Bonjour.
Je suis électricien et je travaille dans le secteur tertiaire.
Cependant, je ne suis pas très compétent en matière d'alarme intrusion.
J'aimerais installer 2 sirènes intérieures (Simax sur carte mère) et une sirène extérieure (Sirex 2 sur carte mère) sur une centrale Galaxy 3-144 Honeywell.
Pour l'auto-protection, dois-je me brancher sur AUX/TAMP et le 0V ou dois-je me brancher sur une zone en utilisant deux résistances de 1k ohm dans la sirène pour gérer l'auto-protection ?
Pourriez-vous me proposer un schéma de câblage ?
Je vous remercie.
Je suis électricien et je travaille dans le secteur tertiaire.
Cependant, je ne suis pas très compétent en matière d'alarme intrusion.
J'aimerais installer 2 sirènes intérieures (Simax sur carte mère) et une sirène extérieure (Sirex 2 sur carte mère) sur une centrale Galaxy 3-144 Honeywell.
Pour l'auto-protection, dois-je me brancher sur AUX/TAMP et le 0V ou dois-je me brancher sur une zone en utilisant deux résistances de 1k ohm dans la sirène pour gérer l'auto-protection ?
Pourriez-vous me proposer un schéma de câblage ?
Je vous remercie.
30 janvier 2025 à 18:29
Questions / Réponses Alarme 1
Alarme Galaxy 3-144 et sirène Sirex 2
Bonjour,
Avant toute chose, il est nécessaire de faire un bilan du nombre de détecteurs de votre installation.
Est-ce que l'alimentation est chaude et bouillante ?
Vos sirènes sont-elles auto-alimentées ? Votre centrale risque de ne pas apprécier.
Avez-vous déjà des sirènes ? Combien de claviers ? Combien de RIO ? Y a-t-il des smart RIO ?
Avant toute chose, il est nécessaire de faire un bilan du nombre de détecteurs de votre installation.
Est-ce que l'alimentation est chaude et bouillante ?
Vos sirènes sont-elles auto-alimentées ? Votre centrale risque de ne pas apprécier.
Avez-vous déjà des sirènes ? Combien de claviers ? Combien de RIO ? Y a-t-il des smart RIO ?
30 janvier 2025 à 20:19
Questions / Réponses Alarme 2
Alarme Galaxy 3-144 et sirène Sirex 2
Bonjour,
Centrale Galaxy 3-96 Honeywell, le clavier MK7F, les 3 smart RIO F, le Module d'extension RIO F 8E/4S, les 8 DO M9700, les 15 DV WP12HE, les 15 DV ANTI MASQUAGE EXT DL2-15G, les 2 SIRÈNES INT SIMAX2 et la sirene SIREX 2.
Je vous informe que j'ai déjà tout le matériel, merci de m'avoir répondu.
Tous les détecteurs sont installés, cependant le problème réside dans le câblage des sirènes.
Merci d'avance.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Centrale Galaxy 3-96 Honeywell, le clavier MK7F, les 3 smart RIO F, le Module d'extension RIO F 8E/4S, les 8 DO M9700, les 15 DV WP12HE, les 15 DV ANTI MASQUAGE EXT DL2-15G, les 2 SIRÈNES INT SIMAX2 et la sirene SIREX 2.
Je vous informe que j'ai déjà tout le matériel, merci de m'avoir répondu.
Tous les détecteurs sont installés, cependant le problème réside dans le câblage des sirènes.
Merci d'avance.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.


31 janvier 2025 à 11:20
Questions / Réponses Alarme 3
Alarme Galaxy 3-144 et sirène Sirex 2
Bonjour.
Je vous remercie pour votre réponse. Voici ce qui est installé :
- 1 centrale Galaxy 3-96
- 1 clavier MK7F
- 3 Smart RIO F
- 1 module extension RIO F 8E/4S
- 8 DO M9700
- 15 DV WP12HE
- 15 DL2-15G
Merci par avance.
Je vous remercie pour votre réponse. Voici ce qui est installé :
- 1 centrale Galaxy 3-96
- 1 clavier MK7F
- 3 Smart RIO F
- 1 module extension RIO F 8E/4S
- 8 DO M9700
- 15 DV WP12HE
- 15 DL2-15G
Merci par avance.
31 janvier 2025 à 11:26
Questions / Réponses Alarme 4
Alarme Galaxy 3-144 et sirène Sirex 2
Bonjour.
Je vois que vous démarrez le câblage, je pense que ce n'est pas une bonne idée de reprendre l'alimentation de vos 3 sirènes sur l'alimentation de votre Galaxy.
Votre installation est conséquente et la bonne réalisation sera la garantie d'un bon fonctionnement.
Combien de détecteur votre centrale alimentera Galaxy car vous avez des smarts rio pour l'alimentation de vos bus.
Respectez bien le câblage avec vos bus et le type de câble c'est très important !! du 9/10 3 paires.
Dans tous les cas il faudra faire un câblage 1 sortie = 1 sirène vous allez devoir passer par un B4R pour relayer la sortie pour chaque sirène regardez bien combien consomment vos sirènes en charge comme en fonctionnement voir notice.
C'est écrit dans la notice, votre centrale ne peux pas délivrer plus de 2,5A.
Je vois que vous démarrez le câblage, je pense que ce n'est pas une bonne idée de reprendre l'alimentation de vos 3 sirènes sur l'alimentation de votre Galaxy.
Votre installation est conséquente et la bonne réalisation sera la garantie d'un bon fonctionnement.
Combien de détecteur votre centrale alimentera Galaxy car vous avez des smarts rio pour l'alimentation de vos bus.
Respectez bien le câblage avec vos bus et le type de câble c'est très important !! du 9/10 3 paires.
Dans tous les cas il faudra faire un câblage 1 sortie = 1 sirène vous allez devoir passer par un B4R pour relayer la sortie pour chaque sirène regardez bien combien consomment vos sirènes en charge comme en fonctionnement voir notice.
C'est écrit dans la notice, votre centrale ne peux pas délivrer plus de 2,5A.
Citation :
5 DV WP12HE
Citation :C'est quoi ?
15 DL2-15G
31 janvier 2025 à 19:22
Questions / Réponses Alarme 5
Alarme Galaxy 3-144 et sirène Sirex 2
Je vous ai mis le lien sur les interfaces de relayage pour les Galaxy, ADI étant le fournisseur officiel.
Utiliser ce type de module rend plus facile le branchement.
Vos sorties sont transistorisées.
https://www.adiglobal.fr/Product/C074
Utiliser ce type de module rend plus facile le branchement.
Vos sorties sont transistorisées.
https://www.adiglobal.fr/Product/C074
31 janvier 2025 à 20:12
Questions / Réponses Alarme 6
Alarme Galaxy 3-144 et sirène Sirex 2
Bonjour.
Tout abord je vous remercie pour vos réponses.
Sur ma carte Galaxie j'ai uniquement les DO, sur les smart rio F et le rio f j'ai les DV.
Pour le câblage des bus il est fait en câble BUS 8/10 BELDEN comme préconisé.
Mon souci se situe plus sur les sirènes.
Si vous avez un plan de câblage ce serai bien.
De plus c'est quoi la différence avec les sorties à collecteur ouvert et à quoi sert ce mode ? que peut on brancher dessus ?
En tout cas je vous remercie et vous souhaite une bonne journée.
Tout abord je vous remercie pour vos réponses.
Sur ma carte Galaxie j'ai uniquement les DO, sur les smart rio F et le rio f j'ai les DV.
Pour le câblage des bus il est fait en câble BUS 8/10 BELDEN comme préconisé.
Mon souci se situe plus sur les sirènes.
Si vous avez un plan de câblage ce serai bien.
De plus c'est quoi la différence avec les sorties à collecteur ouvert et à quoi sert ce mode ? que peut on brancher dessus ?
En tout cas je vous remercie et vous souhaite une bonne journée.
03 février 2025 à 13:07
Questions / Réponses Alarme 7
Alarme Galaxy 3-144 et sirène Sirex 2
Le module relais dont je vous parle est de transformer une sortie a collecteur ouvert en contact sec.
Les sorties telle quelle sont fournies vous délivre une tension avec un courant maxi a ne pas dépasser.
Il est plus aisé de mettre en service vos sirènes avec un contact sec et vous laisse plus de liberté en cas de modification pour piloter le + de blocage de vos sirène.
Ok pour vos sirène sur la centrale vu que vous n'avez que des DO pas d'élément a alimenter en plus.
Qui programme votre centrale ? C'est un élément déterminant pour le fonctionnement.
Vos sirènes doivent être alimentées par un + - permanent et un troisième fil qui est une sortie est la polarité de blocage . L'absence de cette polarité déclenche le fonctionnement de la sirène.
N'étant pas chez moi je ne dispose pas d'outil pour vous faire le plan
Bonne journée ... Moi je suis au soleil.
Les sorties telle quelle sont fournies vous délivre une tension avec un courant maxi a ne pas dépasser.
Il est plus aisé de mettre en service vos sirènes avec un contact sec et vous laisse plus de liberté en cas de modification pour piloter le + de blocage de vos sirène.
Ok pour vos sirène sur la centrale vu que vous n'avez que des DO pas d'élément a alimenter en plus.
Qui programme votre centrale ? C'est un élément déterminant pour le fonctionnement.
Vos sirènes doivent être alimentées par un + - permanent et un troisième fil qui est une sortie est la polarité de blocage . L'absence de cette polarité déclenche le fonctionnement de la sirène.
N'étant pas chez moi je ne dispose pas d'outil pour vous faire le plan
Bonne journée ... Moi je suis au soleil.
03 février 2025 à 16:28
Questions / Réponses Alarme 8
Alarme Galaxy 3-144 et sirène Sirex 2
Merci d'avoir pris le temps de me répondre je vous souhaite de bonne vacance.
05 février 2025 à 17:46