Question dépannage alarme : Problème de ligne FT sur une Aritech CS 275

gunit11415
Membre inscrit
gunit11415
1 message
Bonjour,

J'ai posé une alarme Aritech CS 275 il y a 5 ans chez un client et cela a été la seule CS275 et donc je n'ai plus de notice, j'ai un souci au niveau de la transmission elle ne passe plus.
La ligne FT est classique en tête de ligne sans dégroupage il n'y a pas de réseau internet dessus.

La centrale affiche aucun défaut, le test est bien programmé 1/24h la seule indication que j'ai c'est dans le journal, on voit écrit "test cyclique" puis après "perte de données" je suis un peu perdu je ne vois pas d’où peut venir le souci dizzy...
La centrale est reliée en télésurveillance.
J'ai déjà enlevé le 220V et la batterie pour la redémarrer mais rien à faire.
Quand elle essaye de communiquer le téléphone du client est occupé, ça prouve bien quelle prend la ligne non ?

Si quelqu'un aurait un conseil ou une solution je vous en remercie par avance !
16 septembre 2014 à 09:25
Réponse 1 transmission ne passe plus

Problème de ligne FT sur une Aritech CS 275

RogerMcGyver
Membre inscrit
RogerMcGyver
897 messages
Bonjour,
Quel type de transmetteur est installé ??
Cordialement
17 septembre 2014 à 00:38

Proposer une réponse à Problème de ligne FT sur une Aritech CS 275



image_addAjouter nouveau fichier

Février 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Alarme

  • 1. Problème défault communication alarme Aritech CS 275
    N°1258 : Bonjour. Je viens d'acquérir une maison avec une alarme Aritech CS 275. L'abonnement n'est plus actif et la ligne téléphonique n'est plus raccordée à alarme. Je voudrai savoir si on peut utiliser l'alarme sans abonnement...
  • 2. Problème batterie alarme Aritech CS 121
    N°3362 : Bonjour. Après avoir changé la batterie de mon alarme Aritech CS 121 et l’avoir chargée avant de faire le changement j’ai trois jour plus tard le défaut 2 qui apparaît au clavier comme si la batterie c’était...
  • 3. Batterie BS130 alarme Aritech CS séries CS 175 - 275 - 575
    N°2668 : Bonjour. Cette alarme Aritech est installée dans l'appartement de mon fils, elle comprend : Une console (clavier et écran) et une sirène intérieur. C'est la porte d'entrée qui doit être surveillée, pas de sirène...
  • 4. Panne centrale Aritech CS 275
    N°2393 : Bonjour, J'ai une centrale CS 275 (je possède le code ingénieur), la panne : Courant excessif et plus possible d'armer, je ne vois pas où je dois aller en mode ingénieur pour raz l'erreur. Aussi j'ai retiré fusible 220V et...
  • 5. Centrale Aritech CD34 connexion ligne téléphone
    N°3305 : Bonjour. Lors d'un précédent post le 10 octobre 2022, Marc du forum m'a aidé à identifier ma centrale Fichet F130 Ver 5.94 à partir de photos. La centrale est une donc une CD34 ancienne version avec carte extension de...
  • 6. Problème alarme Aritech CS 121 boitier CS 101
    N°2916 : Bonjour. J'ai un problème avec une CS 121, et boîtier CS 101, dont le témoin 3 ne veut pas s'éteindre et "l'état" clignote vert. J'ai installé cette alarme il y a plus de 20 ans chez un voisin, j'ai toujours réussi à ce...
  • 7. Panne Aritech CS 121 foudre état clignote
    N°2865 : Bonjour. Suite à orage violent avec foudre sur alarme CS 121, plus de diodes allumées, clavier éteint, plus d’électricité, le disjoncteur principal de l’habitation avait disjoncté. Dépose capot, batterie...
  • 8. Problème sirène alarme Aritech CD3402S3 Plus
    N°1377 : Bonjour. Je viens d'acheter une maison où je dois refaire toute l'électricité et notamment couper le 220v pendant plusieurs heures. L'ancien propriétaire m'a signalé que l'alarme ne fonctionne plus (elle date de 2004). Le...
  • 9. Led ETAT clignotant vert sur Alarme Aritech CS 110
    N°713 : Bonjour, Tout est dans le titre, ou presque ; ma maman a une alarme Aritech C 110 dont la Led "ETAT" du clavier de commande clignote. Il me semble qu'il doit s'agir d'un problème de batterie, mais je n'en suis pas sûr, d'où ma...
  • 10. Alarme aritech cs-50 problème de sirene
    N°503 : Bonjour, J'ai une centrale Aritech CS-50 qui semble fonctionner car elle s'active et se désactive bien avec le code utilisateur. Les détecteurs de présence ou aux fenêtres/portes ont l'air aussi de bien fonctionner mais j'ai un...
>>> Résultats suivants pour : Problème de ligne FT sur une Aritech CS 275 >>>
Images d'illustration du forum Alarme. Cliquez dessus pour les agrandir.
camera de surveillance 360 degrestempo alarme bvtelephone alarme bricoprecarite energetique



information Informations sur le forum Alarme information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite