Contrôle des batteries lors des maintenances preventives alarme
Actuellement
3 512
questions dans le
forum alarme
3349
Question Forum Dépannage Alarme : Contrôle des batteries lors des maintenances preventives alarme
Bonjour.
Dans mon contrat de maintenance il est prévu: contrôle des batteries, vérification des tensions vérification des batteries en et hors tension, contrôle de consommation, débit, terre.
J'ai une doute sur la réalisation de ces vérifications en et hors tension, les valeurs inscrites sont artistiques...
Vu la rapidité des interventions je ne pense pas qu'ils prennent les valeurs.
Par exemple sur un teste hors tension ils inscrivent 11,6v et je trouve 13,6v (hors tension, batterie complètement débranchée depuis une heure).
Qui peut me décrire la bonne pratique pour ces tests hors tensions
Merci pour votre aide, Daniel.
Dans mon contrat de maintenance il est prévu: contrôle des batteries, vérification des tensions vérification des batteries en et hors tension, contrôle de consommation, débit, terre.
J'ai une doute sur la réalisation de ces vérifications en et hors tension, les valeurs inscrites sont artistiques...
Vu la rapidité des interventions je ne pense pas qu'ils prennent les valeurs.
Par exemple sur un teste hors tension ils inscrivent 11,6v et je trouve 13,6v (hors tension, batterie complètement débranchée depuis une heure).
Qui peut me décrire la bonne pratique pour ces tests hors tensions
Merci pour votre aide, Daniel.
23 juillet 2024 à 14:30
Réponse 1 du forum alarme
Contrôle des batteries lors des maintenances preventives alarme
Bonjour.
Plusieurs mesures sont a effectuer :
La mesure de tension en charge de vos batteries qui doit avoisiner le 13,5v.
La mesure avec absence de tension de charge pendant 30 minutes.
La mesure de consommation en A qui n'est pas précisé dans votre post.
La taille de la batterie doit aussi être précisé en AH.
L'année de mise en service car les batteries doivent être remplacée tous 5 ans
Votre mesure a 11,6 v est vraiment basse soit la batterie est a remplacé soit la capacité de votre batterie est trop faible ou la mesure est erronée.
Le test infaillible est d'utiliser une lampe code de voiture 45W pour contrôler l'état de batterie a vide bien sur !!
Plusieurs mesures sont a effectuer :
La mesure de tension en charge de vos batteries qui doit avoisiner le 13,5v.
La mesure avec absence de tension de charge pendant 30 minutes.
La mesure de consommation en A qui n'est pas précisé dans votre post.
La taille de la batterie doit aussi être précisé en AH.
L'année de mise en service car les batteries doivent être remplacée tous 5 ans
Votre mesure a 11,6 v est vraiment basse soit la batterie est a remplacé soit la capacité de votre batterie est trop faible ou la mesure est erronée.
Le test infaillible est d'utiliser une lampe code de voiture 45W pour contrôler l'état de batterie a vide bien sur !!
24 juillet 2024 à 08:07
Réponse 2 du forum alarme
Contrôle des batteries lors des maintenances preventives alarme
Bonjour Daniel.
Comme vous l'indique ''Pascalou59'' (que je salue) j'opterai comme lui et vous devriez envisager le remplacement de la batterie
Car une tension de 13,5v à vide ne veut pas dire que la batterie est en bon état le principal est l'intensité quelle peut fournir
Et donc 11,6 hors secteur et installation connectée votre batterie est soit en fin de vie où complètement HS.
Cordialement.
Marc
Comme vous l'indique ''Pascalou59'' (que je salue) j'opterai comme lui et vous devriez envisager le remplacement de la batterie
Car une tension de 13,5v à vide ne veut pas dire que la batterie est en bon état le principal est l'intensité quelle peut fournir
Et donc 11,6 hors secteur et installation connectée votre batterie est soit en fin de vie où complètement HS.
Cordialement.
Marc
24 juillet 2024 à 08:23
Réponse 3 du forum alarme
Contrôle des batteries lors des maintenances preventives alarme
Merci à vous Pascalou59, et Marc pour votre aide.
Complètement d'accord que "le test simple et infaillible est d'utiliser une lampe code de voiture 45W pour contrôler l'état de batterie".
Le mainteneur m'a donné des détails sur la méthode de test dont il utilise pour le contrat de maintenance :
Tension batterie: prise en charge avec alim secteur (e.g. 13,6v).
Cela montre probablement plutôt la tension fournis par le bloc d'alim que par la batterie.
Tension batterie hors 220v: délestage du disjoncteur 220v, et tension prise après 10 à 15 minutes de consommation par les composants (e.g. 11,45v).
Ensuite réarmement du disjoncteur.
Cela permette de prendre la tension de plusieurs batteries sur la même branche du disjoncteur lors d'une seule coupure, d'où l'écart entre 10' à 15'.
Complètement d'accord que "le test simple et infaillible est d'utiliser une lampe code de voiture 45W pour contrôler l'état de batterie".
Le mainteneur m'a donné des détails sur la méthode de test dont il utilise pour le contrat de maintenance :
Tension batterie: prise en charge avec alim secteur (e.g. 13,6v).
Cela montre probablement plutôt la tension fournis par le bloc d'alim que par la batterie.
Tension batterie hors 220v: délestage du disjoncteur 220v, et tension prise après 10 à 15 minutes de consommation par les composants (e.g. 11,45v).
Ensuite réarmement du disjoncteur.
Cela permette de prendre la tension de plusieurs batteries sur la même branche du disjoncteur lors d'une seule coupure, d'où l'écart entre 10' à 15'.
24 juillet 2024 à 16:26
Réponse 4 du forum alarme
Contrôle des batteries lors des maintenances preventives alarme
Bonsoir Daniel.
A mon avis votre batterie ne tiendra pas longtemps en cas de coupure secteur 220v prolongée parce que 11,5v après 15' c'est faible.
Depuis combien de temps la batterie est dans la centrale ?
Comme vous le dit "Pascalou59" les batteries se remplacent régulièrement entre 3 et 5 ans.
En cas de coupure secteur prolongée si la batterie arrive à une tension de seuil environ 10v la centrale décrochée entraînant le déclenchement des sirènes auto alimentées si les batteries internes sont en bon état.
Cordialement.
Marc
A mon avis votre batterie ne tiendra pas longtemps en cas de coupure secteur 220v prolongée parce que 11,5v après 15' c'est faible.
Depuis combien de temps la batterie est dans la centrale ?
Comme vous le dit "Pascalou59" les batteries se remplacent régulièrement entre 3 et 5 ans.
En cas de coupure secteur prolongée si la batterie arrive à une tension de seuil environ 10v la centrale décrochée entraînant le déclenchement des sirènes auto alimentées si les batteries internes sont en bon état.
Cordialement.
Marc
24 juillet 2024 à 20:27
Réponse 5 du forum alarme
Invité

Contrôle des batteries lors des maintenances preventives alarme
Invité

Bonjour.
La batterie en est mise en service en décembre 2022.
Elle a probablement un défaut, je vais la remplacer.
Merci pour tout votre aide.
La batterie en est mise en service en décembre 2022.
Elle a probablement un défaut, je vais la remplacer.
Merci pour tout votre aide.
25 juillet 2024 à 07:29
Réponse 6 du forum alarme
Contrôle des batteries lors des maintenances preventives alarme
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum alarme.
Prochainement fermeture des Forums ?
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum alarme.
Prochainement fermeture des Forums ?
25 juillet 2024 à 10:38