Programmation Alarme Aritech CD34/SIMPL'VOX
Actuellement
3 514
questions dans le
forum alarme
664
Conseils installation alarme : Programmation Alarme Aritech CD34/SIMPL'VOX
Bonjour.
Je possède une alarme Aritech CD34 avec transmetteur SIMPL'VOX (version 3) sur ligne fixe France Télécom.
En cas de coupure de courant sur le réseau EDF (la Centrale affiche "défaut 230v" et le buzzer retentit), peut-on programmer un message vocal vers son smartphone comme c'est déjà le cas pour une intrusion ? Comment procède t-on ?
Dans cette hypothèse, le message "détection batterie faible" enregistré suivant les § 5.26 et 27 de la doc d'installation de la SIMPL'VOX reste-t-il activé simultanément ?
Quel voltage de détection optimum (1 pour 10 v, 2 pour 10,5 v, etc.) convient-il de retenir ?
Merci pour toute aide.
GPC57.
Je possède une alarme Aritech CD34 avec transmetteur SIMPL'VOX (version 3) sur ligne fixe France Télécom.
En cas de coupure de courant sur le réseau EDF (la Centrale affiche "défaut 230v" et le buzzer retentit), peut-on programmer un message vocal vers son smartphone comme c'est déjà le cas pour une intrusion ? Comment procède t-on ?
Dans cette hypothèse, le message "détection batterie faible" enregistré suivant les § 5.26 et 27 de la doc d'installation de la SIMPL'VOX reste-t-il activé simultanément ?
Quel voltage de détection optimum (1 pour 10 v, 2 pour 10,5 v, etc.) convient-il de retenir ?
Merci pour toute aide.
GPC57.
23 juin 2013 à 11:36
Conseil 1 programmation alarme
Programmation Alarme Aritech CD34/SIMPL'VOX
Bonsoir.
Oui il est tout à fait possible de programmer une info coupure secteur par l’intermédiaire d'une sortie programmable de la centrale CD34 reliée sur une entrée du Simpl'vox et d'effectuer un enregistrement vocal sur le transmetteur et de l'adresser à l’entrée dédiée pour l'info coupure secteur et cette info est active 24h/24.
Cordialement.
Marc
Oui il est tout à fait possible de programmer une info coupure secteur par l’intermédiaire d'une sortie programmable de la centrale CD34 reliée sur une entrée du Simpl'vox et d'effectuer un enregistrement vocal sur le transmetteur et de l'adresser à l’entrée dédiée pour l'info coupure secteur et cette info est active 24h/24.
Cordialement.
Marc
23 juin 2013 à 20:58
Conseil 2 programmation alarme
Programmation Alarme Aritech CD34/SIMPL'VOX
Merci Marc,
Mais ces modifications sont-elles accessibles à un non professionnel et si oui, vous est-il possible alors de détailler les manipulations.
Vous m'avez précédemment donné utilement les instructions pour un problème de polarité...
Je vous précise également que le SIMPL'VOX m'informe déjà sur mon smartphone d'une intrusion et si un incendie s'est déclaré (détecteur de fumée relié à la Centrale).
Bonne journée à vous.
GPC57.
Mais ces modifications sont-elles accessibles à un non professionnel et si oui, vous est-il possible alors de détailler les manipulations.
Vous m'avez précédemment donné utilement les instructions pour un problème de polarité...
Je vous précise également que le SIMPL'VOX m'informe déjà sur mon smartphone d'une intrusion et si un incendie s'est déclaré (détecteur de fumée relié à la Centrale).
Bonne journée à vous.
GPC57.
24 juin 2013 à 10:48
Conseil 3 programmation alarme
Programmation Alarme Aritech CD34/SIMPL'VOX
Bonsoir.
Je pense qu'il va vous manquer au moins une entrée sur le transmetteur car si vous avez déjà une info alarme intrusion et une info alarme incendie vous ne pourrez pas installer une 3ème info car le transmetteur Simpl'vox n'a de disponible que 2 entrées.
Pour la programmation ça peut être possible mais pas évident de plus il vous faut le code "Ingénieur" pour accéder aux modifs prog.
Cordialement.
Marc
Je pense qu'il va vous manquer au moins une entrée sur le transmetteur car si vous avez déjà une info alarme intrusion et une info alarme incendie vous ne pourrez pas installer une 3ème info car le transmetteur Simpl'vox n'a de disponible que 2 entrées.
Pour la programmation ça peut être possible mais pas évident de plus il vous faut le code "Ingénieur" pour accéder aux modifs prog.
Cordialement.
Marc
24 juin 2013 à 20:04
Conseil 4 programmation alarme
Programmation Alarme Aritech CD34/SIMPL'VOX
Bonjour Marc,
Dans la doc de la version 3 § 4.8 du SIMPl'VOX , il est mentionné : Le SIMPL'VOX offre quatre entrées d’alarme et une entrée Marche/Arrêt (M/A).
Les entrées 3 et 4, utilisent les mêmes bornes que les sorties télécommande TC1 et TC2. Par défaut ce sont les télécommandes qui sont activées. L’activation ou la désactivation des entrées à la place des télécommandes, se fait par programmation dans le mode technique détaillé en paragraphe 5.28.
Je possède le code ingénieur. Je précise également que je n'utilise pas de télécommande.
A vous lire,
cordialement.
GPC57.
Dans la doc de la version 3 § 4.8 du SIMPl'VOX , il est mentionné : Le SIMPL'VOX offre quatre entrées d’alarme et une entrée Marche/Arrêt (M/A).
Les entrées 3 et 4, utilisent les mêmes bornes que les sorties télécommande TC1 et TC2. Par défaut ce sont les télécommandes qui sont activées. L’activation ou la désactivation des entrées à la place des télécommandes, se fait par programmation dans le mode technique détaillé en paragraphe 5.28.
Je possède le code ingénieur. Je précise également que je n'utilise pas de télécommande.
A vous lire,
cordialement.
GPC57.
25 juin 2013 à 10:18
Conseil 5 programmation alarme
Programmation Alarme Aritech CD34/SIMPL'VOX
Bonsoir.
Pour la programmation d'une sortie suivre la procédure qui suit :
1) Tapez code "Ingénieur"
2) Tapez flèche descendante jusqu'au menu "Sorties/Déport"
3) Tapez touche "V" afficheur indique "Type de sorties"
4) Tapez touche "V" afficheur indique (exemple : "01 Alarme +") il faut sélectionner une des sorties dispo sur la platine CD34 (connexions 31, 32, 33, 34 qui sont les sorties programmables)
5) Flèche descendante pour sélectionner la sortie (exemple avec la sortie 04)
6) Tapez touche "V" (04 info -----> se met à clignoter)
7) Flèche descendante jusqu’à avoir "Défaut" en clignotant
8) Tapez touche "V" --> "Défaut" est maintenant figé et la polarité clignote
9) Flèche descende jusqu’à "+" clignotant
10) Tapez touche "V" ----> "+" est maintenant fixe
11) Tapez "X" jusqu’à "Au Revoir"
12) Tapez "V" pour sortir de programmation
Ensuite il vous suffit de connecter la sortie de la centrale sur l’entrée choisie du transmetteur et de faire l'enregistrement vocal correspondant (Coupure alim 220V)
En espérant être assez explicite.
Cordialement.
Marc
Pour la programmation d'une sortie suivre la procédure qui suit :
1) Tapez code "Ingénieur"
2) Tapez flèche descendante jusqu'au menu "Sorties/Déport"
3) Tapez touche "V" afficheur indique "Type de sorties"
4) Tapez touche "V" afficheur indique (exemple : "01 Alarme +") il faut sélectionner une des sorties dispo sur la platine CD34 (connexions 31, 32, 33, 34 qui sont les sorties programmables)
5) Flèche descendante pour sélectionner la sortie (exemple avec la sortie 04)
6) Tapez touche "V" (04 info -----> se met à clignoter)
7) Flèche descendante jusqu’à avoir "Défaut" en clignotant
8) Tapez touche "V" --> "Défaut" est maintenant figé et la polarité clignote
9) Flèche descende jusqu’à "+" clignotant
10) Tapez touche "V" ----> "+" est maintenant fixe
11) Tapez "X" jusqu’à "Au Revoir"
12) Tapez "V" pour sortir de programmation
Ensuite il vous suffit de connecter la sortie de la centrale sur l’entrée choisie du transmetteur et de faire l'enregistrement vocal correspondant (Coupure alim 220V)
En espérant être assez explicite.
Cordialement.
Marc
25 juin 2013 à 18:51
Conseil 6 programmation alarme
Programmation Alarme Aritech CD34/SIMPL'VOX
Merci encore Marc pour vos conseils une nouvelle fois très avisés.
Je vais prendre le temps de la réflexion avant de me lancer dans cet exercice de programmation.
Je ne manquerai pas de vous aviser du résultat même si ce sera peut-être dans quelque temps.
Bonne soirée.
Cordialement. GPC57.
Je vais prendre le temps de la réflexion avant de me lancer dans cet exercice de programmation.
Je ne manquerai pas de vous aviser du résultat même si ce sera peut-être dans quelque temps.
Bonne soirée.
Cordialement. GPC57.
25 juin 2013 à 20:34
Conseil 7 programmation alarme
Programmation Alarme Aritech CD34/SIMPL'VOX
Bonjour
Ok pas de problème et bon courage !!!
Cordialement.
Marc
Ok pas de problème et bon courage !!!
Cordialement.
Marc
26 juin 2013 à 05:50
Conseil 8 programmation alarme
Programmation Alarme Aritech CD34/SIMPL'VOX
Marc,
comme je m'y étais engagé, je vous fais une dernière réponse.
Voilà, j'ai fait poser un contacteur de porte supplémentaire et procéder aux modifications de la programmation de la Centrale et du transmetteur SIMPL'VOX, n'ayant pas osé me lancer seul...
Encore un grand merci pour vos excellents conseils.
Cordialement.
GPC57.
comme je m'y étais engagé, je vous fais une dernière réponse.
Voilà, j'ai fait poser un contacteur de porte supplémentaire et procéder aux modifications de la programmation de la Centrale et du transmetteur SIMPL'VOX, n'ayant pas osé me lancer seul...
Encore un grand merci pour vos excellents conseils.
Cordialement.
GPC57.
12 juillet 2013 à 18:46
Conseil 9 programmation alarme
Programmation Alarme Aritech CD34/SIMPL'VOX
Bonjour
Ok donc votre problème est résolu et en état de fonctionnement.
Cordialement et bon week end.
Marc
Ok donc votre problème est résolu et en état de fonctionnement.
Cordialement et bon week end.
Marc
13 juillet 2013 à 11:25