Paramétrer Paradox DCTXP2 filaire
Actuellement
3 547
questions dans le
forum alarme
3195
Question Forum Dépannage Alarme : Paramétrer Paradox DCTXP2 filaire
Bonjour.
Je galère pour paramétrer 2 DCT XP2 sur mon EVO HD via RTX3.
J'ai bien assigné au RTX3 chaque détecteur en y ajoutant +1 au numéro de série pour indiquer le bornier filaire. Ils sont bien reconnus dans babyware.
Ils restent désespérément en "ouvert" en filaire et également avec l'aimant (même si pour info l'aimant ne me servira pas, je n'utiliserai que le fil).
Je n'arrive pas à faire la manip du mode apprentissage, rien ne se passe lorsque j'appuie 2 fois sur le tamper comme dit dans la notice.
Si ça le faisait sur 1 je penserais à une panne, mais sur 2 cela vient de moi !
Merci pour votre aide.
Bonne soirée.
Julien
Je galère pour paramétrer 2 DCT XP2 sur mon EVO HD via RTX3.
J'ai bien assigné au RTX3 chaque détecteur en y ajoutant +1 au numéro de série pour indiquer le bornier filaire. Ils sont bien reconnus dans babyware.
Ils restent désespérément en "ouvert" en filaire et également avec l'aimant (même si pour info l'aimant ne me servira pas, je n'utiliserai que le fil).
Je n'arrive pas à faire la manip du mode apprentissage, rien ne se passe lorsque j'appuie 2 fois sur le tamper comme dit dans la notice.
Si ça le faisait sur 1 je penserais à une panne, mais sur 2 cela vient de moi !
Merci pour votre aide.
Bonne soirée.
Julien
04 novembre 2023 à 18:25
Réponse 1 d'un contributeur du forum alarme
Paramétrer Paradox DCTXP2 filaire
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum alarme.
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum alarme.
04 novembre 2023 à 20:28
Réponse 2 d'un contributeur du forum alarme
Invité

Paramétrer Paradox DCTXP2 filaire
Invité

Bonjour.
Que voulez vous faire avec cette entrée filaire?
Personnellement, je l'utilise pour être prévenu de défauts techniques, notamment sur une installation de ventilation ayant une sortie ad hoc. je programme la zone en "chaleur 24h" et "rapport seul" Il y a moyen de configurer l'entrée en NO ou en NC.
Que se passe t'il si vous ponter le bornier?
Bien à vous.
Que voulez vous faire avec cette entrée filaire?
Personnellement, je l'utilise pour être prévenu de défauts techniques, notamment sur une installation de ventilation ayant une sortie ad hoc. je programme la zone en "chaleur 24h" et "rapport seul" Il y a moyen de configurer l'entrée en NO ou en NC.
Que se passe t'il si vous ponter le bornier?
Bien à vous.
07 novembre 2023 à 11:19
Réponse 3 d'un contributeur du forum alarme
Paramétrer Paradox DCTXP2 filaire
Bonjour.
Je veux installer un détecteur sabot de sol filaire, pour détecter l’ouverture de mon portail, en me servant du dctxp2 comme d’un transmetteur sans fil.
Avec le numéro de série sans +1, le dct est bien fonctionnel.
Mais dès que je mets le numéro de série +1 dans Babyware il reste "ouvert"
J’ai bien sûr essayé en pontant directement le bornier pour être sûr que ça ne venait pas de mon capteur de porte.
Je sèche…
Merci. Julien
Je veux installer un détecteur sabot de sol filaire, pour détecter l’ouverture de mon portail, en me servant du dctxp2 comme d’un transmetteur sans fil.
Avec le numéro de série sans +1, le dct est bien fonctionnel.
Mais dès que je mets le numéro de série +1 dans Babyware il reste "ouvert"
J’ai bien sûr essayé en pontant directement le bornier pour être sûr que ça ne venait pas de mon capteur de porte.
Je sèche…
Merci. Julien