Alarme Fichet F145 déclenchement intempestif
Actuellement
3 514
questions dans le
forum alarme
1865
Alarme Forum Dépannage : Alarme Fichet F145 déclenchement intempestif
Bonjour,
j'ai une alarme Fichet F145 installée depuis des années sans problème.
Depuis une semaine de fausses alarmes se déclenchent intempestivement.
Le journal ingénieur indique que ce sont les boucles volumétriques qui se déclenchent de façon aléatoire.
je soupçonne soit:
un problème d'alimentation.
La batterie d'origine n'a pas été remplacée (voyant orange et message batterie faible).
soit un problème de parasitage.
Un conseil judicieux ?
Cordialement.
j'ai une alarme Fichet F145 installée depuis des années sans problème.
Depuis une semaine de fausses alarmes se déclenchent intempestivement.
Le journal ingénieur indique que ce sont les boucles volumétriques qui se déclenchent de façon aléatoire.
je soupçonne soit:
un problème d'alimentation.
La batterie d'origine n'a pas été remplacée (voyant orange et message batterie faible).
soit un problème de parasitage.
Un conseil judicieux ?
Cordialement.
19 mars 2019 à 09:47
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Alarme Fichet F145 déclenchement intempestif
Bonsoir
Commencez par remplacer la batterie centrale et je pense que le problème sera resolu
Profitez en pour remplacer aussi les batteries sirenes interieure et exterieure
Cordialement
Marc
Ps : En regle generale la batterie centrale a une duree de vie en moyenne de 3 a 5 ans
Commencez par remplacer la batterie centrale et je pense que le problème sera resolu
Profitez en pour remplacer aussi les batteries sirenes interieure et exterieure
Cordialement
Marc
Ps : En regle generale la batterie centrale a une duree de vie en moyenne de 3 a 5 ans
19 mars 2019 à 17:20
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Alarme Fichet F145 déclenchement intempestif
Bonjour,
Ensuite, il faudrait savoir ce que vous avez comme détecteurs de mouvements car à part les variations de température, très peu de chose ne gène les détecteurs "Infra-rouge". Par contre les détecteurs double technologie sont plus sensibles aux parasitages, y compris par le WiFi de certaines Box!! Déjà vu avec des détecteurs Aritech.
Merci de nous informer du résultat de vos investigations.
Cordialement
Roger
Citation :Oui, remplacer la batterie dans un premier temps car une batterie âgée de plus de 5 ans n'est pas fiable. Vérifiez après si vous avez bien 13,5 volts minimum pour l'alimentation des détecteurs.
Un conseil judicieux ?
Ensuite, il faudrait savoir ce que vous avez comme détecteurs de mouvements car à part les variations de température, très peu de chose ne gène les détecteurs "Infra-rouge". Par contre les détecteurs double technologie sont plus sensibles aux parasitages, y compris par le WiFi de certaines Box!! Déjà vu avec des détecteurs Aritech.
Merci de nous informer du résultat de vos investigations.
Cordialement
Roger
19 mars 2019 à 17:23
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Alarme Fichet F145 déclenchement intempestif
Merci de vos conseils.
La batterie est commandée. La précédente a largement dépassée les 5 ans.
Je testerai la tension d'alimentation des détecteurs avant et après remplacement.
J'ai des détecteurs câblés, double technologie (de mémoire mouvement + chaleur). Pas de changement à mon domicile de l’environnement électromagnétique, mais cela n'exclut pas l'hypothèse qu'un voisin (appartement en immeuble) ait installé un nouvel équipement dont box, mais je serais surpris que cela puisse impacter mes détecteurs. Je retiens cependant l'hypothèse si je ne trouve rien d'autre.
Je vous fait un retour dès que j'ai changé la batterie ce week-end (sous réserve de réception de la batterie).
Cordialement.
La batterie est commandée. La précédente a largement dépassée les 5 ans.
Je testerai la tension d'alimentation des détecteurs avant et après remplacement.
J'ai des détecteurs câblés, double technologie (de mémoire mouvement + chaleur). Pas de changement à mon domicile de l’environnement électromagnétique, mais cela n'exclut pas l'hypothèse qu'un voisin (appartement en immeuble) ait installé un nouvel équipement dont box, mais je serais surpris que cela puisse impacter mes détecteurs. Je retiens cependant l'hypothèse si je ne trouve rien d'autre.
Je vous fait un retour dès que j'ai changé la batterie ce week-end (sous réserve de réception de la batterie).
Cordialement.
19 mars 2019 à 18:10
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Alarme Fichet F145 déclenchement intempestif
Bonjour,
Changement effectué :
Voici les mesures.
Avec vielle batterie :
- Tension transfo : 230/19,45VAC
- Borne batterie branchée 13,77VDC
- Retour de boucle 2,5VDC
Sans batterie :
- Tension transfo : 230/19,4VAC
- Borne batterie branchée 13,77VDC
- Retour de boucle 2,5VDC
Vielle batterie démontée : 12VDC
Nouvelle batterie démontée : 12,9VDC
Avec batterie neuve :
- Tension transfo : 230/19,4VAC
- Borne batterie branchée 13,34VDC
- Retour de boucle 2,48VDC
Donc pas de variation sensibles en dehors de celle aux bornes de la batterie branchée....et c'est là que je me rends compte que je n'ai pas mesuré avant démontage la tension d'alim des volumétriques...
Avec batterie neuve : 13,71VDC
Alarme remis en service, sans fausse détection depuis 3 jours.
Ma seule hypothèse la vieille batterie pompait trop de courant et faisant chuter l’ampérage ou la tension dans l'alimentation des volumétriques.
Merci de vos conseils.
Cordialement.
Changement effectué :
Voici les mesures.
Avec vielle batterie :
- Tension transfo : 230/19,45VAC
- Borne batterie branchée 13,77VDC
- Retour de boucle 2,5VDC
Sans batterie :
- Tension transfo : 230/19,4VAC
- Borne batterie branchée 13,77VDC
- Retour de boucle 2,5VDC
Vielle batterie démontée : 12VDC
Nouvelle batterie démontée : 12,9VDC
Avec batterie neuve :
- Tension transfo : 230/19,4VAC
- Borne batterie branchée 13,34VDC
- Retour de boucle 2,48VDC
Donc pas de variation sensibles en dehors de celle aux bornes de la batterie branchée....et c'est là que je me rends compte que je n'ai pas mesuré avant démontage la tension d'alim des volumétriques...
Avec batterie neuve : 13,71VDC
Alarme remis en service, sans fausse détection depuis 3 jours.
Ma seule hypothèse la vieille batterie pompait trop de courant et faisant chuter l’ampérage ou la tension dans l'alimentation des volumétriques.
Merci de vos conseils.
Cordialement.
27 mars 2019 à 09:45
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Alarme Fichet F145 déclenchement intempestif
Bonjour,
Impeccable, bonne continuation.
Cordialement.
Roger
Impeccable, bonne continuation.
Cordialement.
Roger
29 mars 2019 à 10:42