ?
Avez-vous ajouté le transmetteur téléphonique ?
Pourriez-vous donner le chemin des câbles allant au transmetteur ? en détaillant +,- , contact, ... ?
Merci.
Cordialement.
Martien-071
16 juillet 2021 à 18:33
Réponse 4 d'un contributeur du forum-alarme
Alarme Galaxy 60 problème transmetteur téléphonique
Rebonjour.
Non rien modifié au câblage et ça fonctionnait nickel juste que le courant a coupé et la batterie HS de la centrale et l'alarme a gueulé, après j'ai reprogrammé comme je pouvais la totale, quand personne et nuit avec des zones.
Et pour le câblage je dois regarder quel câble ? Merci.
Non rien modifié au câblage et ça fonctionnait nickel juste que le courant a coupé et la batterie HS de la centrale et l'alarme a gueulé, après j'ai reprogrammé comme je pouvais la totale, quand personne et nuit avec des zones.
Et pour le câblage je dois regarder quel câble ? Merci.
16 juillet 2021 à 19:01
Réponse 5 d'un contributeur du forum-alarme
Alarme Galaxy 60 problème transmetteur téléphonique
Bonjour Terrien Laurent !
J'aurais voulu savoir comment étaient reliés le transmetteur et la centrale.
Utilisez-vous un ou deux message(s) sur le transmetteur ?
Quelle sortie utilisez-vous pour le transmetteur ? la même que pour la sirène ?
Cordialement.
Martien-071
J'aurais voulu savoir comment étaient reliés le transmetteur et la centrale.
Utilisez-vous un ou deux message(s) sur le transmetteur ?
Quelle sortie utilisez-vous pour le transmetteur ? la même que pour la sirène ?
Cordialement.
Martien-071
16 juillet 2021 à 22:23
Réponse 6 d'un contributeur du forum-alarme
Alarme Galaxy 60 problème transmetteur téléphonique
Bonne question, je ne sais pas je n'ai pas fait le branchement et comment le savoir ni toucher aux câbles et comment le savoir car j'ai 3 sirènes, le transmetteur faut-il le programmer vu qu'il y a eu coupure de courant, mais les numéros de téléphone sont restés car j'ai 3 sirènes. Vous êtes de quelle région, moi Pas de Calais, Arras. Merci.
16 juillet 2021 à 22:27
Réponse 7 d'un contributeur du forum-alarme
Alarme Galaxy 60 problème transmetteur téléphonique
J'ai oublié quelques questions :
Votre centrale a perdu sa programmation lorsque le secteur a été coupé et que la batterie de la centrale était HS, correct ?
Est-elle restée longtemps sans tension ? (ni batterie, ni secteur).
Si la centrale perd sa programmation il faut s'assurer que l'interrupteur-épingle (flèche jaune) est bien fermé. (On l'ouvre pour la remise à zéro d'usine). Si oui il faut changer le condensateur désigné par la flèche rouge sur la photo. C'est ce condensateur qui conserve l'alimentation de la mémoire.
Flèche bleue : Quels sont ces fils (où vont-ils ? et sur quelle borne sont-ils branchés ?).
Cordialement.
Martien-071
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Votre centrale a perdu sa programmation lorsque le secteur a été coupé et que la batterie de la centrale était HS, correct ?
Est-elle restée longtemps sans tension ? (ni batterie, ni secteur).
Si la centrale perd sa programmation il faut s'assurer que l'interrupteur-épingle (flèche jaune) est bien fermé. (On l'ouvre pour la remise à zéro d'usine). Si oui il faut changer le condensateur désigné par la flèche rouge sur la photo. C'est ce condensateur qui conserve l'alimentation de la mémoire.
Flèche bleue : Quels sont ces fils (où vont-ils ? et sur quelle borne sont-ils branchés ?).
Cordialement.
Martien-071
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

16 juillet 2021 à 22:41
Réponse 8 d'un contributeur du forum-alarme
Alarme Galaxy 60 problème transmetteur téléphonique
L'épingle est bien fermée, la tension de la batterie était faible 9.5v et l'alimentation 220v, s'est coupée 5 minutes, je ne comprends pas pourquoi, tout fonctionne sauf le transmetteur en alarme.
Il se déclenche en mise en service et hors service en utilisateur et non en installateur pas de déclenchement téléphonique, merci terrien.
Il se déclenche en mise en service et hors service en utilisateur et non en installateur pas de déclenchement téléphonique, merci terrien.
16 juillet 2021 à 22:51
Réponse 10 d'un contributeur du forum-alarme
Alarme Galaxy 60 problème transmetteur téléphonique
Bonjour terrien Laurent !
Je viens de regarder beaucoup plus attentivement la photo de la centrale.
Vous avez 6 zones de détections utilisées, les zones 7 et 8 sont bouclées sur 1K.
4 entrées sur le RIO 0 et 8 entrées sur le RIO 1
=>
Z1 adresse 1001 Entrée Groupe A3 Temporisée
Z2 adresse 1002 Salon Groupe A1 Immédiate
Z3 adresse 1003 Couloir Groupe A2 Immédiate
Z4 adresse 1004 Cuisine Groupe A2 Immédiate
Z5 adresse 1011 Sdb Groupe A1 Immédiate
Z6 adresse 1012 Autoprotection Sir Ext
Z7 adresse 1013 Autoprotection Sir Int
Z8 adresse 1014 Sabot garage Groupe A1 Temporisée
Z9 adresse 1015 Radar garage Groupe A1 Temporisée
Z10 adresse 1016 Autoprotection Sir garage
Z11 adresse 1017 LIBRE <= programmez les zones non utilisées en "18 Libre"
Z12 adresse 1018 LIBRE <= programmez les zones non utilisées en "18 Libre"
Vous avez 6 sorties, 2 sur le RIO 0 et 4 sur le RIO 1
=>
S1 adresse 1001 Non utilisée
S2 adresse 1002 Non utilisée
S3 adresse 1011 Non utilisée
S4 adresse 1012 contact relais Sirènes ?
S5 adresse 1013 Non utilisée
S6 adresse 1014 Transmetteur ?
Je suppose que le transmetteur est en S6 donc adresse 1014.
Vérifiez que la sortie 1014 est bien programmée en 04 "Intrusion" (j'ai l'impression qu'elle est programmée en 09)
Selon les softs il est possible de programmer la sortie en mémorisée - asservie - pulse.
Au vu du nombre de sorties inutilisées, il est étrange qu'on n'utilise que 1 message sur le transmetteur qui peut en contenir 2.
Vous pourriez avoir un message d'alarme intrusion et un message "technique" : panne de courant par exemple.
Pour le garage, il est possible de mettre le sabot en temporisé mais le radar en détection immédiate tant que le sabot n'est pas ouvert.
Donc si il y a une intrusion sans ouverture de la porte ... on passe à travers la porte, on passe par une fenêtre du garage l'alarme déclenche immédiatement. Si vous ouvrez la porte, le sabot démarre la tempo et le radar passe lui aussi instantanément en tempo.
Avez-vous une notice d'installation ?
Vous pouvez la trouver ici : Notice installation alarme Galaxie V4
Cordialement, Martien-071
Je viens de regarder beaucoup plus attentivement la photo de la centrale.
Vous avez 6 zones de détections utilisées, les zones 7 et 8 sont bouclées sur 1K.
4 entrées sur le RIO 0 et 8 entrées sur le RIO 1
=>
Z1 adresse 1001 Entrée Groupe A3 Temporisée
Z2 adresse 1002 Salon Groupe A1 Immédiate
Z3 adresse 1003 Couloir Groupe A2 Immédiate
Z4 adresse 1004 Cuisine Groupe A2 Immédiate
Z5 adresse 1011 Sdb Groupe A1 Immédiate
Z6 adresse 1012 Autoprotection Sir Ext
Z7 adresse 1013 Autoprotection Sir Int
Z8 adresse 1014 Sabot garage Groupe A1 Temporisée
Z9 adresse 1015 Radar garage Groupe A1 Temporisée
Z10 adresse 1016 Autoprotection Sir garage
Z11 adresse 1017 LIBRE <= programmez les zones non utilisées en "18 Libre"
Z12 adresse 1018 LIBRE <= programmez les zones non utilisées en "18 Libre"
Vous avez 6 sorties, 2 sur le RIO 0 et 4 sur le RIO 1
=>
S1 adresse 1001 Non utilisée
S2 adresse 1002 Non utilisée
S3 adresse 1011 Non utilisée
S4 adresse 1012 contact relais Sirènes ?
S5 adresse 1013 Non utilisée
S6 adresse 1014 Transmetteur ?
Je suppose que le transmetteur est en S6 donc adresse 1014.
Vérifiez que la sortie 1014 est bien programmée en 04 "Intrusion" (j'ai l'impression qu'elle est programmée en 09)
Selon les softs il est possible de programmer la sortie en mémorisée - asservie - pulse.
Au vu du nombre de sorties inutilisées, il est étrange qu'on n'utilise que 1 message sur le transmetteur qui peut en contenir 2.
Vous pourriez avoir un message d'alarme intrusion et un message "technique" : panne de courant par exemple.
Pour le garage, il est possible de mettre le sabot en temporisé mais le radar en détection immédiate tant que le sabot n'est pas ouvert.
Donc si il y a une intrusion sans ouverture de la porte ... on passe à travers la porte, on passe par une fenêtre du garage l'alarme déclenche immédiatement. Si vous ouvrez la porte, le sabot démarre la tempo et le radar passe lui aussi instantanément en tempo.
Avez-vous une notice d'installation ?
Vous pouvez la trouver ici : Notice installation alarme Galaxie V4
Cordialement, Martien-071
17 juillet 2021 à 01:06
Réponse 11 d'un contributeur du forum-alarme
Alarme Galaxy 60 problème transmetteur téléphonique
Bonjour Martien
Pour les adresses Z et S je les trouve sur quel menu. Merci. Laurent
Pour les adresses Z et S je les trouve sur quel menu. Merci. Laurent
17 juillet 2021 à 09:12
Réponse 12 d'un contributeur du forum-alarme
Alarme Galaxy 60 problème transmetteur téléphonique
Suite au plantage j'ai reprogrammé comme ceci : ouvert les groupes a1 a2 a3 et code jour toutes les zones code nuit, sauf couloir cuisine, code hall après J'ai rien fait d'autre, même les codes manager et installateur sont revenus en mode usine.
17 juillet 2021 à 10:30
Réponse 13 d'un contributeur du forum-alarme
Alarme Galaxy 60 problème transmetteur téléphonique
Bonjour Terrien Laurent !
Vous ne trouverez pas de "Z" ou de "S" j'ai utilisé ces lettres pour désigner les entrées "zones" et les sorties de la centrale.
En mode technicien / installateur :
Les entrées se programment dans la section 52 et les sorties dans la section 53.
Une fois en 52 ou 53 en appuyant sur les flèches/touches A & B du clavier, on parcourt les différentes entrées ou sorties. Une fois choisie ENTER et on commence la programmation.
Cordialement.
Martien-071
Vous ne trouverez pas de "Z" ou de "S" j'ai utilisé ces lettres pour désigner les entrées "zones" et les sorties de la centrale.
En mode technicien / installateur :
Les entrées se programment dans la section 52 et les sorties dans la section 53.
Une fois en 52 ou 53 en appuyant sur les flèches/touches A & B du clavier, on parcourt les différentes entrées ou sorties. Une fois choisie ENTER et on commence la programmation.
Cordialement.
Martien-071
17 juillet 2021 à 13:30
Réponse 15 d'un contributeur du forum-alarme
Alarme Galaxy 60 problème transmetteur téléphonique
Bonjour Terrien Laurent,
Même avec la meilleure volonté qui est la mienne, je ne parviens pas à voir la moindre chose sur les photos de l'afficheur !
Lorsque vous entrez dans la section 52 vous avez :
Soit *XX ou XX sont des chiffres.
Soit une adresse 1001 (par exemple) suivie du nom qu'on lui a donné.
Et sur la deuxième ligne POS 12345678 qui donne les groupes qui concernent cette sortie. Laissez sur 12345678 pour un système simple.
Avec les touches A et B vous pouvez explorer toutes les entrées en montant ou descendant.
Vous allez trouver des sorties buzzer : La 18 se rapporte au HP de la centrale, l'autre (les autres) à votre(vos) clavier(s).
Vous allez trouver des adresses 1001, 1002, 1011, 1012, 1013, 1014.
Si elle ne sont pas identifiées par un nom, vous pouvez le faire par facilité.
C'est la sortie ayant l'adresse 1014 qu'il faut vérifier.
A l'écran : 1014 "Description de la sortie"
POS 12345678
Pousser sur ENTER
=> 1 Fonction de sortie
ENTER
Choisir 04 INTRUSION
ENTER
=> 2 Mode de sortie
ENTER
Choisir asservie, mémorisée ou pulse
ENTER
=> 3 Polarité
ENTER
Positive
ENTER
=> 4 Sortie GPRS
Sélectionner les groupes avec les touches de 1 à 8 donc 12345678 ( en principe déjà d'origine )
ENTER
Puis quitter.
Cordialement.
Martien-071
P. S. : réponse à votre réponse 6. Je réside à l'Est de chez vous ... à une grosse centaine de kilomètres à vol d'oiseau (ou de navette) dans ce petit royaume qui vient de prendre un sacré coup de flotte.
Ce pays où les Terriens ne parlent pas la même langue au Nord et au Sud ou encore à l'Est !
Ce pays où personne ne roule à soixante-dix ou quatre-vingt dix kilomètres par heure. Non non ils roulent à septante et nonante kilomètres par heure !
Ce pays où l'on déjeune, dîne et soupe, où l'on mange des pistolets.
Ce pays où le torchon sert à nettoyer le sol, pas de serpillière, ...
Bref ce pays bizarre où tout le monde croit qu'on ne s'entend pas et où pour finir tout le monde s'entend !
Même avec la meilleure volonté qui est la mienne, je ne parviens pas à voir la moindre chose sur les photos de l'afficheur !
Lorsque vous entrez dans la section 52 vous avez :
Soit *XX ou XX sont des chiffres.
Soit une adresse 1001 (par exemple) suivie du nom qu'on lui a donné.
Et sur la deuxième ligne POS 12345678 qui donne les groupes qui concernent cette sortie. Laissez sur 12345678 pour un système simple.
Avec les touches A et B vous pouvez explorer toutes les entrées en montant ou descendant.
Vous allez trouver des sorties buzzer : La 18 se rapporte au HP de la centrale, l'autre (les autres) à votre(vos) clavier(s).
Vous allez trouver des adresses 1001, 1002, 1011, 1012, 1013, 1014.
Si elle ne sont pas identifiées par un nom, vous pouvez le faire par facilité.
C'est la sortie ayant l'adresse 1014 qu'il faut vérifier.
A l'écran : 1014 "Description de la sortie"
POS 12345678
Pousser sur ENTER
=> 1 Fonction de sortie
ENTER
Choisir 04 INTRUSION
ENTER
=> 2 Mode de sortie
ENTER
Choisir asservie, mémorisée ou pulse
ENTER
=> 3 Polarité
ENTER
Positive
ENTER
=> 4 Sortie GPRS
Sélectionner les groupes avec les touches de 1 à 8 donc 12345678 ( en principe déjà d'origine )
ENTER
Puis quitter.
Cordialement.
Martien-071
P. S. : réponse à votre réponse 6. Je réside à l'Est de chez vous ... à une grosse centaine de kilomètres à vol d'oiseau (ou de navette) dans ce petit royaume qui vient de prendre un sacré coup de flotte.
Ce pays où les Terriens ne parlent pas la même langue au Nord et au Sud ou encore à l'Est !
Ce pays où personne ne roule à soixante-dix ou quatre-vingt dix kilomètres par heure. Non non ils roulent à septante et nonante kilomètres par heure !

Ce pays où l'on déjeune, dîne et soupe, où l'on mange des pistolets.
Ce pays où le torchon sert à nettoyer le sol, pas de serpillière, ...
Bref ce pays bizarre où tout le monde croit qu'on ne s'entend pas et où pour finir tout le monde s'entend !
17 juillet 2021 à 15:46
Réponse 16 d'un contributeur du forum-alarme
Alarme Galaxy 60 problème transmetteur téléphonique
Je vous recontacte demain soir, je suis en week-end et bon courage avec la météo. Merci. Martien
17 juillet 2021 à 17:09
Réponse 17 d'un contributeur du forum-alarme
Alarme Galaxy 60 problème transmetteur téléphonique
Bonjour Martien.
Pour info sur le 53 je trouve cela.
*01 buzz. E/S M
Pos A1234
*02 buzz. E/S M
Pos A1234
*099 buzz E/S M
Pos A1234
1014 Mes. Total P
Pos A1234
1013 zone ok A
Pos A1234
1012 Flash/Sirène M
Pos A1234
1011 Sirene.ext. M
Pos A1234
1002 Ctrl.enrg M
Pos A1234
1001 Installat A
Pos A1234
Merci Martien bon dimanche.
Pour info sur le 53 je trouve cela.
*01 buzz. E/S M
Pos A1234
*02 buzz. E/S M
Pos A1234
*099 buzz E/S M
Pos A1234
1014 Mes. Total P
Pos A1234
1013 zone ok A
Pos A1234
1012 Flash/Sirène M
Pos A1234
1011 Sirene.ext. M
Pos A1234
1002 Ctrl.enrg M
Pos A1234
1001 Installat A
Pos A1234
Merci Martien bon dimanche.
18 juillet 2021 à 09:42
Réponse 18 d'un contributeur du forum-alarme
Alarme Galaxy 60 problème transmetteur téléphonique
Bonjour Terrien Laurent !
*01 => vous avez un premier clavier
*02 => vous avez un second clavier
*99 => le buzzer/HP de la centrale
Dans le câblage qui est le vôtre seule les entrée 1012 et 1014 sont utilisées :
1012 sirène(s)
1014 Transmetteur
La programmation de 1014 n'est pas correcte : la sortie s'active lors de la Mise En Service du système. => les problèmes que vous éprouvez.
Il faut changer la "Fonction" de la sortie 1014 comme j'ai expliqué dans le message précédent :
Code Installateur.
Section 53
Balayer avec A ou B et trouver 1014
A l'écran : 1014 .......
POS 1234
Pousser sur ENTER
=> 1 Fonction de sortie
ENTER
Choisir 04 INTRUSION
ENTER
=> 2 Mode de sortie
ENTER
Choisir mémorisée
ENTER
=> 3 Polarité
ENTER
Positive
ENTER
=> 4 Sortie GPRS
Sélectionner les groupes avec les touches chiffres donc 1234 (c'est déjà fait)
ENTER
Puis quitter.
Cordialement, Martien-071
*01 => vous avez un premier clavier
*02 => vous avez un second clavier
*99 => le buzzer/HP de la centrale
Dans le câblage qui est le vôtre seule les entrée 1012 et 1014 sont utilisées :
1012 sirène(s)
1014 Transmetteur
La programmation de 1014 n'est pas correcte : la sortie s'active lors de la Mise En Service du système. => les problèmes que vous éprouvez.
Il faut changer la "Fonction" de la sortie 1014 comme j'ai expliqué dans le message précédent :
Code Installateur.
Section 53
Balayer avec A ou B et trouver 1014
A l'écran : 1014 .......
POS 1234
Pousser sur ENTER
=> 1 Fonction de sortie
ENTER
Choisir 04 INTRUSION
ENTER
=> 2 Mode de sortie
ENTER
Choisir mémorisée
ENTER
=> 3 Polarité
ENTER
Positive
ENTER
=> 4 Sortie GPRS
Sélectionner les groupes avec les touches chiffres donc 1234 (c'est déjà fait)
ENTER
Puis quitter.
Cordialement, Martien-071
18 juillet 2021 à 14:09
Réponse 19 d'un contributeur du forum-alarme
Alarme Galaxy 60 problème transmetteur téléphonique
Bonjour à vous deux.
Pour Martien pour la réponse 14 j'ai légèrement amélioré les photos, j'espère que cela peut vous être utile.
D'autre part j'ai bien reçu votre mail que j'ai lu attentivement, je comprends tout à fait vos explications.
Cordialement, Patrice, un vieux photographe terrien fatigué.
Bon fin de week-end.
Pour Martien pour la réponse 14 j'ai légèrement amélioré les photos, j'espère que cela peut vous être utile.
D'autre part j'ai bien reçu votre mail que j'ai lu attentivement, je comprends tout à fait vos explications.
Cordialement, Patrice, un vieux photographe terrien fatigué.
Bon fin de week-end.
18 juillet 2021 à 14:36
Réponse 20 d'un contributeur du forum-alarme
Alarme Galaxy 60 problème transmetteur téléphonique
Merci Martien ça fonctionne comme avant, seul quand je repasse devant les radars ou le sabot ça redécompte pour la sortie alors qu'avant non, mais comme ça c'est beaucoup mieux pour sortir.
Et pour changer le code manager et installateur car ils sont revenus d'usine.
Merci beaucoup.
Bonne soirée. Laurent du 62
Et pour changer le code manager et installateur car ils sont revenus d'usine.
Merci beaucoup.
Bonne soirée. Laurent du 62
18 juillet 2021 à 20:28
Réponse 21 d'un contributeur du forum-alarme
Alarme Galaxy 60 problème transmetteur téléphonique
Bonjour Martien et encore Merci tout fonctionne impeccable, j'ai remis mes codes installateur et manager.
Pour les changements de batterie sirène comment dois-je procéder sans que ça hurle ?
Merci Martien.
Pour les changements de batterie sirène comment dois-je procéder sans que ça hurle ?
Merci Martien.
19 juillet 2021 à 16:22
Réponse 22 d'un contributeur du forum-alarme
Alarme Galaxy 60 problème transmetteur téléphonique
@ Terrien Patrice Administrateur
Merci beaucoup pour l'amélioration des photos, c'est en effet beaucoup plus lisible (pour mes petits yeux fatigués).
Le Terrien Laurent avait mis tout par écrit par après.
Merci d'avoir compris les problèmes "déontologiques" évoqués dans mon mail.
Pas de problème pour aider à configurer, à câbler même à dépanner. Quant il y a possibilité de fraude ou de perte de certification, c'est différent.
Cordialement, Martien-071
Merci beaucoup pour l'amélioration des photos, c'est en effet beaucoup plus lisible (pour mes petits yeux fatigués).
Le Terrien Laurent avait mis tout par écrit par après.
Merci d'avoir compris les problèmes "déontologiques" évoqués dans mon mail.
Pas de problème pour aider à configurer, à câbler même à dépanner. Quant il y a possibilité de fraude ou de perte de certification, c'est différent.
Cordialement, Martien-071
19 juillet 2021 à 18:50
Réponse 23 d'un contributeur du forum-alarme
Alarme Galaxy 60 problème transmetteur téléphonique
Bonjour Terrien Laurent !
ça fonctionne. 
Vous êtes prêt à même faire des modifications ou compléter votre système maintenant !
Changer les batteries sur ce genre de système peut se faire sous tension, c'est plus facile.
Attention à ne pas faire de court-circuit !
On entre le code installateur pour mettre le système en maintenance.
On peut alors ouvrir les boitiers sans déclencher de concert. on déconnecte les batteries le - toujours en premier puis le + ( comme sur les batteries de voiture ). Attention au niveau de la centrale que le câble + ne viennent pas en contact avec le boitier métallique ou tout autre chose.
On connecte la nouvelle batterie (en ne se trompant pas de polarité s'il vous plaît, ça arrive aux meilleurs ! ) en commençant par la borne + puis la borne -.
Après avoir bien refermé tous les boitiers, on quitte le mode maintenance. C'est tout !
Cordialement, Martien-071
P.S. : un jour où ... vous vous ennuyez ... je vous suggère d'explorer les différentes rubriques comme 51, 52, 53 et de prendre note de ce qui y est programmé. Personnellement je met tout dans un fichier Excel.


Vous êtes prêt à même faire des modifications ou compléter votre système maintenant !
Changer les batteries sur ce genre de système peut se faire sous tension, c'est plus facile.
Attention à ne pas faire de court-circuit !

On entre le code installateur pour mettre le système en maintenance.
On peut alors ouvrir les boitiers sans déclencher de concert. on déconnecte les batteries le - toujours en premier puis le + ( comme sur les batteries de voiture ). Attention au niveau de la centrale que le câble + ne viennent pas en contact avec le boitier métallique ou tout autre chose.
On connecte la nouvelle batterie (en ne se trompant pas de polarité s'il vous plaît, ça arrive aux meilleurs ! ) en commençant par la borne + puis la borne -.
Après avoir bien refermé tous les boitiers, on quitte le mode maintenance. C'est tout !

Cordialement, Martien-071
P.S. : un jour où ... vous vous ennuyez ... je vous suggère d'explorer les différentes rubriques comme 51, 52, 53 et de prendre note de ce qui y est programmé. Personnellement je met tout dans un fichier Excel.
19 juillet 2021 à 18:51
Réponse 24 d'un contributeur du forum-alarme
Alarme Galaxy 60 problème transmetteur téléphonique
Merci encore et oui j'ai tout noté et longue vie Martien loin des terriens où le monde est fou.
Bonne soirée et si vous passez sur Arras je saurais vous accueillir sans problème. Au plaisir.
Bonne soirée et si vous passez sur Arras je saurais vous accueillir sans problème. Au plaisir.
19 juillet 2021 à 19:24
Réponse 25 d'un contributeur du forum-alarme
Alarme Galaxy 60 problème transmetteur téléphonique
Bonjour @Lo6260.
Votre question résolue et c'est tant mieux mais la programmation de tous ces groupes m’interpelle... pour une maison : 3 groupes cuisine salon couloir... 1 groupe aurait suffit a moins que les pièces ne sont pas dans le même bâtiment...
Je suis dans le nord pour info.
Votre question résolue et c'est tant mieux mais la programmation de tous ces groupes m’interpelle... pour une maison : 3 groupes cuisine salon couloir... 1 groupe aurait suffit a moins que les pièces ne sont pas dans le même bâtiment...
Je suis dans le nord pour info.
21 juillet 2021 à 12:59
Réponse 26 d'un contributeur du forum-alarme
Alarme Galaxy 60 problème transmetteur téléphonique
Bonjour Terrien Pascalou59 !
Le choix du nombre de groupes ... c'est comme les goûts et les couleurs, c'est un choix.
Chez moi par exemple j'utilise plusieurs groupes pour le RDC ainsi que pour l'étage. (ma centrale d'une autre marque accepte 16 groupes).
C'est beaucoup plus facile lors d'armements partiels : nuit, personnes dans les lieux, animaux, ... On arme uniquement les groupes désirés.
De plus sur ma centrale chaque groupe peut déclencher des alarmes ou des sorties différentes.
Ne pas utiliser les groupes sur une centrale qui en est pourvue est à mes yeux un non-sens et un retour dans le passé avec les centrales sans groupes et avec peu de possibilités.
Bien sûr la programmation est beaucoup plus facile ... Tout dans le même sac !
On reviendrait à la mise en série de tous les contacts pour n'utiliser qu'une seule entrée ? Puis il faut chercher quel détecteur a déclenché.
Cordialement, Martien-071
Qui a travaillé longuement pour la firme Honeywell sur les centrales anciennes (8,16, 60, 128, 500, 504 et 512).
Le choix du nombre de groupes ... c'est comme les goûts et les couleurs, c'est un choix.
Chez moi par exemple j'utilise plusieurs groupes pour le RDC ainsi que pour l'étage. (ma centrale d'une autre marque accepte 16 groupes).
C'est beaucoup plus facile lors d'armements partiels : nuit, personnes dans les lieux, animaux, ... On arme uniquement les groupes désirés.
De plus sur ma centrale chaque groupe peut déclencher des alarmes ou des sorties différentes.
Ne pas utiliser les groupes sur une centrale qui en est pourvue est à mes yeux un non-sens et un retour dans le passé avec les centrales sans groupes et avec peu de possibilités.
Bien sûr la programmation est beaucoup plus facile ... Tout dans le même sac !
On reviendrait à la mise en série de tous les contacts pour n'utiliser qu'une seule entrée ? Puis il faut chercher quel détecteur a déclenché.
Cordialement, Martien-071
Qui a travaillé longuement pour la firme Honeywell sur les centrales anciennes (8,16, 60, 128, 500, 504 et 512).