Programmation PGM SP6000 Paradox
Actuellement
3 512
questions dans le
forum alarme
3291
Question Forum Alarme : Programmation PGM SP6000 Paradox
Bonsoir,
Description de mon installation Paradox : une carte SP6000+ avec un clavier K32LCD et un module RTX3.
Je souhaite modifier la base de temps de la sortie PGM N°13 du RTX3 en secondes au lieu de minutes.
Cependant, l'affichage de la section [273] ne correspond pas au guide de programmation.
Auriez-vous une solution à ce problème ?
Cordialement.
PLU
Description de mon installation Paradox : une carte SP6000+ avec un clavier K32LCD et un module RTX3.
Je souhaite modifier la base de temps de la sortie PGM N°13 du RTX3 en secondes au lieu de minutes.
Cependant, l'affichage de la section [273] ne correspond pas au guide de programmation.
Auriez-vous une solution à ce problème ?
Cordialement.
PLU
10 avril 2024 à 21:43
Réponse 1 d'un contributeur du forum alarme
Programmation PGM SP6000 Paradox
Par défaut les sorties PGM sont tous en seconde.
Utiliser Babyware sinon si vous utilisez un clavier le chiffre (1) doit être présent pour être en seconde.
Utiliser Babyware sinon si vous utilisez un clavier le chiffre (1) doit être présent pour être en seconde.
11 avril 2024 à 16:33
Réponse 2 d'un contributeur du forum alarme
Programmation PGM SP6000 Paradox
Bonsoir JVAlarme,
Merci pour votre réponse.
Effectivement lorsque j'ouvre la section273, le message affiché commence bien par 1, exactement il affiche 1*3:+=+=+=+=+:
Dans la section 293 je programme 001 et suite à un essai je constate une tempo de 1 minute.
Éventuellement connaissez-vous le code qui permet de changer la base temps ?
Cordialement.
PLU
Merci pour votre réponse.
Effectivement lorsque j'ouvre la section273, le message affiché commence bien par 1, exactement il affiche 1*3:+=+=+=+=+:
Dans la section 293 je programme 001 et suite à un essai je constate une tempo de 1 minute.
Éventuellement connaissez-vous le code qui permet de changer la base temps ?
Cordialement.
PLU
11 avril 2024 à 21:55
Réponse 3 d'un contributeur du forum alarme
Programmation PGM SP6000 Paradox
Bonjour,
J'ai résolu mon problème de tempo de la PGM13 en utilisant la configuration "Sorties PGM".
Celle-ci propose des délais de désactivation programmés allant de 1 seconde à 30 minutes.
Par ce biais, je bypasse les sections 273 et 293.
Cordialement.
PLU
J'ai résolu mon problème de tempo de la PGM13 en utilisant la configuration "Sorties PGM".
Celle-ci propose des délais de désactivation programmés allant de 1 seconde à 30 minutes.
Par ce biais, je bypasse les sections 273 et 293.
Cordialement.
PLU
14 avril 2024 à 08:10