Transfert sirène Aritech CS-121 vers alarme Risco LightSys Plus
Actuellement
3 514
questions dans le
forum alarme
3097
Question Forum Alarme : Transfert sirène Aritech CS-121 vers alarme Risco LightSys Plus
Bonjour à tous.
J'ai une très vieille centrale Aritech CS-121 que je migre vers une Risco Lightsys+.
Les branchements sont simples sauf pour la sirène AVS Electronics.
Je compte faire le branchement tel qu'indiqué sur le très utile schéma Lightsys2 ci-joint.
Mais ma sirène a deux connexions identifiées "V" et "J".
"J" (en blanc gris physiquement et bleu pointillé dans mon schéma) doit, à mon avis, être mise sur U01 NC pour être en +12V puisqu'elle était sur K2 NC sur l'Aritech. Mais je ne sais pas quoi faire du fil vert "V" qui était avant sur K1 NC. Peut-être est-ce simplement une deuxième entrée qui n'a pas besoin d'être connectée.
Mais je ne voudrais pas faire de bêtise.
Quelqu'un a-t-il déjà eu l'occasion de croiser ce genre de sirène auto-alimentée ?
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




:


J'ai une très vieille centrale Aritech CS-121 que je migre vers une Risco Lightsys+.
Les branchements sont simples sauf pour la sirène AVS Electronics.
Je compte faire le branchement tel qu'indiqué sur le très utile schéma Lightsys2 ci-joint.
Mais ma sirène a deux connexions identifiées "V" et "J".
"J" (en blanc gris physiquement et bleu pointillé dans mon schéma) doit, à mon avis, être mise sur U01 NC pour être en +12V puisqu'elle était sur K2 NC sur l'Aritech. Mais je ne sais pas quoi faire du fil vert "V" qui était avant sur K1 NC. Peut-être est-ce simplement une deuxième entrée qui n'a pas besoin d'être connectée.
Mais je ne voudrais pas faire de bêtise.
Quelqu'un a-t-il déjà eu l'occasion de croiser ce genre de sirène auto-alimentée ?
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




:


30 juin 2023 à 11:28
Questions / Réponses Alarme 1
Transfert sirène Aritech CS-121 vers alarme Risco LightSys Plus
Bonjour à tous.
J'ai fait le branchement de l'entrée "J" et laissé l'entré "V" déconnectée.
La led flash en permanence, peut importe comment je programme U01 en NC ou en NO.
La sirène ne fonctionne pas. Je n'ai pas remis la batterie de la sirène.
Est ce que le flash peut indiquer qu'il n'y a pas de batterie ?
Ou alors du à un mauvais branchement ?
Peut être que j'ai pour la lumière et "V" pour la sirène ?
Dans ce cas dois je les brancher tous les deux sur U01 NC ? ou alors l'une sur U01 et l'autre sur U02 ?
Merci par avance pour toute aide.
J'ai fait le branchement de l'entrée "J" et laissé l'entré "V" déconnectée.
La led flash en permanence, peut importe comment je programme U01 en NC ou en NO.
La sirène ne fonctionne pas. Je n'ai pas remis la batterie de la sirène.
Est ce que le flash peut indiquer qu'il n'y a pas de batterie ?
Ou alors du à un mauvais branchement ?
Peut être que j'ai pour la lumière et "V" pour la sirène ?
Dans ce cas dois je les brancher tous les deux sur U01 NC ? ou alors l'une sur U01 et l'autre sur U02 ?
Merci par avance pour toute aide.
02 juillet 2023 à 18:55
Questions / Réponses Alarme 2
Transfert sirène Aritech CS-121 vers alarme Risco LightSys Plus
Bonjour.
Je progresse doucement dans ma compréhension, en espérant que cela aidera quelqu'un d'autre à l'avenir.
Pour la lumière :
Le branchement de la batterie ne change rien au clignotement. Seul le débranchement du - de la lumière permet de l'arrêter. J'aimerais arrêter la lumière de flasher en permanence sans la débrancher.
Pour le haut-parleur :
Changer "J" en +12V ou en 0V ne fait rien. Par contre, j'ai mis du +12V sur "V" et cela a déclenché la sirène. En revanche, même si j'enlève le 12V ensuite, la sirène continue de fonctionner, j'ai dû débrancher le + au niveau de la sirène pour l'arrêter. Bref, je n'y comprends plus rien. Pour le moment, j'ai branché U01 NC sur V et configuré en NO maintenu, donc 0V est envoyé. Mais j'ai peur que si je teste la sirène en envoyant 12V, elle ne s'arrête plus ensuite...
Personne ne reconnaît ce modèle de sirène ? Je vois juste AVS electronics sur le HP et F7m² sur le circuit. J'ai bien sûr cherché sur le site d'AVS electronics, mais comme la sirène doit dater de 30 ans, impossible de trouver quelque chose qui ressemble... Ce serait résolu en 2 minutes si j'avais un semblant de manuel...
Je progresse doucement dans ma compréhension, en espérant que cela aidera quelqu'un d'autre à l'avenir.
Pour la lumière :
Le branchement de la batterie ne change rien au clignotement. Seul le débranchement du - de la lumière permet de l'arrêter. J'aimerais arrêter la lumière de flasher en permanence sans la débrancher.
Pour le haut-parleur :
Changer "J" en +12V ou en 0V ne fait rien. Par contre, j'ai mis du +12V sur "V" et cela a déclenché la sirène. En revanche, même si j'enlève le 12V ensuite, la sirène continue de fonctionner, j'ai dû débrancher le + au niveau de la sirène pour l'arrêter. Bref, je n'y comprends plus rien. Pour le moment, j'ai branché U01 NC sur V et configuré en NO maintenu, donc 0V est envoyé. Mais j'ai peur que si je teste la sirène en envoyant 12V, elle ne s'arrête plus ensuite...
Personne ne reconnaît ce modèle de sirène ? Je vois juste AVS electronics sur le HP et F7m² sur le circuit. J'ai bien sûr cherché sur le site d'AVS electronics, mais comme la sirène doit dater de 30 ans, impossible de trouver quelque chose qui ressemble... Ce serait résolu en 2 minutes si j'avais un semblant de manuel...
04 juillet 2023 à 07:46
Questions / Réponses Alarme 3
Invité

Transfert sirène Aritech CS-121 vers alarme Risco LightSys Plus
Invité

J'ai le même problème !
L'avez-vous résolu ? Merci.

16 août 2023 à 20:23
Questions / Réponses Alarme 4
Transfert sirène Aritech CS-121 vers alarme Risco LightSys Plus
Oui j'ai trouvé le fabricant et je l'ai contacté.
Il m'a envoyé la notice. Tout est devenu plus simple après.
Voir ci-joint : Notice sirène AVS Electronics
Il m'a envoyé la notice. Tout est devenu plus simple après.

Voir ci-joint : Notice sirène AVS Electronics
16 août 2023 à 22:44
Questions / Réponses Alarme 5
Invité

Transfert sirène Aritech CS-121 vers alarme Risco LightSys Plus
Invité

Bonjour.
Vous avez pu réussir avec la notice.
Que représente +SA ?
Quand j'ai connecté V et G sur un + de ma centrale, la sirène fonctionnait (hurlait) toujours :-(
Vous avez pu réussir avec la notice.
Que représente +SA ?
Quand j'ai connecté V et G sur un + de ma centrale, la sirène fonctionnait (hurlait) toujours :-(
18 août 2023 à 14:59
Questions / Réponses Alarme 6
Transfert sirène Aritech CS-121 vers alarme Risco LightSys Plus
Bonjour.
Oui ça fonctionne parfaitement.
V est relié à G.
G est connecté à U01 N.C. comme sur le dernier schéma (fil jaune).
Ensuite il faut aller dans la programmation de la lightsys+ pour mettre le sortie U01 en N/O ("Latch N/O" sur les menus en anglais).
J’espère que ça aide.
Oui ça fonctionne parfaitement.
V est relié à G.
G est connecté à U01 N.C. comme sur le dernier schéma (fil jaune).
Ensuite il faut aller dans la programmation de la lightsys+ pour mettre le sortie U01 en N/O ("Latch N/O" sur les menus en anglais).
J’espère que ça aide.
18 août 2023 à 19:05
Questions / Réponses Alarme 7
Invité

Transfert sirène Aritech CS-121 vers alarme Risco LightSys Plus
Invité

Je vais réessayer mais déjà un grand merci pour cette aide.
18 août 2023 à 21:24