Préparation pour installation alarme filaire
Actuellement
3 514
questions dans le
forum alarme
1956
Question Forum Alarme : Préparation pour installation alarme filaire
Bonjour à tous,
Je suis en cours de rénovation et je prévois l'installation d'une alarme filaire.
A priori une Risco LightSys mais mon choix n'est pas encore complètement arrêté. Je couplerai peut-être l'alarme à un DVR.
J'ai pris l'option de ramener tout au tableau. Pour câbler les contacts et détecteurs, j'ai tiré du câble SYT 5 paires AWG 24. Pour les sirènes, j'ai installé du câble SYT blindé AWG 20.
Il n'y a qu'un endroit où j'aurais à mettre en série 2 contacts pour faire une zone. Pour le reste, j'ai une gaine par élément qui arrive au tableau avec le câble qui va bien.
Il me reste quelques points à éclaircir sachant que je n'ai pas encore acheté l'alarme.
1) Pour l'installation du clavier de contrôle, combien de gaine faut-il prévoir ? une gaine pour l'alimentation avec du 3g1.5 + une gaine pour le câble de commande ? Ou bien une seule gaine avec un seul câble qui fournit aussi l'alimentation ? et dans ce cas quel câble me conseillez-vous ?
2) pour le positionnement du contact fenêtre, est-ce qu'en général on le positionne au milieu de la fenêtre sur l'un des vantaux ou bien en haut à gauche ou à droite sur l'un des vantaux ?
3) au niveau de ma sortie de gaine dans le cas d'un contact, je suppose qu'on laisse la gaine derrière le placo et que l'on fait sortir uniquement le câble du contact, pour des raisons esthétiques ?
Merci de votre aide.
Je suis en cours de rénovation et je prévois l'installation d'une alarme filaire.
A priori une Risco LightSys mais mon choix n'est pas encore complètement arrêté. Je couplerai peut-être l'alarme à un DVR.
J'ai pris l'option de ramener tout au tableau. Pour câbler les contacts et détecteurs, j'ai tiré du câble SYT 5 paires AWG 24. Pour les sirènes, j'ai installé du câble SYT blindé AWG 20.
Il n'y a qu'un endroit où j'aurais à mettre en série 2 contacts pour faire une zone. Pour le reste, j'ai une gaine par élément qui arrive au tableau avec le câble qui va bien.
Il me reste quelques points à éclaircir sachant que je n'ai pas encore acheté l'alarme.
1) Pour l'installation du clavier de contrôle, combien de gaine faut-il prévoir ? une gaine pour l'alimentation avec du 3g1.5 + une gaine pour le câble de commande ? Ou bien une seule gaine avec un seul câble qui fournit aussi l'alimentation ? et dans ce cas quel câble me conseillez-vous ?
2) pour le positionnement du contact fenêtre, est-ce qu'en général on le positionne au milieu de la fenêtre sur l'un des vantaux ou bien en haut à gauche ou à droite sur l'un des vantaux ?
3) au niveau de ma sortie de gaine dans le cas d'un contact, je suppose qu'on laisse la gaine derrière le placo et que l'on fait sortir uniquement le câble du contact, pour des raisons esthétiques ?
Merci de votre aide.
10 juillet 2019 à 22:59
Réponse 1 d'un contributeur du forum-alarme
Invité

Préparation pour installation alarme filaire
Invité

Bonjour,
1) un seul câble suffit, les claviers sont alimentés par leur propre bus.
2) on place les contacts en général sur la partie haute des huisseries, côté opposé au pommelles / gonds.
3) je dirais que la gaine doit rester dans le placo, le câble accessible en rebord d’huisserie pour un contact en saillie, au travers pour un contact encastré. Pour ce point, je suggère d’autres avis que le mien ;)
1) un seul câble suffit, les claviers sont alimentés par leur propre bus.
2) on place les contacts en général sur la partie haute des huisseries, côté opposé au pommelles / gonds.
3) je dirais que la gaine doit rester dans le placo, le câble accessible en rebord d’huisserie pour un contact en saillie, au travers pour un contact encastré. Pour ce point, je suggère d’autres avis que le mien ;)
11 juillet 2019 à 01:38
Réponse 2 d'un contributeur du forum-alarme
Invité

Préparation pour installation alarme filaire
Invité

Bonjour,
Merci pour les info.
1) du coup quel type de câble utiliser pour connecter le clavier à la centrale ?
2) OK donc a priori ça veut dire en haut au dessus de la poignée d'ouverture.
3) il faut que je regarde pour l'encastrer mais est-ce que dans ce cas ça ne va pas impacter l'étanchéité du dormant ?
Par ailleurs si en saillie, ça veut dire que la où j'ai un pont à faire pour mettre en série 2 contacts, je dois avoir 2 câbles qui sortent ?
Merci pour les info.
1) du coup quel type de câble utiliser pour connecter le clavier à la centrale ?
2) OK donc a priori ça veut dire en haut au dessus de la poignée d'ouverture.

3) il faut que je regarde pour l'encastrer mais est-ce que dans ce cas ça ne va pas impacter l'étanchéité du dormant ?
Par ailleurs si en saillie, ça veut dire que la où j'ai un pont à faire pour mettre en série 2 contacts, je dois avoir 2 câbles qui sortent ?
11 juillet 2019 à 10:23
Réponse 3 d'un contributeur du forum-alarme
Préparation pour installation alarme filaire
Edit : je viens de voir que je n'étais pas loggué.... donc c'est bien moi qui pose les questions. 

11 juillet 2019 à 11:18
Réponse 4 d'un contributeur du forum-alarme
Préparation pour installation alarme filaire
Je ne me suis pas logué non plus pour répondre ;).
1) généralement on a affaire avec des bus 4 fils après si vous utilisés le même 5 paires que pour le reste l'installation c'est très bien.
2) exactement, généralement côté poignée.
3) en théorie non mais vous pouvez vous renseigner auprès de votre installateur menuiseries si percer pose un problème de garantie. Pour les contacts en saillie, vous pouvez très bien en mettre plusieurs en série, quand je le fais j'utilise une boite de dérivation type SLAT ou WAGO.
1) généralement on a affaire avec des bus 4 fils après si vous utilisés le même 5 paires que pour le reste l'installation c'est très bien.
2) exactement, généralement côté poignée.
3) en théorie non mais vous pouvez vous renseigner auprès de votre installateur menuiseries si percer pose un problème de garantie. Pour les contacts en saillie, vous pouvez très bien en mettre plusieurs en série, quand je le fais j'utilise une boite de dérivation type SLAT ou WAGO.
12 juillet 2019 à 10:43
Réponse 5 d'un contributeur du forum-alarme
Préparation pour installation alarme filaire
Merci Tosir.
Pour le 1), je me demandais s'il ne fallait pas un câble blindé dans la mesure où on véhicule du courant. Mais peut-être que ce qui est véhiculé n'est pas suffisant pour perturber les commandes.
En parallèle, j'envisage plus tard de mettre un système de vidéo. Il faut que je prévois les gaines. Il existe du DVR et du NVR.
Je n'ai pas l'impression qu'en terme de qualité d'image/résolution il y ait une grande différence.
L'avantage que je vois au NVR est qu'il utilise un câble réseau classique (alimentation via PoE) contrairement au DVR qui nécessite un coaxial. La section de gaine pour du coax est assez importante surtout qu'il y a 2 connecteurs à faire passer pour l'alimentation et la data.
Des conseils sur l'une ou l'autre des technologies ?
Pour le 1), je me demandais s'il ne fallait pas un câble blindé dans la mesure où on véhicule du courant. Mais peut-être que ce qui est véhiculé n'est pas suffisant pour perturber les commandes.
En parallèle, j'envisage plus tard de mettre un système de vidéo. Il faut que je prévois les gaines. Il existe du DVR et du NVR.
Je n'ai pas l'impression qu'en terme de qualité d'image/résolution il y ait une grande différence.
L'avantage que je vois au NVR est qu'il utilise un câble réseau classique (alimentation via PoE) contrairement au DVR qui nécessite un coaxial. La section de gaine pour du coax est assez importante surtout qu'il y a 2 connecteurs à faire passer pour l'alimentation et la data.
Des conseils sur l'une ou l'autre des technologies ?
14 juillet 2019 à 22:48
Réponse 6 d'un contributeur du forum-alarme
Préparation pour installation alarme filaire
Bonjour.
A priori pour le câble pour connecter la centrale et le clavier, le câble devrait faire l'affaire.
Pour la partie vidéo, je pense partir sur le nvr avec des caméras poe.
Un seul câble c'est plus pratique.
Pour l'alarme intérieure, quel est l'emplacement le plus approprié ?
J'ai prévu de la mettre dans le couloir de l'entrée mais est ce vraiment le meilleur endroit ?
Merci.
A priori pour le câble pour connecter la centrale et le clavier, le câble devrait faire l'affaire.
Pour la partie vidéo, je pense partir sur le nvr avec des caméras poe.
Un seul câble c'est plus pratique.
Pour l'alarme intérieure, quel est l'emplacement le plus approprié ?
J'ai prévu de la mettre dans le couloir de l'entrée mais est ce vraiment le meilleur endroit ?
Merci.
10 août 2019 à 15:40
Réponse 7 d'un contributeur du forum-alarme
Préparation pour installation alarme filaire
Bonjour, pardon de ne pas vous aider sur votre installation vidéo mais c'est moins mon rayon.
Concernant l'emplacement de la sirène intérieure (si c'est ce que vous appelez "alarme intérieure"), le but est d'optimiser la diffusion de sa sonnerie dans l'ensemble du site à surveiller.
Généralement je les fais placer dans les circulations, couloirs, escaliers ou les pièces centrales.
Je m'arrange également pour trouver un recoin de mur un peu discret ou en retrait pour deux raisons: ce n'est pas un dispositif censé être vu et donc l'abriter du regard le rend moins vulnérable, et puis généralement c'est un boitier un peu moche.
Donc d'une pierre deux coups.
Concernant l'emplacement de la sirène intérieure (si c'est ce que vous appelez "alarme intérieure"), le but est d'optimiser la diffusion de sa sonnerie dans l'ensemble du site à surveiller.
Généralement je les fais placer dans les circulations, couloirs, escaliers ou les pièces centrales.
Je m'arrange également pour trouver un recoin de mur un peu discret ou en retrait pour deux raisons: ce n'est pas un dispositif censé être vu et donc l'abriter du regard le rend moins vulnérable, et puis généralement c'est un boitier un peu moche.
Donc d'une pierre deux coups.
10 août 2019 à 20:04
Réponse 8 d'un contributeur du forum-alarme
Préparation pour installation alarme filaire
Bonjour.
Effectivement, je parlais bien de la sirène intérieure.
La maison est en gros divisée en 2 parties. Une partie fait une seule pièce (cuisine/salle à manger et salon) et donne sur l'arrière de la maison.
L'autre partie se compose dans l'ordre d'une chambre, une entrée avec couloir + escalier en face de l'entée, wc/sdb et une autre chambre.
J'ai positionné la sirène intérieure au niveau de l'entrée qui est au plus proche de la rue (mais pas au centre de la maison).
J'ai éventuellement l'option de la positionner dans l'escalier ou bien dans la grande pièce qui donne sur l'arrière de la maison, accès le plus probable vu l'agencement de la maison.
Pour le moment, l'idée est d'avoir passé tous les câbles avant de refermer. L'alarme sera installée ensuite.
J'ai donc pour le moment passé toutes les gaines et câbles pour :
- détecteur mouvement/capteur d'ouverture/détecteur fumée = câble téléphonique SYT AWG24 5 paires
- 1 sirène intérieure et 1 sirène extérieure = câble SYT 3 paires blindé AWG20.
- gaine d'attente pour clavier.
J'espère ne rien avoir oublié.
Pour le positionnement au niveau des fenêtres, j'ai suivi l'avis donné au début de la question pour intégrer le câble dans le dormant en perçant dans le haut du dormant qui n'est finalement qu'un bout de plastique pour l'habillage (voir photo). J'ai bloqué comme je pouvais la gaine derrière mais un remplacement de câble ne sera pas simple. J'espère donc que celui-ci conviendra. biggrin
Si vous voyez quelque chose que j'ai oublié...
Je me demande aussi si :
- la centrale est sensible à la chaleur ? J'ai prévu de la mettre dans un local technique sous un comble qui sera isolé par 60 mm de laine (R de 1.45) donc pas grand chose
- le fait de positionner la centrale dans un local accessible par une échelle escamotable est judicieux.
Théoriquement, la centrale n'est pas censée être accessible et comme elle est contrôlable par clavier ou télécommande donc ça ne devrait pas poser de problème je suppose.
Effectivement, je parlais bien de la sirène intérieure.
La maison est en gros divisée en 2 parties. Une partie fait une seule pièce (cuisine/salle à manger et salon) et donne sur l'arrière de la maison.
L'autre partie se compose dans l'ordre d'une chambre, une entrée avec couloir + escalier en face de l'entée, wc/sdb et une autre chambre.
J'ai positionné la sirène intérieure au niveau de l'entrée qui est au plus proche de la rue (mais pas au centre de la maison).
J'ai éventuellement l'option de la positionner dans l'escalier ou bien dans la grande pièce qui donne sur l'arrière de la maison, accès le plus probable vu l'agencement de la maison.
Pour le moment, l'idée est d'avoir passé tous les câbles avant de refermer. L'alarme sera installée ensuite.
J'ai donc pour le moment passé toutes les gaines et câbles pour :
- détecteur mouvement/capteur d'ouverture/détecteur fumée = câble téléphonique SYT AWG24 5 paires
- 1 sirène intérieure et 1 sirène extérieure = câble SYT 3 paires blindé AWG20.
- gaine d'attente pour clavier.
J'espère ne rien avoir oublié.
Pour le positionnement au niveau des fenêtres, j'ai suivi l'avis donné au début de la question pour intégrer le câble dans le dormant en perçant dans le haut du dormant qui n'est finalement qu'un bout de plastique pour l'habillage (voir photo). J'ai bloqué comme je pouvais la gaine derrière mais un remplacement de câble ne sera pas simple. J'espère donc que celui-ci conviendra. biggrin
Si vous voyez quelque chose que j'ai oublié...
Je me demande aussi si :
- la centrale est sensible à la chaleur ? J'ai prévu de la mettre dans un local technique sous un comble qui sera isolé par 60 mm de laine (R de 1.45) donc pas grand chose
- le fait de positionner la centrale dans un local accessible par une échelle escamotable est judicieux.
Théoriquement, la centrale n'est pas censée être accessible et comme elle est contrôlable par clavier ou télécommande donc ça ne devrait pas poser de problème je suppose.