Bonjour,
Ce qui m’étonne c'est votre départ de +bell.... L'alim prend la en Aux car sur +bell le 12v n'est pas là au repos.
En clair Bell+ et Bell- c'est pour raccorder une sirène intérieure type piezzo.
Pour alimenter sirène extérieure utilise alim AUX.
1 CÂBLE DIRECT SUR 12V Charge.
1 sur sortie relais pour 12v Sir normalement NO (vérifier avec voltmètre, c'est un 12v maintien, il doit y avoir 12v si pas alarme et tomber à 0v quand intrusion) car le 12v n'est pas là pour alimenter directement la/les sirènes.
Il y a le 12v Charge, qui charge donc la batterie donc il doit toujours être présent.
Et le 12v Sir lui qui est permanent au repos et 0v en alarme.
N'oubliez pas le pont résistance 2k2 entre com et bell tamper.
Brancher effectivement le 12v sir en U01 NO et paramétrer le relais 1 en suivi sirène manient NO. Car on n'est pas en impulsionnel.
Une fois que vous aurez pris le joujou en main, Risco vous verrez c'est de la balle.
Ce qui m’étonne c'est votre départ de +bell.... L'alim prend la en Aux car sur +bell le 12v n'est pas là au repos.
En clair Bell+ et Bell- c'est pour raccorder une sirène intérieure type piezzo.
Pour alimenter sirène extérieure utilise alim AUX.
1 CÂBLE DIRECT SUR 12V Charge.
1 sur sortie relais pour 12v Sir normalement NO (vérifier avec voltmètre, c'est un 12v maintien, il doit y avoir 12v si pas alarme et tomber à 0v quand intrusion) car le 12v n'est pas là pour alimenter directement la/les sirènes.
Il y a le 12v Charge, qui charge donc la batterie donc il doit toujours être présent.
Et le 12v Sir lui qui est permanent au repos et 0v en alarme.
N'oubliez pas le pont résistance 2k2 entre com et bell tamper.
Brancher effectivement le 12v sir en U01 NO et paramétrer le relais 1 en suivi sirène manient NO. Car on n'est pas en impulsionnel.
Une fois que vous aurez pris le joujou en main, Risco vous verrez c'est de la balle.
13 juin 2019 à 08:01

Bonjour.
Je suis installateur, en général je pose principalement du RISCO.
Je me suis dévié en installant à titre perso et chez un client l'alarme TCBOX de Honeywell.
J'ai un problème sur mes deux installations de consommation de piles sirène extérieure SEF8M.
L'autonomie annoncé est de 4 ans, pour mes installations c'est plutôt 1 mois.
Bien évidemment pas d'alarmes déclenchées à vau-l'eau, en tout cas sur mon installation perso JAMAIS de déclenchement.
J'ai remplacé les piles par les modèles identiques (Lithium Ultimate Energizer) qui coutent un bras et respecté scrupuleusement l'ordre d'insertion.
Y a t'il des personnes dans le même cas que moi ?
Merci.
Je suis installateur, en général je pose principalement du RISCO.
Je me suis dévié en installant à titre perso et chez un client l'alarme TCBOX de Honeywell.
J'ai un problème sur mes deux installations de consommation de piles sirène extérieure SEF8M.
L'autonomie annoncé est de 4 ans, pour mes installations c'est plutôt 1 mois.
Bien évidemment pas d'alarmes déclenchées à vau-l'eau, en tout cas sur mon installation perso JAMAIS de déclenchement.
J'ai remplacé les piles par les modèles identiques (Lithium Ultimate Energizer) qui coutent un bras et respecté scrupuleusement l'ordre d'insertion.
Y a t'il des personnes dans le même cas que moi ?
Merci.
03 juin 2019 à 19:15

Bonjour.
Je sais pas si votre post est toujours d'actualité ?
Je viens d'installer une LightSys en remplacement d'une GD48 avec laquelle j'étais embêté...
Sur mon installation j'ai une SIRUS V2.
J'ai câblé comme ceci :
Aux (centrale) vers +12v Char (ceci pour maintenir la charge batterie).
GND (centrale) vers 0V Sirène.
Et pont AUX (centrale) vers Borne C (U01 Centrale) je n'ai pas câblé sur +Bell car j'ai une sirène piézo à l'intérieur.
Sortie NO (U01 Centrale) vers Input SIR (sirène) maintient du blocage 12V quand alarme au repos.
Par contre ne pas oublier effectivement d'aller dans le réglage des sorties, placer le relais U01 en suivi Sirène.
J’espère avoir été assez clair.
Il est important de garder 12V Charg pour charge batterie, et d'avoir un 12V de maintien sur 12 SIR quand alarme en repos.
Je sais pas si votre post est toujours d'actualité ?
Je viens d'installer une LightSys en remplacement d'une GD48 avec laquelle j'étais embêté...
Sur mon installation j'ai une SIRUS V2.
J'ai câblé comme ceci :
Aux (centrale) vers +12v Char (ceci pour maintenir la charge batterie).
GND (centrale) vers 0V Sirène.
Et pont AUX (centrale) vers Borne C (U01 Centrale) je n'ai pas câblé sur +Bell car j'ai une sirène piézo à l'intérieur.
Sortie NO (U01 Centrale) vers Input SIR (sirène) maintient du blocage 12V quand alarme au repos.
Par contre ne pas oublier effectivement d'aller dans le réglage des sorties, placer le relais U01 en suivi Sirène.
J’espère avoir été assez clair.
Il est important de garder 12V Charg pour charge batterie, et d'avoir un 12V de maintien sur 12 SIR quand alarme en repos.
03 juin 2019 à 18:47