Question Forum Alarme : Branchement 2 sirènes sur alarme Paradox SP6000
Bonjour,
Je m’adresse à la communauté du forum car je n’arrive pas à résoudre mon problème malgré un long moment de réflexion.
Je précise, comme vous le devinerez, que je suis un néophyte en la matière.
J’ai installé une alarme filaire Paradox sp6000 et le branchement d’une sirène intérieure Elmdene INT200E avec une sirène extérieure satel sp-4004 me pose problème.
Je vais faire une description chronologique pour essayer d’être le plus clair possible :
1er temps : installation de la sirène intérieure Elmdene INT200E
H- sur Aux-
H+ sur Bell+
Ring sur Bell-
J’ai conservé les paramètres par défaut ; pile 9V et sirène activée par un 0V.
Tout se passe bien. Sans oublier la résistance de 1K Ohm entre Bell+ et Bell- sinon la sirène retentit.
Soit dit en passant, je ne comprends pas la nécessité de cette résistance puisqu’il y a une sirène d’installée.
Si quelqu’un peut me donner une explication, je suis preneur.
2ème temps : installation de la sirène extérieure Satel sp-4004
+12V sur Bell+
Com sur Aux-
STO/STA sur Bell-
Pas de batterie
J’ai laissé les cavaliers en place ; la signalisation est déclenchée en cas de perte de tension +12 V.
Lorsque je remets l’alarme en marche, la sirène intérieure retentit immédiatement avec ou sans pile.
Tout revient en ordre si je déconnecte la sirène extérieure.
Si j’enlève la pile de la sirène intérieure et que je déconnecte le H- de cette même sirène (il reste h+ et ring), le système fonctionne avec les deux sirènes sauf que je ne peux pas mettre de pile car, dans ce cas, la sirène intérieure retentit à nouveau immédiatement.
J’ai fait quelques mesures de tension avec les 2 sirènes branchées comme dans le paragraphe ci-dessus :
Bell- / Aux- : 13,7V
Aux+ / Aux- : 13,7V
Bell- / Aux- : 10,2V Est-ce normal ? Pourquoi n’est-ce pas 13,7V ?
Bell+ / Bell- : 3,5V Pourquoi n’est-ce pas 0V ?
Comme vous le voyez, c’est un casse-tête. J’espère avoir été assez précis dans mes explications.
Merci d’avance pour votre aide car j’ai épuisé toutes mes idées.
Je m’adresse à la communauté du forum car je n’arrive pas à résoudre mon problème malgré un long moment de réflexion.
Je précise, comme vous le devinerez, que je suis un néophyte en la matière.
J’ai installé une alarme filaire Paradox sp6000 et le branchement d’une sirène intérieure Elmdene INT200E avec une sirène extérieure satel sp-4004 me pose problème.
Je vais faire une description chronologique pour essayer d’être le plus clair possible :
1er temps : installation de la sirène intérieure Elmdene INT200E
H- sur Aux-
H+ sur Bell+
Ring sur Bell-
J’ai conservé les paramètres par défaut ; pile 9V et sirène activée par un 0V.
Tout se passe bien. Sans oublier la résistance de 1K Ohm entre Bell+ et Bell- sinon la sirène retentit.
Soit dit en passant, je ne comprends pas la nécessité de cette résistance puisqu’il y a une sirène d’installée.
Si quelqu’un peut me donner une explication, je suis preneur.
2ème temps : installation de la sirène extérieure Satel sp-4004
+12V sur Bell+
Com sur Aux-
STO/STA sur Bell-
Pas de batterie
J’ai laissé les cavaliers en place ; la signalisation est déclenchée en cas de perte de tension +12 V.
Lorsque je remets l’alarme en marche, la sirène intérieure retentit immédiatement avec ou sans pile.
Tout revient en ordre si je déconnecte la sirène extérieure.
Si j’enlève la pile de la sirène intérieure et que je déconnecte le H- de cette même sirène (il reste h+ et ring), le système fonctionne avec les deux sirènes sauf que je ne peux pas mettre de pile car, dans ce cas, la sirène intérieure retentit à nouveau immédiatement.
J’ai fait quelques mesures de tension avec les 2 sirènes branchées comme dans le paragraphe ci-dessus :
Bell- / Aux- : 13,7V
Aux+ / Aux- : 13,7V
Bell- / Aux- : 10,2V Est-ce normal ? Pourquoi n’est-ce pas 13,7V ?
Bell+ / Bell- : 3,5V Pourquoi n’est-ce pas 0V ?
Comme vous le voyez, c’est un casse-tête. J’espère avoir été assez précis dans mes explications.
Merci d’avance pour votre aide car j’ai épuisé toutes mes idées.
30 juillet 2019 à 22:50
Réponse 1 d'un contributeur du forum-alarme
Branchement 2 sirènes sur alarme Paradox SP6000
Bonjour.
La résistance est nécessaire pour que la centrale reconnaisse l’utilisation des sorties sirène.
Pour le branchement cela n'est pas bon.
Les sirènes doivent être alimentées via les bornes aux + et - pour l'alimentation de la sirène et les sorties bell servent uniquement pour le blocage de la sirène et non pour l'alimentation de la sirène.
Donc par exemple pour une sirène qui est en blocage positif vous devez utiliser la sortie bell + et donc en cas d'alarme la polarité deviendra négative et déclenchera la sirène.
La résistance est nécessaire pour que la centrale reconnaisse l’utilisation des sorties sirène.
Pour le branchement cela n'est pas bon.
Les sirènes doivent être alimentées via les bornes aux + et - pour l'alimentation de la sirène et les sorties bell servent uniquement pour le blocage de la sirène et non pour l'alimentation de la sirène.
Donc par exemple pour une sirène qui est en blocage positif vous devez utiliser la sortie bell + et donc en cas d'alarme la polarité deviendra négative et déclenchera la sirène.
31 juillet 2019 à 01:43
Réponse 2 d'un contributeur du forum-alarme
Branchement 2 sirènes sur alarme Paradox SP6000
Bonjour,
J'ai fait une erreur de frappe dans mon 1er message. Dans la 1ère ligne du paragraphe sur les tensions, il faut lire : Bell+/ Aux- : 13,7V
Merci beaucoup pour votre aide.
Yann.
J'ai fait une erreur de frappe dans mon 1er message. Dans la 1ère ligne du paragraphe sur les tensions, il faut lire : Bell+/ Aux- : 13,7V
Merci beaucoup pour votre aide.
Yann.
31 juillet 2019 à 08:30
Réponse 4 d'un contributeur du forum-alarme
Branchement 2 sirènes sur alarme Paradox SP6000
Pouvez-vous me faire parvenir une photo de la borne de vos sirènes.
31 juillet 2019 à 12:29
Réponse 7 d'un contributeur du forum-alarme
Branchement 2 sirènes sur alarme Paradox SP6000
Bonjour spytech2 et merci pour votre suggestion.
Mon problème de départ est l'impossibilité de brancher 2 sirènes en utilisant les bornes Bell+ et Bell- de l'alarme Paradox sp6000.
La situation est un peu complexe et je m'en suis aperçu en faisant de nouveau des mesures de tensions. Il apparaît que, dès que l'on branche plus d'une sirène sur les bornes bell+ / bell-, la tension bell- chute aux alentours de 6/7V. Et, de ce fait, la sirène intérieure retentit ; le + de blocage n'étant plus effectif.
Pour la sirène intérieure, je vais conserver les préconisations du constructeur :
H+ sur Bell+
H- sur Aux-
Ring sur Bell-
Pour la sirène extérieure, j'envisage un branchement à l'aide d'un relais.
+ 12 V sur Aux+
Com sur Aux-
STO/STA sur Aux+ via la broche NF du relais
Alimentation de la bobine du relais branchée sur Bell+ / Bell-
Remarque : la résistance de bobine du relais est de 220 ohms ; faut-il "ajuster" jusqu'à 1K Ohm avec une résistance en série de 780 Ohms ? Qu'en pensez-vous ?
Je n'oublie pas de mettre une diode (1N4148 ? 1N4007 ? je ne sais pas laquelle est la plus convenable) bague vers le +
Mon problème de départ est l'impossibilité de brancher 2 sirènes en utilisant les bornes Bell+ et Bell- de l'alarme Paradox sp6000.
La situation est un peu complexe et je m'en suis aperçu en faisant de nouveau des mesures de tensions. Il apparaît que, dès que l'on branche plus d'une sirène sur les bornes bell+ / bell-, la tension bell- chute aux alentours de 6/7V. Et, de ce fait, la sirène intérieure retentit ; le + de blocage n'étant plus effectif.
Pour la sirène intérieure, je vais conserver les préconisations du constructeur :
H+ sur Bell+
H- sur Aux-
Ring sur Bell-
Pour la sirène extérieure, j'envisage un branchement à l'aide d'un relais.
+ 12 V sur Aux+
Com sur Aux-
STO/STA sur Aux+ via la broche NF du relais
Alimentation de la bobine du relais branchée sur Bell+ / Bell-
Remarque : la résistance de bobine du relais est de 220 ohms ; faut-il "ajuster" jusqu'à 1K Ohm avec une résistance en série de 780 Ohms ? Qu'en pensez-vous ?
Je n'oublie pas de mettre une diode (1N4148 ? 1N4007 ? je ne sais pas laquelle est la plus convenable) bague vers le +
02 août 2019 à 00:24