Dysfonctionnement et paramétrage système d'alarme
Actuellement
3 549
questions dans le
forum alarme
2885
Question Forum Alarme : Dysfonctionnement et paramétrage système d'alarme
Bonjour.
Mon alarme Paradox remis à neuf il y a 3 ans n'a fonctionné que pendant 1 an, je souhaite le reprendre en main donc j'ai acheté une nouvelle batterie pour remplacer l'ancienne mais une fois installée, j'ai eu droit à une étincelle et une odeur de brulée lorsque que j'ai connecté les câbles noir et rouge au panneau vert et depuis plus rien ne s'affiche à l'écran du clavier.
Mais avant cela j'avais du enlevé le fusible car l'alarme se déclenchait tout le temps. après avoir mis la batterie l'alarme c'est mise en partiel et je n'arrive pas à l'enlever.
Mes questions :
- Est-ce que mon clavier est mort ?
- Comment faire pour reparamétrer totalement le système.
Sachant que les professionnels qui se sont déplacés ne connaissant pas le Paradox me propose de le changer entièrement alors que je continue à le payer, petite précision je suis en Guyane
Merci de votre aide.espère avoir été suffisamment clair
Mon alarme Paradox remis à neuf il y a 3 ans n'a fonctionné que pendant 1 an, je souhaite le reprendre en main donc j'ai acheté une nouvelle batterie pour remplacer l'ancienne mais une fois installée, j'ai eu droit à une étincelle et une odeur de brulée lorsque que j'ai connecté les câbles noir et rouge au panneau vert et depuis plus rien ne s'affiche à l'écran du clavier.
Mais avant cela j'avais du enlevé le fusible car l'alarme se déclenchait tout le temps. après avoir mis la batterie l'alarme c'est mise en partiel et je n'arrive pas à l'enlever.
Mes questions :
- Est-ce que mon clavier est mort ?
- Comment faire pour reparamétrer totalement le système.
Sachant que les professionnels qui se sont déplacés ne connaissant pas le Paradox me propose de le changer entièrement alors que je continue à le payer, petite précision je suis en Guyane
Merci de votre aide.espère avoir été suffisamment clair

12 septembre 2022 à 02:06
Réponse 1 forum dépannage alarme
Dysfonctionnement et paramétrage système d'alarme
Si vous vous êtes trompé dans la polarité du branchement de votre batterie.
C'est cuit, la carte mère a dérouillé.
L'étincelle et l'odeur de brulé c'est pas ce qu'il y a de mieux.
Est-ce le bon modèle de batterie ???
1° Avez vous travailler sur le branchement de votre clavier sous tension ?
2° Contrôle visuel de la carte mère... il y a bien un truc noirci quelque part, face avant et face arrière.
3° Contrôler chaque fusible.
4° Reparamétrer du matériel en panne faut pas rêver
5° le clavier n'est peut être pas mort si la Cpu n'alimente plus le clavier.
Bonjour de métropole.
P.S : Paradox est une entreprise Canadienne.
C'est cuit, la carte mère a dérouillé.
L'étincelle et l'odeur de brulé c'est pas ce qu'il y a de mieux.
Est-ce le bon modèle de batterie ???
1° Avez vous travailler sur le branchement de votre clavier sous tension ?
2° Contrôle visuel de la carte mère... il y a bien un truc noirci quelque part, face avant et face arrière.
3° Contrôler chaque fusible.
4° Reparamétrer du matériel en panne faut pas rêver
5° le clavier n'est peut être pas mort si la Cpu n'alimente plus le clavier.
Bonjour de métropole.
P.S : Paradox est une entreprise Canadienne.
12 septembre 2022 à 14:02
Réponse 2 forum dépannage alarme
Dysfonctionnement et paramétrage système d'alarme
J'avais pris une photo avant de faire le branchement de la batterie.
C'est cuit, la carte mère a dérouillé. mais le voyant vert est allumé
L'étincelle et l'odeur de brulé c'est pas ce qu'il y a de mieux.[/b]j'imagine bien
Est-ce le bon modèle de batterie ???[b] oui j'ai pris exactement le même
1° Avez vous travailler sur le branchement de votre clavier sous tension ? le branchement des câbles a été fait avec le fusible installé oui
2° Contrôle visuel de la carte mère... il y a bien un truc noirci quelque part, face avant et face arrière. face avant il n'y a rien de visible et je n'ose pas toucher a la carte mère
3° Contrôler chaque fusible. je vais le faire
4° Reparamétrer du matériel en panne faut pas rêver
5° le clavier n'est peut être pas mort si la Cpu n'alimente plus le clavier. qu'est ce que CPU
Bonjour de métropole.
P.S : Paradox est une entreprise Canadienne
Merci pour votre réponse, je voulais vous envoyer les photos mais dès que je rajoute des photos l'option envoyer cette réponse disparait
J'avais pris une photo avant de faire le branchement de la batterie.
C'est cuit, la carte mère a dérouillé. mais le voyant vert est allumé
L'étincelle et l'odeur de brulé c'est pas ce qu'il y a de mieux.[/b]j'imagine bien
Est-ce le bon modèle de batterie ???[b] oui j'ai pris exactement le même
1° Avez vous travailler sur le branchement de votre clavier sous tension ? le branchement des câbles a été fait avec le fusible installé oui
2° Contrôle visuel de la carte mère... il y a bien un truc noirci quelque part, face avant et face arrière. face avant il n'y a rien de visible et je n'ose pas toucher a la carte mère
3° Contrôler chaque fusible. je vais le faire
4° Reparamétrer du matériel en panne faut pas rêver
5° le clavier n'est peut être pas mort si la Cpu n'alimente plus le clavier. qu'est ce que CPU
Bonjour de métropole.
P.S : Paradox est une entreprise Canadienne
Merci pour votre réponse, je voulais vous envoyer les photos mais dès que je rajoute des photos l'option envoyer cette réponse disparait
C'est cuit, la carte mère a dérouillé. mais le voyant vert est allumé
L'étincelle et l'odeur de brulé c'est pas ce qu'il y a de mieux.[/b]j'imagine bien

Est-ce le bon modèle de batterie ???[b] oui j'ai pris exactement le même
1° Avez vous travailler sur le branchement de votre clavier sous tension ? le branchement des câbles a été fait avec le fusible installé oui
2° Contrôle visuel de la carte mère... il y a bien un truc noirci quelque part, face avant et face arrière. face avant il n'y a rien de visible et je n'ose pas toucher a la carte mère
3° Contrôler chaque fusible. je vais le faire
4° Reparamétrer du matériel en panne faut pas rêver
5° le clavier n'est peut être pas mort si la Cpu n'alimente plus le clavier. qu'est ce que CPU
Bonjour de métropole.
P.S : Paradox est une entreprise Canadienne
Merci pour votre réponse, je voulais vous envoyer les photos mais dès que je rajoute des photos l'option envoyer cette réponse disparait
J'avais pris une photo avant de faire le branchement de la batterie.
C'est cuit, la carte mère a dérouillé. mais le voyant vert est allumé
L'étincelle et l'odeur de brulé c'est pas ce qu'il y a de mieux.[/b]j'imagine bien

Est-ce le bon modèle de batterie ???[b] oui j'ai pris exactement le même
1° Avez vous travailler sur le branchement de votre clavier sous tension ? le branchement des câbles a été fait avec le fusible installé oui
2° Contrôle visuel de la carte mère... il y a bien un truc noirci quelque part, face avant et face arrière. face avant il n'y a rien de visible et je n'ose pas toucher a la carte mère
3° Contrôler chaque fusible. je vais le faire
4° Reparamétrer du matériel en panne faut pas rêver
5° le clavier n'est peut être pas mort si la Cpu n'alimente plus le clavier. qu'est ce que CPU
Bonjour de métropole.
P.S : Paradox est une entreprise Canadienne
Merci pour votre réponse, je voulais vous envoyer les photos mais dès que je rajoute des photos l'option envoyer cette réponse disparait
12 septembre 2022 à 17:44
Réponse 3 forum dépannage alarme
Dysfonctionnement et paramétrage système d'alarme
Bonjour.
Vous pouvez nous faire parvenir les photos en répondant à ce message, ou en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement.
Vous pouvez nous faire parvenir les photos en répondant à ce message, ou en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement.
12 septembre 2022 à 17:54
Réponse 4 forum dépannage alarme
Dysfonctionnement et paramétrage système d'alarme
Je viens de vous les envoyer par mail.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
12 septembre 2022 à 17:59
Réponse 6 forum dépannage alarme
Dysfonctionnement et paramétrage système d'alarme
Bonjour.
Pourriez vous vérifier avec un voltmètre votre nouvelle batterie si le + correspond bien au + , j'ai déjà eu ça avec une nouvelle batterie de cette marque c'est un défaut de fabrication sournois auquel personne ne s'attend.
- Vérifier les sorties +et - sur votre carte vous devez avoir du 12v environ.
- Vous avez 2 fusibles a vérifier celui du bloc d'alimentation et celui sur la carte, faite ça hors tension bien sur.
- CPU c'est la carte mère (parfois il y a plusieurs cartes elles sont différentes suivant l'usage.
Pourriez vous vérifier avec un voltmètre votre nouvelle batterie si le + correspond bien au + , j'ai déjà eu ça avec une nouvelle batterie de cette marque c'est un défaut de fabrication sournois auquel personne ne s'attend.
- Vérifier les sorties +et - sur votre carte vous devez avoir du 12v environ.
- Vous avez 2 fusibles a vérifier celui du bloc d'alimentation et celui sur la carte, faite ça hors tension bien sur.
- CPU c'est la carte mère (parfois il y a plusieurs cartes elles sont différentes suivant l'usage.
13 septembre 2022 à 07:53
Réponse 7 forum dépannage alarme
Dysfonctionnement et paramétrage système d'alarme
Bonjour merci.
Je vais voir avec un ami qui a un multimètre.
Je vais voir avec un ami qui a un multimètre.
15 septembre 2022 à 11:01
Réponse 8 forum dépannage alarme
Invité

Dysfonctionnement et paramétrage système d'alarme
Invité

Bonjour.
D’après la photo en gros plan de votre carte, j'ai l'impression que les fils de la batterie ne sont pas au bon endroit.
Le câble de la batterie (noir et rouge) vient se connecter complétement à gauche sur la carte.
Il y a même un détrompeur pour ne pas inverser phase et neutre.
C'est pareil pour toutes les centrales Paradox
Sur votre installation les câbles de la batterie semblent être sur la borne "Service Keypad"...
D’après la photo en gros plan de votre carte, j'ai l'impression que les fils de la batterie ne sont pas au bon endroit.
Le câble de la batterie (noir et rouge) vient se connecter complétement à gauche sur la carte.
Il y a même un détrompeur pour ne pas inverser phase et neutre.
C'est pareil pour toutes les centrales Paradox
Sur votre installation les câbles de la batterie semblent être sur la borne "Service Keypad"...
15 septembre 2022 à 13:08