Configuration centrale Galaxy Flex 50 sirène
Actuellement
3 512
questions dans le
forum alarme
2110
Questions Problèmes Alarme : Configuration centrale Galaxy Flex 50 sirène
Bonjour,
J'essaye depuis plusieurs jours de configurer une alarme Galaxy Flex 50.
Je rencontre en ce moment 3 soucis :
Le premier, j'ai raccordé une sirène intérieure SI500 sur la centrale de la manière suivante :
Sirène Centrale
Alim + ------ RIO0 +12 V
Alim - ------ RIO0 0V
BL + ------ OP2
Or je n'obtiens aucun déclenchement lorsque je teste cette sortie depuis le menu 30.32.02.
J'ai vérifié au multimètre :
Avant le test, j'ai 9V en sortie.
Lors du test, j'ai toujours 9V.
Lorsque j'effectue le test sur OP1 donc 30.32.01, j'ai bien la tension qui passe de 12V à 0V.
Second souci, j'aimerais pouvoir modifier les paramètres du menu 53.
Mais lorsque je veux rentrer dans 50.53.1001.1 j'ai le message suivant : Pas d’accès Groupe en serv.
J'ai le même message sur 50.53.1002.1
Troisième problématique, je ne peux plus rentrer dans le menu 50.53.1002
La centrale me donne le message Saisie Erronée.
L'affichage de cette sortie est :
1002 Test Sir. M
POS A-2345678
Je suis à cours d'idée afin de résoudre ces 3 soucis.
Merci d'avance pour votre aide.
J'essaye depuis plusieurs jours de configurer une alarme Galaxy Flex 50.
Je rencontre en ce moment 3 soucis :
Le premier, j'ai raccordé une sirène intérieure SI500 sur la centrale de la manière suivante :
Sirène Centrale
Alim + ------ RIO0 +12 V
Alim - ------ RIO0 0V
BL + ------ OP2
Or je n'obtiens aucun déclenchement lorsque je teste cette sortie depuis le menu 30.32.02.
J'ai vérifié au multimètre :
Avant le test, j'ai 9V en sortie.
Lors du test, j'ai toujours 9V.
Lorsque j'effectue le test sur OP1 donc 30.32.01, j'ai bien la tension qui passe de 12V à 0V.
Second souci, j'aimerais pouvoir modifier les paramètres du menu 53.
Mais lorsque je veux rentrer dans 50.53.1001.1 j'ai le message suivant : Pas d’accès Groupe en serv.
J'ai le même message sur 50.53.1002.1
Troisième problématique, je ne peux plus rentrer dans le menu 50.53.1002
La centrale me donne le message Saisie Erronée.
L'affichage de cette sortie est :
1002 Test Sir. M
POS A-2345678
Je suis à cours d'idée afin de résoudre ces 3 soucis.
Merci d'avance pour votre aide.
14 janvier 2020 à 21:33
Forum Alarme Réponse 1
Configuration centrale Galaxy Flex 50 sirène
Bonjour,
Pour la première question il n'est pas possible d'avoir 9v car seul du 12v est disponible.
La sirène doit être raccordée en opt1 qui est correctement paramétré de base il faut simplement changer de type de sortie en sirène extérieure si vous voulez éviter le déclenchement des sirènes à chaque entrée en install.
La sortie opt2 et par défaut un défaut batterie donc c'est normal que celle-ci ne réagisse pas l'ordre d'une intrusion.
Pour la programmation il faut aller dans le menu 53 prog sorties.
Je vous joins le schéma type pour le raccordement d'une sirène à polarité positive.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour la première question il n'est pas possible d'avoir 9v car seul du 12v est disponible.
La sirène doit être raccordée en opt1 qui est correctement paramétré de base il faut simplement changer de type de sortie en sirène extérieure si vous voulez éviter le déclenchement des sirènes à chaque entrée en install.
La sortie opt2 et par défaut un défaut batterie donc c'est normal que celle-ci ne réagisse pas l'ordre d'une intrusion.
Pour la programmation il faut aller dans le menu 53 prog sorties.
Je vous joins le schéma type pour le raccordement d'une sirène à polarité positive.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

15 janvier 2020 à 21:42
Forum Alarme Réponse 2
Configuration centrale Galaxy Flex 50 sirène
Merci de votre réponse.
Je réserve OP1 à une sirène extérieure que je n'ai pas encore montée.
Du coup, je ne peux pas changer la sirène de sortie.
Il me reste donc l'option de reprogrammer la sortie.
Mais là, je bloque sur les soucis 2 et 3, qui m’empêchent tout deux de réaliser ces actions.
Je réserve OP1 à une sirène extérieure que je n'ai pas encore montée.
Du coup, je ne peux pas changer la sirène de sortie.
Il me reste donc l'option de reprogrammer la sortie.
Mais là, je bloque sur les soucis 2 et 3, qui m’empêchent tout deux de réaliser ces actions.
16 janvier 2020 à 07:44
Forum Alarme Réponse 3
Configuration centrale Galaxy Flex 50 sirène
Vous pouvez mettre les deux sirènes sur la même sortie, aucun souci.
Pour le souci de programmation de zone pouvez-vous envoyer une photo du menu qui bloque.
Pour le souci de programmation de zone pouvez-vous envoyer une photo du menu qui bloque.
16 janvier 2020 à 11:47
Forum Alarme Réponse 4
Configuration centrale Galaxy Flex 50 sirène
Bonjour, vous avez combien de groupes de programmés sur la Flex.
Sur votre message la centrale refuse d’entrer en programmation sur une sortie affiliée à un groupe en service ce qui est normal.
N’oubliez pas que la Flex est une machine de guerre. Vous avez énormément de possibilités.
Donnez-nous plus d’informations si vous voulez être aidé.
Bon courage.
Sur votre message la centrale refuse d’entrer en programmation sur une sortie affiliée à un groupe en service ce qui est normal.
N’oubliez pas que la Flex est une machine de guerre. Vous avez énormément de possibilités.
Donnez-nous plus d’informations si vous voulez être aidé.
Bon courage.
23 janvier 2020 à 20:01
Forum Alarme Réponse 5
Configuration centrale Galaxy Flex 50 sirène
Bonjour,
Merci pour vos retours, et questions.
Désolé pour le délai de réponse. Je me suis absenté 15 jours, et je n'ai pas pu vous répondre avant de partir.
@galaxy
Existe-t-il une autre méthode pour configurer une sortie affectée à un groupe en service ?
Concernant la configuration :
Pour le moment un seul groupe a été configuré :
Groupe 1 : Maison
Toutes les zones RF ont été affectées au groupe 1, pas de zone filaire pour le moment.
Pour le menu bloquant, voici les captures d'écran, le cheminement pour atteindre cette erreur est : menu 50.53
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Merci pour vos retours, et questions.
Désolé pour le délai de réponse. Je me suis absenté 15 jours, et je n'ai pas pu vous répondre avant de partir.
@galaxy
Citation :Merci, cela m'a permis de trouver un contournement, en désactivant l'ensemble des groupes sur la centrale pour pouvoir modifier les réglages des sorties.
Sur votre message la centrale refuse d’entrer en programmation sur une sortie affiliée à un groupe en service ce qui est normal.
Existe-t-il une autre méthode pour configurer une sortie affectée à un groupe en service ?
Concernant la configuration :
Pour le moment un seul groupe a été configuré :
Groupe 1 : Maison
Toutes les zones RF ont été affectées au groupe 1, pas de zone filaire pour le moment.
Pour le menu bloquant, voici les captures d'écran, le cheminement pour atteindre cette erreur est : menu 50.53
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


02 février 2020 à 19:19
Forum Alarme Réponse 6
Configuration centrale Galaxy Flex 50 sirène
Bonjour,
Il n’est pas possible de modifier une zone en entrée ou sortie si le ou les groupes en commun sont en marche.
Il faudrait connaître le modèle de la centrale ? menu 23.
Avez-vous eu la centrale neuve ?
Par défaut la centrale est en mono-groupe, pour la repasser en mono-groupe c’est le menu 63.
Avez-vous la documentation technique "plus de 250 pages" ?
Quand vous vous servez de l’application pour dialoguer avec la centrale vous pouvez éviter de passer en mode installateur "112233" avec le code une fois connecté "543210".
Il n’est pas possible de modifier une zone en entrée ou sortie si le ou les groupes en commun sont en marche.
Il faudrait connaître le modèle de la centrale ? menu 23.
Avez-vous eu la centrale neuve ?
Par défaut la centrale est en mono-groupe, pour la repasser en mono-groupe c’est le menu 63.
Avez-vous la documentation technique "plus de 250 pages" ?
Quand vous vous servez de l’application pour dialoguer avec la centrale vous pouvez éviter de passer en mode installateur "112233" avec le code une fois connecté "543210".
03 février 2020 à 09:59
Forum Alarme Réponse 7
Configuration centrale Galaxy Flex 50 sirène
Merci de ce complétement d'information.
Citation :Galaxy Flex 50 v3.51 (Précisé dans le titre du post, et dans le premier post)
Il faudrait connaître le modèle de la centrale ? menu 23
Citation :Oui.
Avez vous eu la centrale neuve ?
Citation :Oui, celle disponible sur le net.
Avez-vous la documentation technique "plus de 250 page" ?
Citation :Merci de l'info. J'étais en mode installateur pour des configurations, le reste du temps j'ai un utilisateur sans droits particuliers (Uniquement les MES et MHS, et l'activation du mode installateur).
Quand vous vous servez de l’application pour dialoguer avec la centrale vous pouvez éviter de passer en mode installateur "112233" avec le code une fois connecté "543210"
03 février 2020 à 18:46
Forum Alarme Réponse 8
Configuration centrale Galaxy Flex 50 sirène
La fonction test sirène n’est pas une fonction pour la disparition de la tension de blocage, elle sert "uniquement sur une sortie relais" où on doit faire passer le courant de charge de la batterie de la sirène.
Et quand vous faites un test sirène toutes les sorties sirènes basculent à 0 et la sortie test sirène aussi, ce qui permet de tester le bon fonctionnement de la sirène uniquement avec ça batterie.
Je vous conseille de programmer la sirène intérieure avec la fonction sirène extérieure cela éviterait dès déclenchements de sirènes sur une auto-protection avec la centrale en arrêt.
Et quand vous faites un test sirène toutes les sorties sirènes basculent à 0 et la sortie test sirène aussi, ce qui permet de tester le bon fonctionnement de la sirène uniquement avec ça batterie.
Je vous conseille de programmer la sirène intérieure avec la fonction sirène extérieure cela éviterait dès déclenchements de sirènes sur une auto-protection avec la centrale en arrêt.
03 février 2020 à 22:02
Forum Alarme Réponse 9
Configuration centrale Galaxy Flex 50 sirène
En fait le plan initial était de disposer de deux sirènes, une intérieure, une extérieure sur deux sorties distinctes.
Car à terme, je vais rajouter deux groupes supplémentaires pour deux dépendances, et compte ne déclencher que la sirène extérieure sur déclenchement des zones reliées à l'un de ces deux groupes.
Pour le moment, j'ai mis les deux sirènes sur la même sortie, et ferai les modifications lors de l'ajout du nouveau des groupes. Du coup problème réglé pour le moment.
Reste que la sortie Test Sir. n'est plus configurable/accessible car la centrale donne l'erreur Saisie Erronée.
Mais en prenant compte votre dernière réponse, je ne l'utiliserai pas.
Merci pour tout.
Car à terme, je vais rajouter deux groupes supplémentaires pour deux dépendances, et compte ne déclencher que la sirène extérieure sur déclenchement des zones reliées à l'un de ces deux groupes.
Pour le moment, j'ai mis les deux sirènes sur la même sortie, et ferai les modifications lors de l'ajout du nouveau des groupes. Du coup problème réglé pour le moment.
Reste que la sortie Test Sir. n'est plus configurable/accessible car la centrale donne l'erreur Saisie Erronée.
Mais en prenant compte votre dernière réponse, je ne l'utiliserai pas.
Merci pour tout.
04 février 2020 à 14:11
Forum Alarme Réponse 10
Configuration centrale Galaxy Flex 50 sirène
Bonjour, il est déconseillé de mettre 2 sirènes sur la même sortie.
Alors il faut vraiment réussir à reprogrammer cette sortie.
Regarder dans le menu 53 et la partie groupe, vous avez la possibilité de programmer des conditions de déclenchement selon l’état de la centrale Marche ou Arrêt.
Alors il faut vraiment réussir à reprogrammer cette sortie.
Regarder dans le menu 53 et la partie groupe, vous avez la possibilité de programmer des conditions de déclenchement selon l’état de la centrale Marche ou Arrêt.
04 février 2020 à 15:17
Forum Alarme Réponse 11
Configuration centrale Galaxy Flex 50 sirène
galaxy, il n'est en aucun cas déconseillé de mettre plusieurs sirènes sur la même sortie du fait que celle-ci ne consomme rien.
C'est uniquement un signal de maintie, il m'arrive d'avoir 4 à 5 sirène + transmetteur sur la même sortie sans aucun souci et cela permet d'économiser des sorties pour d'autres informations, défaut batterie, secteur etc. surtout sur une Galaxy Flex.
C'est uniquement un signal de maintie, il m'arrive d'avoir 4 à 5 sirène + transmetteur sur la même sortie sans aucun souci et cela permet d'économiser des sorties pour d'autres informations, défaut batterie, secteur etc. surtout sur une Galaxy Flex.
04 février 2020 à 21:20
Forum Alarme Réponse 12
Configuration centrale Galaxy Flex 50 sirène
Oups désolé d’avoir écrit n’importe quoi, mais en 30 ans d’installation je me suis jamais servi de sortie pour un défaut secteur ou batterie, ces infos étant disponibles sur le clavier. Et j’ai déjà eu à faire à des sirènes gourmandes sur les tensions de blocage.
De plus en plus rare je le consens.
Pour sa configuration il lui faut 2 sorties une sans restriction qui déclenchera sur tous les groupes "sirène extérieure".
Et l’autre qui déclenchera avec des conditions de mise en service, exemple sirène intérieure de la maison qui ne déclenchera que si le groupe maison est en service.
De plus en plus rare je le consens.
Pour sa configuration il lui faut 2 sorties une sans restriction qui déclenchera sur tous les groupes "sirène extérieure".
Et l’autre qui déclenchera avec des conditions de mise en service, exemple sirène intérieure de la maison qui ne déclenchera que si le groupe maison est en service.
04 février 2020 à 21:47
Forum Alarme Réponse 13
Configuration centrale Galaxy Flex 50 sirène
Pareil pour moi ; plusieurs sirènes sur une sortie et pas de problèmes ! 

04 février 2020 à 21:49
Forum Alarme Réponse 14
Configuration centrale Galaxy Flex 50 sirène
Oui certes c'est disponible au clavier mais quand une coupure électrique arrive la nuit ou un défaut batterie ou défaut ap la journée c'est toujours utile d'avoir ces informations.
Pour la configuration une seule sortie en mode sirène intérieure pour éviter les sirènes en cas d'ap ou entrée en maintenance (oui c'est agacent et inutile
).
Pour la configuration une seule sortie en mode sirène intérieure pour éviter les sirènes en cas d'ap ou entrée en maintenance (oui c'est agacent et inutile

04 février 2020 à 22:11
Forum Alarme Réponse 15
Configuration centrale Galaxy Flex 50 sirène
Je pense même qu’il faut que les deux sorties soient programmées en extérieur, c’est effectivement désagréable d’être réveillé pour une ap, et puis le clavier sonne fort. ^^
04 février 2020 à 22:15
Forum Alarme Réponse 16
Configuration centrale Galaxy Flex 50 sirène
Personnellement sur chacune de mes centrales (ma boite ne fait que des pros) sur du Flex c'est :
s1 sirène + transmetteur externe configurer en sirène extérieure
s2 défaut électrique.
Sur la carte extension de sortie :
3 défaut batterie
4 autoprotection
5 zone incendie sur certains cas.
Et ça fonctionne très bien et aucun souci.
Après sur de grosses installations effectivement là on sépare les sirènes qui sont liées au secteur mais pour du basique pas besoin de chercher une prog de dingue il y a déjà assez à faire sur les gros sites.
s1 sirène + transmetteur externe configurer en sirène extérieure
s2 défaut électrique.
Sur la carte extension de sortie :
3 défaut batterie
4 autoprotection
5 zone incendie sur certains cas.
Et ça fonctionne très bien et aucun souci.
Après sur de grosses installations effectivement là on sépare les sirènes qui sont liées au secteur mais pour du basique pas besoin de chercher une prog de dingue il y a déjà assez à faire sur les gros sites.
04 février 2020 à 23:39
Forum Alarme Réponse 17
Configuration centrale Galaxy Flex 50 sirène
Bonjour,
Transmetteur externe ?
Moi les pro c’est Flex ou Dimension, mais les sorties me servent plus tôt pour les liens.
Pour les particuliers j’installe Ajax.
Transmetteur externe ?
Moi les pro c’est Flex ou Dimension, mais les sorties me servent plus tôt pour les liens.
Pour les particuliers j’installe Ajax.
05 février 2020 à 07:43
Forum Alarme Réponse 18
Configuration centrale Galaxy Flex 50 sirène
Oui transmetteur Vocalys.
J'ai déjà fait quelques particuliers et toujours de vraies alarmes et pas de trucs connectés à deux balles qui sont peu fiables et faciles à désactiver, quoique les alarmes Verisure le sont aussi...
J'ai déjà fait quelques particuliers et toujours de vraies alarmes et pas de trucs connectés à deux balles qui sont peu fiables et faciles à désactiver, quoique les alarmes Verisure le sont aussi...
05 février 2020 à 20:51
Forum Alarme Réponse 19
Configuration centrale Galaxy Flex 50 sirène
Bonsoir,
Il ne faut pas avoir d’idée préconçue, l’Ajax est un super produit, essayez-le, et on en reparle.
Si vous arrivez à arrêter la centrale en fraudant je serais très curieux.
Je ne la compare pas à une Flex que j’installe depuis 2012, mais pour un particulier c’est un très bon produit très abordable.
Il ne faut pas avoir d’idée préconçue, l’Ajax est un super produit, essayez-le, et on en reparle.
Si vous arrivez à arrêter la centrale en fraudant je serais très curieux.
Je ne la compare pas à une Flex que j’installe depuis 2012, mais pour un particulier c’est un très bon produit très abordable.
05 février 2020 à 22:34
Forum Alarme Réponse 20
Configuration centrale Galaxy Flex 50 sirène
Il n'y a pas de mauvais produits !! (dans un budget correct) mais que de mauvaises installations... 



09 février 2020 à 17:17
Forum Alarme Réponse 21
Configuration centrale Galaxy Flex 50 sirène
Bonjour, c’est bien vrai ça, dès skxawng j’en ai vu beaucoup en 35 ans d’installation ^^
09 février 2020 à 17:43
Forum Alarme Réponse 22
Configuration centrale Galaxy Flex 50 sirène
Bonjour,
Je suis un peu dans la même situation que FabriceS.
Je me penche sur la programmation de la galaxy dimension avec le clavier mk7.
Mon but est de savoir programmer, afin d’associer un détecteurs (ou plusieurs) à une sortie.
Je m’explique :
Je souhaiterais la disparition d’un + de blocage sur la sortie Rio 0.2 (ou bascule du relai), un temps X, en cas de détection du détecteur relié sur l’entrée Rio 0 2.
Sans que ce détecteur Rio 0 2 ne me coupe le + de blocage de la sirène branchée sur la sortie Rio 0 1.
J’ai essayé plusieurs programmations, création de deux groupes A1 et A2, fonction de sortie, fonction d’entrée, exclusion de la zone 1 …
Bref, je botte un peu, au niveau programmation, je pense que je n’ai pas choisi la centrale hybride la plus simple.
D’avance merci, pour vos réponses.
Maxime
Pour agrandir les images, cliquez dessus.






Je suis un peu dans la même situation que FabriceS.
Je me penche sur la programmation de la galaxy dimension avec le clavier mk7.
Mon but est de savoir programmer, afin d’associer un détecteurs (ou plusieurs) à une sortie.
Je m’explique :
Je souhaiterais la disparition d’un + de blocage sur la sortie Rio 0.2 (ou bascule du relai), un temps X, en cas de détection du détecteur relié sur l’entrée Rio 0 2.
Sans que ce détecteur Rio 0 2 ne me coupe le + de blocage de la sirène branchée sur la sortie Rio 0 1.
J’ai essayé plusieurs programmations, création de deux groupes A1 et A2, fonction de sortie, fonction d’entrée, exclusion de la zone 1 …
Bref, je botte un peu, au niveau programmation, je pense que je n’ai pas choisi la centrale hybride la plus simple.
D’avance merci, pour vos réponses.
Maxime
Pour agrandir les images, cliquez dessus.






29 février 2020 à 20:00
Forum Alarme Réponse 23
Configuration centrale Galaxy Flex 50 sirène
Bonjour.
Je me penche sur la programmation avec le clavier mk7.
Je voudrais qu’un détecteur me fasse changer l’état d’une sortie quand le système est armé.
Je m’explique :
Je voudrais la disparition d’un + de blocage sur la sortie Rio 0.2 (ou bascule du relai), en cas de détection du détecteur relié sur l’entrée Rio 0.2
Sans que ce détecteur ne me coupe le + de blocage de la sirène branchée sur la sortie Rio 0.1
Actuellement, j’ai réussi à associer ce détecteur à la sortie désirée, via le menu prog. lien. MAIS, l’association fonctionne H24, même quand le système n’est pas armé.
D’avance merci, pour votre aide.
Maxime
Je me penche sur la programmation avec le clavier mk7.
Je voudrais qu’un détecteur me fasse changer l’état d’une sortie quand le système est armé.
Je m’explique :
Je voudrais la disparition d’un + de blocage sur la sortie Rio 0.2 (ou bascule du relai), en cas de détection du détecteur relié sur l’entrée Rio 0.2
Sans que ce détecteur ne me coupe le + de blocage de la sirène branchée sur la sortie Rio 0.1
Actuellement, j’ai réussi à associer ce détecteur à la sortie désirée, via le menu prog. lien. MAIS, l’association fonctionne H24, même quand le système n’est pas armé.
D’avance merci, pour votre aide.
Maxime
04 mars 2020 à 15:48
Forum Alarme Réponse 24
Configuration centrale Galaxy Flex 50 sirène
Il serait plus simple de nous expliquer ce que vous voulez faire, le résultat final.
Beaucoup de personnes cherchent des moutons à cinq pattes alors que parfois c’est très simple.
Beaucoup de personnes cherchent des moutons à cinq pattes alors que parfois c’est très simple.
16 mars 2020 à 10:55
Forum Alarme Réponse 25
Configuration centrale Galaxy Flex 50 sirène
Bonjour à tous.
Je n'arrive pas à faire sonner la sirène sur une alarme Galaxy Flex 20.
La sortie ne change pas d'état. Pourquoi ?
Pouvez-vous m'aider s'il vous plaît ?
Pour info quand je retire le + de blocage la sirène hurle.
Je n'arrive pas à faire sonner la sirène sur une alarme Galaxy Flex 20.
La sortie ne change pas d'état. Pourquoi ?
Pouvez-vous m'aider s'il vous plaît ?
Pour info quand je retire le + de blocage la sirène hurle.
12 juillet 2020 à 14:46
Forum Alarme Réponse 26
Configuration centrale Galaxy Flex 50 sirène
Apparemment on doit deviner ^^
Quelle est la fonction de la sortie raccordée ?
Y a-t-il des groupes de programmés ?
Comment essayez-vous la sirène ?
Quelle est la fonction de la sortie raccordée ?
Y a-t-il des groupes de programmés ?
Comment essayez-vous la sirène ?
12 juillet 2020 à 17:27
Forum Alarme Réponse 27
Configuration centrale Galaxy Flex 50 sirène
Sirène extérieure et je n'ai qu'un groupe.
Je l'essaye en faisant une mise en service et derrière une intrusion.
Merci pour votre aide.
Je l'essaye en faisant une mise en service et derrière une intrusion.
Merci pour votre aide.
12 juillet 2020 à 19:21
Forum Alarme Réponse 28
Configuration centrale Galaxy Flex 50 sirène
J'ai également retiré le +charge et la sirène s est mis en fonctionnement.
La sortie ne change pas d'état dès une alarme type intrusion et donc pas de sirène.
La sortie ne change pas d'état dès une alarme type intrusion et donc pas de sirène.
12 juillet 2020 à 20:56
Forum Alarme Réponse 29
Configuration centrale Galaxy Flex 50 sirène
Bonjour,
Vous ne m’avez pas répondu pour la sortie.
La sortie qui est raccordée pour le blocage sirène est programmée comment ?
Menu 53, il faudrait la programmer en sirène extérieure.
Vous ne m’avez pas répondu pour la sortie.
La sortie qui est raccordée pour le blocage sirène est programmée comment ?
Menu 53, il faudrait la programmer en sirène extérieure.
13 juillet 2020 à 08:28
Forum Alarme Réponse 30
Configuration centrale Galaxy Flex 50 sirène
Bonjour, oui je vous avais répondu un peu plus haut.
La sortie est bien programmée en sirène extérieure et mémorisée.
La sortie est bien programmée en sirène extérieure et mémorisée.
13 juillet 2020 à 10:51
Forum Alarme Réponse 31
Configuration centrale Galaxy Flex 50 sirène
Si vous le souhaitez je peux vous mettre des impressions écrans vous montrant comment c'est programmé.
13 juillet 2020 à 12:09
Forum Alarme Réponse 32
Configuration centrale Galaxy Flex 50 sirène
Vous programmez avec le logiciel ou avec le clavier ?
Quand vous faites menu 32 test des sorties dès les premières fonctions il y a test sirène, essayez ?
Quand vous faites menu 32 test des sorties dès les premières fonctions il y a test sirène, essayez ?
13 juillet 2020 à 12:40
Forum Alarme Réponse 33
Configuration centrale Galaxy Flex 50 sirène
J'ai débuté la programmation avec le clavier et maintenant je suis avec le logiciel.
J'ai effectué le test sirène et cela fonctionne.
Je dois passer à côté de quelque-chose...
Je fais une mise en service, système sous alarme, déclenche une intrusion, la sortie ne bascule pas à 0v.
J'ai effectué le test sirène et cela fonctionne.
Je dois passer à côté de quelque-chose...
Je fais une mise en service, système sous alarme, déclenche une intrusion, la sortie ne bascule pas à 0v.
13 juillet 2020 à 13:47
Forum Alarme Réponse 34
Configuration centrale Galaxy Flex 50 sirène
Pouvez-vous afficher les historiques ?
13 juillet 2020 à 18:01
Forum Alarme Réponse 36
Configuration centrale Galaxy Flex 50 sirène
Si vous déclenchez l’intrusion, vous passez devant quelle entrée ? Il faut une entrée immédiate pour un déclenchement instantané.
13 juillet 2020 à 23:10
Forum Alarme Réponse 37
Configuration centrale Galaxy Flex 50 sirène
Bonjour,
Je déclenche une intrusion lorsque je suis dans la zone bureaux en immédiat bien entendu.
J'ai même laissé le système en alarme pendant 3 minutes au cas où il y aurait une temporisation.
Je déclenche une intrusion lorsque je suis dans la zone bureaux en immédiat bien entendu.
J'ai même laissé le système en alarme pendant 3 minutes au cas où il y aurait une temporisation.
14 juillet 2020 à 09:56
Forum Alarme Réponse 38
Configuration centrale Galaxy Flex 50 sirène
Il me faut les historiques, le clavier sonne en alarme ?
15 juillet 2020 à 08:57
Forum Alarme Réponse 39
Configuration centrale Galaxy Flex 50 sirène
Bonsoir Galaxy,
J'ai réussi à faire sonner la sirène extérieure avec une alarme.
En fait lors de la toute première mise en service de la centrale, j'aurais dû extraire la prog usine et y inclure mes détecteurs et sirène à cette programmation comme je le fais avec le logiciel.
Mon erreur était de créer une nouvelle fiche.
Cela me servira de leçon.
Merci pour votre aide.
Bonne soirée.
J'ai réussi à faire sonner la sirène extérieure avec une alarme.
En fait lors de la toute première mise en service de la centrale, j'aurais dû extraire la prog usine et y inclure mes détecteurs et sirène à cette programmation comme je le fais avec le logiciel.
Mon erreur était de créer une nouvelle fiche.
Cela me servira de leçon.

Merci pour votre aide.
Bonne soirée.
16 juillet 2020 à 20:28
Forum Alarme Réponse 40
Invité

Configuration centrale Galaxy Flex 50 sirène
Invité

Bonjour.
Le sujet date un peu.
J’ai exactement le même problème que vous Flex 76.
Concernant le raccordement d’une sirène extérieur sur Op1 flash sur OP2 et T- 0v pr l’auto protection.
Op1- OP2 maintiennent le 12v malgré une intrusion.
J’ai enlevé manuellement le fil pour simulé une coupure du 12v et la sirène et flash fonctionne sûrement une modification d’un menu d’origine probablement ds paramètre 51 plusieurs ligne on des incidents sur les sorties sirènes et flash.
Si quelqu’un peu m'indiqué les paramètres propre aux fonctions sirènes et flash du menu 50 et menu prog sortie .
Merci pour votre aide.
Le sujet date un peu.
J’ai exactement le même problème que vous Flex 76.
Concernant le raccordement d’une sirène extérieur sur Op1 flash sur OP2 et T- 0v pr l’auto protection.
Op1- OP2 maintiennent le 12v malgré une intrusion.
J’ai enlevé manuellement le fil pour simulé une coupure du 12v et la sirène et flash fonctionne sûrement une modification d’un menu d’origine probablement ds paramètre 51 plusieurs ligne on des incidents sur les sorties sirènes et flash.
Si quelqu’un peu m'indiqué les paramètres propre aux fonctions sirènes et flash du menu 50 et menu prog sortie .
Merci pour votre aide.