Bonjour,
Toujours avec la bonne vieille CD34, et quelques ajouts pour la moderniser qui m'amènent à partager mes interrogations :
Sur la CD34 avec le transmetteur d'origine, RD62, quand il avait une coupure de secteur, il y avait un message d'alarme.
J'ai installé un transmetteur Simplyvox, branché sur les sorties, mis il n'y a pas de paramétrage défaut secteur proposé sur ma CD34 (il y a un paramétrage défaut dont je ne sais pas à quoi il sert), ma CD34 est un modèle ancien.
Il y a t-il un moyen de créer néanmoins une sortie pour être prévenu en cas de coupure de courant ?
Toujours avec les sorties, est-ce qu'on peut connaitre l'état de l'alarme, c'est à dire en marche ou hors service, sachant que grâce aux modules domotiques on peut avoir une entrée contact sec dont on connait l'état à distance.
En effet je mettre hors service ou en service à distance l'alarme avec une clé PUMTHS, mais on ne sait pas si l'alarme a bien reçu la commande et si c'est la bonne.
Bonne journée.
Bien cordialement.
Philippe
Toujours avec la bonne vieille CD34, et quelques ajouts pour la moderniser qui m'amènent à partager mes interrogations :
Sur la CD34 avec le transmetteur d'origine, RD62, quand il avait une coupure de secteur, il y avait un message d'alarme.
J'ai installé un transmetteur Simplyvox, branché sur les sorties, mis il n'y a pas de paramétrage défaut secteur proposé sur ma CD34 (il y a un paramétrage défaut dont je ne sais pas à quoi il sert), ma CD34 est un modèle ancien.
Il y a t-il un moyen de créer néanmoins une sortie pour être prévenu en cas de coupure de courant ?
Toujours avec les sorties, est-ce qu'on peut connaitre l'état de l'alarme, c'est à dire en marche ou hors service, sachant que grâce aux modules domotiques on peut avoir une entrée contact sec dont on connait l'état à distance.
En effet je mettre hors service ou en service à distance l'alarme avec une clé PUMTHS, mais on ne sait pas si l'alarme a bien reçu la commande et si c'est la bonne.
Bonne journée.
Bien cordialement.
Philippe
10 décembre 2013 à 09:47
Moderniser alarme réponse 1
Moderniser alarme CD34 et domotique
Bonsoir Philippe.
Pour l'info coupure secteur 220V il faut programmer une sortie par l'info ''Défaut''.
Pour la Mes/Mhs il faut vous servir de la sortie télécommande sur le ''Simplyvox'' et suivre la procédure de fonctionnement tout est expliqué quand vous appellerez le transmetteur.
Cordialement.
Marc
Pour l'info coupure secteur 220V il faut programmer une sortie par l'info ''Défaut''.
Pour la Mes/Mhs il faut vous servir de la sortie télécommande sur le ''Simplyvox'' et suivre la procédure de fonctionnement tout est expliqué quand vous appellerez le transmetteur.
Cordialement.
Marc
10 décembre 2013 à 22:00
Moderniser alarme réponse 2
Moderniser alarme CD34 et domotique
Bonjour Marc,
En fait j'ai coupé le courant et rien ne s'est passé avec la sortie défaut, je crains que ma centrale soit trop ancienne, car sur le mode d'emploi cd34 il y a bien un paramétrage defsecteur mais que ne propose pas ma centrale.
En ce qui concerne les sorties, en fait je souhaite savoir si l'alarme est bien en mode MT, et ce à distance..
Donc est-ce qu'une sortie type est prévue sur la centrale en marche si la centrale est en MT ? BC1 par exemple ?
Si oui je vais récupérer cette sortie sur un module domotique qui m'indiquera à distance si la centrale est en MT.
Par exemple si la sortie collecteur ouvert BC1 donne cette info, je la transforme en contact sec (sais pas encore comment mais la domotique n'aime que les contacts secs) Je sais pas si c'est très clair :-)
Bonne journée.
Cordialement
Philippe
En fait j'ai coupé le courant et rien ne s'est passé avec la sortie défaut, je crains que ma centrale soit trop ancienne, car sur le mode d'emploi cd34 il y a bien un paramétrage defsecteur mais que ne propose pas ma centrale.
En ce qui concerne les sorties, en fait je souhaite savoir si l'alarme est bien en mode MT, et ce à distance..
Donc est-ce qu'une sortie type est prévue sur la centrale en marche si la centrale est en MT ? BC1 par exemple ?
Si oui je vais récupérer cette sortie sur un module domotique qui m'indiquera à distance si la centrale est en MT.
Par exemple si la sortie collecteur ouvert BC1 donne cette info, je la transforme en contact sec (sais pas encore comment mais la domotique n'aime que les contacts secs) Je sais pas si c'est très clair :-)
Bonne journée.
Cordialement
Philippe
12 décembre 2013 à 12:43
Moderniser alarme réponse 3
Invité

Moderniser alarme CD34 et domotique
Invité

Bonjour.
De mémoire il y a 4 sorties disponibles sur la cd34 à collecteur ouverte la fonction bc1 s'active à la mes pendant 1minute mais vous pouvez choisir d'autres types de sortie.
Pour la transformer il faut activer un relais 12v avec le + sur le plus relais et la sortie collecteur de la centrale sur le - du relais.
Vous avez ainsi des contacts no ou nf.
Cordialement.
fred
De mémoire il y a 4 sorties disponibles sur la cd34 à collecteur ouverte la fonction bc1 s'active à la mes pendant 1minute mais vous pouvez choisir d'autres types de sortie.
Pour la transformer il faut activer un relais 12v avec le + sur le plus relais et la sortie collecteur de la centrale sur le - du relais.
Vous avez ainsi des contacts no ou nf.
Cordialement.
fred