Question Forum Alarme : Temporisation entrée sortie Galaxy Flex 20
Bonjour.
Concernant une Galaxy Flex 20 quelqu’un pourrait-il m’aider, je me demande comment activer uniquement sur la zone 1001, une temporisation de sortie/entrée.
Cette zone étant le chemin d’accès au clavier.
Probablement un souci de mode sur cette zone.
J’ai bien trouvé où régler les tamps entrée et sortie, mais aucun moyen de les activer sur la zone concernée.
J’en profite, est-il possible de programmer une sortie en simple contact NC asservir à une alarme intrusion par exemple.
L’idée étant de branche dessus une carte GSM non Honeywell pour l’instant.
P. S. : Y a-t-il une possibilité ou non de réduire le volume des touches du clavier ? Voir le couper ?
Merci pour votre aide.
Concernant une Galaxy Flex 20 quelqu’un pourrait-il m’aider, je me demande comment activer uniquement sur la zone 1001, une temporisation de sortie/entrée.
Cette zone étant le chemin d’accès au clavier.
Probablement un souci de mode sur cette zone.
J’ai bien trouvé où régler les tamps entrée et sortie, mais aucun moyen de les activer sur la zone concernée.
J’en profite, est-il possible de programmer une sortie en simple contact NC asservir à une alarme intrusion par exemple.
L’idée étant de branche dessus une carte GSM non Honeywell pour l’instant.
P. S. : Y a-t-il une possibilité ou non de réduire le volume des touches du clavier ? Voir le couper ?
Merci pour votre aide.
10 décembre 2022 à 12:01
Réponse 1 d'un contributeur du forum alarme
Temporisation entrée sortie Galaxy Flex 20
Bonjour.
L'idéal est d'avoir un contact de porte pour cette issue avec un radar sur le chemin.
Qui y a-t-il comme détecteur ?
Vous devez programmer votre zone dans le menu 52 (fonction) sera programmé en temporisé.
Pour avoir un contact sec sur une sortie il faudra mettre un relai 12 v repris entre cette sortie et le +.
Pour baisser le son ou le couper de votre clavier il faut l'ouvrir et il y a un petit potentiomètre sur la carte, il faut un très petit tournevis.
Baisser le son à zéro n'est peut-être pas la bonne solution vous n'entendrez plus votre alarme s'armer.
L'idéal est d'avoir un contact de porte pour cette issue avec un radar sur le chemin.
Qui y a-t-il comme détecteur ?
Vous devez programmer votre zone dans le menu 52 (fonction) sera programmé en temporisé.
Pour avoir un contact sec sur une sortie il faudra mettre un relai 12 v repris entre cette sortie et le +.
Pour baisser le son ou le couper de votre clavier il faut l'ouvrir et il y a un petit potentiomètre sur la carte, il faut un très petit tournevis.
Baisser le son à zéro n'est peut-être pas la bonne solution vous n'entendrez plus votre alarme s'armer.
10 décembre 2022 à 12:52
Réponse 2 d'un contributeur du forum alarme
Temporisation entrée sortie Galaxy Flex 20
Bonjour.
Merci pour votre aide, je suis ravi concernant le volume du clavier en médium c'est parfait.
Cette zone 1 où est le clavier est l’entrée, protégé par un volumétrique de Marque Aritech. EV1012 Détecteur IRP 12m x 86°.
Il n’y a pas de contact sur la porte de sortie.
J’ai programmé la centrale avec le clavier raccordé provisoirement.
Puis, j’ai déconnecté celui-ci pour son emplacement définitif dans l’entrée.
Il n’est plus reconnu, indiquant des étoiles clignotantes.
Auriez-vous une idée ? Merci.
Merci pour votre aide, je suis ravi concernant le volume du clavier en médium c'est parfait.
Cette zone 1 où est le clavier est l’entrée, protégé par un volumétrique de Marque Aritech. EV1012 Détecteur IRP 12m x 86°.
Il n’y a pas de contact sur la porte de sortie.
J’ai programmé la centrale avec le clavier raccordé provisoirement.
Puis, j’ai déconnecté celui-ci pour son emplacement définitif dans l’entrée.
Il n’est plus reconnu, indiquant des étoiles clignotantes.
Auriez-vous une idée ? Merci.
10 décembre 2022 à 17:07
Réponse 3 d'un contributeur du forum alarme
Temporisation entrée sortie Galaxy Flex 20
Bonjour.
J'espère pour vous que vous n'avez fait aucune intervention sur le câblage !!!
Vous allez au menu 51 /17 ceci effectuera une relecture de tous les éléments présents sur votre Flex au message ENT RAZ et valider, ceci n'efface rien, vous serez même sortie de programmation.
J'espère pour vous que vous n'avez fait aucune intervention sur le câblage !!!
Vous allez au menu 51 /17 ceci effectuera une relecture de tous les éléments présents sur votre Flex au message ENT RAZ et valider, ceci n'efface rien, vous serez même sortie de programmation.
10 décembre 2022 à 18:22
Réponse 4 d'un contributeur du forum alarme
Temporisation entrée sortie Galaxy Flex 20
Comme vous n'avez plus accès au clavier vérifier votre câblage ne pas faire de court-circuit !!
Toujours 1 fil à la fois !!! vérifier que vous n'avez pas changé l'adresse de votre clavier, ceci pourrait expliquer cela.
Toujours 1 fil à la fois !!! vérifier que vous n'avez pas changé l'adresse de votre clavier, ceci pourrait expliquer cela.
10 décembre 2022 à 18:26
Réponse 5 d'un contributeur du forum alarme
Quand un clavier est débranché et rebranché si le câblage est bon, que l'adresse n'a pas changé le dialogue se rétablit de lui même.
Si vous intervenez sur le bus débranché côté centrale le bus A/B et le +- pour vérifier votre câblage.
Temporisation entrée sortie Galaxy Flex 20
Citation :Votre bus n'est pas bon dans sa version définitive, respecter bien les paires pas de croisement entre les accompagnants de votre câble, une paire reste une paire de bout en bout...
J’ai programmé la centrale avec le clavier raccordé provisoirement.
Quand un clavier est débranché et rebranché si le câblage est bon, que l'adresse n'a pas changé le dialogue se rétablit de lui même.
Si vous intervenez sur le bus débranché côté centrale le bus A/B et le +- pour vérifier votre câblage.
10 décembre 2022 à 18:44
Réponse 6 d'un contributeur du forum alarme
Temporisation entrée sortie Galaxy Flex 20
Bonsoir,
Merci pour vos précieux conseils. J’ai bien procédé de bout à bout sans croisé les paires…. Même ajouté de l’étain sur les fils dénudé. Pour être précis, en programment la centrale j’ai utilisé un bout de câble et quand je débranche minutieusement en coupant préalablement la tension 220v et batterie en dernier.
Je me reconnecte à l’endroit définitif dans l’entrée, distant d’environ 5m moins de 10 m de câble encastré, les continuités sont bonnes pour avoir testé les paires. Au redémarrage un bip habituelle retenti avec des croix clignotantes tout le long de l’écran
je valide par la touche ENT le bip s’éteint, et au bout d’un moment plus rien à l’écran qui reste rétro éclaire.
Je suppose que le clavier et par défaut bien renseigné dans la centrale. Ayant accès quand je reconnecte sur le bout de câble le clavier directement sur la centrale. Peut-être un problème de distance ou résistance ? Étrange quand même.
Que voulez-vous dire par : "Votre bus n'est pas bon dans sa version définitive".
Merci ppur votre aide.
Merci pour vos précieux conseils. J’ai bien procédé de bout à bout sans croisé les paires…. Même ajouté de l’étain sur les fils dénudé. Pour être précis, en programment la centrale j’ai utilisé un bout de câble et quand je débranche minutieusement en coupant préalablement la tension 220v et batterie en dernier.
Je me reconnecte à l’endroit définitif dans l’entrée, distant d’environ 5m moins de 10 m de câble encastré, les continuités sont bonnes pour avoir testé les paires. Au redémarrage un bip habituelle retenti avec des croix clignotantes tout le long de l’écran
je valide par la touche ENT le bip s’éteint, et au bout d’un moment plus rien à l’écran qui reste rétro éclaire.
Je suppose que le clavier et par défaut bien renseigné dans la centrale. Ayant accès quand je reconnecte sur le bout de câble le clavier directement sur la centrale. Peut-être un problème de distance ou résistance ? Étrange quand même.
Que voulez-vous dire par : "Votre bus n'est pas bon dans sa version définitive".
Merci ppur votre aide.
11 décembre 2022 à 00:26
Réponse 7 d'un contributeur du forum alarme
Temporisation entrée sortie Galaxy Flex 20
Si vous branchez votre clavier sur votre Flex directement en fil volant , que le dialogue se rétabli votre bus est OK.
Si rebranchez votre clavier a son endroit définitif que le dialogue ne se rétabli pas c'est qu'il y a un problème de câblage.
Pouvez vous faire une photo coté centrale ou on voit le bus raccordé et coté clavier avec le câblage sur son emplacement définitif.
Si rebranchez votre clavier a son endroit définitif que le dialogue ne se rétabli pas c'est qu'il y a un problème de câblage.
Pouvez vous faire une photo coté centrale ou on voit le bus raccordé et coté clavier avec le câblage sur son emplacement définitif.
11 décembre 2022 à 09:10
Réponse 8 d'un contributeur du forum alarme
Temporisation entrée sortie Galaxy Flex 20
Bonjour.
Effectivement, en fils volant c’est bon. Je vous fais part de deux photos.
Je me disais peut-être parce que je n’utilise pas la paire blanc et rouge pour l’alim ?
Question pratique cette paire étant courte dans la centrale.
Merci pourr votre aide. Je suis un peu perdu.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Effectivement, en fils volant c’est bon. Je vous fais part de deux photos.
Je me disais peut-être parce que je n’utilise pas la paire blanc et rouge pour l’alim ?
Question pratique cette paire étant courte dans la centrale.
Merci pourr votre aide. Je suis un peu perdu.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



11 décembre 2022 à 10:23
Réponse 9 d'un contributeur du forum alarme
Temporisation entrée sortie Galaxy Flex 20
Bonjour.
Problème résolu, le clavier ce connecte, j’ai découvert un souci de continuité entre le fil blanc A et le violet 0v.
Probablement une détérioration interne du câble, heureusement que cela n’a rien détérioré sur la centrale.
Merci de m’avoir mis sur la bonne voie.
Maintenant, je vais essayé de comprendre comment temporisé la zone 1 en entrée et sortie.
Afin de pouvoir avoir un accès au clavier sans tout déclenché.
Encore merci pour vos conseils.
Problème résolu, le clavier ce connecte, j’ai découvert un souci de continuité entre le fil blanc A et le violet 0v.
Probablement une détérioration interne du câble, heureusement que cela n’a rien détérioré sur la centrale.
Merci de m’avoir mis sur la bonne voie.
Maintenant, je vais essayé de comprendre comment temporisé la zone 1 en entrée et sortie.
Afin de pouvoir avoir un accès au clavier sans tout déclenché.
Encore merci pour vos conseils.
11 décembre 2022 à 12:45
Réponse 10 d'un contributeur du forum alarme
Temporisation entrée sortie Galaxy Flex 20
Rien de plus facile menu 52 vous vous positionnez sur 1001 dans la section fonction avec la touche.
A faire défiler choisir temporisée.
Les autre choix ne s'appliquent pas vous.
A faire défiler choisir temporisée.
Les autre choix ne s'appliquent pas vous.
11 décembre 2022 à 14:18
Réponse 11 d'un contributeur du forum alarme
Temporisation entrée sortie Galaxy Flex 20
Dans le tableau ci dessous le tableau Fonction.
pages de manuel installation galaxy flex reva1.pdf
pages de manuel installation galaxy flex reva1.pdf
11 décembre 2022 à 14:28
Réponse 12 d'un contributeur du forum alarme
Temporisation entrée sortie Galaxy Flex 20
Merci, j’ai finalement opté pour la fonction 45Tempo2 qui fonctionne parfaitement, la fonction 12 Temp Part n’étant plus disponible remplacé par Entrée Part. Sûrement une mise à jour logiciel. Celle-ci déclenche directement en entrée.
Je vais me pencher sur la transmission de l’alarme par ligne téléphonique fixe, un bus intégré étant dédié à cette fonction, il me semble, d’autres difficultés en perspective. :)
Je vais me pencher sur la transmission de l’alarme par ligne téléphonique fixe, un bus intégré étant dédié à cette fonction, il me semble, d’autres difficultés en perspective. :)
11 décembre 2022 à 15:50
Réponse 13 d'un contributeur du forum alarme
Je ne suis pas certain que la ligne RTC fonctionne derrière une box et et il faut savoir qu'il n'y pas de message vocaux (uniquement du SIA ou du SMS).
Temporisation entrée sortie Galaxy Flex 20
Citation :
Je vais me pencher sur la transmission de l’alarme par ligne téléphonique fixe, un bus intégré étant dédié à cette fonction, il me semble, d’autres difficultés en perspective. :)
Je ne suis pas certain que la ligne RTC fonctionne derrière une box et et il faut savoir qu'il n'y pas de message vocaux (uniquement du SIA ou du SMS).
11 décembre 2022 à 18:00
Réponse 14 d'un contributeur du forum alarme
Temporisation entrée sortie Galaxy Flex 20
Bonjour.
Je reviens vers vous, comme je le craignais la programmation en RTC n’est pas aisée.
A priori la transmission SMS n’est pas possible via le RTC.
Par-contre je reçois bien un appel en qu’a d’intrusion, problème je ne sais pas comment l’acquitté, du coup je reçois un nombre impressionnant d’appel, même après avoir pris en compte sur le clavier par le désarmement.
A l’issue l’affichage sur le clavier indique bien la zone sollicitée puis quand je sors du menu, indique "défaut com DTMF" sur l’écran d’accueil du clavier, le DTMF et le protocole que j’ai choisi pour la transmission. Puis après un moment "défaut système reset exigé" en permanence.
Donc, je fais une reconfiguration (reset) et tout redevient normal.
Sauf que chaque jours vers 13h la centrale a l’arrêt et problème identique, multi appel et le défaut réapparaît sur le clavier suivie par reset système.
Je pense me tromper sur le protocole de transmission à choisir.
Et voir où et la déprogrammation de l’appel cyclique.
Merci pour votre aide.
Je reviens vers vous, comme je le craignais la programmation en RTC n’est pas aisée.
A priori la transmission SMS n’est pas possible via le RTC.
Par-contre je reçois bien un appel en qu’a d’intrusion, problème je ne sais pas comment l’acquitté, du coup je reçois un nombre impressionnant d’appel, même après avoir pris en compte sur le clavier par le désarmement.
A l’issue l’affichage sur le clavier indique bien la zone sollicitée puis quand je sors du menu, indique "défaut com DTMF" sur l’écran d’accueil du clavier, le DTMF et le protocole que j’ai choisi pour la transmission. Puis après un moment "défaut système reset exigé" en permanence.
Donc, je fais une reconfiguration (reset) et tout redevient normal.
Sauf que chaque jours vers 13h la centrale a l’arrêt et problème identique, multi appel et le défaut réapparaît sur le clavier suivie par reset système.
Je pense me tromper sur le protocole de transmission à choisir.
Et voir où et la déprogrammation de l’appel cyclique.
Merci pour votre aide.
20 décembre 2022 à 18:29
Réponse 15 d'un contributeur du forum alarme
Temporisation entrée sortie Galaxy Flex 20
Bonjour.
La ligne RTC de votre flex n'est pas adaptée à votre usage SMS, elle est dédiée à une liaison avec un télésurveilleur, il vous faut un module GPRS avec carte SIM.
La ligne RTC de votre flex n'est pas adaptée à votre usage SMS, elle est dédiée à une liaison avec un télésurveilleur, il vous faut un module GPRS avec carte SIM.
22 décembre 2022 à 08:49
Réponse 16 d'un contributeur du forum alarme
Temporisation entrée sortie Galaxy Flex 20
Bonjour.
Effectivement, je vais ajouter un module GSM pour régler mon problème.
Maintenant, j’ai un défaut : "0004 Tamp aux" et ne comprends pas à quoi cela correspond, une idée ?
Effectivement, je vais ajouter un module GSM pour régler mon problème.
Maintenant, j’ai un défaut : "0004 Tamp aux" et ne comprends pas à quoi cela correspond, une idée ?
23 décembre 2022 à 09:37
Réponse 17 d'un contributeur du forum alarme
Temporisation entrée sortie Galaxy Flex 20
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum alarme.
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum alarme.
23 décembre 2022 à 10:45
Réponse 18 d'un contributeur du forum alarme
Temporisation entrée sortie Galaxy Flex 20
A priori d’après la notice autoprotection auxiliaire, mais je ne sais pas à quoi correspond la 0004, sachant que 0003 est la tamp centrale.
Je n’ai rien changé niveau câblage, sachant que pour l’instant les sirènes ne sont pas connectées, j’ai effectué un pont entre T et 0v (comme indiqué sur la notice). Je pense avoir fait une mauvaise saisie dans un menu, peut-être en activant une sortie. Impossible de quitter le mode installateur à cause du contrôle des Tamp en sortie.
Si quelqu’un a une idée.
Je n’ai rien changé niveau câblage, sachant que pour l’instant les sirènes ne sont pas connectées, j’ai effectué un pont entre T et 0v (comme indiqué sur la notice). Je pense avoir fait une mauvaise saisie dans un menu, peut-être en activant une sortie. Impossible de quitter le mode installateur à cause du contrôle des Tamp en sortie.
Si quelqu’un a une idée.
23 décembre 2022 à 11:52
Réponse 20 d'un contributeur du forum alarme
Temporisation entrée sortie Galaxy Flex 20
J'ai résolu le souci, le problème était dans le menu 51.81. L'option de sortie était sur sirène, j'ai passé en mode relai. Et j'ai réussi à sortir du mode installateur. Le contrôle des TAMP est bon.
Sinon, j'ai ajouté un transmetteur GSM, tout fonctionne avec les commandes d'envoi de SMS MHS/MES. Par contre, j'ai eu plus de soucis pour les transmissions des états à partir du clavier MHS/MHS et intrusion. Finalement, pour ces fonctions, j'utilise AUX 1 (les SMS reçus ressemblent plus à de la télésurveillance ou un mauvais format), photo jointe.
En soi, ce n'est pas un gros souci, c'est mieux que rien.
Mon souci principal maintenant est le raccordement de la sirène extérieure modèle Aritech AS 612. La sirène sur OP1 flash sur OP2, protection automatique sur T et 0V.
Alimentation 12V sur l'Intelibus (peut-être une mauvaise idée ?)
Dans le menu de programmation de la zone, OP1 sirène mémorise polarité positive, OP2 flash mémorise polarité positive.
Quand je déclenche une intrusion entre OP1 et 0V ou OP2 et 0V, la tension reste à 12 volts. Si je déconnecte manuellement OP2 par exemple, le flash devient actif.
Je n'arrive pas à faire disparaître la tension de maintien sur OP1 et OP2. Je pense à une modification involontaire de ma part dans les onglets inhérents aux sorties dans le menu 51. Auriez-vous une petite idée à me soumettre ou les paramètres type ?
Merci.
Sinon, j'ai ajouté un transmetteur GSM, tout fonctionne avec les commandes d'envoi de SMS MHS/MES. Par contre, j'ai eu plus de soucis pour les transmissions des états à partir du clavier MHS/MHS et intrusion. Finalement, pour ces fonctions, j'utilise AUX 1 (les SMS reçus ressemblent plus à de la télésurveillance ou un mauvais format), photo jointe.
En soi, ce n'est pas un gros souci, c'est mieux que rien.
Mon souci principal maintenant est le raccordement de la sirène extérieure modèle Aritech AS 612. La sirène sur OP1 flash sur OP2, protection automatique sur T et 0V.
Alimentation 12V sur l'Intelibus (peut-être une mauvaise idée ?)
Dans le menu de programmation de la zone, OP1 sirène mémorise polarité positive, OP2 flash mémorise polarité positive.
Quand je déclenche une intrusion entre OP1 et 0V ou OP2 et 0V, la tension reste à 12 volts. Si je déconnecte manuellement OP2 par exemple, le flash devient actif.
Je n'arrive pas à faire disparaître la tension de maintien sur OP1 et OP2. Je pense à une modification involontaire de ma part dans les onglets inhérents aux sorties dans le menu 51. Auriez-vous une petite idée à me soumettre ou les paramètres type ?
Merci.