Questions forum dépannage alarme : Problème alarme ATS 4599 logiciel TITAN

omar
Membre inscrit
omar
1 message
Bonjour,

J'ai une installation d'alarme composée d'une centrale d'alarme ATS 4599, plusieurs périphériques (radar, contact...), et un logiciel TITAN, mais dernièrement, j'ai constaté que le fil de l'eau des alarme sur TITAN reste bloqué, il ne s'actualise qu'après le redémarrage de la centrale.
Pouvez-vous m'aider SVP ?
Merci d'avance.
29 février 2016 à 17:42
Réponse 1 d'un contributeur du forum

Problème alarme ATS 4599 logiciel TITAN

fredo33
Membre inscrit
fredo33
3 messages
Bonjour.

Est-ce que vous avez vérifié que vous avez bien un voyant vert en bas à gauche sous Titan, celui-ci vous indique la connexion avec votre centrale (il ne faut pas qu'il soit vert entouré de rouge).

Quel est le type de votre connexion à votre centrale (direct, carte ip) ?
Qu'est-ce que vous faites comme évènement sur la centrale à part la redémarrer ?
23 avril 2016 à 12:07

Proposer une réponse à Problème alarme ATS 4599 logiciel TITAN



image_addAjouter nouveau fichier

Février 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Alarme

  • 1. Recherche logiciel Titan centrale ATS 3402
    N°2758 : Bonjour à tous. Ayant une centrale ATS 3402, je suis à la recherche du logiciel de configuration et de gestion Titan. J'avais la version ATS 8102 01.05.11 mais je ne retrouve plus le CD et l'ordinateur qui gérait l'alarme...
  • 2. Problème centrale ATS Master 2000
    N°1574 : Bonjour. Après plusieurs recherches je n'arrive pas à trouver de réponse à mon problème. J'ai récupéré une alarme ATS Master 2000 avec clavier ATS 1100 qui était dans ma société et que je veux brancher chez moi. La...
  • 3. Recherche logiciel Titan ATS 2102
    N°2961 : Bonjour. Je suis à la recherche du logiciel titan pour une ATS 2102, pourriez-vous me dire où trouver ce logiciel. Merci.
  • 4. Problème pour connecter au logiciel 8500 ATS1000A IP
    N°2626 : Bonjour à tous. Nouveau inscrit depuis peu je suis du 44. J'ai acquis depuis peu une alarme ATS 1000A IP. J'ai de l'expérience en domotique (zibase, imperihome, jedoom) j'ai un système jedoom complet qui fonctionne. Je...
  • 5. Problème alarme Aritech ATS 4602
    N°3205 : Bonjour à tous. Voilà mon problème : Je travaille dans un établissement où est installée une ATS 4602 en intrusion et contrôle d'accès. Nous gérons nous-mêmes les badges, mais voilà le "mais" : nous n'avons plus le...
  • 6. Documentation ATS 2002 et logiciel Titan
    N°3179 : Bonjour. Je suis nouveau sur le forum et j'espère que je vais y trouver l'aide dont j'ai besoin : J'ai acheté une maison dotée d'une centrale d'alarme Aritech ATS2002. Deux boitiers de commandes ATS1111 et ATS1116, divers...
  • 7. Problème connexion Titan centrale Aritech
    N°1346 : Bonjour , J'essaie de me connecter avec Titan à ma centrale Aritech ats1000a-ip que ce soit en ethernet ou en USB mais je n'y parviens pas. En ethernet : La centrale est bien détectée, le logiciel m'indique bien la version...
  • 8. Recherche docs alarme Aritech Master
    N°1060 : Bonjour, Je suis à la recherche de plusieurs docs Aritech (ge security) pour la série ATS MASTER (ats 2102 mais de toute façon le manuel est le même pour la gamme master), le guide de programmation (le complet), le guide...
  • 9. ATS 2102 Aritech problème connexion J18
    N°2856 : Bonjour. Habituellement je programme ma centrale ATS 2102 via le J18 avec le câble ATS 1630 et Titan. Sans aucune raison, je ne peux plus me connecter à la centrale. J’ai essayé de me connecter depuis plusieurs pc mais ça...
  • 10. Récupération code ingénieur alarme Aritech CD6202S3
    N°1109 : Bonjour à tous, Je viens d'acheter une maison équipée d'une alarme Aritech CD6202S3 qui n'a pas fonctionné depuis une dizaine d'années. J'ai tenté de la remettre en route après avoir changé la batterie et les fusibles....
>>> Résultats suivants pour : Problème alarme ATS 4599 logiciel TITAN >>>
Images d'illustration du forum Alarme. Cliquez dessus pour les agrandir.
schema branchement alarme btemporisation alarme 002telephone alarme bricotemporisation alarme 001



information Informations sur le forum Alarme information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite