Question Forum Dépannage Alarme : Alarme Paradox SP6000 déclenche intempestivement

alboon2000
Membre inscrit
alboon2000
11 messages
Bonjour.

J'ai une installation fiable depuis 8 ans :
- 5 détecteurs Paradox 476+
- 2 claviers MG10LEDV
- une sirène Altec Sirus (v1)
- une sirène intérieure
- le système d'alarme Paradox SP6000
- un transmetteur téléphonique Altec Simpl'Vox (v2) qui ne me sert pas
- un module IP150

4 jours après être parti en vacances, l'alarme s'est déclenchée intempestivement : une zone était ouverte sans raison (un de mes voisins est venu vérifier dans la maison). Je désactive l'alarme à distance pour faire cesser la sirène, puis je la réactive. 3mn plus tard ça recommence... En regardant les évènements j'ai vu qu'un capteur s'était allumé plusieurs fois en quelques dizaines de minutes.

En rentrant de vacances j'ai mis les firmwares à jour (IP150 et SP6000 ; pour le SP6000 je suis passé de 4.94 à 7.x) et désactivé la zone qui posait problème, car je repars prochainement quelques jours.

D'où ma question : qu'est-ce qui pourrait expliquer un déclenchement intempestif ? Le capteur est dirigé dans le salon, et il n'y a eu absolument aucun mouvement.
Je précise qu'en mai j'avais également eu un déclenchement d'alarme, mais via un autre capteur, donnant sur une fenêtre. Je m'étais dit que, peut-être, un oiseau avait pu se cogner. Mais aucune fausse alerte entre mai et la semaine dernière, pourtant l'alarme est activée chaque jour.

Question bonus : depuis la MAJ des firmwares, les claviers bipent quand le signal wifi (ou tout simplement internet, je ne sais pas...) se coupe. Ça arrive notamment si je reboote la Freebox.
Comment faire pour ne plus être averti d'une défaillance du réseau (erreur 4-10) ?
Merci pour vos réponses.
23 juillet 2019 à 20:04
Réponse 1 d'un contributeur du forum-alarme

Alarme Paradox SP6000 déclenche intempestivement

spytech2
Membre inscrit
spytech2
347 messages
Bonjour.
A première vue cela ressemble à une batterie HS qui fait déclencher aléatoirement les zones, de quand elle date ?
Sinon peut-être un capteur HS.
Pour l'alerte de défaillance sur Paradox ça se situe dans le menu transmission.
23 juillet 2019 à 20:41
Réponse 2 d'un contributeur du forum-alarme

Alarme Paradox SP6000 déclenche intempestivement

alboon2000
Membre inscrit
alboon2000
11 messages
Bonjour, merci pour votre retour.

Alors pour les batteries : j'ai une 12V d'octobre 2018. Je l'ai déjà changée au moins 2 fois, et les symptômes qui m'avaient laissé entendre que la batterie était à changer n'étaient pas un déclenchement intempestif (mais je ne saurais pas dire quels symptômes c'était, je ne me souviens plus).
J'ai une pile 9V dans la sirène intérieure, mais je pense pas que ce soit ça ?
Dans la sirène extérieure par contre je ne sais pas s'il y a une batterie ou une pile quelconque.

Mais le déclenchement était vraiment dû à un capteur particulier.
Comment vérifier s'il est HS ? Est-il possible d'envoyer un mail à chaque fois qu'il s'allume, ou quelque chose dans le genre, pour le tester sur le long terme ?

Le menu Transmission je regarderai, en fait j'utilise Babyware pour la programmation.
23 juillet 2019 à 23:25
Réponse 3 d'un contributeur du forum-alarme

Alarme Paradox SP6000 déclenche intempestivement

spytech2
Membre inscrit
spytech2
347 messages
Bonjour,

Une batterie c'est 4 ans pour le préventif en alarme au delà on peut avoir des choses bizarres type déclenchement intempestif, défectuosité qui arrive aléatoirement etc.
Pour la batterie de la Sirus oui vous avez une batterie 2ah 12v plate.
Pour tester un détecteur désactivé les sirènes et laisser les transmissions et voyez si ça continue, sinon vérifiez la clim chauffage, ventilateur etc.
23 juillet 2019 à 23:34
Réponse 4 d'un contributeur du forum-alarme

Alarme Paradox SP6000 déclenche intempestivement

alboon2000
Membre inscrit
alboon2000
11 messages
Bonjour,

Quand il fera moins chaud j'irai escalader la façade pour changer la batterie de la sirène extérieure.
Et je vais mettre le détecteur problématique en alarme silencieuse...
Merci.
24 juillet 2019 à 13:19
Réponse 5 d'un contributeur du forum-alarme

Alarme Paradox SP6000 déclenche intempestivement

alboon2000
Membre inscrit
alboon2000
11 messages
J'ai changé la batterie pour une nouvelle. A tout hasard j'ai testé l'ancienne, elle faisait 13,54V, donc j'imagine qu'elle était encore en très bon état.

Et sinon, vous sauriez comment empêcher les bips lors de la perte du wifi, mais via le logiciel BabyWare ?
Dans la section "reporting" je n'ai rien vu qui ressemblait à ça. Merci...
10 août 2019 à 11:29

Proposer une réponse à Alarme Paradox SP6000 déclenche intempestivement



image_addAjouter nouveau fichier

Février 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Alarme

  • 1. Alarme Paradox sp6000 et module ip100
    N°2026 : Bonjour à tous. Voilà, j'ai récupéré une alarme Paradox sp6000 avec boîtier ip100, j'ai tout rebranché et réussi à peu près à la configurer. Mais j'ai deux soucis je ne sais pas comment faire car dés que l'alarme se...
  • 2. Problème sirène Satel SD3001 centrale Paradox SP6000 Magellan
    N°1480 : Bonjour. Suite à un déménagement j'ai voulu réinstaller mon alarme tout marche nickel sauf pour la sirène extérieure de marque Satel SD3001 avec ma centrale SP6000 Magellan de chez Paradox. La sirène est alimentée et...
  • 3. Branchement 2 sirènes sur alarme Paradox SP6000
    N°1974 : Bonjour, Je m’adresse à la communauté du forum car je n’arrive pas à résoudre mon problème malgré un long moment de réflexion. Je précise, comme vous le devinerez, que je suis un néophyte en la matière. J’ai...
  • 4. Problème acquittement Paradox SP6000 transmetteur PCS250 + VDMP3
    N°2726 : Encore merci à "Martien" pour ses conseils très utiles. Mon alarme Paradox SP6000 (+ transmetteur PCS250 + synthèse vocale VDMP3) fonctionne bien et je reçois bien l’appel vocal "Secteur 1 en alarme. Zone 4. Appuyez sur 1...
  • 5. Branchement sirène Altec Si-box sur PARADOX EVO HD
    N°1314 : Bonjour, J'ai une centrale Paradox EVO HD qui fonctionne bien avec tous ses périphériques de même marque. Par contre, j'ai acheté une sirène Altec Si-Box et j'ai quelques doutes sur les branchements à réaliser. Je...
  • 6. Programmation PGM SP6000 Paradox
    N°3291 : Bonsoir, Description de mon installation Paradox : une carte SP6000+ avec un clavier K32LCD et un module RTX3. Je souhaite modifier la base de temps de la sortie PGM N°13 du RTX3 en secondes au lieu de minutes. Cependant,...
  • 7. Pilotage à distance alarme Paradox SP6000
    N°1789 : Bonjour. J'ai installé ce type d'alarme avec un module IP150. Je n'arrive pas à activer Paradox my home. Apparemment l'appli Paradox ne fonctionne pas avec le IP150. En résumé quelle manipulation dois-je faire pour pouvoir...
  • 8. Mode nuit alarme Paradox SP6000 avec clavier K32LCD
    N°3386 : Bonjour à toutes et à tous. J'ai une alarme Paradox SP6000 et un clavier K32LCD. Je voudrais savoir comment programmer ma centrale pour que lorsque j'active le mode nuit, j'ai un bip. Merci pour vos réponses; Cordialement.
  • 9. Les firmware Paradox accès aux particuliers
    N°2267 : Bonjour à tous. Possesseur de ma propre installation Paradox et installée par mes soins, il s'avère difficile de trouver les firmware pour les différents composants installés, les accès sur le site paradox étant réservés...
  • 10. Alarme Paradox SP6000 déplacement capteur intrusion
    N°2185 : Bonjour, J'ai une alarme Paradox SP6000 avec un module IP pour une connexion avec BabyWare. Pouvez-vous m'expliquer la marche à suivre pour déplacer un capteur de présence ? Je pense qu'il faut passer par le mode...
>>> Résultats suivants pour : Alarme Paradox SP6000 déclenche intempestivement >>>
Images d'illustration du forum Alarme. Cliquez dessus pour les agrandir.
page en travauxbricolage videobricovideobricolage travaux plomberie



information Informations sur le forum Alarme information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite