Bonjour.
Quelqu'un aurait-il une configuration d'installation de ce détecteur sur une alarme Galaxy flex20 ?
Merci pour votre retour.
Cordialement.
Quelqu'un aurait-il une configuration d'installation de ce détecteur sur une alarme Galaxy flex20 ?
Merci pour votre retour.
Cordialement.
14 décembre 2020 à 10:59

Bonjour Galaxy.
Afin de vous répondre, je vous donne quelques précisons :
- Le fonctionnement que je souhaite concerne mon agence soit les horaires : 7h30 - 19h.
Et je souhaite qu'à la mise en service de l'alarme que les volets métalliques s'abaissent (bien sûr il y aura une tempo sur la mise en service) et à la mise hors service les volets montent.
Pour ma part je pense qu'il faut 2 sorties.
Là où je sèche c'est pour la partie programmation (dans quel menu je programme).
Bien cordialement.
Afin de vous répondre, je vous donne quelques précisons :
- Le fonctionnement que je souhaite concerne mon agence soit les horaires : 7h30 - 19h.
Et je souhaite qu'à la mise en service de l'alarme que les volets métalliques s'abaissent (bien sûr il y aura une tempo sur la mise en service) et à la mise hors service les volets montent.
Pour ma part je pense qu'il faut 2 sorties.
Là où je sèche c'est pour la partie programmation (dans quel menu je programme).
Bien cordialement.
24 juillet 2020 à 09:37

Bonsoir Martien,
Je souhaite récupérer les infos montée/descente via les interrupteurs.
Effectivement il me reste que 2 sorties de dispo, et le technico-commercial m'a juste fourni une petite carte avec 2 relais avec la centrale en connaissant ma configuration. Je suppose donc 1 relais pour la montée des volets et 1 relais pour la descente.
Je vois cela avec lui et vous informerai du retour.
Merci à vous.
Bien cordialement.
Flex76
Je souhaite récupérer les infos montée/descente via les interrupteurs.
Effectivement il me reste que 2 sorties de dispo, et le technico-commercial m'a juste fourni une petite carte avec 2 relais avec la centrale en connaissant ma configuration. Je suppose donc 1 relais pour la montée des volets et 1 relais pour la descente.
Je vois cela avec lui et vous informerai du retour.
Merci à vous.
Bien cordialement.
Flex76
16 juillet 2020 à 21:45

Bonsoir Galaxy,
J'ai réussi à faire sonner la sirène extérieure avec une alarme.
En fait lors de la toute première mise en service de la centrale, j'aurais dû extraire la prog usine et y inclure mes détecteurs et sirène à cette programmation comme je le fais avec le logiciel.
Mon erreur était de créer une nouvelle fiche.
Cela me servira de leçon.
Merci pour votre aide.
Bonne soirée.
J'ai réussi à faire sonner la sirène extérieure avec une alarme.
En fait lors de la toute première mise en service de la centrale, j'aurais dû extraire la prog usine et y inclure mes détecteurs et sirène à cette programmation comme je le fais avec le logiciel.
Mon erreur était de créer une nouvelle fiche.
Cela me servira de leçon.

Merci pour votre aide.
Bonne soirée.
16 juillet 2020 à 20:28

Bonjour à tous,
Je suis novice en la matière et je souhaiterai pour plus d'ergonomie en mettant les volets métalliques en fonction lors d'une mise en service ou une mise hors service de l'alarme Galaxy Flex 20 :
- A la mise sous alarme les volets descendent.
- A la mise hors service de l'alarme les volets montent.
J'ai une carte avec 2 relais que l'on m'a fourni mais je ne sais pas comment la raccorder.
Et concernant la programmation comment dois-je faire ?
Merci pour votre aide.
Je suis novice en la matière et je souhaiterai pour plus d'ergonomie en mettant les volets métalliques en fonction lors d'une mise en service ou une mise hors service de l'alarme Galaxy Flex 20 :
- A la mise sous alarme les volets descendent.
- A la mise hors service de l'alarme les volets montent.
J'ai une carte avec 2 relais que l'on m'a fourni mais je ne sais pas comment la raccorder.
Et concernant la programmation comment dois-je faire ?
Merci pour votre aide.
14 juillet 2020 à 17:00

Bonjour,
Je déclenche une intrusion lorsque je suis dans la zone bureaux en immédiat bien entendu.
J'ai même laissé le système en alarme pendant 3 minutes au cas où il y aurait une temporisation.
Je déclenche une intrusion lorsque je suis dans la zone bureaux en immédiat bien entendu.
J'ai même laissé le système en alarme pendant 3 minutes au cas où il y aurait une temporisation.
14 juillet 2020 à 09:56

L'historique n'est pas à jour avec les essais du 12/07/20.
Je vous joins la prog des zones et sorties.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Je vous joins la prog des zones et sorties.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


13 juillet 2020 à 19:52

J'ai débuté la programmation avec le clavier et maintenant je suis avec le logiciel.
J'ai effectué le test sirène et cela fonctionne.
Je dois passer à côté de quelque-chose...
Je fais une mise en service, système sous alarme, déclenche une intrusion, la sortie ne bascule pas à 0v.
J'ai effectué le test sirène et cela fonctionne.
Je dois passer à côté de quelque-chose...
Je fais une mise en service, système sous alarme, déclenche une intrusion, la sortie ne bascule pas à 0v.
13 juillet 2020 à 13:47

Si vous le souhaitez je peux vous mettre des impressions écrans vous montrant comment c'est programmé.
13 juillet 2020 à 12:09

Bonjour, oui je vous avais répondu un peu plus haut.
La sortie est bien programmée en sirène extérieure et mémorisée.
La sortie est bien programmée en sirène extérieure et mémorisée.
13 juillet 2020 à 10:51

J'ai également retiré le +charge et la sirène s est mis en fonctionnement.
La sortie ne change pas d'état dès une alarme type intrusion et donc pas de sirène.
La sortie ne change pas d'état dès une alarme type intrusion et donc pas de sirène.
12 juillet 2020 à 20:56

Sirène extérieure et je n'ai qu'un groupe.
Je l'essaye en faisant une mise en service et derrière une intrusion.
Merci pour votre aide.
Je l'essaye en faisant une mise en service et derrière une intrusion.
Merci pour votre aide.
12 juillet 2020 à 19:21

Bonjour à tous.
Je n'arrive pas à faire sonner la sirène sur une alarme Galaxy Flex 20.
La sortie ne change pas d'état. Pourquoi ?
Pouvez-vous m'aider s'il vous plaît ?
Pour info quand je retire le + de blocage la sirène hurle.
Je n'arrive pas à faire sonner la sirène sur une alarme Galaxy Flex 20.
La sortie ne change pas d'état. Pourquoi ?
Pouvez-vous m'aider s'il vous plaît ?
Pour info quand je retire le + de blocage la sirène hurle.
12 juillet 2020 à 14:46

Hello me
j'ai plus beaucoup de cheveux 


12 juillet 2020 à 10:25

Bonsoir, j'ai le même problème que vous ?
Avez-vous réussi à résoudre le problème ? En vous remerciant.
Avez-vous réussi à résoudre le problème ? En vous remerciant.
11 juillet 2020 à 22:56

Merci Martien pour votre retour.
Oui je pense que c'est bien configuré.
Avez-vous un modèle de paramétrage ?
Oui je pense que c'est bien configuré.
Avez-vous un modèle de paramétrage ?
11 juillet 2020 à 20:03

Bonjour à tous.
Je rencontre des difficultés à la mise en service de mon alarme Galaxy Flex 20.
Envoi commande Mes/Mes via SMS : le message est bien reçu sauf que cela m'indique commande invalide.
J'utilise bien le type de message (1234 s; ou 1234 u;....) le message en retour et commande invalide.
Les sorties de ma sirène avec flash extérieur ne changent pas d'état (+12v à 0v).
Pouvez-vous m'aider s'il vous plait ? Je ne comprends plus.
Merci à tous pour votre aide.
Je rencontre des difficultés à la mise en service de mon alarme Galaxy Flex 20.
Envoi commande Mes/Mes via SMS : le message est bien reçu sauf que cela m'indique commande invalide.
J'utilise bien le type de message (1234 s; ou 1234 u;....) le message en retour et commande invalide.
Les sorties de ma sirène avec flash extérieur ne changent pas d'état (+12v à 0v).
Pouvez-vous m'aider s'il vous plait ? Je ne comprends plus.

Merci à tous pour votre aide.
11 juillet 2020 à 16:23