Bonjour.
Je dispose dans mon établissement d'une vieille centrale incendie KARA 24 de chez Finsecur.
Il n'y a pas de relais branché dessus, cependant je souhaite y installer un relais GSM pour être averti des défauts et pouvoir agir à distance.
Je vois bien où brancher, mais quel relais me conseillez-vous ? et comment le brancher ?
D'avance merci pour vos retours.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je dispose dans mon établissement d'une vieille centrale incendie KARA 24 de chez Finsecur.
Il n'y a pas de relais branché dessus, cependant je souhaite y installer un relais GSM pour être averti des défauts et pouvoir agir à distance.
Je vois bien où brancher, mais quel relais me conseillez-vous ? et comment le brancher ?
D'avance merci pour vos retours.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

05 février 2024 à 11:16
Réponse 1 d'un contributeur du forum alarme
Installer relais GSM sur alarme incendie KARA 24
Bonjour Terrien.
Le manuel que j'ai trouvé ne dit rien concernant ce connecteur.
Documentation installation Kara-24-021
Suivant les indications écrites les 2 relais seraient installés sur la carte de la centrale ( une photo de la platine pourrait aider) et les connexions sont celles des communs, contact NO et contacts NF des 2 situations :
- alarme
- dérangement / problème technique
A première vue ... il suffirait d'utiliser les contacts pour commander le transmetteur.
Cordialement, Martien-071
Le manuel que j'ai trouvé ne dit rien concernant ce connecteur.
Documentation installation Kara-24-021
Suivant les indications écrites les 2 relais seraient installés sur la carte de la centrale ( une photo de la platine pourrait aider) et les connexions sont celles des communs, contact NO et contacts NF des 2 situations :
- alarme
- dérangement / problème technique
A première vue ... il suffirait d'utiliser les contacts pour commander le transmetteur.
Cordialement, Martien-071
06 février 2024 à 11:42
Réponse 3 d'un contributeur du forum alarme
Installer relais GSM sur alarme incendie KARA 24
Bonjour Terrien !
Comme je le pensais la carte comporte bien des relais pour les sorties "Alarme" et "Dérangement" (entourés en rouge sur la portion de photo jointe).
Sur le document le connecteur JP7 (sorties relais) a 6 points, sur la photo que vous joignez on voit un connecteur (Phoenix Contact) à 4 points. Y a t'il 4 ou 6 connexions ?
Aurait-on fiché un connecteur 4 femelle sur un 6 mâle ? 2 bornes sont déjà utilisées, où vont les fils bleu et rouge ?
Ne tentez aucun essai avec les fils bleu et rouges branchés.
Avant il faut bien identifier ce qui est déjà existant.
Cordialement, Martien-071
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Comme je le pensais la carte comporte bien des relais pour les sorties "Alarme" et "Dérangement" (entourés en rouge sur la portion de photo jointe).
Sur le document le connecteur JP7 (sorties relais) a 6 points, sur la photo que vous joignez on voit un connecteur (Phoenix Contact) à 4 points. Y a t'il 4 ou 6 connexions ?
Aurait-on fiché un connecteur 4 femelle sur un 6 mâle ? 2 bornes sont déjà utilisées, où vont les fils bleu et rouge ?
Ne tentez aucun essai avec les fils bleu et rouges branchés.
Avant il faut bien identifier ce qui est déjà existant.
Cordialement, Martien-071
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

07 février 2024 à 10:21
Réponse 4 d'un contributeur du forum alarme
Installer relais GSM sur alarme incendie KARA 24
Bonjour
Sauf erreur de ma part les connexions Bleu et Rouge sur connecteur "JP7" correspondraient peut-être à une info de Dérangement entre le SSI et le CMSI.
Concernant l'autre connexion "CRT" sur connecteur "JP7" est prévu pour comme l'indique la doc pour réaliser une info d'alarme (éventuellement raccordement d'un transmetteur pour alarme incendie uniquement).
Pour avoir aussi la transmission d'un dérangement il faut rajouter un module relais 24v avec 2 contacts CRT.
Attention : Renseignez-vous car votre centrale risque de plus être conforme au cahier des charges pour ce genre de modif.
Pour la transmission le transmetteur Vocalys MX Gsm avec alim secouru (Batterie et alim 220v) est un très bon produit et simple pour la prog.
Cordialement.
Marc
Sauf erreur de ma part les connexions Bleu et Rouge sur connecteur "JP7" correspondraient peut-être à une info de Dérangement entre le SSI et le CMSI.
Concernant l'autre connexion "CRT" sur connecteur "JP7" est prévu pour comme l'indique la doc pour réaliser une info d'alarme (éventuellement raccordement d'un transmetteur pour alarme incendie uniquement).
Pour avoir aussi la transmission d'un dérangement il faut rajouter un module relais 24v avec 2 contacts CRT.
Attention : Renseignez-vous car votre centrale risque de plus être conforme au cahier des charges pour ce genre de modif.
Pour la transmission le transmetteur Vocalys MX Gsm avec alim secouru (Batterie et alim 220v) est un très bon produit et simple pour la prog.
Cordialement.
Marc
11 février 2024 à 09:43