Question Forum Alarme : Branchement barrière infrarouge sur émetteur Diagral

djmuriel
Membre inscrit
djmuriel
2 messages
Bonjour.

Je souhaite installer une barrière infrarouge reliée à l'alarme de la maison pour ne pas avoir double sirène et aussi pouvoir être prévenu même en mon absence.
Tous les modèles de barrière infrarouge que j'ai vu disposent d'une sortie relais NC ou NO (exemple ABUS = Relais (NO/NC) 1 A / 120 V c.a.).
Je voudrais brancher la barrière sur le détecteur universel DIAG80ADX de chez Diagral, mais je ne suis pas sûr de la possibilité.
Si vous pouviez m'aider, car mes compétences en électronique s'arrête là.
Merci par avance.
28 juin 2020 à 11:59
Réponse 1 d'un contributeur du forum alarme

Branchement barrière infrarouge sur émetteur Diagral

Martien-071
Membre inscrit
Martien-071
2 022 messages
Bonjour Terrien,

Je ne comprends pas toute la philosophie de vos propos, pourriez-vous être plus clair ?
Où comptez-vous placer la barrière IR ? A l'extérieur ?

Avez-vous à disposition une alimentation basse tension 12V pour alimenter la barrière IR ?

Utiliseriez-vous la barrière comme détecteur d'intrusion déclenchant une alarme avec sirène et tout le tintouin ? ou est-ce pour une pré-alarme qui ne ferait que vous indiquer le franchissement d'un périmètre ?

Le branchement d'un appareil à l'autre ne devrait pas poser de problème en utilisant les donnée de la page 14 ( 5.2 ). Le reste étant de la programmation suivant ce que vous désirez faire ! Alarme, avertissement technique, ...

Cordialement, Martien-071
"La Terre ne doit pas être un endroit fort sûr pour que les terriens installent des détections d'intrusion partout ! "

Notice émetteur universel extérieur DIAG80ADX
28 juin 2020 à 14:27
Réponse 2 d'un contributeur du forum alarme

Branchement barrière infrarouge sur émetteur Diagral

djmuriel
Membre inscrit
djmuriel
2 messages
Bonsoir Martien.
Je veux séparer mon jardin en 2 pour que mes enfants ne s’approche pas auprès de mon petit plan d’eau sans notre présence. Auparavant il y avait un grillage autour avec piquet bois, mais la moitié des piquets étaient pourri et pour tondre ce n’était pas pratique.
J’ai tout enlevé et du coup ma femme trouve cela plus joli.
Mes enfants sont un peu plus grands, mais je préfère mettre quelque chose pour limiter le risque.
Donc voilà pourquoi l’idée de barrière infrarouge qui dénature pas le paysage autant qu’une clôture.
J’ai déjà une alarme pour la maison (blyssbox Castorama), vu qu’il ne développe plus le produit, je compte en changer et acheter du Diagral.
C’est pour cela que je veux commencer par la barrière avec le minimum (sirène, box et émetteur universel et ainsi limité le budget tant que l’autre alarme fonctionne.
Pour l’alimentation de la barrière, cela ne devrait pas posé de problème, j’ai du courant dans mon abri de jardin qui sera un point d’appui. Si je trouve un modèle sans fil fiable et d’un prix correct, je préférerais.
Cordialement. djmuriel
28 juin 2020 à 21:19
Réponse 3 d'un contributeur du forum alarme

Branchement barrière infrarouge sur émetteur Diagral

Martien-071
Membre inscrit
Martien-071
2 022 messages
Bonsoir djmuriel,

Je comprends mieux la situation.
Mais ...
- la barrière IR ne vaut pas une clôture, il n'y a pas d'obstacle à franchir et aucun arrêt pour atteindre l'eau.
- la barrière IR est invisible, il faudrait éventuellement baliser pour "matérialiser" cette barrière et indiquer la limite.
- Il faudrait la placer suffisamment loin du bassin pour qu'en cas de franchissement vous ayez le temps d'intervenir avant la baignade.
- La barrière IR devrait être placée à une hauteur adéquate pour détecter le passage d'un enfant mais suffisamment haute que pour ne pas détecter un animal de passage (chat, chien).
Le mieux pour éviter des "fausses alarmes" est de placer 2 barrières IR à des hauteurs différentes : pour déclencher une alarme il faut interrompre les 2 faisceaux. Un chat, un chien ne déclenche pas.
Reste le problème de l'enfant qui rampe ou marche à 4 pattes ...
C'est ainsi que je "protège" le périmètre de ma propriété : déclenchement de l'éclairage, 10 secondes de sirène à puissance réduite la journée et 5 secondes la nuit (dissuasif). A moins de 3m du bâtiment ce sont des Optex VX402 détecteurs IR extérieurs qui déclenchent réellement l'alarme. Il y a aussi les détecteurs intérieurs (une réplique de Fort Knox... titter).
- Il y a des précautions à prendre contre les rayons solaires sur les émetteurs et récepteurs IR.

Cordialement,
Martien-071
28 juin 2020 à 22:46
Réponse 4 d'un contributeur du forum alarme

Branchement barrière infrarouge sur émetteur Diagral


Invité
invité
Bonjour Djmuriel,
Les points de départ et d'arrivée du faisceau de sécurité seraient cabane de jardin et mur de votre maison ? Ou vous n'avez pas de point d'arrivée du faisceau prévu ?
Cela peut être utile pour pouvoir vérifier qu'il est bien activé.

Je pense que vous pouvez aussi considérer l'alternative d'une caméra de surveillance liée à alarme. Elle pourra détecter les passages (certaines reconnaissent votre voix aussi pour ne pas sonner quand il ne faut pas).

Bien à vous.
09 juillet 2020 à 04:14

Proposer une réponse à Branchement barrière infrarouge sur émetteur Diagral



image_addAjouter nouveau fichier

Février 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Alarme

  • 1. Câblage barrière infrarouge ELRO SA75 sur alarme Fichet
    N°1069 : Bonjour. Je cherche comment câbler mes barrières infrarouge ELRO SA75 sur ma centrale d'alarme Fichet. Je n'arrive pas à faire la correspondance entre leur schéma et ma centrale. Quelqu'un pourrait me donner des...
  • 2. Type de relais temporisé pour barrière infrarouge
    N°791 : Bonjour à tous je suis un petit nouveau. Voilà je voudrais faire le même montage que le schéma question14 : Schéma sirène barrière infrarouge. Question quel type de relais est utilisé et pouvez-vous me donner une...
  • 3. Sirène barrière infrarouge
    N°14 : Bonjour, Sur une barrière infrarouge ma sonnette fonctionne une seule fois au moment de la coupure. Or, j'aimerais relier une sirène qui fonctionne plusieurs secondes à la place de la sonnette, comment dois-je faire ? Merci.
  • 4. Schéma barrière infrarouge déclenchement éclairage
    N°1284 : Bonjour, Je souhaite faire l'installation (en extérieur) d'un système qui permet de signaler la présence d'un véhicule. La présence d'un véhicule à l’arrêt à l'emplacement défini déclenche un éclairage de...
  • 5. Branchements barrière infrarouge plus détecteur de mouvement Optex V402
    N°906 : Bonsoir. Merci Marc si vous lisez ce message car je me suis fortement inspiré de votre schéma pour la barrière IR avec une différence toutefois, alimentation 220 + transfo. Et ça marche pour la Barrière. Je cherche à...
  • 6. Barrière infrarouge installer dispositif pour allumer un gyrophare
    N°903 : Bonjour La sortie de ma cour donne sur une route. Je n'ai pas de portail et c'est une cour commune. Je voudrai installer un dispositif qui fait allumer un gyrophare jaune quand une voiture sort. Avec ces systèmes est-ce...
  • 7. Renseignement branchement portier et vieille barrière électrique
    N°973 : Bonjour à tous, Je viens d'acheter un portier vidéo qui fait aussi ouverture de barrière, le problème est que je ne sais pas si ma vieille barrière électrique peut en être équipée (barrière installée avant l'achat de...
  • 8. Aide implantation câblage alarme
    N°1551 : Bonjour. Je rénove actuellement ma maison et j'en suis au câblage de l'alarme filaire, mon choix se porte sur la Risco Lightsys 2, qui m'a l'air fiable. Je suis néophyte sur le sujet mais j'ai réalisé un petit plan que je...
  • 9. Branchement détecteur infrarouge Aritech CS121
    N°1257 : Bonjour. Je possède une alarme Aritech CS121, en faisant des travaux j'ai dû débrancher un détecteur infrarouge et en le remettant en place il ne fonctionne plus. C'est le modèle EV 115. Puis-je le remplacer par un...
  • 10. Problème Alarme Fichet F155
    N°1395 : Bonjour. J'ai un problème sur mon alarme fichet F155. Le voyant orange est allumé, je n'arrive plus à mettre en fonction l'alarme. Quand je tape le code pour l'alarme complète le clavier marque zone 6, 7, 8 ouvertes. Par...
>>> Résultats suivants pour : Branchement barrière infrarouge sur émetteur Diagral >>>



information Informations sur le forum Alarme information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite