Profil du membre RogerMcGyver
Actuellement
3 515
questions dans le
forum alarme
Membre inscrit RogerMcGyver

a posté 897 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonsoir,
Hélas "NON".
C'est quelque part un peu logique, on peut dire de n'importe qui, que c'est un ancien collègue !
Personnellement, mes anciens collègues, s'ils en ont besoin, je les aide !
Cordialement.
Hélas "NON".
C'est quelque part un peu logique, on peut dire de n'importe qui, que c'est un ancien collègue !
Personnellement, mes anciens collègues, s'ils en ont besoin, je les aide !
Cordialement.
25 mars 2017 à 01:23

Bonjour,
Ce qui est important en premier lieu, c'est le nombre de conducteurs de vos câbles :
Pour un clavier "bus" par exemple, si 4 fils annoncés, prévoir 6 et pareil pour tous les appareils.
Vous parlez de la consommation des détecteurs.
Vous dites :
Le plus courant dans votre configuration est :
- détecteurs de mouvement ou d'ouverture et de fumée : 2 paires x 0,22 ou 2 paires x 0,5, voire 2 paires 0,6.
- sirènes : 4 paires 0,50ou 0,6 (paires d'alimentation doublées, ça fait une paire pour le (+), 1 paire pour le (-), 1 paire pour l'AP et 1 paire pour le(s) blocage(s)).
A votre disposition.
Cordialement.
Roger
Ce qui est important en premier lieu, c'est le nombre de conducteurs de vos câbles :
Pour un clavier "bus" par exemple, si 4 fils annoncés, prévoir 6 et pareil pour tous les appareils.
Vous parlez de la consommation des détecteurs.
Vous dites :
Citation :Il faut savoir qu'un contact sec ne consomme rien.
2 x contacts de portes (2 x 15 = 30mA) branchés sur les claviers.
Total : 720mA
Citation :Un détecteur de fumée consomme au maximum 10uA (micro-ampère).
Il y a aura également 3 détecteurs incendie 12V branchés en série sur la sortie PGM1.
J'ai pas encore défini l'équipement qui sera utilisé, j'ai pris un exemple de consommation en fonctionnement de 35mA @ 12V.
Le plus courant dans votre configuration est :
- détecteurs de mouvement ou d'ouverture et de fumée : 2 paires x 0,22 ou 2 paires x 0,5, voire 2 paires 0,6.
- sirènes : 4 paires 0,50ou 0,6 (paires d'alimentation doublées, ça fait une paire pour le (+), 1 paire pour le (-), 1 paire pour l'AP et 1 paire pour le(s) blocage(s)).
A votre disposition.
Cordialement.
Roger
18 mars 2017 à 19:20

Bonjour Christophe14,
Est-ce que le 14 de votre pseudo est votre numéro de département, si oui je peux vous aider ayant des pièces de rechange pour ce produit.
J'ai travaillé dans l'alarme pendant 28 ans et peux vous assurer que c'est un très bon produit, ce serait dommage de s'en priver. Et la retraite est arrivée ! Maintenant c'est avec plaisir que j'essaie d'aider les gens via ce forum.
Cordialement.
Roger
Est-ce que le 14 de votre pseudo est votre numéro de département, si oui je peux vous aider ayant des pièces de rechange pour ce produit.
J'ai travaillé dans l'alarme pendant 28 ans et peux vous assurer que c'est un très bon produit, ce serait dommage de s'en priver. Et la retraite est arrivée ! Maintenant c'est avec plaisir que j'essaie d'aider les gens via ce forum.
Cordialement.
Roger
11 mars 2017 à 17:35

Bonjour,
Pouvez-vous raccorder votre RD6202 à une ligne téléphonique, le programmer pour appel à distance (numéro à rappeler et code) et essayer de vous connecter chez un ami ou famille ?
Ça permettrait de nous éclairer.
Cordialement.
Roger
Pouvez-vous raccorder votre RD6202 à une ligne téléphonique, le programmer pour appel à distance (numéro à rappeler et code) et essayer de vous connecter chez un ami ou famille ?
Ça permettrait de nous éclairer.
Cordialement.
Roger
06 mars 2017 à 23:15

Bonjour,
NOVAG a raison, et ce que vous avez trouvé ne ressemble en rien à une alarme "de sécurité".
Travaillant dans ce domaine depuis bientôt 34 ans, j'appelle ça de la broutille !
Mais pour le prix !!
Et encore c'est de l'argent perdu !
Cordialement.
Roger
NOVAG a raison, et ce que vous avez trouvé ne ressemble en rien à une alarme "de sécurité".

Travaillant dans ce domaine depuis bientôt 34 ans, j'appelle ça de la broutille !
Mais pour le prix !!
Et encore c'est de l'argent perdu !

Cordialement.
Roger
03 mars 2017 à 17:38

Bonsoir,
Je suis surpris car mon patron a dû acheter un dongle (en 2010) pour me connecter sur une Galaxy Dimension !
Peut-être que maintenant il s'agit d'une version "piratée" ?
Tant mieux pour vous.
Cordialement.
Roger
Je suis surpris car mon patron a dû acheter un dongle (en 2010) pour me connecter sur une Galaxy Dimension !
Peut-être que maintenant il s'agit d'une version "piratée" ?
Tant mieux pour vous.
Cordialement.
Roger
01 mars 2017 à 23:04

Bonjour,
C'est un appareil qui se branche sur le port série de l'ordinateur et qui permet au logiciel de démarrer.
Sans le dongle le logiciel ne démarre pas.
C'est très fréquent dans le milieu de la sécurité.
Cordialement.
Roger
C'est un appareil qui se branche sur le port série de l'ordinateur et qui permet au logiciel de démarrer.
Sans le dongle le logiciel ne démarre pas.
C'est très fréquent dans le milieu de la sécurité.
Cordialement.
Roger
24 février 2017 à 18:33

Bonsoir,
Si votre question est toujours d'actualité, j'ai la réponse.
Sur votre clavier, entrez le nouveau code (celui que vous désirez mettre) et validez en appuyant sur la touche "E" et en même temps sur la touche de mémorisation de la platine.
Et le tour est joué.
Cordialement.
Roger
Si votre question est toujours d'actualité, j'ai la réponse.
Sur votre clavier, entrez le nouveau code (celui que vous désirez mettre) et validez en appuyant sur la touche "E" et en même temps sur la touche de mémorisation de la platine.
Et le tour est joué.
Cordialement.
Roger
23 février 2017 à 23:20

Bonjour,
Le logiciel est peut être trouvable, mais il vous faudra un Dongle pour pouvoir l'utiliser (GAL DONG 315€ H.T. et le logiciel si vous devez l'acheter à 203€ H.T. Quand même!)
Voir les liens:
Dongle
http://www.had-distribution.com/logiciels/80-cle-de-protection-pour-logiciel-rsv2-et-ums.html
Logiciel
http://www.had-distribution.com/logiciels/78-logiciel-de-programmation-et-d-exploitation-locale-et-a-distance.html
Bonne recherche et bon courage, tenez-nous au courant de vos investigations.
Cordialement.
Roger
Le logiciel est peut être trouvable, mais il vous faudra un Dongle pour pouvoir l'utiliser (GAL DONG 315€ H.T. et le logiciel si vous devez l'acheter à 203€ H.T. Quand même!)
Voir les liens:
Dongle
http://www.had-distribution.com/logiciels/80-cle-de-protection-pour-logiciel-rsv2-et-ums.html
Logiciel
http://www.had-distribution.com/logiciels/78-logiciel-de-programmation-et-d-exploitation-locale-et-a-distance.html
Bonne recherche et bon courage, tenez-nous au courant de vos investigations.
Cordialement.
Roger
23 février 2017 à 13:33

Bonjour,
Votre câblage tel que représenté est bon.
Vérifiez la valeur des 2 résistances (fils débranché du BIO et résistances débranchées à une extrémité). La valeur de chaque résistance doit être de 1KOhm (1000 Ohms, ça va de soi !!), sinon remplacer la défectueuse.
Evidemment toujours à votre disposition.
Cordialement
Roger
Votre câblage tel que représenté est bon.
Vérifiez la valeur des 2 résistances (fils débranché du BIO et résistances débranchées à une extrémité). La valeur de chaque résistance doit être de 1KOhm (1000 Ohms, ça va de soi !!), sinon remplacer la défectueuse.
Evidemment toujours à votre disposition.
Cordialement
Roger
23 février 2017 à 13:11

Bonjour,
Si vous êtes à la recherche de ce clavier, j'en ai un à céder.
Cordialement.
Si vous êtes à la recherche de ce clavier, j'en ai un à céder.
Cordialement.
23 février 2017 à 13:04

Bonjour,
Pour répondre à Marcooo, les borniers servent si on veut utiliser les Led, Pour raccorder il faut les brancher en (+) & (-) et Datas
Pour ce qui est des symptômes de votre clavier, essayez de le brancher sur une source 12 volts continus ( batterie) pour être sur du bon fonctionnement du clavier
Cordialement
roger
Pour répondre à Marcooo, les borniers servent si on veut utiliser les Led, Pour raccorder il faut les brancher en (+) & (-) et Datas
Pour ce qui est des symptômes de votre clavier, essayez de le brancher sur une source 12 volts continus ( batterie) pour être sur du bon fonctionnement du clavier
Cordialement
roger
23 février 2017 à 12:54

Bonjour,
Avec cette notice, vous devriez trouver votre bonheur.
Notice Digit 3000
Cordialement
Roger
Avec cette notice, vous devriez trouver votre bonheur.
Notice Digit 3000
Cordialement
Roger
23 février 2017 à 12:49

Bonjour,
JDU ne sait pas ce qu'est le partage manifestement !
JDU ne sait pas ce qu'est le partage manifestement !
21 février 2017 à 00:26

Bonjour,
Pour quel modèle de centrale ?
Cordialement.
Pour quel modèle de centrale ?
Cordialement.
21 février 2017 à 00:22

Bonjour,
Mettez la centrale en mode technicien et activez et laissez activée la pédale pour voir si la zone concernée est ouverte, notez la valeur de la résistance.
Si vous avez une boucle ouverte et une résistance proche de 2 Kilo-Ohms c'est normal et la boucle fermée doit avoir une valeur proche de 1Kilo-Ohm.
Sinon, vérifiez ou refaites le câblage.
A votre disposition.
Cordialement.
Roger
Mettez la centrale en mode technicien et activez et laissez activée la pédale pour voir si la zone concernée est ouverte, notez la valeur de la résistance.
Si vous avez une boucle ouverte et une résistance proche de 2 Kilo-Ohms c'est normal et la boucle fermée doit avoir une valeur proche de 1Kilo-Ohm.
Sinon, vérifiez ou refaites le câblage.
A votre disposition.
Cordialement.
Roger
21 février 2017 à 00:21

Bonjour,
Ce n'est pas la même chose, mais j'ai le même problème avec la carte main libre de ma voiture (aucun effet) à 1 endroit à la campagne, en plus c'est chez un beau-frère !
J'ai cherché la raison de ce problème mais je n'ai toujours rein trouvé !!
Courage.
Cordialement.
Ce n'est pas la même chose, mais j'ai le même problème avec la carte main libre de ma voiture (aucun effet) à 1 endroit à la campagne, en plus c'est chez un beau-frère !
J'ai cherché la raison de ce problème mais je n'ai toujours rein trouvé !!
Courage.
Cordialement.
21 février 2017 à 00:14

Bonjour,
Vous trouverez en fichiers joints la notice de programmation du clavier DIGIT 3000
Si vous avez un problème avec dites-le, nous sommes là pour vous aider.
Cordialement.
Roger
Notice programmation clavier DIGIT 3000
Vous trouverez en fichiers joints la notice de programmation du clavier DIGIT 3000
Si vous avez un problème avec dites-le, nous sommes là pour vous aider.
Cordialement.
Roger
Notice programmation clavier DIGIT 3000
21 février 2017 à 00:08

Bonjour,
Le "système DIGIT 3000" dont vous parlez est bien un clavier ?
Cordialement.
Le "système DIGIT 3000" dont vous parlez est bien un clavier ?
Cordialement.
20 février 2017 à 23:34

Bonjour,
Il faut préciser que les bornes 31 à 34 correspondent aux sorties 1 à 4 en programmation.
Voilou !
Cordialement.
Roger
Il faut préciser que les bornes 31 à 34 correspondent aux sorties 1 à 4 en programmation.
Voilou !
Cordialement.
Roger
18 février 2017 à 16:06

Bonjour,
Dans n'importe quel système, le fait de passer en mode technicien ne désalimente pas les détecteurs, ça autorise juste de travailler sur l'installation sans affoler le quartier.
Il vous reste juste à être prudent et démonter les détecteurs en coupant (en laissant un peu de couleur pour le repérage (l'idéal est de prendre une photo avant d'opérer)) et de débrancher "Un par un" les fils qui sont raccordés et surtout sans les faire "se toucher".
Cordialement.
Roger
Dans n'importe quel système, le fait de passer en mode technicien ne désalimente pas les détecteurs, ça autorise juste de travailler sur l'installation sans affoler le quartier.
Il vous reste juste à être prudent et démonter les détecteurs en coupant (en laissant un peu de couleur pour le repérage (l'idéal est de prendre une photo avant d'opérer)) et de débrancher "Un par un" les fils qui sont raccordés et surtout sans les faire "se toucher".
Cordialement.
Roger
10 février 2017 à 17:13

Bonjour,
Je pense qu'il s'agit de sorties pour contrôleur enregistreur, Le ACE serait Alarme ; le SCE serait Service et le CTE serait Commun Travail Enregistreur.
Vous pouvez toujours vérifier si une tension se présente ou disparaît en cas d'alarme et à la mise en service.
Cordialement.
Roger
Je pense qu'il s'agit de sorties pour contrôleur enregistreur, Le ACE serait Alarme ; le SCE serait Service et le CTE serait Commun Travail Enregistreur.
Vous pouvez toujours vérifier si une tension se présente ou disparaît en cas d'alarme et à la mise en service.
Cordialement.
Roger
10 février 2017 à 17:04

Bonsoir,
Pouvez-vous joindre une photo ? A partir de là on pourra peut-être vous renseigner.
J'ai bien une petite idée, je préfère ne pas vous dire de bêtise.
Cordialement.
Roger
Pouvez-vous joindre une photo ? A partir de là on pourra peut-être vous renseigner.
J'ai bien une petite idée, je préfère ne pas vous dire de bêtise.
Cordialement.
Roger
09 février 2017 à 23:51

Bonjour,
D'après votre explication, je suppose que les 2 petites batteries sont celles des sirènes et la grosse, celle de l'alarme.
Donc pas de problème, il suffit de remplacer les 3 batteries par des batteries identiques en taille et bien sûr en capacité.
Vous remplacez dans n'importe quel ordre, sachant que l'alarme se déclenchera dès que vous ouvrirez un élément de l'installation.
Cordialement.
Roger
D'après votre explication, je suppose que les 2 petites batteries sont celles des sirènes et la grosse, celle de l'alarme.
Donc pas de problème, il suffit de remplacer les 3 batteries par des batteries identiques en taille et bien sûr en capacité.
Vous remplacez dans n'importe quel ordre, sachant que l'alarme se déclenchera dès que vous ouvrirez un élément de l'installation.
Cordialement.
Roger
09 février 2017 à 17:42

Bonjour,
Pouvez-vous être plus clair dans votre question ?
Je ne comprends pas pourquoi 3 batteries.
Cordialement.
Pouvez-vous être plus clair dans votre question ?
Je ne comprends pas pourquoi 3 batteries.
Cordialement.
03 février 2017 à 17:11

Bonjour,
Quand vous allez démonter votre détecteur de mouvement, votre installation va passer en défaut.
Il suffira d’arrêter l'alarme en cours.
Ensuite vous pourrez mettre le détecteur à côté de son emplacement actuel, il n'y aura pas de réglage à modifier si vous gardez la même orientation (Point cardinal) et que ce que perçoit le détecteur est très peu différent.
Après le remontage faites quand même un essai !
Cordialement.
Roger
Quand vous allez démonter votre détecteur de mouvement, votre installation va passer en défaut.
Il suffira d’arrêter l'alarme en cours.
Ensuite vous pourrez mettre le détecteur à côté de son emplacement actuel, il n'y aura pas de réglage à modifier si vous gardez la même orientation (Point cardinal) et que ce que perçoit le détecteur est très peu différent.
Après le remontage faites quand même un essai !

Cordialement.
Roger
02 février 2017 à 12:15

Bonjour Rémi,
Personnellement je ne toucherais pas au potard de la carte mère, ils sont réglés en usine et je n'ai jamais eu de problème avec ça.
Ce qu'il faut vérifier avant tout c'est la tension de charge au bout des 2 fils de batterie (batterie débranchée, normalement entre 13,6 et 13,8 Volts) et mesurer l'intensité de charge lorsque la batterie est branchée.
Puis en laissant l'ampèremètre branché, au bout de quelques minutes, couper le secteur pour vérifier la consommation de la centrale.
J'ai souvent vu des consommations anormales à cause de vétusté de matériel ou mauvais câblage, voire un câble pincé qui devient un consommateur de courant, un transmetteur consommer plus de 5 ampères (souvent vu avec Dialtel), etc.
A votre écoute.
Cordialement.
Roger
Personnellement je ne toucherais pas au potard de la carte mère, ils sont réglés en usine et je n'ai jamais eu de problème avec ça.
Ce qu'il faut vérifier avant tout c'est la tension de charge au bout des 2 fils de batterie (batterie débranchée, normalement entre 13,6 et 13,8 Volts) et mesurer l'intensité de charge lorsque la batterie est branchée.
Puis en laissant l'ampèremètre branché, au bout de quelques minutes, couper le secteur pour vérifier la consommation de la centrale.
J'ai souvent vu des consommations anormales à cause de vétusté de matériel ou mauvais câblage, voire un câble pincé qui devient un consommateur de courant, un transmetteur consommer plus de 5 ampères (souvent vu avec Dialtel), etc.
A votre écoute.
Cordialement.
Roger
02 février 2017 à 12:07

Bonjour Marc,
Merci pour l'info, je n'ai jamais posé ce produit !
Cordialement.
Roger
Merci pour l'info, je n'ai jamais posé ce produit !

Cordialement.
Roger
28 janvier 2017 à 18:45

Bonjour,
Je ne sais pas qui a fait votre installation mais les cellules sont prévues pour empêcher la fermeture du portail s'il y a quelque chose qui coupe le faisceau. C'est pareil pour tous les fabricants.
Il est possible de déclencher l'ouverture avec une cellule infra rouge mais dans tous les cas il faut une cellule qui empêche la fermeture en cas d'obstacle, ce n'est pas le cas chez vous apparemment.
Cordialement.
Roger
Je ne sais pas qui a fait votre installation mais les cellules sont prévues pour empêcher la fermeture du portail s'il y a quelque chose qui coupe le faisceau. C'est pareil pour tous les fabricants.
Il est possible de déclencher l'ouverture avec une cellule infra rouge mais dans tous les cas il faut une cellule qui empêche la fermeture en cas d'obstacle, ce n'est pas le cas chez vous apparemment.
Cordialement.
Roger
27 janvier 2017 à 08:31

Bonjour,
Pour vérifier, il faut mettre une résistance de 4,7k-ohms sur chaque entrée de la centrale et du clavier, si vous avez un clavier cd 3048 ou 3049.
Si à ce moment là tout fonctionne, ça vient du câblage, sinon du matériel.
Toutefois, si ça vient du matériel essayez de ré-initialiser la centrale, ça peut rentrer dans l'ordre.
Si c'est le câblage, à vérifier les branchements.
Cordialement.
Roger
Pour vérifier, il faut mettre une résistance de 4,7k-ohms sur chaque entrée de la centrale et du clavier, si vous avez un clavier cd 3048 ou 3049.
Si à ce moment là tout fonctionne, ça vient du câblage, sinon du matériel.
Toutefois, si ça vient du matériel essayez de ré-initialiser la centrale, ça peut rentrer dans l'ordre.
Si c'est le câblage, à vérifier les branchements.
Cordialement.
Roger
26 janvier 2017 à 18:55

Bonsoir Rémi,
Avez-vous fait un reset du transmetteur (défaut France), il faut le faire à chaque mise en service d'un RD6202.
Sinon il est toujours temps de le faire.
Il est inutile de mettre dans le menu"rapports" les MA, MR, PA,ZA, BC, CF, RR, YR.
Seuls les BA, TA, AT et YT sont utiles dans votre cas.
Inutile de mettre les fins de défaut car ils ne sont pas transmis en vocal.
N'hésitez pas à nous informer de la suite.
Cordialement.
Roger
Avez-vous fait un reset du transmetteur (défaut France), il faut le faire à chaque mise en service d'un RD6202.
Sinon il est toujours temps de le faire.
Citation :il faut aussi mettre un code site (n'importe lequel en vocal mais sans code le transmetteur ne peut s'identifier auprès des "stations" donc ne démarre pas)
seulement 3 n° de tél vers lesquels appeler (programmés dans "station" 1, 2, et 3).
Il est inutile de mettre dans le menu"rapports" les MA, MR, PA,ZA, BC, CF, RR, YR.
Seuls les BA, TA, AT et YT sont utiles dans votre cas.
Inutile de mettre les fins de défaut car ils ne sont pas transmis en vocal.
N'hésitez pas à nous informer de la suite.
Cordialement.
Roger
23 janvier 2017 à 23:17

Bonjour,
Ce n'est pas que ça, vous perdez une zone mais aussi vous ne savez pas quelle zone est en défaut d'AP.
En câblant avec les résistances, chaque zone vous indiquera si elle est "fermée, ouverte ou en AP".
C'est beaucoup plus précis.
Cordialement.
Roger
Ce n'est pas que ça, vous perdez une zone mais aussi vous ne savez pas quelle zone est en défaut d'AP.
En câblant avec les résistances, chaque zone vous indiquera si elle est "fermée, ouverte ou en AP".
C'est beaucoup plus précis.
Cordialement.
Roger
21 janvier 2017 à 12:04

Bonsoir,
Vous demandez
Selon le schéma vous pouvez constater que la résistance finale est de :
Auto protection en défaut ou câble coupé => résistance infinie
Détecteur en alarme => résistance 2xR
Détecteur au repos => résistance R puisque la 2° résistance est shuntée par le contact d'alarme
Câble en court-circuit => résistance 0 Ohm environ
Et à partir de là la centrale détermine l'état de la boucle, pas plus difficile que ça.
un problème de câblage du détecteur,
un problème de programmation, il faut bien paramétrer la zone du type de boucle en "équilibrée",
un problème de détecteur ?
Voyez par rapport à ces éléments et tenez-nous informés.
Cordialement.
Roger
Vous demandez
Citation :C'est simple :
Alors ma question à quoi servent réellement ces résistances ?
Selon le schéma vous pouvez constater que la résistance finale est de :
Auto protection en défaut ou câble coupé => résistance infinie
Détecteur en alarme => résistance 2xR
Détecteur au repos => résistance R puisque la 2° résistance est shuntée par le contact d'alarme
Câble en court-circuit => résistance 0 Ohm environ
Et à partir de là la centrale détermine l'état de la boucle, pas plus difficile que ça.
Citation :là vous avez un petit problème, soit :
Même si je ne câble pas l'auto protection dès que j'ouvre le détecteur il se met en zone ouverte.
un problème de câblage du détecteur,
un problème de programmation, il faut bien paramétrer la zone du type de boucle en "équilibrée",
un problème de détecteur ?
Voyez par rapport à ces éléments et tenez-nous informés.
Cordialement.
Roger
19 janvier 2017 à 23:23

Bonjour,
Vous trouverez facilement un modem pouvant faire l'affaire (Idéalement un modem TRON 56k ou à défaut Olitec 56k, on a des difficultés avec d'autres marques !) sur un site d'annonce en ligne. Mais attention ! ! Il faut un transmetteur RD6202 pour la connexion de ligne.
Quant au logiciel, ça peut se trouver en fouinant bien sûr un moteur de recherche.
Cordialement.
Roger
Vous trouverez facilement un modem pouvant faire l'affaire (Idéalement un modem TRON 56k ou à défaut Olitec 56k, on a des difficultés avec d'autres marques !) sur un site d'annonce en ligne. Mais attention ! ! Il faut un transmetteur RD6202 pour la connexion de ligne.
Quant au logiciel, ça peut se trouver en fouinant bien sûr un moteur de recherche.
Cordialement.
Roger
19 janvier 2017 à 23:02

Bonsoir,
Personnellement je choisirais parmi un de ces modèles :
SAMSUNG SNH-E6411
ou un peu plus cher
LUXSAR CT2IP1-3I (c'est ce que j'ai chez moi depuis 2 ans et c'est très bien, malgré un petit souci à la mise en service).
Cordialement.
Roger
Personnellement je choisirais parmi un de ces modèles :
SAMSUNG SNH-E6411
ou un peu plus cher
LUXSAR CT2IP1-3I (c'est ce que j'ai chez moi depuis 2 ans et c'est très bien, malgré un petit souci à la mise en service).
Cordialement.
Roger
17 janvier 2017 à 20:58

Bonjour,
Pas de problème pour la pente, par contre il y a une hauteur minimale d'installation à respecter, c'est très important et il faut être sûr que la charpente ne bouge pas.
Cordialement.
Roger
Pas de problème pour la pente, par contre il y a une hauteur minimale d'installation à respecter, c'est très important et il faut être sûr que la charpente ne bouge pas.
Cordialement.
Roger
17 janvier 2017 à 12:29

Bonjour,
C'est un modèle de bas de gamme mais qui fonctionne pas trop mal, malgré une qualité d'image très décevante.
Le temps de réaction avec smartphone sous Androïd est lent.
Comme on dit "On en a pour son argent !". Pour quelques euros de plus il y a beaucoup mieux.
Cordialement.
C'est un modèle de bas de gamme mais qui fonctionne pas trop mal, malgré une qualité d'image très décevante.
Le temps de réaction avec smartphone sous Androïd est lent.
Comme on dit "On en a pour son argent !". Pour quelques euros de plus il y a beaucoup mieux.
Cordialement.
17 janvier 2017 à 12:26

Bonjour,
Vous trouverez ce que vous cherchez dans les fichiers joints.

Si vous avez d'autres questions n'hésitez pas.
Cordialement.
Roger
guide de demarrage rapide galaxy 2 20 8 0035 rev1.pdf
manuel d utilisation galaxy 2 iu8 0032.pdf
manuel d'installation et programmation Galaxy 2 ii8 0032.pdf
Vous trouverez ce que vous cherchez dans les fichiers joints.
Citation :Pourquoi, ce n'est pas nécessaire !
Je voudrais faire un reset suite à un remplacement d'une batterie comment faire ?

Si vous avez d'autres questions n'hésitez pas.
Cordialement.
Roger
guide de demarrage rapide galaxy 2 20 8 0035 rev1.pdf
manuel d utilisation galaxy 2 iu8 0032.pdf
manuel d'installation et programmation Galaxy 2 ii8 0032.pdf
17 janvier 2017 à 12:18

Bonsoir,
Je joins un petit schéma pour le raccordement.
Cordialement.
Roger
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Citation :Dans 99,999% des cas les contacts sont NF (NC), forcément NO si le détecteur n'est pas alimenté.
J'ai Deux contacts NO.
Je joins un petit schéma pour le raccordement.
Cordialement.
Roger
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

10 janvier 2017 à 23:56

Bonjour,
Tout d'abord, j'espère que vous avez monté l'interface centrale hors tension ! ! Indispensable !
Puis, vous devez raccorder les bornes (+) (-) (a) & (B) sur les mêmes bornes de la centrale toujours hors tension!
Ensuite en sortant du mode technicien votre centrale verra le module ajouté !
Cordialement
Tout d'abord, j'espère que vous avez monté l'interface centrale hors tension ! ! Indispensable !
Puis, vous devez raccorder les bornes (+) (-) (a) & (B) sur les mêmes bornes de la centrale toujours hors tension!
Ensuite en sortant du mode technicien votre centrale verra le module ajouté !
Cordialement
09 janvier 2017 à 00:46

Bonjour,
J'ai effectivement le même résultat, je n'avais jamais fait attention !
Avec Win TPC, c'est la même chose, l'année ne figure pas dans l'historique.
Ce n'est certainement pas possible de faire apparaître l'année, d'ailleurs dans quel but ?
Cordialement.
Roger
J'ai effectivement le même résultat, je n'avais jamais fait attention !
Avec Win TPC, c'est la même chose, l'année ne figure pas dans l'historique.
Ce n'est certainement pas possible de faire apparaître l'année, d'ailleurs dans quel but ?
Cordialement.
Roger
08 janvier 2017 à 16:56

Bonjour,
Si vous ne voulez pas déclenchez l'AP, vous devez vous mettre en mode maintenance.
Pour ouvrir votre détecteur, enlevez le petit cache clipsé sur le haut et avec un petit tournevis plat passé dans la petite fente horizontale du haut faire levier vers l'avant, et là ça s'ouvre.
Cordialement.
Roger
Si vous ne voulez pas déclenchez l'AP, vous devez vous mettre en mode maintenance.
Pour ouvrir votre détecteur, enlevez le petit cache clipsé sur le haut et avec un petit tournevis plat passé dans la petite fente horizontale du haut faire levier vers l'avant, et là ça s'ouvre.
Cordialement.
Roger
07 janvier 2017 à 13:06

Bonjour,
C'est parce que le code 98888 d'origine a été changé !
Pour le réinitialiser vous devrez ouvrir votre centrale et suivre la procédure de remise à zéro, mais au lieu de rentrer la fonction 156 il faudra rentrer la fonction 10.
Et là vous pourrez changer votre code.
Cordialement.
Roger
C'est parce que le code 98888 d'origine a été changé !
Pour le réinitialiser vous devrez ouvrir votre centrale et suivre la procédure de remise à zéro, mais au lieu de rentrer la fonction 156 il faudra rentrer la fonction 10.
Et là vous pourrez changer votre code.
Cordialement.
Roger
07 janvier 2017 à 12:57

Bonjour,
Avant tout je vous présente tous mes vœux.
A ma connaissance l'année n'apparaît pas sur les listings, mais de préférence régler sur 80 colonnes pour avoir tous les éléments sur la même ligne.
Je vais faire un essai avec ma CD95 et vous tient au courant.
Cordialement.
Roger
Avant tout je vous présente tous mes vœux.
A ma connaissance l'année n'apparaît pas sur les listings, mais de préférence régler sur 80 colonnes pour avoir tous les éléments sur la même ligne.
Je vais faire un essai avec ma CD95 et vous tient au courant.
Cordialement.
Roger
07 janvier 2017 à 12:45

Bonjour,
Je vous présente tous mes meilleurs vœux, ainsi qu'à l'équipe de Bricovidéo au passage.
Avant toute chose vérifiez vos batteries (idéalement en branchant dessus une ampoule 12V 21W d'éclairage de stop de voiture), l'ampoule doit s'allumer franchement et le rester quelques minutes, sinon essayez de les recharger avant de les utiliser. Mais dans ce cas essayez à nouveau.
Ensuite si vous n'avez rien touché au câblage ou que tout est en ordre, vous procédez comme suit:Appliquer le secteur 230V => Là, ça va faire un peu de bruit !
Faire "Marche" & "Arrêt" dans la foulée pour calmer les ardeurs des sirènes.
Mettez les batteries en place en commençant par la batterie de la centrale et refermez les sirènes.
Remettre en service les AP (enlevez les shunts que vous avez mis) Là, ça va encore faire un peu de bruit !
Refermez la centrale et faire "Marche" & "Arrêt".
Et là c'est fini.
Cordialement.
Roger
Je vous présente tous mes meilleurs vœux, ainsi qu'à l'équipe de Bricovidéo au passage.
Citation :Ça ce n'est pas possible !
Je souhaite maintenant remettre en service mon alarme et sans bruit !
Avant toute chose vérifiez vos batteries (idéalement en branchant dessus une ampoule 12V 21W d'éclairage de stop de voiture), l'ampoule doit s'allumer franchement et le rester quelques minutes, sinon essayez de les recharger avant de les utiliser. Mais dans ce cas essayez à nouveau.
Ensuite si vous n'avez rien touché au câblage ou que tout est en ordre, vous procédez comme suit:Appliquer le secteur 230V => Là, ça va faire un peu de bruit !
Faire "Marche" & "Arrêt" dans la foulée pour calmer les ardeurs des sirènes.
Mettez les batteries en place en commençant par la batterie de la centrale et refermez les sirènes.
Remettre en service les AP (enlevez les shunts que vous avez mis) Là, ça va encore faire un peu de bruit !
Refermez la centrale et faire "Marche" & "Arrêt".
Et là c'est fini.

Cordialement.
Roger
07 janvier 2017 à 12:41

Bonjour,
Pouvez-vous nous donner la photo de la dite carte car physiquement, c'est plus facile à reconnaître que la photo de la façade.
Cordialement.
Roger
Pouvez-vous nous donner la photo de la dite carte car physiquement, c'est plus facile à reconnaître que la photo de la façade.
Cordialement.
Roger
12 décembre 2016 à 15:30

Bonjour,
Oui c'est possible en bidouillant un peu.
Mais quel en est l'intérêt si vous ne le faites que sur la centrale car les autres piles continueront à se décharger.
C'est investir pour rien.
La durée de vie de ces batteries étant de 5 ans minimum, mais j'en ai vu tenir 12 ans !
Cordialement.
Oui c'est possible en bidouillant un peu.
Mais quel en est l'intérêt si vous ne le faites que sur la centrale car les autres piles continueront à se décharger.
C'est investir pour rien.
La durée de vie de ces batteries étant de 5 ans minimum, mais j'en ai vu tenir 12 ans !
Cordialement.
08 décembre 2016 à 00:24

Bonjour,
Oui, mais tout dépend du paramétrage de la transmission, mais je ne peux pas vous aider n'ayant pas le type de la centrale et donc ne sachant pas si je connais ce modèle.
Cordialement.
Oui, mais tout dépend du paramétrage de la transmission, mais je ne peux pas vous aider n'ayant pas le type de la centrale et donc ne sachant pas si je connais ce modèle.
Cordialement.
08 décembre 2016 à 00:20

Bonjour,
Si vous enlevez la batterie de la sirène extérieure, elle ne sonnera plus au retour du 220 volts.
Cependant, il faut mieux arrêter votre système alarme plutôt que de le laisser en fonctionnement avec ces coupures car la carte mère n'apprécie pas du tout des remises sous tension répétées et risquées du fait qu'il n'y a pas de batterie de maintien, mais c'est vous qui voyez !
Cordialement.
Si vous enlevez la batterie de la sirène extérieure, elle ne sonnera plus au retour du 220 volts.
Cependant, il faut mieux arrêter votre système alarme plutôt que de le laisser en fonctionnement avec ces coupures car la carte mère n'apprécie pas du tout des remises sous tension répétées et risquées du fait qu'il n'y a pas de batterie de maintien, mais c'est vous qui voyez !
Cordialement.
08 décembre 2016 à 00:18

Bonjour,
Oui ça existe, bien sûr, et dans de nombreuses marques.
Il n'y a que l'embarras du choix.
Voyez ce lien : camera pour système d'alarme
Cordialement.
Roger
Oui ça existe, bien sûr, et dans de nombreuses marques.
Il n'y a que l'embarras du choix.
Voyez ce lien : camera pour système d'alarme
Cordialement.
Roger
08 décembre 2016 à 00:12