Régler temps de fonctionnement sirène avec alarme Aritech CS 121
Actuellement
3 514
questions dans le
forum alarme
470
Conseils installation alarme : Régler temps de fonctionnement sirène avec alarme Aritech CS 121
Invité

Bonjour. Comment régler le temps de fonctionnement de ma sirène avec une alarme Aritech CS 121 ?
Merci pour votre aide.
Merci pour votre aide.
30 mai 2010 à 10:59
Choix alarme 1 téléphonique
Invité

Régler temps de fonctionnement sirène avec alarme Aritech CS 121
Invité

Bonjour. Les sirènes de part leurs conceptions sont réglées (réglementaire) pour 3 minutes, arrêt 1 minute, puis si le problème persiste repartent pour un cycle de 3' / 1'.
Vous pouvez monter un relais temporisé en 12 V DC (continu) en lieu et place de la sirène puis connecter votre sirène par l'intermédiaire d'un contact tempo. Attention à la réglementation de 3 minutes maximum, 93 Db à 1 mètre.
DGT
Vous pouvez monter un relais temporisé en 12 V DC (continu) en lieu et place de la sirène puis connecter votre sirène par l'intermédiaire d'un contact tempo. Attention à la réglementation de 3 minutes maximum, 93 Db à 1 mètre.
DGT
31 mai 2010 à 12:42
Choix alarme 2 téléphonique
Régler temps de fonctionnement sirène avec alarme Aritech CS 121
Bonjour
De par leur conception, les sirènes sont réglées (règlementaire) pour 3 minutes, arrêt 1 minute.
Puis, si le problème persiste, elles repartent pour un cycle de 3' / 1'.
Vous pouvez monter un relais temporisé en 12 V DC (continu) en lieu et place de la sirène puis connecter votre sirène par l'intermédiaire d'un contact tempo. Attention à la règlementation : 3 minutes max, 93 Db à 1 mètre.
Cordialement,
De par leur conception, les sirènes sont réglées (règlementaire) pour 3 minutes, arrêt 1 minute.
Puis, si le problème persiste, elles repartent pour un cycle de 3' / 1'.
Vous pouvez monter un relais temporisé en 12 V DC (continu) en lieu et place de la sirène puis connecter votre sirène par l'intermédiaire d'un contact tempo. Attention à la règlementation : 3 minutes max, 93 Db à 1 mètre.
Cordialement,
31 mai 2010 à 12:42
Choix alarme 3 téléphonique
Invité

Régler temps de fonctionnement sirène avec alarme Aritech CS 121
Invité

Bonjour. Désolé de contredire, mais la durée d'alarme est réglage (de 0 à 255 minutes) en entrant la valeur choisie à la ligne 22 du programme (dans lequel on entre avec le code technique, qui à l'origine est 0 8 5 2.
Cordialement.
Cordialement.
23 février 2011 à 19:02
Choix alarme 4 téléphonique
Invité

Régler temps de fonctionnement sirène avec alarme Aritech CS 121
Invité

Bonjour,
Savez-vous comment on met la CS 121 en maintenance ? Je possède le code ingénieur mais ne sais comment l'utiliser.
Merci !
Savez-vous comment on met la CS 121 en maintenance ? Je possède le code ingénieur mais ne sais comment l'utiliser.
Merci !
06 juillet 2013 à 09:36
Choix alarme 5 téléphonique
Régler temps de fonctionnement sirène avec alarme Aritech CS 121
Bonsoir,
La réponse est peut être tardive, mais pour entrer en "Programmation", (Il n'y a pas de notion maintenance avec ce matériel), il faut ouvrir la centrale et appuyer sur un petit switch en haut de la carte mère et faire au clavier le code ingénieur.
Cordialement.
La réponse est peut être tardive, mais pour entrer en "Programmation", (Il n'y a pas de notion maintenance avec ce matériel), il faut ouvrir la centrale et appuyer sur un petit switch en haut de la carte mère et faire au clavier le code ingénieur.
Cordialement.

10 novembre 2013 à 02:23