Bonjour les Terriens !
Juste une remarque ne passant concernant la résistance de 680 Ohms ...
(il y a des années ... pfff ... j'ai travaillé pour Honeywell à la conception et adaptations logicielles des centrales Galaxy notamment les 8, 16, 32, 64 mais surtout les 500 et 504).
Sur un bus RS485 il faut deux résistances, une à chaque extrémité.
Lorsque le bus démarre de la centrale et passe de module en module (guirlande à une seule voie depuis la centrale) on place la résistance au niveau du bornier du dernier périphérique. Du côté centrale la résistance est présente sur la platine.
Sur la GD48, pour chacun des deux bus il est possible de déconnecter les résistances de 680 Ohms présentes sur la platine en enlevant les pontets LK3 et/ou LK5 suivant le bus (pontets placés près du bornier de connexion RS485).
Le montage de la résistance par Mickael1978 sur le bornier du module peut se justifier à partir du moment où il a déconnecté celle de la centrale, voir p21 du manuel joint. Il y a alors bien une résistance à chaque extrémité du bus.
Cordialement,
Martien-071
gd48 20 21.pdf
Juste une remarque ne passant concernant la résistance de 680 Ohms ...
(il y a des années ... pfff ... j'ai travaillé pour Honeywell à la conception et adaptations logicielles des centrales Galaxy notamment les 8, 16, 32, 64 mais surtout les 500 et 504).
Sur un bus RS485 il faut deux résistances, une à chaque extrémité.
Lorsque le bus démarre de la centrale et passe de module en module (guirlande à une seule voie depuis la centrale) on place la résistance au niveau du bornier du dernier périphérique. Du côté centrale la résistance est présente sur la platine.
Sur la GD48, pour chacun des deux bus il est possible de déconnecter les résistances de 680 Ohms présentes sur la platine en enlevant les pontets LK3 et/ou LK5 suivant le bus (pontets placés près du bornier de connexion RS485).
Le montage de la résistance par Mickael1978 sur le bornier du module peut se justifier à partir du moment où il a déconnecté celle de la centrale, voir p21 du manuel joint. Il y a alors bien une résistance à chaque extrémité du bus.
Cordialement,
Martien-071
gd48 20 21.pdf
30 décembre 2024 à 23:12

Bonjour Terrien !
Je ne connais pas cette centrale mais apparemment la solution se trouve dans le manuel (dont je donne le lien ci-après) : p45 du manuel, p48 du pdf point 10.19.
Alarme Paradox SP6000 guide d'installation
Section 704 (options d'armement/désarmement), option 7 : actif = bip, non actid = pas de bip.
Cordialement, Martien-071
Je ne connais pas cette centrale mais apparemment la solution se trouve dans le manuel (dont je donne le lien ci-après) : p45 du manuel, p48 du pdf point 10.19.
Alarme Paradox SP6000 guide d'installation
Section 704 (options d'armement/désarmement), option 7 : actif = bip, non actid = pas de bip.
Cordialement, Martien-071
06 septembre 2024 à 12:01

Bonjour Terrien pas trop fâché par ma réponse !
Je ne connais pas ce système et je ne me suis borné qu'à lire les informations du fabricant.
En effet, Diagral semble avoir été trop optimiste et a du modifier les documents décrivant les caractéristiques.
Si les piles ne sont plus "en forme" pour les détecteurs, comme ce sont des CR2032 (piles souvent utilisées), elles sont certainement recyclable dans d'autres appareils : horloge, thermomètre, hygromètre, télécommandes, ... peut-être même aussi dans les clés de voiture. Histoire de ne pas trop polluer la planète bleue.
Concernant les 3 µA ... Diagral indique "courant moyen" ce qui fait supposer qu'il y a des variations.
Les détecteurs sont au moins équipés d'un émetteur radio et pour émettre il faut de l'énergie.
La puissance HF donnée est de max 25 mW => en émission le courant est d'au moins 0,025 / 3 = 8.333 mA.
Cordialement, Martien-071
Je ne connais pas ce système et je ne me suis borné qu'à lire les informations du fabricant.
En effet, Diagral semble avoir été trop optimiste et a du modifier les documents décrivant les caractéristiques.
Si les piles ne sont plus "en forme" pour les détecteurs, comme ce sont des CR2032 (piles souvent utilisées), elles sont certainement recyclable dans d'autres appareils : horloge, thermomètre, hygromètre, télécommandes, ... peut-être même aussi dans les clés de voiture. Histoire de ne pas trop polluer la planète bleue.
Concernant les 3 µA ... Diagral indique "courant moyen" ce qui fait supposer qu'il y a des variations.
Les détecteurs sont au moins équipés d'un émetteur radio et pour émettre il faut de l'énergie.
La puissance HF donnée est de max 25 mW => en émission le courant est d'au moins 0,025 / 3 = 8.333 mA.
Cordialement, Martien-071
05 septembre 2024 à 23:15

Bonjour Terrien !
Ma réponse ne vous fera peut-être pas plaisir, d'autres contributeurs plus affutés passeront je suppose.
https://www.diagral.fr/commande/detecteur-d-ouverture-blanc-miniature
Ni dans la notice des détecteurs (jointe à ce message).
"... jusqu'à 2 ans ..."
Donc même pas certain que les piles durent 2 ans.
En terme de sécurité, il me semble qu'il vaut mieux remplacer les piles à temps que de rater un jour une détection et devoir faire face à un désastre.
Cordialement, Martien-071
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

diag 39apx.pdf
Ma réponse ne vous fera peut-être pas plaisir, d'autres contributeurs plus affutés passeront je suppose.
Citation :Ce n'est pas tout à fait ce que Diagral indique sur son site :
Diagral annonce une autonomie de 3 ans
https://www.diagral.fr/commande/detecteur-d-ouverture-blanc-miniature
Ni dans la notice des détecteurs (jointe à ce message).
"... jusqu'à 2 ans ..."
Donc même pas certain que les piles durent 2 ans.
En terme de sécurité, il me semble qu'il vaut mieux remplacer les piles à temps que de rater un jour une détection et devoir faire face à un désastre.
Cordialement, Martien-071
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

diag 39apx.pdf
05 septembre 2024 à 17:42

Bonjour Terrien !
Dans votre dernier message, vous avez pris un schéma erroné : la résistance de 10 kOhms doit être en parallèle avec le contact Défaut/Mask et non en série. (Je m'étais trompé et un administrateur / modérateur a remplacé le schéma par le bon.
A mon avis ( mais ce n'est qu'un avis ... ), sans le pontet "Mask" le contact signale un défaut du détecteur (panne), avec le pontet le contact signale et un défaut et la masquage.
Si vous désirez l'option "masquage" vous adoptez le schéma corrigé et placez le pontet "Mask".
COM
En général sur les centrales cela désigne la borne commune à 2 zones ou 2 sorties ou la borne centrale de contacts inverseurs.
Cordialement, Martien-071
Dans votre dernier message, vous avez pris un schéma erroné : la résistance de 10 kOhms doit être en parallèle avec le contact Défaut/Mask et non en série. (Je m'étais trompé et un administrateur / modérateur a remplacé le schéma par le bon.
A mon avis ( mais ce n'est qu'un avis ... ), sans le pontet "Mask" le contact signale un défaut du détecteur (panne), avec le pontet le contact signale et un défaut et la masquage.
Si vous désirez l'option "masquage" vous adoptez le schéma corrigé et placez le pontet "Mask".
COM
En général sur les centrales cela désigne la borne commune à 2 zones ou 2 sorties ou la borne centrale de contacts inverseurs.
Cordialement, Martien-071
29 juillet 2024 à 10:40

Bonjour Terrien !
Je ne suis pas familier précisément avec cette centrale néanmoins je vais essayer de répondre à vos interrogations.
La différence selon le fabricant est :
Configurable : une Entrée est une Entrée et ne peut être convertie en Sortie mais on peut affiner ... directe, temporisée, 24h, ....
Programmable (Pr.. ) : par programmation ce peut être une Sortie OU une Entrée.
Branchement du détecteur Pyronix XD10TT-AM.
Aucune des valeurs de résistances préinstallées ne correspond aux attente de votre centrale. Certaines valeurs approchent mais ne sont pas celles préconisées par le fabricant. Il faut donc revenir à l'ancienne méthode (ancienne ?).
Ici il vous faudra retirer les 3 pontets de configurations des résistances (Pour ne pas les perdre replanter les sur une seule pin.) et en placer d'autres au niveau du bornier (voir le câblage sur l'image jointe). Les fils bleus vont vers l'entrée de la centrale.
Le COM fait penser à "communication" et je suppose qu'il s'agit de l'activité sur le bus pour les périphériques. Le pendant de cette LED au niveau de l'extension serait la LED BUS (Vertes toutes les 2 et clignotante quand OK).
V+ / V- sont des bornes délivrant la tension d'alimentation pour les détecteurs, une sirène, ...
IN1, IN2 ,... sont les entrées : les contacts (avec leurs résistance ...) se connectent entre le + ( V+) et le IN
La connexion peut se faire au niveau de la centrale les détecteurs sont câblés en 4 fils :
- alimentation 2 fils
- contact d'alarme 2 fils
OU
en 3 fils :
- alimentation 2 fils + et -
- contact d'alarme 1 fil, l'autre borne étant reliée au + alimentation du détecteur.
Une grande préférence est accordée au montage 4 fils : alimentation du détecteur "séparée" du contact.
Cordialement,
Martien-071
elkton ep708c.pdf
elkron medea32c.pdf
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Je ne suis pas familier précisément avec cette centrale néanmoins je vais essayer de répondre à vos interrogations.
Citation :A la lecture des documents du fabricant il utilise 2 mots : "configurable" et "programmable".
La centrale MEDEA32 dispose de 6 entrées normalement fermées (non programmables). J'ai aussi une carte d'extension ELKRON MP708 disposant de 8 entrée/sorties programmables PrIO (PGM).
La différence selon le fabricant est :
Configurable : une Entrée est une Entrée et ne peut être convertie en Sortie mais on peut affiner ... directe, temporisée, 24h, ....
Programmable (Pr.. ) : par programmation ce peut être une Sortie OU une Entrée.
Branchement du détecteur Pyronix XD10TT-AM.
Aucune des valeurs de résistances préinstallées ne correspond aux attente de votre centrale. Certaines valeurs approchent mais ne sont pas celles préconisées par le fabricant. Il faut donc revenir à l'ancienne méthode (ancienne ?).
Ici il vous faudra retirer les 3 pontets de configurations des résistances (Pour ne pas les perdre replanter les sur une seule pin.) et en placer d'autres au niveau du bornier (voir le câblage sur l'image jointe). Les fils bleus vont vers l'entrée de la centrale.
Citation :Je ne comprends pas votre question, sur la centrale le seul composant marqué COM est une LED verte, pas de bornes.
En suivant le schéma, j'aimerai savoir l'équivalent de la borne "COM" sur ma centrale MEDEA32 ET MÊME CHOSE sur ma carte d'extension EP708
Le COM fait penser à "communication" et je suppose qu'il s'agit de l'activité sur le bus pour les périphériques. Le pendant de cette LED au niveau de l'extension serait la LED BUS (Vertes toutes les 2 et clignotante quand OK).
Citation :Et si ... on s'occupait de votre centrale et pas des autres ?
Ce qui me perturbe (étant sans grande expérience) est la différente entre :
- ma centrale qui propose V-/V+ et des zones à une seule entrée (P1 --> P8 sur EP708 et IN1 --> IN6 sur MEDEA32)
- autres centrales qui proposent qui propose EOL/AT/COM pour la photo ci-joint

V+ / V- sont des bornes délivrant la tension d'alimentation pour les détecteurs, une sirène, ...
IN1, IN2 ,... sont les entrées : les contacts (avec leurs résistance ...) se connectent entre le + ( V+) et le IN
La connexion peut se faire au niveau de la centrale les détecteurs sont câblés en 4 fils :
- alimentation 2 fils
- contact d'alarme 2 fils
OU
en 3 fils :
- alimentation 2 fils + et -
- contact d'alarme 1 fil, l'autre borne étant reliée au + alimentation du détecteur.
Une grande préférence est accordée au montage 4 fils : alimentation du détecteur "séparée" du contact.
Cordialement,
Martien-071
elkton ep708c.pdf
elkron medea32c.pdf
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



28 juillet 2024 à 13:01

Bonjour Terrien !
Pas nécessairement ...
Masquer un détecteur ne peut se faire que lorsque le système est désarmé, forcément sinon on déclenche l'alarme.
En plaçant le contact masquage en série avec le contact alarme et en coiffant l'ensemble de la résistance ad-hoc, à l'armement le masquage vous indiquera une zone ouverte ou en alarme ... il faudra aller voir sur place ce qu'il se passe et donc ou il s'agira d'une détection ou plus probable d'un masquage du détecteur.
A noter que d'autres fabricants traitent détection, masquage, sabotage sur chaque entrée/zone.
Cordialement, Martien-071
Citation :
Les capteurs de mouvement comportent une protection dite anti-masquage mais celle-ci nécessite une seconde zone sur chaque capteur.
Pas nécessairement ...
Masquer un détecteur ne peut se faire que lorsque le système est désarmé, forcément sinon on déclenche l'alarme.
En plaçant le contact masquage en série avec le contact alarme et en coiffant l'ensemble de la résistance ad-hoc, à l'armement le masquage vous indiquera une zone ouverte ou en alarme ... il faudra aller voir sur place ce qu'il se passe et donc ou il s'agira d'une détection ou plus probable d'un masquage du détecteur.
A noter que d'autres fabricants traitent détection, masquage, sabotage sur chaque entrée/zone.
Cordialement, Martien-071
14 juin 2024 à 11:48

Bonjour Terrien ! (Stargate ...
)
Pour vous répondre il faudrait plus de précisions concernant l'installation que vous effectuez :
La sirène Altec SX V3 sera t'elle utilisée sans pile ? ( pas conseillé ) avec une "vraie" pile de 9V ? avec un accumulateur / pile rechargeable de 9V ?
Avez-vous une boucle d'autoprotection ( sabotage, vandalisme, ouverture des boitiers, ... ) prévue pour les sirènes ?
Reste t'il une zone non utilisée ?
De combien de fils sont composés les câbles pour les sirènes ?
Utilisez-vous déjà les sorties PGM de la centrale ?
Pour faire fonctionner les sirènes il faudrait au minimum disposer d'une des deux sorties.
Cordialement, Martien-071

Pour vous répondre il faudrait plus de précisions concernant l'installation que vous effectuez :
La sirène Altec SX V3 sera t'elle utilisée sans pile ? ( pas conseillé ) avec une "vraie" pile de 9V ? avec un accumulateur / pile rechargeable de 9V ?
Avez-vous une boucle d'autoprotection ( sabotage, vandalisme, ouverture des boitiers, ... ) prévue pour les sirènes ?
Reste t'il une zone non utilisée ?
De combien de fils sont composés les câbles pour les sirènes ?
Utilisez-vous déjà les sorties PGM de la centrale ?
Pour faire fonctionner les sirènes il faudrait au minimum disposer d'une des deux sorties.
Cordialement, Martien-071
26 mars 2024 à 10:32

Bonjour Terrien.
Je ne connais pas cette centrale et me suis simplement borné à lire la notice d'installation que je joins à ce message.
D'après cette notice p75 le message auquel vous faites référence :
p43 de la notice : "si le système présente un défaut (par exemple, un circuit d'autoprotection est
ouvert), l'afficheur indique cet état et le retour en mode Utilisateur n'est pas
possible. Appuyer alors sur la touche ✗ et supprimer le défaut
Il y a donc encore un(des) défaut(s) présents ou à acquitter avant une remise en service.
Vérifiez la fermeture des boitiers, que les détecteurs communiquent avec la centrale ...
Cordialement, Martien-071
Installation et programmation alarme Scantronic
Je ne connais pas cette centrale et me suis simplement borné à lire la notice d'installation que je joins à ce message.
D'après cette notice p75 le message auquel vous faites référence :
Citation :est incomplet, il doit être inscrit "SUPERV HS numéros de zone ou SUPERV OK numéro de zone.
SUPER Z "numéros de chaque de zone"
p43 de la notice : "si le système présente un défaut (par exemple, un circuit d'autoprotection est
ouvert), l'afficheur indique cet état et le retour en mode Utilisateur n'est pas
possible. Appuyer alors sur la touche ✗ et supprimer le défaut
Il y a donc encore un(des) défaut(s) présents ou à acquitter avant une remise en service.
Vérifiez la fermeture des boitiers, que les détecteurs communiquent avec la centrale ...
Cordialement, Martien-071
Installation et programmation alarme Scantronic
21 mars 2024 à 11:44

Bonjour Terrien !
Il s'agit de la gamme Honeywell Domonial.
Petite mise en garde ... pour certains distributeurs le matériel Honeywell a été adapté... à vérifier !
Verisure par exemple a utilisé du matériel Domonial tagué au nom de Verisure.
Cordialement, Martien-071
Il s'agit de la gamme Honeywell Domonial.
Petite mise en garde ... pour certains distributeurs le matériel Honeywell a été adapté... à vérifier !
Verisure par exemple a utilisé du matériel Domonial tagué au nom de Verisure.
Cordialement, Martien-071
15 mars 2024 à 08:39

Bonjour Terrien Boris !
La traduction de "Soak Test Fail" en "Échec du test de trempage" n'est pas correcte.
Il s'agit d'un test de longue durée pour vérifier qu'il n'y a pas de fausse détection ( fausses alarmes ). La zone a certainement été mise en ce mode. Lorsque vous passez devant le détecteur (c'est une détection) ceci est considéré comme une fausse détection => test échoué.
Le test dure 14 jours. voir les pages d'un manuel jointes.
Attention lorsque ce test est activé la zone est Désactivée et ne déclenche pas d'alarme.
Lorsque vous allez voir les défauts dans le système la durée du test est remise à 0 et on repart pour 14 jours. 14 jours sans détection arrêtent automatiquement le test.
Ici ne vois que quelques solutions ... Les deux premières risquent de ne pas vous convenir :
Condamner la pièce où se trouve le détecteur et ne plus y pénétrer pendant 2 semaines.
Partir 2 semaines en vacances
... mais la zone sera désactivée.
Revoir la programmation de la zone et enlever le "Soak Test" et pourquoi pas vérifier que d'autres zones ne sont pas en test aussi.
Je pense que c'est la solution qui vous conviendra le mieux.
Cordialement, Martien-071
124 125.pdf
La traduction de "Soak Test Fail" en "Échec du test de trempage" n'est pas correcte.
Il s'agit d'un test de longue durée pour vérifier qu'il n'y a pas de fausse détection ( fausses alarmes ). La zone a certainement été mise en ce mode. Lorsque vous passez devant le détecteur (c'est une détection) ceci est considéré comme une fausse détection => test échoué.
Le test dure 14 jours. voir les pages d'un manuel jointes.
Attention lorsque ce test est activé la zone est Désactivée et ne déclenche pas d'alarme.
Lorsque vous allez voir les défauts dans le système la durée du test est remise à 0 et on repart pour 14 jours. 14 jours sans détection arrêtent automatiquement le test.
Ici ne vois que quelques solutions ... Les deux premières risquent de ne pas vous convenir :
Condamner la pièce où se trouve le détecteur et ne plus y pénétrer pendant 2 semaines.

Partir 2 semaines en vacances

Revoir la programmation de la zone et enlever le "Soak Test" et pourquoi pas vérifier que d'autres zones ne sont pas en test aussi.
Je pense que c'est la solution qui vous conviendra le mieux.

Cordialement, Martien-071
124 125.pdf
27 février 2024 à 12:55

Bonjour Terrien !
Comme je le pensais la carte comporte bien des relais pour les sorties "Alarme" et "Dérangement" (entourés en rouge sur la portion de photo jointe).
Sur le document le connecteur JP7 (sorties relais) a 6 points, sur la photo que vous joignez on voit un connecteur (Phoenix Contact) à 4 points. Y a t'il 4 ou 6 connexions ?
Aurait-on fiché un connecteur 4 femelle sur un 6 mâle ? 2 bornes sont déjà utilisées, où vont les fils bleu et rouge ?
Ne tentez aucun essai avec les fils bleu et rouges branchés.
Avant il faut bien identifier ce qui est déjà existant.
Cordialement, Martien-071
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Comme je le pensais la carte comporte bien des relais pour les sorties "Alarme" et "Dérangement" (entourés en rouge sur la portion de photo jointe).
Sur le document le connecteur JP7 (sorties relais) a 6 points, sur la photo que vous joignez on voit un connecteur (Phoenix Contact) à 4 points. Y a t'il 4 ou 6 connexions ?
Aurait-on fiché un connecteur 4 femelle sur un 6 mâle ? 2 bornes sont déjà utilisées, où vont les fils bleu et rouge ?
Ne tentez aucun essai avec les fils bleu et rouges branchés.
Avant il faut bien identifier ce qui est déjà existant.
Cordialement, Martien-071
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

07 février 2024 à 10:21

Bonjour Terrien.
Le manuel que j'ai trouvé ne dit rien concernant ce connecteur.
Documentation installation Kara-24-021
Suivant les indications écrites les 2 relais seraient installés sur la carte de la centrale ( une photo de la platine pourrait aider) et les connexions sont celles des communs, contact NO et contacts NF des 2 situations :
- alarme
- dérangement / problème technique
A première vue ... il suffirait d'utiliser les contacts pour commander le transmetteur.
Cordialement, Martien-071
Le manuel que j'ai trouvé ne dit rien concernant ce connecteur.
Documentation installation Kara-24-021
Suivant les indications écrites les 2 relais seraient installés sur la carte de la centrale ( une photo de la platine pourrait aider) et les connexions sont celles des communs, contact NO et contacts NF des 2 situations :
- alarme
- dérangement / problème technique
A première vue ... il suffirait d'utiliser les contacts pour commander le transmetteur.
Cordialement, Martien-071
06 février 2024 à 11:42

Bonjour Terrien !
Une photo du matériel pourrait être utile à l'identification.
Je me demande s'il ne s'agit pas d'un appareil fabriqué par Pyronics et maquillé en Comtex.
Peut-être la version : Alarme Paragon
Cordialement, Martien-071
Une photo du matériel pourrait être utile à l'identification.
Je me demande s'il ne s'agit pas d'un appareil fabriqué par Pyronics et maquillé en Comtex.
Peut-être la version : Alarme Paragon
Cordialement, Martien-071
19 janvier 2024 à 10:53

Bonjour les Terriens !
Je ne fais que passer ...
La centrale est semble t'il équipée d'une carte de connexion pour centrale de surveillance (protocole contact ID possible).
Pour rapatrier les données d'état de la centrale (alarmes, défauts, ... tout ce que la centrale de surveillance est censée traiter) il existe des petits modules de conversion vers une connexion réseau informatique ou un système d'envoi de SMS.
Ces petits modules se substituent à une centrale de surveillance.
Ils simulent une ligne téléphonique pour que l'interface communication de la centrale fonctionne et convertissent les codes qu'envoie la centrale.
Exemples (sans aucune publicité de ma part juste pour illustration) :
- transmission par SMS : https://www.topkodas.lt/product/gtcom2-2g/
- transmission via réseau informatique : https://ws.euromatec.be/pdf/docs/ETC.C.10-IPCOMG%20PRO_TC_EN.PDF
A savoir que certains modules disposent de sorties contacts programmable en fonction des événements transmis par la centrale.
Cordialement,
Martien-071
Je ne fais que passer ...
La centrale est semble t'il équipée d'une carte de connexion pour centrale de surveillance (protocole contact ID possible).
Pour rapatrier les données d'état de la centrale (alarmes, défauts, ... tout ce que la centrale de surveillance est censée traiter) il existe des petits modules de conversion vers une connexion réseau informatique ou un système d'envoi de SMS.
Ces petits modules se substituent à une centrale de surveillance.
Ils simulent une ligne téléphonique pour que l'interface communication de la centrale fonctionne et convertissent les codes qu'envoie la centrale.
Exemples (sans aucune publicité de ma part juste pour illustration) :
- transmission par SMS : https://www.topkodas.lt/product/gtcom2-2g/
- transmission via réseau informatique : https://ws.euromatec.be/pdf/docs/ETC.C.10-IPCOMG%20PRO_TC_EN.PDF
A savoir que certains modules disposent de sorties contacts programmable en fonction des événements transmis par la centrale.
Cordialement,
Martien-071
08 juillet 2023 à 11:03

Bonjour Terrien !
Je ne connais pas cette centrale.
Avez-vous configuré correctement les entrées (zones) ? Je pense que chez Paradox ils parlent de "définition".
Il se peut qu'elles soient programmées comme "disabled" et donc inactives.
Cordialement, Martien-071
Je ne connais pas cette centrale.
Avez-vous configuré correctement les entrées (zones) ? Je pense que chez Paradox ils parlent de "définition".
Il se peut qu'elles soient programmées comme "disabled" et donc inactives.
Cordialement, Martien-071
29 mai 2023 à 09:55

Bonjour Terrien Julien !
Code à 4 chiffres => 10000 codes possibles.
En excluant les codes trop faciles : 4 fois le même chiffre et 1234, 4321, il ne reste que 9988 possibilités.
On pourrait aussi exclure les codes des utilisateurs...
Des codes ? La date d'anniversaire de l'installateur, son année de naissance, un partie du code postal, d'un numéro de téléphone, ... tout et n'importe quoi !
9752 ? 2579 ? trop facile ...
Pour les deux premiers chiffres, le numéro du département où le système est installé ?
Un grand mystère !
SI vous n'avez pas ce code technicien, il faudra remettre les codes d'usine voir le document joint ci-dessus : " Rétablissement des codes par défaut ( RAZ premier niveau )".
Il faudra alors réintroduire le/les codes utilisateurs voir la notice jointe à ce message.
Cordialement, Martien-071
9752user fr c.pdf
Code à 4 chiffres => 10000 codes possibles.
En excluant les codes trop faciles : 4 fois le même chiffre et 1234, 4321, il ne reste que 9988 possibilités.
On pourrait aussi exclure les codes des utilisateurs...
Des codes ? La date d'anniversaire de l'installateur, son année de naissance, un partie du code postal, d'un numéro de téléphone, ... tout et n'importe quoi !
9752 ? 2579 ? trop facile ...
Pour les deux premiers chiffres, le numéro du département où le système est installé ?
Un grand mystère !
SI vous n'avez pas ce code technicien, il faudra remettre les codes d'usine voir le document joint ci-dessus : " Rétablissement des codes par défaut ( RAZ premier niveau )".
Il faudra alors réintroduire le/les codes utilisateurs voir la notice jointe à ce message.
Cordialement, Martien-071
9752user fr c.pdf
20 mai 2023 à 08:56

Bonjour Terrien !
Je n'ai jamais manipulé cette centrale.
Il est fort probable que le code technicien ait été changé ... ce serait trop facile.
D'après ce que je comprends, en introduisant le "0" la centrale ne devrait pas donner d'erreur code mais seulement après avoir entré les chiffres suivants.
SI vous ne connaissez pas le code technicien, il faudra certainement remettre à zéro tous les codes puis réintroduire les codes utilisateurs et le code installateur de votre choix. La manipulation est expliquée dans le document.
Cordialement, Martien-071
Je n'ai jamais manipulé cette centrale.
Il est fort probable que le code technicien ait été changé ... ce serait trop facile.
D'après ce que je comprends, en introduisant le "0" la centrale ne devrait pas donner d'erreur code mais seulement après avoir entré les chiffres suivants.
SI vous ne connaissez pas le code technicien, il faudra certainement remettre à zéro tous les codes puis réintroduire les codes utilisateurs et le code installateur de votre choix. La manipulation est expliquée dans le document.
Cordialement, Martien-071
19 mai 2023 à 19:38

Bonjour Terrien Julien !
Je ne connais pas cette centrale ... mais ...
"AP CENTRALE » + « RAZ SVP" signifie Autoprotection centrale RAZ désiré !
Pour remplacer la batterie, vous avez certainement ouvert le boitier de la centrale => Autoprotection.
Il vous faudra le code technicien pour effectuer la RAZ.
Tout et plus est expliqué dans les quelques pages jointes ici.
Bonne chance.
Cordialement, Martien-071
P.S. : Challenge remporté ?. Qu'est-ce que je gagne ?
Alarme Cooper 9752 RAZ technicien
Je ne connais pas cette centrale ... mais ...
"AP CENTRALE » + « RAZ SVP" signifie Autoprotection centrale RAZ désiré !
Pour remplacer la batterie, vous avez certainement ouvert le boitier de la centrale => Autoprotection.
Il vous faudra le code technicien pour effectuer la RAZ.
Tout et plus est expliqué dans les quelques pages jointes ici.
Bonne chance.
Cordialement, Martien-071
P.S. : Challenge remporté ?. Qu'est-ce que je gagne ?

Alarme Cooper 9752 RAZ technicien
19 mai 2023 à 13:26

Bonjour Terrienne Vero !
Si la vidéo fonctionne les connexions aux bornes 2 (masse), 3 (alimentation +) et 4 (vidéo) sont correctes.
Il ne reste que la connexion à la borne 1 ...
Est-ce le bon fil ?
Est-il bien dénudé et bien branché ?
Cordialement, Martien-071
Si la vidéo fonctionne les connexions aux bornes 2 (masse), 3 (alimentation +) et 4 (vidéo) sont correctes.
Il ne reste que la connexion à la borne 1 ...
Est-ce le bon fil ?
Est-il bien dénudé et bien branché ?
Cordialement, Martien-071
23 avril 2023 à 11:36

Bonjour Terrien !
Vos explications ne sont a priori pas des plus claires ... surtout que l'on n'a aucune idée de l'installation.
Dans un premier temps je pense qu'il convient de bien lire la notice d'installation du ATS1250 que je joins ici.
Cordialement. Martien-071
ats1250 installation.pdf
Vos explications ne sont a priori pas des plus claires ... surtout que l'on n'a aucune idée de l'installation.
Dans un premier temps je pense qu'il convient de bien lire la notice d'installation du ATS1250 que je joins ici.
Cordialement. Martien-071
ats1250 installation.pdf
21 avril 2023 à 10:14

Bonjour Terrien !
Il faudrait pourtant avoir un dispositif de commande, d'activation désactivation ...
Hé hé ... il n'a pas l'air seul le pauvre !
Bon ... il s'agit d'un système Honeywell Domonial dont je joins une petite documentation commerciale destinée à faire un inventaire du matériel nécessaire et celui disponible sur place ainsi qu'un manuel d'installation "rapide".
La programmation se fait soit à l'aide d'un clavier de type TCU soit avec un logiciel sur PC ou à l'aide d'un PDA. Pour ces deux dernières possibilités il faut posséder un câble spécial (RS232 - RJ45).
Le connecteur RJ45 est utilisé pour la liaison RS232, ce n'est pas une connexion "réseau".
Cordialement, Martien-071
Guide installateur alarme Honeywell
Système d’alarme sans fil Domonial
Citation :
Il n y a pas de clavier à priori sur son système...
Il faudrait pourtant avoir un dispositif de commande, d'activation désactivation ...
Citation :+
je n'ai pas de doc, pas de logiciel Domopc
Citation :
il est à poil le gars!!
Hé hé ... il n'a pas l'air seul le pauvre !

Bon ... il s'agit d'un système Honeywell Domonial dont je joins une petite documentation commerciale destinée à faire un inventaire du matériel nécessaire et celui disponible sur place ainsi qu'un manuel d'installation "rapide".
La programmation se fait soit à l'aide d'un clavier de type TCU soit avec un logiciel sur PC ou à l'aide d'un PDA. Pour ces deux dernières possibilités il faut posséder un câble spécial (RS232 - RJ45).
Le connecteur RJ45 est utilisé pour la liaison RS232, ce n'est pas une connexion "réseau".
Cordialement, Martien-071
Guide installateur alarme Honeywell
Système d’alarme sans fil Domonial
03 avril 2023 à 09:44

Bonjour Terrien Gagdush !
La situation est tout à fait compréhensible si l'on considère le niveau "électronique" ou "électrique" du schéma que vous avez mis en œuvre. Aucun appareil ne dysfonctionne, c'est un problème de câblage.
La sirène intérieure fonctionne lorsqu'une tension lui est appliquée, la sirène extérieure fonctionne lorsque qu'un + 12V disparaît au niveau de la borne A.
La borne A est reliée au "-" via une résistance dans la sirène (pull down) afin que la tension en A chute bien vers 0V lorsque le + 12V de blocage disparaît.
Je ne vais pas rentrer dans les détails du circuit (je peux le faire si vous le désirez ) mais le phénomène constaté est logique.
Pour commuter la tension de blocage de la sirène extérieure ( +12V en A ) utilisez la sortie relais :
+ 12V en COM, A connecté à NF + configuration du relais en sortie sirène (intrusion)
Cordialement, Martien-071
La situation est tout à fait compréhensible si l'on considère le niveau "électronique" ou "électrique" du schéma que vous avez mis en œuvre. Aucun appareil ne dysfonctionne, c'est un problème de câblage.
La sirène intérieure fonctionne lorsqu'une tension lui est appliquée, la sirène extérieure fonctionne lorsque qu'un + 12V disparaît au niveau de la borne A.
La borne A est reliée au "-" via une résistance dans la sirène (pull down) afin que la tension en A chute bien vers 0V lorsque le + 12V de blocage disparaît.
Je ne vais pas rentrer dans les détails du circuit (je peux le faire si vous le désirez ) mais le phénomène constaté est logique.
Pour commuter la tension de blocage de la sirène extérieure ( +12V en A ) utilisez la sortie relais :
+ 12V en COM, A connecté à NF + configuration du relais en sortie sirène (intrusion)
Cordialement, Martien-071
27 mars 2023 à 10:50

Bonjour Terrien Alex !
Quand je parle de température ... l'abus nuit en tout !
Trop froid ... pas bon, trop chaud pas bon non plus.
J'ai constaté que les batteries des sirènes placées au soleil perdaient leur capacité bien plus rapidement que celles placées à l'ombre. La chaleur sans doute en accélérant la réaction chimique accélère le vieillissement des batteries.
Piles de 1 an ... j'ignore la durée de vie dans ces appareils, sur un document j'ai pu lire "durée minimale des piles 1 an, maximale 5 ans".
Personnellement j'essaierais de remplacer les piles.
Cordialement, Martien-071
Quand je parle de température ... l'abus nuit en tout !
Trop froid ... pas bon, trop chaud pas bon non plus.
J'ai constaté que les batteries des sirènes placées au soleil perdaient leur capacité bien plus rapidement que celles placées à l'ombre. La chaleur sans doute en accélérant la réaction chimique accélère le vieillissement des batteries.
Piles de 1 an ... j'ignore la durée de vie dans ces appareils, sur un document j'ai pu lire "durée minimale des piles 1 an, maximale 5 ans".
Personnellement j'essaierais de remplacer les piles.
Cordialement, Martien-071
02 février 2023 à 10:21

Bonjour Terrien Alex !
Juste une idée ...
Avez-vous essayé en remplaçant les piles des détecteurs ?
3 sur 5 ... les piles ont peut-être toutes le même âge.
A remarquer que la température jour un rôle sur la tension délivrée par les piles ou batteries. (une réaction chimique a lieu à l'intérieur et a besoin d'une température minimum pour se réaliser, plus la pile vieillit, plus cette température nécessaire augmente).
Vous connaissez certainement cette batterie de voiture qui fonctionne parfaitement et qui vous lâche ... aux premiers froids.
Cordialement, Martien-071
Juste une idée ...
Avez-vous essayé en remplaçant les piles des détecteurs ?
3 sur 5 ... les piles ont peut-être toutes le même âge.
A remarquer que la température jour un rôle sur la tension délivrée par les piles ou batteries. (une réaction chimique a lieu à l'intérieur et a besoin d'une température minimum pour se réaliser, plus la pile vieillit, plus cette température nécessaire augmente).
Vous connaissez certainement cette batterie de voiture qui fonctionne parfaitement et qui vous lâche ... aux premiers froids.
Cordialement, Martien-071
01 février 2023 à 10:46

Bonjour et bonne année pleine de santé les Terriens !
En 51 02 ... n'avez-vous pas entré un retard sirène/flash ? Pour un déclenchement immédiat il faut un retard 0.
Concernant les sorties à transistor (schéma joint).
Le ponts LK servent à ouvrir le circuit en "retirant" la résistance dans le collecteur pour utiliser la sortie en "collecteur commun". Dans ce cas la charge se connecte entre le + et la borne de sortie - la charge vient remplacer la résistance. (attention aux court-circuits au niveau de la charge, le transistor ne survivrait pas) Lors de l'activation de la sortie le transistor commutera la borne de sortie au 0V et la charge aura 12V à ses bornes.
L'idée de RogerMcGyver qui si elle fonctionne sur d'autres centrales n'est pas applicable ici.
(on laisse les ponts LK)
En plaçant une résistance de 1K entre la borne de sortie et le 0V, on relie le collecteur du transistor à l'émetteur et lorsque la sortie n'est pas activée on crée un diviseur de tension avec la résistance déjà présente => on obtient entre la borne de sortie et le 0V une tension ~ 2,8 - 3V et entre le + et la borne de sortie une tension ~ 9V (ces tensions dépendent du 12V qui bien souvent est à 13V)
En mode non activé, la borne de sortie ne délivrera plus 12V mais 3V.
Personnellement pour mettre facilement les sorties au point sans casser les oreilles et en restant auprès de la centrale :
- En principe il faudrait enlever le pont LK concernant la sortie.
Ce n'est pas vraiment nécessaire pour un test mais cela diminue la consommation et le courant qui traverse le transistor.
Comme vous décidez.
- Placer un petit voyant 12V (led + résistance de 1K par exemple) et la connecterais entre le + et la borne de sortie
On a ainsi une indication visuelle de l'état de la sortie.
- Utiliser le menu TEST pour tester la sortie Sirène et/ou flash.
Cordialement, Martien-071
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

En 51 02 ... n'avez-vous pas entré un retard sirène/flash ? Pour un déclenchement immédiat il faut un retard 0.
Concernant les sorties à transistor (schéma joint).
Le ponts LK servent à ouvrir le circuit en "retirant" la résistance dans le collecteur pour utiliser la sortie en "collecteur commun". Dans ce cas la charge se connecte entre le + et la borne de sortie - la charge vient remplacer la résistance. (attention aux court-circuits au niveau de la charge, le transistor ne survivrait pas) Lors de l'activation de la sortie le transistor commutera la borne de sortie au 0V et la charge aura 12V à ses bornes.
L'idée de RogerMcGyver qui si elle fonctionne sur d'autres centrales n'est pas applicable ici.
(on laisse les ponts LK)
En plaçant une résistance de 1K entre la borne de sortie et le 0V, on relie le collecteur du transistor à l'émetteur et lorsque la sortie n'est pas activée on crée un diviseur de tension avec la résistance déjà présente => on obtient entre la borne de sortie et le 0V une tension ~ 2,8 - 3V et entre le + et la borne de sortie une tension ~ 9V (ces tensions dépendent du 12V qui bien souvent est à 13V)
En mode non activé, la borne de sortie ne délivrera plus 12V mais 3V.
Personnellement pour mettre facilement les sorties au point sans casser les oreilles et en restant auprès de la centrale :
- En principe il faudrait enlever le pont LK concernant la sortie.
Ce n'est pas vraiment nécessaire pour un test mais cela diminue la consommation et le courant qui traverse le transistor.
Comme vous décidez.
- Placer un petit voyant 12V (led + résistance de 1K par exemple) et la connecterais entre le + et la borne de sortie
On a ainsi une indication visuelle de l'état de la sortie.
- Utiliser le menu TEST pour tester la sortie Sirène et/ou flash.
Cordialement, Martien-071
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

17 janvier 2023 à 11:13

Bonjour Terrien Alban !
Je ne connais pas ce système.
De façon générale si il n'y a pas de message et/ou pas d'historique, c'est que le défaut provient de la sirène même.
S'agissant d'un système sans fil ... dans quel état se trouve(nt) la (les) pile(s) de la sirène ? Les avez-vous remplacées ?
Cordialement, Martien-071
Je ne connais pas ce système.
De façon générale si il n'y a pas de message et/ou pas d'historique, c'est que le défaut provient de la sirène même.
S'agissant d'un système sans fil ... dans quel état se trouve(nt) la (les) pile(s) de la sirène ? Les avez-vous remplacées ?
Cordialement, Martien-071
21 octobre 2022 à 11:46

Bonjour les Terriens !
... une idée en pdf qui fonctionne sur d'autres centrales de la marque.
Cordialement, Martien-071
Remise à zéro Tecnoalarm
... une idée en pdf qui fonctionne sur d'autres centrales de la marque.
Cordialement, Martien-071
Remise à zéro Tecnoalarm
20 octobre 2022 à 19:42

Bonjour Terrien !
"En électronique et en électrotechnique, un BUS est un ensemble de conducteurs qui, contrairement à une liaison « de point à point », peut relier plus de deux appareils ou dispositifs.
Cette définition implique qu'il s'agisse de liaisons non bouclées"
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bus_(%C3%A9lectricit%C3%A9)
Pas de câblage en étoile, uniquement en "guirlande" !
Le BUS RS485 "communication" est constitué de 3 conducteurs : A, B et Gnd.
Pour les centrales on rajoute un +12V au BUS pour pouvoir alimenter les divers périphériques.
Le BUS complet est donc ici : A, B, Gnd, +12V.
Lors de ce câblage en "guirlande" il ne faut pas oublier la résistance de 680 Ohms à placer entre A et B sur le dernier périphérique du BUS.
Sur le schéma de gauche de la page 13 jointe, le bus semble se diviser en 2 branches qui se rejoignent après. NON en fait les 2 branches montrent des options le point de connexion est donc à considérer comme un ou bien. Tous les périphériques se connectent par "piquage sur le BUS" montage "guirlande".
Si votre module Ethernet est placé dans le boitier de la centrale, vous partez de A et B de la carte mère, allez au bornier du module Ethernet puis au bornier du clavier dans lequel vous avez inséré une résistance de 680 Ohms.
Une autre solution existe aussi de placer la centrale le long du BUS voir illustration : dans ce cas les périphériques placés aux extrémités sont équipés de résistance de fin de ligne (680 Ohms) et la résistance prévue dans la centrale doit être déconnectée : ouverture de LK3.
Cordialement, Martien-071
galaxy dimension. manuel d installation. honeywell security france 13.pdf
galaxy dimension. manuel d installation. honeywell security france 21.pdf
"En électronique et en électrotechnique, un BUS est un ensemble de conducteurs qui, contrairement à une liaison « de point à point », peut relier plus de deux appareils ou dispositifs.
Cette définition implique qu'il s'agisse de liaisons non bouclées"
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bus_(%C3%A9lectricit%C3%A9)
Pas de câblage en étoile, uniquement en "guirlande" !
Le BUS RS485 "communication" est constitué de 3 conducteurs : A, B et Gnd.
Pour les centrales on rajoute un +12V au BUS pour pouvoir alimenter les divers périphériques.
Le BUS complet est donc ici : A, B, Gnd, +12V.
Lors de ce câblage en "guirlande" il ne faut pas oublier la résistance de 680 Ohms à placer entre A et B sur le dernier périphérique du BUS.
Sur le schéma de gauche de la page 13 jointe, le bus semble se diviser en 2 branches qui se rejoignent après. NON en fait les 2 branches montrent des options le point de connexion est donc à considérer comme un ou bien. Tous les périphériques se connectent par "piquage sur le BUS" montage "guirlande".
Si votre module Ethernet est placé dans le boitier de la centrale, vous partez de A et B de la carte mère, allez au bornier du module Ethernet puis au bornier du clavier dans lequel vous avez inséré une résistance de 680 Ohms.
Une autre solution existe aussi de placer la centrale le long du BUS voir illustration : dans ce cas les périphériques placés aux extrémités sont équipés de résistance de fin de ligne (680 Ohms) et la résistance prévue dans la centrale doit être déconnectée : ouverture de LK3.
Cordialement, Martien-071
galaxy dimension. manuel d installation. honeywell security france 13.pdf
galaxy dimension. manuel d installation. honeywell security france 21.pdf
06 octobre 2022 à 10:29

Bonjour Terrien !
Je ne connais pas cette alarme.
La réponse se trouve dans votre question ...
Pour résoudre le problème il faut refermer la boucle d'autoprotection.
Cordialement, Martien-071
Je ne connais pas cette alarme.
La réponse se trouve dans votre question ...
Citation :et
zone ouverte AP SIR EXT 02
Citation :Le défaut indiqué est un problème d'autoprotection (AP) / sabotage sur la sortie "sirène extérieure" => capot ouvert, sirène arrachée du mur, déconnectée,...
La sirène extérieure n'est plus raccordée
Pour résoudre le problème il faut refermer la boucle d'autoprotection.
Cordialement, Martien-071
04 octobre 2022 à 11:26

Bonjour Terrien Tronhigt !
Voir ma réponse 5 : Pourriez-vous fournir une photo de l'intérieur de votre centrale s'il vous plaît ?
Merci.
Cordialement, Martien-071
Voir ma réponse 5 : Pourriez-vous fournir une photo de l'intérieur de votre centrale s'il vous plaît ?
Merci.
Cordialement, Martien-071
01 septembre 2022 à 10:46

Bonjour Terrien !
Votre message a une consonance bizarre ... un peu comme si il avait été écrit pour être publié aussi sur d'autres sites.
A part une notice d'installation et de câblage, vous ne trouverez pas le plan de cette centrale.
On ne voit rien de votre installation à distance.
Voyez-vous un transformateur dans le boitier ? (encore faut-il que vous sachiez à quoi ressemble un transformateur)
Pourriez-vous fournir une photo de l'intérieur de votre centrale s'il vous plaît ?
Cordialement, Martien-071
Votre message a une consonance bizarre ... un peu comme si il avait été écrit pour être publié aussi sur d'autres sites.
A part une notice d'installation et de câblage, vous ne trouverez pas le plan de cette centrale.
On ne voit rien de votre installation à distance.
Voyez-vous un transformateur dans le boitier ? (encore faut-il que vous sachiez à quoi ressemble un transformateur)
Pourriez-vous fournir une photo de l'intérieur de votre centrale s'il vous plaît ?
Cordialement, Martien-071
30 août 2022 à 12:37

Bonjour les Terriens !
Je ne fais que passer ...
Un transfo qui crame avec la foudre ??? ... OK si un défaut d'isolement apparait (claquage, perçage) sinon un transformateur est très résistant aux surtensions et aux surintensité de courtes durées.
Pour cramer un transformateur, il faut qu'il "travaille" longtemps au dessus de sa puissance nominale donc en surcharge.
Sur énormément de centrales dont les CS 175, 275, ... ,les cas de surtension sont prévus et sur la platine se trouve un varistor destiné à limiter la surtension. (il se présente sous la forme d'un petit disque bleu comportant 2 connexions).
Ce composant, lors de fortes surtensions se met en court-circuit et normalement un fusible doit fondre.
Le fabricant n'a pas prévu de fusible (CS 175, 275) sur la basse tension, du moins entre le secondaire du transformateur et la platine et le transformateur en surcharge chauffe ...
Un transformateur peut aisément se remplacer dès lors qu'il se trouve en dehors de la platine par un autre modèle. Respectez la puissance (VA) et gardez à l'esprit que qui peut le plus peut le moins ... donc 40 VA en remplacement de 30 VA = pas de problème.
Une réparation récente que j'ai effectuée sur une CS275 :
Plus aucune alimentation, transformateur brûlant.
- Varistor claqué (0,15€)
- Un des 2 condensateurs de filtrage 1000µF 35V en court-circuit, les 2 ont été remplacés (1,40€)
La centrale fonctionne parfaitement.
Cordialement, Martien-071
Je ne fais que passer ...
Un transfo qui crame avec la foudre ??? ... OK si un défaut d'isolement apparait (claquage, perçage) sinon un transformateur est très résistant aux surtensions et aux surintensité de courtes durées.
Pour cramer un transformateur, il faut qu'il "travaille" longtemps au dessus de sa puissance nominale donc en surcharge.
Sur énormément de centrales dont les CS 175, 275, ... ,les cas de surtension sont prévus et sur la platine se trouve un varistor destiné à limiter la surtension. (il se présente sous la forme d'un petit disque bleu comportant 2 connexions).
Ce composant, lors de fortes surtensions se met en court-circuit et normalement un fusible doit fondre.
Le fabricant n'a pas prévu de fusible (CS 175, 275) sur la basse tension, du moins entre le secondaire du transformateur et la platine et le transformateur en surcharge chauffe ...
Un transformateur peut aisément se remplacer dès lors qu'il se trouve en dehors de la platine par un autre modèle. Respectez la puissance (VA) et gardez à l'esprit que qui peut le plus peut le moins ... donc 40 VA en remplacement de 30 VA = pas de problème.
Une réparation récente que j'ai effectuée sur une CS275 :
Plus aucune alimentation, transformateur brûlant.
- Varistor claqué (0,15€)
- Un des 2 condensateurs de filtrage 1000µF 35V en court-circuit, les 2 ont été remplacés (1,40€)
La centrale fonctionne parfaitement.
Cordialement, Martien-071
26 août 2022 à 11:18

Bonjour Terrien Pascalou59 !
(La Pascalou ... c'était une fabrique de gaufres et de galettes pas loin de là où je réside. Miamm !)
Le site du fabricant : https://www.urfog.com/fogging-systems/
Et un manuel pris au hasard ... mais en général les raccordements et fonctionnements de tous ces appareils sont fort similaires :
Générateur de fumée modular ur fog
Comme évoqué plus haut, je trouve que retarder un peu l'émission de la fumée ou du brouillard (quelques secondes) peut être une bonne chose surtout en cas d'erreur, de mauvaise manipulation et a fortiori si le clavier se trouve dans la zone d'action du générateur. Après usage du générateur il faut faire l'appoint en liquide et il y a des € à mettre. Introduire un code correct sur un clavier dans une purée de pois n'est pas aisé !
Cordialement.
Martien-071
(La Pascalou ... c'était une fabrique de gaufres et de galettes pas loin de là où je réside. Miamm !)
Le site du fabricant : https://www.urfog.com/fogging-systems/
Et un manuel pris au hasard ... mais en général les raccordements et fonctionnements de tous ces appareils sont fort similaires :
Générateur de fumée modular ur fog
Comme évoqué plus haut, je trouve que retarder un peu l'émission de la fumée ou du brouillard (quelques secondes) peut être une bonne chose surtout en cas d'erreur, de mauvaise manipulation et a fortiori si le clavier se trouve dans la zone d'action du générateur. Après usage du générateur il faut faire l'appoint en liquide et il y a des € à mettre. Introduire un code correct sur un clavier dans une purée de pois n'est pas aisé !
Cordialement.
Martien-071
07 août 2022 à 20:30

Bonjour Terrien !
Je ne prétends pas répondre entièrement à la question ... je ne connais pas bien la "Flex" (surtout les anciennes Galaxy : 8, 16, ... 500, 504).
En général les générateurs de fumée/brouillard nécessitent 2 sorties sur la centrale :
- une sortie pour l'armement : chauffage (lorsque le système est désarmé, il n'est pas nécessaire de maintenir le chauffage et de consommer inutilement de l'énergie).
- une sortie pour la production de fumée/brouillard lors d'une alarme.
La sortie pour l'armement devrait être en "MES / MHS". Attention à ma polarité de cette sortie, un relayage peut être utile.
Sur certaines centrales il est possible d'utiliser la sortie "video", celle-ci s'active à la MHS du système
La sortie pour la production de fumée est-elle en "intrusion" ou "sir ext" ?
Un retard sur la production de fumée/brouillard peut être appréciable en cas de fausse manipulation... le temps de désarmer.
Cordialement.
Martien-071
Je ne prétends pas répondre entièrement à la question ... je ne connais pas bien la "Flex" (surtout les anciennes Galaxy : 8, 16, ... 500, 504).
En général les générateurs de fumée/brouillard nécessitent 2 sorties sur la centrale :
- une sortie pour l'armement : chauffage (lorsque le système est désarmé, il n'est pas nécessaire de maintenir le chauffage et de consommer inutilement de l'énergie).
- une sortie pour la production de fumée/brouillard lors d'une alarme.
La sortie pour l'armement devrait être en "MES / MHS". Attention à ma polarité de cette sortie, un relayage peut être utile.
Sur certaines centrales il est possible d'utiliser la sortie "video", celle-ci s'active à la MHS du système
La sortie pour la production de fumée est-elle en "intrusion" ou "sir ext" ?
Un retard sur la production de fumée/brouillard peut être appréciable en cas de fausse manipulation... le temps de désarmer.
Cordialement.
Martien-071
06 août 2022 à 10:29

Bonjour les Terriens !
Wiegand est aussi un protocole de communication utilisé ou qui a été utilisé en contrôle d'accès pour les lecteurs de badges (lecture piste magnétique et RFID).
Les tensions sont 0V et +5V pour les niveaux logiques "0" et "1".
3 fils sont nécessaires : 2 fils de data ( data 0 et data1 ) et un GND.
Au repos les deux datas sont à "1". En transmission de données lorsque data 0 est à "1", data 1 est à "0"
Le protocole de communication Wiegand comporte 26 bits : 1 bit de parité, 8 bits de code site, 16 bits de code d'identification, et un bit d'arrêt.
D'après la notice (partie en français jointe) le lecteur fonctionne avec le protocole Wiegand.
Cordialement, Martien-071
ATS1190 Smart Card Readers
Wiegand est aussi un protocole de communication utilisé ou qui a été utilisé en contrôle d'accès pour les lecteurs de badges (lecture piste magnétique et RFID).
Les tensions sont 0V et +5V pour les niveaux logiques "0" et "1".
3 fils sont nécessaires : 2 fils de data ( data 0 et data1 ) et un GND.
Au repos les deux datas sont à "1". En transmission de données lorsque data 0 est à "1", data 1 est à "0"
Le protocole de communication Wiegand comporte 26 bits : 1 bit de parité, 8 bits de code site, 16 bits de code d'identification, et un bit d'arrêt.
D'après la notice (partie en français jointe) le lecteur fonctionne avec le protocole Wiegand.
Cordialement, Martien-071
ATS1190 Smart Card Readers
01 août 2022 à 11:56

Bonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste de votre système. Il semble néanmoins que ce soit un "bon" système.
D'autres contributeurs confirmeront ou infirmeront mes délires.
S'il m'en rappelle bien une réinitialisation d'usine est possible en débranchant les alimentations de la centrale puis en les rétablissant. Introduire alors le code *196** et les codes "maitre" et "installateur" reviennent respectivement à "0000" et "1111" .
Après une RAZ d'usine il est nécessaire de reprogrammer la centrale. Mais là vous avez le contrôle total du système => l'installateur a perdu un bovin (oups ... un client vache à lait
)
Cordialement, Martien-071
Je ne suis pas spécialiste de votre système. Il semble néanmoins que ce soit un "bon" système.
D'autres contributeurs confirmeront ou infirmeront mes délires.
S'il m'en rappelle bien une réinitialisation d'usine est possible en débranchant les alimentations de la centrale puis en les rétablissant. Introduire alors le code *196** et les codes "maitre" et "installateur" reviennent respectivement à "0000" et "1111" .
Après une RAZ d'usine il est nécessaire de reprogrammer la centrale. Mais là vous avez le contrôle total du système => l'installateur a perdu un bovin (oups ... un client vache à lait

Cordialement, Martien-071
11 juillet 2022 à 11:11

Bonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste de cette centrale, je me suis borné à lire les manuels.
Le détecteur de fumée que vous avez est un modèle à 2 fils (boucle de détection).
La centrale Lightsys est prévue pour le raccordement de détecteurs à 4 fils (alimentation et contact) comme les détecteurs.
Je crains que le modèle de détecteur ne soit pas directement compatible avec la centrale.
Cordialement.
Martien-071
Je ne suis pas spécialiste de cette centrale, je me suis borné à lire les manuels.
Le détecteur de fumée que vous avez est un modèle à 2 fils (boucle de détection).
La centrale Lightsys est prévue pour le raccordement de détecteurs à 4 fils (alimentation et contact) comme les détecteurs.
Je crains que le modèle de détecteur ne soit pas directement compatible avec la centrale.
Cordialement.
Martien-071
26 juin 2022 à 12:50

Bonjour Terrien !
Je ne connais pas cette centrale.
Puisque vous avez effectué une RAZ en configuration usine (seule manière de "resetter" tous les codes) il vous faut reprogrammer le système : configurer les entrées en fonction des détecteurs et des actions désirées (temporisée, directe...).
Actuellement les entrées et sorties ( actions ) ne sont pas programmées => pas d'alarme. Les détecteurs sont simplement alimentés.
Pour la programmation je ne peux que vous renvoyer au manuel de ma réponse précédente.
Cordialement, Martien-071
Je ne connais pas cette centrale.
Puisque vous avez effectué une RAZ en configuration usine (seule manière de "resetter" tous les codes) il vous faut reprogrammer le système : configurer les entrées en fonction des détecteurs et des actions désirées (temporisée, directe...).
Actuellement les entrées et sorties ( actions ) ne sont pas programmées => pas d'alarme. Les détecteurs sont simplement alimentés.
Pour la programmation je ne peux que vous renvoyer au manuel de ma réponse précédente.
Cordialement, Martien-071
14 juin 2022 à 07:36

Bonjour Terrien amnésique !
Tout est dans le manuel joint (page 11).
Cordialement.
Martien-071
doublon 213897 siemens sintony si 120.pdf
Tout est dans le manuel joint (page 11).
Cordialement.
Martien-071
doublon 213897 siemens sintony si 120.pdf
12 juin 2022 à 19:53

Bonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste de la gamme Aritech mais les centrales sont similaires à d'autres qui ne me sont pas étrangères.
D'autres contributeurs aideront certainement.
Ce type de centrale possède différents modes de fonctionnement dont des armements partiels par groupe. Il est donc possible d'armer certaines parties et en laisser d'autre non armées, dans votre cas : activer la protection périmétrique sans la volumétrique pour la nuit.
Dans votre cas :
Tout dépend de la façon dont a été câblée l'installation (choix du/des détecteurs par entrée) et de la programmation. Bref si l'installation a été conçue pour pouvoir armer/désarmer des portions de façon logique.*
A mes yeux, sans plus de détails sur votre installation il n'est pas aisé voire impossible de vous aider.
* exemple de "chose illogique" mais rencontrée : hall d'entrée, un détecteur volumétrique IR et un contact magnétique sur la porte, les 2 câblés sur la même entrée => impossible d'armer/désarmer l'un sans l'autre. C'était très courant sur d'anciennes centrales qui n'avaient qu'une seule entrée temporisée et où l'on voulait et une protection périmétrique et une protection volumétrique.
Cordialement, Martien-071
Je ne suis pas spécialiste de la gamme Aritech mais les centrales sont similaires à d'autres qui ne me sont pas étrangères.
D'autres contributeurs aideront certainement.
Citation :Généralités :
Puis-je ne mettre en route que les contacteurs pour la surveillance nocturne quand je suis présent dans la maison ?
Ce type de centrale possède différents modes de fonctionnement dont des armements partiels par groupe. Il est donc possible d'armer certaines parties et en laisser d'autre non armées, dans votre cas : activer la protection périmétrique sans la volumétrique pour la nuit.
Dans votre cas :
Tout dépend de la façon dont a été câblée l'installation (choix du/des détecteurs par entrée) et de la programmation. Bref si l'installation a été conçue pour pouvoir armer/désarmer des portions de façon logique.*
A mes yeux, sans plus de détails sur votre installation il n'est pas aisé voire impossible de vous aider.
* exemple de "chose illogique" mais rencontrée : hall d'entrée, un détecteur volumétrique IR et un contact magnétique sur la porte, les 2 câblés sur la même entrée => impossible d'armer/désarmer l'un sans l'autre. C'était très courant sur d'anciennes centrales qui n'avaient qu'une seule entrée temporisée et où l'on voulait et une protection périmétrique et une protection volumétrique.
Cordialement, Martien-071
19 mai 2022 à 10:57

Bonjour Terrien !
Tout se trouve dans le manuel d'installation joint ... "Installer une carte SIM".
Cordialement, Martien-071
Manuel d'installation Diapason NeXT
Tout se trouve dans le manuel d'installation joint ... "Installer une carte SIM".
Cordialement, Martien-071
Manuel d'installation Diapason NeXT
29 avril 2022 à 19:24

Bonjour Terrien Gaël !
Je me rappelle avoir resetté une alarme de ce genre...
- Déconnecter l'alimentation secteur.
- Déconnecter la batterie.
- Pont entre E et D.
- Rebrancher la batterie et attendre ~10s (je ne sais pas si 10s sont vraiment nécessaires).
- Retirer le pont.
- (rebrancher l'alimentation secteur).
- Les codes devraient être réinitialisés.
@RogerMcGyver :
Bonjour.
Cordialement, Martien-071
Je me rappelle avoir resetté une alarme de ce genre...
- Déconnecter l'alimentation secteur.
- Déconnecter la batterie.
- Pont entre E et D.
- Rebrancher la batterie et attendre ~10s (je ne sais pas si 10s sont vraiment nécessaires).
- Retirer le pont.
- (rebrancher l'alimentation secteur).
- Les codes devraient être réinitialisés.
@RogerMcGyver :
Bonjour.
Citation :Attention quand même car il existe des centrales qui nécessitent le code ingénieur pour acquitter les défauts TAMPER (Honeywell notamment).
ma solution fonctionne sur toutes les centrales
Cordialement, Martien-071
11 avril 2022 à 17:16

Bonjour les Terriens !
La centrale Flex ne dispose que de 2 sorties (OP1 & OP2) +1 (OP3) sur la centrale.
Les 2 sorties 1001 et 1002 sont utilisées pour des sirènes.
Si je m'en rappelle bien ... la sortie OP3 est une sortie "Bell/Horn" (klaxon) et son adresse est un peu inhabituelle, je pense *99.
Il faudrait vérifier que cette sortie peut être configurée pour autre chose, comme une sortie "relais".
J'ai quelque part ici une centrale Flex, il faudrait que je la connecte pour vérifier.
Dans la liste des fonctions disponibles pour les sorties il n'y a pas de MES/MHS ... il faudrait alors "ruser" et utiliser une autre fonction ou utiliser un lien reliant les codes introduits au clavier à la sortie destinée à l'éclairage.
Cordialement, Martien-071
flex instal 123.pdf
La centrale Flex ne dispose que de 2 sorties (OP1 & OP2) +1 (OP3) sur la centrale.
Les 2 sorties 1001 et 1002 sont utilisées pour des sirènes.
Si je m'en rappelle bien ... la sortie OP3 est une sortie "Bell/Horn" (klaxon) et son adresse est un peu inhabituelle, je pense *99.
Il faudrait vérifier que cette sortie peut être configurée pour autre chose, comme une sortie "relais".
J'ai quelque part ici une centrale Flex, il faudrait que je la connecte pour vérifier.
Dans la liste des fonctions disponibles pour les sorties il n'y a pas de MES/MHS ... il faudrait alors "ruser" et utiliser une autre fonction ou utiliser un lien reliant les codes introduits au clavier à la sortie destinée à l'éclairage.
Cordialement, Martien-071
flex instal 123.pdf
01 avril 2022 à 11:53

Bonjour Terrien !
Je ne connais pas ce système.
Il semble qu'il s'agisse d'un système Texecom Veritas 8
Si le système déclenche qu'il soit armé ou non il s'agit certainement d'un problème d'autoprotection.
Un boitier est donc ouvert ou mal fermé, une connexion n'est pas franche ou encore un câble est abimé.
Sur certains appareils une batterie faible peut donner des erreurs d'autoprotection.
A l'aide de la du point 3.14.2 de page 36 du manuel (que je joins ici ...) vous pourrez analyser l'historique et déterminer la cause du déclenchement. Ensuite il faudra vérifier les fermetures de boitiers, les connexions au niveau de la centrale et du/des détecteurs et l'état éventuel des câbles pour la zone concernée.
Cordialement, Martien-071
Installation centrale Veritas 8
Je ne connais pas ce système.
Il semble qu'il s'agisse d'un système Texecom Veritas 8
Si le système déclenche qu'il soit armé ou non il s'agit certainement d'un problème d'autoprotection.
Un boitier est donc ouvert ou mal fermé, une connexion n'est pas franche ou encore un câble est abimé.
Sur certains appareils une batterie faible peut donner des erreurs d'autoprotection.
A l'aide de la du point 3.14.2 de page 36 du manuel (que je joins ici ...) vous pourrez analyser l'historique et déterminer la cause du déclenchement. Ensuite il faudra vérifier les fermetures de boitiers, les connexions au niveau de la centrale et du/des détecteurs et l'état éventuel des câbles pour la zone concernée.
Cordialement, Martien-071
Installation centrale Veritas 8
24 mars 2022 à 09:53

Bonjour Terrien !
Je ne connais pas cette centrale.
La porte ouverte signale qu'une zone est "ouverte" donc qu'un détecteur détecte une présence, une ouverture de porte, ... un incendie
ou qu'une zone inutilisée est mal configurée ou pas bouclée.
Il est possible que la zone ouverte soit celle où vous vous trouvez pour actionner le clavier si bien entendu celle-ci est pourvue d'un détecteur.
Cordialement, Martien-071
Je ne connais pas cette centrale.
La porte ouverte signale qu'une zone est "ouverte" donc qu'un détecteur détecte une présence, une ouverture de porte, ... un incendie

Il est possible que la zone ouverte soit celle où vous vous trouvez pour actionner le clavier si bien entendu celle-ci est pourvue d'un détecteur.
Cordialement, Martien-071
23 mars 2022 à 13:12

Bonjour Terrien !
Je voudrais comprendre pourquoi votre sirène existante n'est pas compatible.
Est-ce une sirène sans fil ?
Dans le cas d'une sirène filaire il doit être possible de la connecter.
Cordialement, Martien-071
Je voudrais comprendre pourquoi votre sirène existante n'est pas compatible.
Est-ce une sirène sans fil ?
Dans le cas d'une sirène filaire il doit être possible de la connecter.
Cordialement, Martien-071
09 mars 2022 à 08:24

Bonjour Terrien Roger !
Nous sommes tout à fait d'accord !
Il me semble avoir déjà émis quelques remarques lors d'une question précédente de Lo6260 concernant des résistances EOL (End Of Line) qui se trouvent non pas en bout de ligne mais dans la centrale.
Si un cc survient sur la ligne ... la zone est fermée et la centrale ne détectera jamais un cc ou une alarme.
L'installation existe tel quel et ... il faudra faire avec.
Cordialement.
Martien-071
Nous sommes tout à fait d'accord !
Il me semble avoir déjà émis quelques remarques lors d'une question précédente de Lo6260 concernant des résistances EOL (End Of Line) qui se trouvent non pas en bout de ligne mais dans la centrale.
Si un cc survient sur la ligne ... la zone est fermée et la centrale ne détectera jamais un cc ou une alarme.
L'installation existe tel quel et ... il faudra faire avec.
Cordialement.
Martien-071
28 février 2022 à 23:35

Bonjour Terrien !
En général dans les centrales les bornes "com" sur le bornier des zones sont tous relié ensembles et au de l'alimentation.
Il est d'usage, par souci de clarté et de propreté du câblage *(la maintenance n'en est que plus simple) d'utiliser pour les contacts des détecteurs les Z et COM associés.
Par exemple détecteur hall contact branché entre Z1 et le COM juste après, détecteur couloir contact branché entre COM entre Z1 et Z2 ) et Z2, ...
* avec le nombre de fils dans une centrale, cela devient rapidement une usine à gaz !
Cordialement, Martien-071
En général dans les centrales les bornes "com" sur le bornier des zones sont tous relié ensembles et au de l'alimentation.
Il est d'usage, par souci de clarté et de propreté du câblage *(la maintenance n'en est que plus simple) d'utiliser pour les contacts des détecteurs les Z et COM associés.
Par exemple détecteur hall contact branché entre Z1 et le COM juste après, détecteur couloir contact branché entre COM entre Z1 et Z2 ) et Z2, ...
* avec le nombre de fils dans une centrale, cela devient rapidement une usine à gaz !
Cordialement, Martien-071
27 février 2022 à 22:49

Bonjour Terrien !
Il faudrait savoir si l'installation a été faite suivant les prescriptions du fabricant.
Les résistances de 1 KOhms (2 : une en série dans la ligne et une en parallèle sur le contact ) ont-elles été placées dans le boitier de raccordement du sabot ?
L'alarme déclenche avec sirène et tout le tintouin alors qu'elle n'a pas été armée ?
ou
Le contact du sabot semble s'ouvrir alors qu'il n'y a pas d'action à ce niveau.
En principe dans l'historique ne figurent que les armements/désarmements, les problèmes d'ordre techniques, boucle 24h et les conditions d'alarme (lorsque le système est armé).
Cordialement.
Martien-071
Il faudrait savoir si l'installation a été faite suivant les prescriptions du fabricant.
Les résistances de 1 KOhms (2 : une en série dans la ligne et une en parallèle sur le contact ) ont-elles été placées dans le boitier de raccordement du sabot ?
Citation :Qu'entendez-vous par là ?
Des fois ça le fait alarme non mise elle se déclenche et dans l'historique sabot garage
L'alarme déclenche avec sirène et tout le tintouin alors qu'elle n'a pas été armée ?
ou
Le contact du sabot semble s'ouvrir alors qu'il n'y a pas d'action à ce niveau.
En principe dans l'historique ne figurent que les armements/désarmements, les problèmes d'ordre techniques, boucle 24h et les conditions d'alarme (lorsque le système est armé).
Cordialement.
Martien-071
26 février 2022 à 10:32