Bonjour.
J'ai vraiment besoin de vous, alors je vous expose mon soucis qui me préoccupe depuis quelques temps.
Suite à une coupure de courant pendant plusieurs heures dans mon quartier, mon alarme Septam 2651 ne fonctionne plus, son clavier 2280 affiche : En attente de dialogue ?
Alors que jusqu'à maintenant et pendant plus de 10 ans, je n'ai pas eu de soucis avec.
J'ai essayé de faire mon code, de couper à nouveau le courant, de faire des manips trouvées ici où là sur le clavier mais rien n'y fait, le clavier reste sur ce même message.
Alors si une âme charitable peut m’éclairer, merci beaucoup d'avance.
Cordialement.
J'ai vraiment besoin de vous, alors je vous expose mon soucis qui me préoccupe depuis quelques temps.
Suite à une coupure de courant pendant plusieurs heures dans mon quartier, mon alarme Septam 2651 ne fonctionne plus, son clavier 2280 affiche : En attente de dialogue ?
Alors que jusqu'à maintenant et pendant plus de 10 ans, je n'ai pas eu de soucis avec.
J'ai essayé de faire mon code, de couper à nouveau le courant, de faire des manips trouvées ici où là sur le clavier mais rien n'y fait, le clavier reste sur ce même message.
Alors si une âme charitable peut m’éclairer, merci beaucoup d'avance.
Cordialement.
09 décembre 2024 à 20:55
Questions / Réponses Alarme 1
Invité

Alarme Septam 2651 affiche en attente de dialogue
Invité

Bonjour.
Même problème ici 2/01/2025.
J'ai vérifié l'alimentation, la tension sur les différentes entrées et sorties de la carte principale.
Mais la Led L1 ne s'allume pas, celle du module GSM non plus.
Je crois que c'est le bug de l'an 2025 car c'est arrivé entre 00h00 et 12h00 hier, soit le 1er janvier 2025.
J'ai testé la continuité des fils entre la centrale et le clavier. Tout est OK.
La tension au clavier est bonne également.
Bonne journée.
Même problème ici 2/01/2025.
J'ai vérifié l'alimentation, la tension sur les différentes entrées et sorties de la carte principale.
Mais la Led L1 ne s'allume pas, celle du module GSM non plus.
Je crois que c'est le bug de l'an 2025 car c'est arrivé entre 00h00 et 12h00 hier, soit le 1er janvier 2025.
J'ai testé la continuité des fils entre la centrale et le clavier. Tout est OK.
La tension au clavier est bonne également.
Bonne journée.
02 janvier 2025 à 11:10
Questions / Réponses Alarme 2
Invité

Alarme Septam 2651 affiche en attente de dialogue
Invité

Bonsoir,
Finalement, j'ai testé tous les fusibles. Y a-t-il un fusible sur F4 ?
Je ne sais pas trop ce qui s'est passé, mais après avoir tout démonté, tout remonté et gratté un peu les soudures sur F4, la centrale s'est remise à fonctionner.
Courage !
Finalement, j'ai testé tous les fusibles. Y a-t-il un fusible sur F4 ?
Je ne sais pas trop ce qui s'est passé, mais après avoir tout démonté, tout remonté et gratté un peu les soudures sur F4, la centrale s'est remise à fonctionner.
Courage !
02 janvier 2025 à 21:03