Bonsoir à tous,
Voilà je viens vers vous pour avoir quelques conseils et surtout une solution !
J’ai une alarme ARITECH CD34 à la maison installée par l’ancien propriétaire.
Moi, je ne m’en suis jamais servi !
Mon problème aujourd’hui sans avoir touché quoi que ce soit, est que la sirène intérieure émet des BIPS (10x) toutes les 4h/6h... cela dure 4 minutes quand ça se déclenche.
Bien entendu ça se déclenche jour / nuit.
Mon clavier à l’entrée n’affiche aucun message, aucun voyant, je ne peux pas rentrer dans le menu non plus.
Seule chose qu’il me demande c’est d’entrer mon code (que j’ai) mais il arme le système... et donc retaper le code pour désarmer !!!
C’est très pénible !
Si quelqu’un pourrait m’aider, je le remercie par avance !!!
Bonnes fêtes à tous, et merci.
Voilà je viens vers vous pour avoir quelques conseils et surtout une solution !
J’ai une alarme ARITECH CD34 à la maison installée par l’ancien propriétaire.
Moi, je ne m’en suis jamais servi !
Mon problème aujourd’hui sans avoir touché quoi que ce soit, est que la sirène intérieure émet des BIPS (10x) toutes les 4h/6h... cela dure 4 minutes quand ça se déclenche.
Bien entendu ça se déclenche jour / nuit.
Mon clavier à l’entrée n’affiche aucun message, aucun voyant, je ne peux pas rentrer dans le menu non plus.
Seule chose qu’il me demande c’est d’entrer mon code (que j’ai) mais il arme le système... et donc retaper le code pour désarmer !!!
C’est très pénible !
Si quelqu’un pourrait m’aider, je le remercie par avance !!!
Bonnes fêtes à tous, et merci.
22 décembre 2018 à 21:13
Réponse 1 Forum Alarme bricovideo.com
Problème bip alarme Aritech CD34
Bonjour.
A première vue je pense qu'il y a un gros problème de batteries sirènes et centrale qui sont HS et très certainement un défaut sur les fusibles de la carte mère CD34.
De quelle année sont les batteries (en principe il faut compter entre 3 et 5 ans la durée de vie) ?
Tenez-moi au courant.
Cordialement.
Marc
Bonnes fêtes à vous et vos proches.
A première vue je pense qu'il y a un gros problème de batteries sirènes et centrale qui sont HS et très certainement un défaut sur les fusibles de la carte mère CD34.
De quelle année sont les batteries (en principe il faut compter entre 3 et 5 ans la durée de vie) ?
Tenez-moi au courant.
Cordialement.
Marc
Bonnes fêtes à vous et vos proches.
23 décembre 2018 à 06:19
Réponse 2 Forum Alarme bricovideo.com
Problème bip alarme Aritech CD34
Bonjour Marc,
Merci beaucoup pour votre réponse.
Alors j’ai démonté la sirène intérieure, et débranché la batterie. C’est un modèle Aritech BS120 mais elle émet des toujours des bips même batterie démontée.
Pour la centrale, impossible de l’ouvrir sans que cette dernière hurle.
Je ne sais pas comment faire.
La dernière facture de "révision" date de 2010, et je suis proprio de la maison depuis 3 ans.
Donc oui effectivement je pense que les batteries sont à changer ?
Cette nuit encore elle s’est déclenchée à 2 reprises avec son cycle de bip ... c’est horrible.
Merci.
Bonne journée.
Merci beaucoup pour votre réponse.
Alors j’ai démonté la sirène intérieure, et débranché la batterie. C’est un modèle Aritech BS120 mais elle émet des toujours des bips même batterie démontée.
Pour la centrale, impossible de l’ouvrir sans que cette dernière hurle.
Je ne sais pas comment faire.
La dernière facture de "révision" date de 2010, et je suis proprio de la maison depuis 3 ans.
Donc oui effectivement je pense que les batteries sont à changer ?
Cette nuit encore elle s’est déclenchée à 2 reprises avec son cycle de bip ... c’est horrible.
Merci.
Bonne journée.
23 décembre 2018 à 09:44
Réponse 3 Forum Alarme bricovideo.com
Problème bip alarme Aritech CD34
Tout à fait normal que la sirène fasse encore des déclenchements car elle est alimentée par la centrale.
Avez-vous le code "Ingénieur" ce qui vous permettra de mettre la centrale en "Maintenance" ?
Sinon déconnecter une polarité à la sirène.
Cordialement.
Marc
Avez-vous le code "Ingénieur" ce qui vous permettra de mettre la centrale en "Maintenance" ?
Sinon déconnecter une polarité à la sirène.
Cordialement.
Marc
23 décembre 2018 à 10:43