Invité

J'ai récupéré dans un bâtiment abandonné (collège) deux déclencheurs manuels (carré rouge) et deux hurleurs, je voulais faire fonctionner ça, j'ai tout essayé, les déclencheurs sont armés (donc il faut appuyer pour déclencher l'alarme).
Or, quand je branche le transformateur la sirène se met en route, j'ai essayé de mettre un seul déclencheur et ça fonctionne correctement, à partir du moment où je mets le 2ème ça ne marche plus la sirène se met en route alors que ça ne devrait pas, j'ai essayé en va et vient, j'ai tout essayé.
Je ne suis pas électricien non plus. Si quelqu'un peut m'aider.
Or, quand je branche le transformateur la sirène se met en route, j'ai essayé de mettre un seul déclencheur et ça fonctionne correctement, à partir du moment où je mets le 2ème ça ne marche plus la sirène se met en route alors que ça ne devrait pas, j'ai essayé en va et vient, j'ai tout essayé.
Je ne suis pas électricien non plus. Si quelqu'un peut m'aider.
18 août 2009 à 22:25
Conseils installation 1 alarme
Invité

Brancher un système anti incendie non professionnel
Invité

Bonjour, si je comprends bien, vous avez un circuit détection incendie.
Sachez que la tension est de la TBS (tension basse de sécurité), les termes employés ne sont pas conventionnels.
Toutefois cela ne peut en aucun cas dépasser 48 volts, en courant continu, et même si je me souviens bien, en alternatif.
Bref les contacts des boîtiers rouges ou autres sont des NF ou des NC, en cas de sécurité il faut toujours un NC soit Normal connecté, c'est votre centrale qui gère.
Pour le transformateur, il ne peut vous servir qu'à une fonction, soit alimentation de la centrale.
Les sirènes sont en principe en 12 Volts CC et souvent auto-protégées.
Espérant vous avoir renseigné, à bientôt. Retraité électricien sécurité active.
Sachez que la tension est de la TBS (tension basse de sécurité), les termes employés ne sont pas conventionnels.
Toutefois cela ne peut en aucun cas dépasser 48 volts, en courant continu, et même si je me souviens bien, en alternatif.
Bref les contacts des boîtiers rouges ou autres sont des NF ou des NC, en cas de sécurité il faut toujours un NC soit Normal connecté, c'est votre centrale qui gère.
Pour le transformateur, il ne peut vous servir qu'à une fonction, soit alimentation de la centrale.
Les sirènes sont en principe en 12 Volts CC et souvent auto-protégées.
Espérant vous avoir renseigné, à bientôt. Retraité électricien sécurité active.