Problème connexion sirène SIREX sur alarme LIGHTSYS2
Actuellement
3 514
questions dans le
forum alarme
1428
Question Forum Alarme : Problème connexion sirène SIREX sur alarme LIGHTSYS2
Bonjour,
J'essaye de brancher une sirène SIREX-F sur une centrale LIGHTSYS2
Selon la documentation de la centrale (page 32), il faut brancher :
+12v sirène sur BELL +
0V sirène sur COM
Blocage sirène sur NO du U01
Faire un pont entre C du U01 et BELL +.
J'ai bien respecté ce câblage, mais la sirène ne se déclenche pas.
Du coup j'ai testé au multimètre et que ce soit au repos ou lorsque l'alarme déclenche, la tension entre NO et C du U01 ne change pas.
Quelqu'un a-t-il déjà réussi à brancher une sirène classique sur cette centrale ?
Merci d'avance.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'essaye de brancher une sirène SIREX-F sur une centrale LIGHTSYS2
Selon la documentation de la centrale (page 32), il faut brancher :
+12v sirène sur BELL +
0V sirène sur COM
Blocage sirène sur NO du U01
Faire un pont entre C du U01 et BELL +.
J'ai bien respecté ce câblage, mais la sirène ne se déclenche pas.
Du coup j'ai testé au multimètre et que ce soit au repos ou lorsque l'alarme déclenche, la tension entre NO et C du U01 ne change pas.
Quelqu'un a-t-il déjà réussi à brancher une sirène classique sur cette centrale ?
Merci d'avance.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

15 mai 2017 à 18:10
Réponse 1 du forum alarme
Problème connexion sirène SIREX sur alarme LIGHTSYS2
Bonjour,
Normalement le fil blanc de votre sirène doit être raccordé sur la borne "NC", pas sur "NO" , et le fil gris sur la borne "(-)" et là ça fonctionnera. Le strapp entre le "(+)" et la borne "C" c'est bon.
Cordialement
Roger
Normalement le fil blanc de votre sirène doit être raccordé sur la borne "NC", pas sur "NO" , et le fil gris sur la borne "(-)" et là ça fonctionnera. Le strapp entre le "(+)" et la borne "C" c'est bon.
Cordialement
Roger
22 juin 2017 à 01:26
Réponse 2 du forum alarme
Invité

Problème connexion sirène SIREX sur alarme LIGHTSYS2
Invité

Bonjour totof78
J'ai la même configuration que vous lightsys2 et sirex f et le même problème : sirène qui ne se déclenche pas.
Comment avez vous résolu le problème ?
Je pensais modifier le dipswitch 2 concernant la tension au repos et en cas d'alarme.
Je suis à court d'idées.
Merci
Yves
J'ai la même configuration que vous lightsys2 et sirex f et le même problème : sirène qui ne se déclenche pas.
Comment avez vous résolu le problème ?
Je pensais modifier le dipswitch 2 concernant la tension au repos et en cas d'alarme.
Je suis à court d'idées.
Merci
Yves
14 avril 2019 à 08:34