Question Forum Alarme : Paradox PMD85 signal pile faible
Bonjour,
J'ai acheté un capteur PMD85 d'occasion (il a donc qqs années de fonctionnement). Il fonctionne correctement sauf que je ne reçois pas de signal faible comme le font mes NV780MR.
Est-ce que c'est une fonction qui est devrait exister sur le PMD85 ? Je n'ai pas trouvé d'information dans les fiches techniques.
Merci à ceux qui pourront me répondre.
J'ai acheté un capteur PMD85 d'occasion (il a donc qqs années de fonctionnement). Il fonctionne correctement sauf que je ne reçois pas de signal faible comme le font mes NV780MR.
Est-ce que c'est une fonction qui est devrait exister sur le PMD85 ? Je n'ai pas trouvé d'information dans les fiches techniques.
Merci à ceux qui pourront me répondre.
01 mars 2023 à 11:09
Réponse 1 d'un contributeur du forum alarme
Invité

Paradox PMD85 signal pile faible
Invité

Bonjour.
Le PMD est un simple fréquence.
Le NV un double.
Cordialement.
Le PMD est un simple fréquence.
Le NV un double.
Cordialement.
03 mars 2023 à 09:54
Réponse 2 d'un contributeur du forum alarme
Invité

Paradox PMD85 signal pile faible
Invité

Dans la programmation de zone, vous avez l'option "supervision", qui ne doit pas être activée si vous ne recevez pas de signal de pile faible. Dans une autre section, vous avez également une option pour le délai de supervision : 24 heures ou 80 minutes.