Invité

Bonjour à tous,
j'ai récupéré un site en maintenance luminaires et je dois dépanner leur système incendie qui présente un défaut sur une boucle. Après recherche de panne, il se trouve qu'il s'agit d'un déclencheur manuel qui est défectueux de type KR1.
Je possède des déclencheurs manuels conventionnels Nemo de chez Finsecur et je voulais savoir s'il était possible de le remplacer par ce type de déclencheur.
Si vous pouvez m'éclaircir pour pouvoir recâbler cet ancien détecteur par le nouveau.
Merci à vous tous.
j'ai récupéré un site en maintenance luminaires et je dois dépanner leur système incendie qui présente un défaut sur une boucle. Après recherche de panne, il se trouve qu'il s'agit d'un déclencheur manuel qui est défectueux de type KR1.
Je possède des déclencheurs manuels conventionnels Nemo de chez Finsecur et je voulais savoir s'il était possible de le remplacer par ce type de déclencheur.
Si vous pouvez m'éclaircir pour pouvoir recâbler cet ancien détecteur par le nouveau.
Merci à vous tous.
31 mai 2010 à 19:46
Conseil 1 pour l'achat d'une alarme
Problème déclencheur manuel réparer panne système incendie
Bonjour
Les contacts de bris de glace se connectent en série. Ils fonctionnent en ouverture de ligne, comme pour une installation d'alarme. Attention, une re-programmation est nécessaire sur une installation adressable.
Les contacts de bris de glace se connectent en série. Ils fonctionnent en ouverture de ligne, comme pour une installation d'alarme. Attention, une re-programmation est nécessaire sur une installation adressable.
03 juin 2010 à 15:58
Conseil 2 pour l'achat d'une alarme
Invité

Problème déclencheur manuel réparer panne système incendie
Invité

Merci à toi, donc je peux mettre un déclencheur manuel conventionnel de n'importe quelle marque.
Il faut juste que je regarde au niveau des schémas à l'intérieur des dm.
Merci pour votre réponse, je vais essayer de câbler.
Il s'agit d'une simple alarme incendie avec deux boucles de déclencheurs.
Bonne soirée.
Il faut juste que je regarde au niveau des schémas à l'intérieur des dm.
Merci pour votre réponse, je vais essayer de câbler.
Il s'agit d'une simple alarme incendie avec deux boucles de déclencheurs.
Bonne soirée.
07 juin 2010 à 23:01
Conseil 3 pour l'achat d'une alarme
Problème déclencheur manuel réparer panne système incendie
Bonjour. Merci de votre retour. Aucun problème pour la connexions en ouverture de ligne.
08 juin 2010 à 10:32
Conseil 4 pour l'achat d'une alarme
Invité

Problème déclencheur manuel réparer panne système incendie
Invité

Non désolé, vous ne pouvez pas mettre n'importe quel déclencheur manuel sur toutes les centrales incendie, une centrale incendie est agréée avec certains déclencheurs manuels.
Voir documentation fabricant car sinon l'installation perd son agrémentation.
Voir documentation fabricant car sinon l'installation perd son agrémentation.
18 juin 2010 à 22:56
Conseil 5 pour l'achat d'une alarme
Invité

Problème déclencheur manuel réparer panne système incendie
Invité

Non attention, chaque centrale incendie est associée avec ses équipements, si vous ne respectez pas ses associations de matériel vous risquez de rendre non conforme l'installation.
Maintenant les Déclencheurs manuel KR1SR sont anciens mais très courants, mais vous pouvez en trouver sur certains sites de de vente entre particuliers.
Maintenant les Déclencheurs manuel KR1SR sont anciens mais très courants, mais vous pouvez en trouver sur certains sites de de vente entre particuliers.