Raccorder générateur de brouillard centrale Honeywell Flex 20
Actuellement
3 514
questions dans le
forum alarme
Réponse 1 du forum alarme
Raccorder générateur de brouillard centrale Honeywell Flex 20
Bonjour Terrien !
Avec un peu plus de renseignements peut-être pourrais-je vous aider ...
La deuxième image montre une centrale Honeywell Galaxy Flex 20 mais la première ??? et pourquoi un détecteur IR connecté à cet endroit ?
Pourriez-vous en dire plus sur le générateur de brouillard ? Marque, modèle, référence, ... et peut-être fournir la notice avec les schémas proposés.
Pourriez-vous aussi décrire un peu votre installation et ce que vous désirez faire?
Cela n'aurait pas de sens de déclencher le brouillard dans une pièce ou un local dont le(s) détecteur(s) n'a(ont) rien "vu".
Il s'agit aussi de bien paramétrer la centrale.
La centrale Flex 20 seule (c'est à dire sans module d'extension) ne possède que 3 sorties programmables. Bien souvent 1 pour la sirène extérieure, 1 pour le flash de la sirène extérieure, 1 pour la sirène intérieure. En combinant sirène extérieure et flash on pourrait récupérer une sortie pour une autre application (générateur de brouillard par exemple).
Cordialement.
Martien-071
Avec un peu plus de renseignements peut-être pourrais-je vous aider ...
La deuxième image montre une centrale Honeywell Galaxy Flex 20 mais la première ??? et pourquoi un détecteur IR connecté à cet endroit ?
Pourriez-vous en dire plus sur le générateur de brouillard ? Marque, modèle, référence, ... et peut-être fournir la notice avec les schémas proposés.
Pourriez-vous aussi décrire un peu votre installation et ce que vous désirez faire?
Cela n'aurait pas de sens de déclencher le brouillard dans une pièce ou un local dont le(s) détecteur(s) n'a(ont) rien "vu".
Il s'agit aussi de bien paramétrer la centrale.
La centrale Flex 20 seule (c'est à dire sans module d'extension) ne possède que 3 sorties programmables. Bien souvent 1 pour la sirène extérieure, 1 pour le flash de la sirène extérieure, 1 pour la sirène intérieure. En combinant sirène extérieure et flash on pourrait récupérer une sortie pour une autre application (générateur de brouillard par exemple).
Cordialement.
Martien-071
18 avril 2021 à 23:26
Réponse 2 du forum alarme
Raccorder générateur de brouillard centrale Honeywell Flex 20
Bonjour.
La première image est le plan de raccordement fourni dans la notice installation du générateur de marque PROTECT Xtratus.
Ce que je voulais faire c'est d'activer le brouillard en déclenchant sous 2 conditions : 1er déclenchement d'alarme de la centrale, 2ème le détecteur câblé avec le générateur déclenche aussi.
Sinon au moins activer le générateur avec un bouton quand l'alarme déclenche.
Merci.
La première image est le plan de raccordement fourni dans la notice installation du générateur de marque PROTECT Xtratus.
Ce que je voulais faire c'est d'activer le brouillard en déclenchant sous 2 conditions : 1er déclenchement d'alarme de la centrale, 2ème le détecteur câblé avec le générateur déclenche aussi.
Sinon au moins activer le générateur avec un bouton quand l'alarme déclenche.
Merci.
19 avril 2021 à 01:40
Réponse 3 du forum alarme
Raccorder générateur de brouillard centrale Honeywell Flex 20
Bonjour Terrien !
Vous n'avez pas détaillé le système que vous possédez ni l'application*.
* Exemple :
Dans des commerces (stations-services notamment ) les générateurs de brouillard/fumées sont utilisés de deux façons :
- lorsque le commerce est fermé en cas d'alarme.
- lorsque le commerce est ouvert lors d'une attaque/hold up/situation critique via bouton panique.
Dans ce cas le générateur doit rester "armé" en permanence.
Si l'on se base et respecte le schéma fourni avec le générateur de brouillard il faut 2 sorties de libres sur la centrale.
Une pour la préparation/préchauffe du générateur, une pour la production de brouillard.
Est-ce le cas ? Combien de sorties ne sont pas utilisées ?
Dans le cas où il reste 2 sorties :
- une sera connectée pour l'"armement" du générateur lors de l'armement du système d'alarme (mise en chauffe puis standby).
Celle-ci sera programmée avec fonction 09 (MES) en polarisation Positive, Asservie + définir les groupes concernés.
Attention aussi à bien respecter les polarités au niveau du câblage comme dans le schéma joint (un relayage serait préférable).
- l'autre sera connectée au trigger 1 (comme sur le schéma) et programmée avec fonction intrusion en polarisation Positive + définir les groupes concernés.
Dans le cas où il ne resterait qu'une sortie :
- même chose que ci-dessus pour la première.
- pour la seconde il faudra se raccorder sur une sortie dédiée à la sirène ... intérieure ou extérieure.
S'il ne reste pas de sortie de libre => pas/peu de solutions sans installer une extension (RIO) comportant 8 entrées et 4 sorties.
OU
S'il l'on admet que le générateur reste toujours en Standby (chauffe puis standby) en mettant le dip-switche 1 du générateur sur "OFF" : chauffe continue. L'appareil consommera plus ... < 60W on utilisera 1 seule sortie déjà utilisée pour le déclenchement trigger 1 comme expliqué ci-dessus : sortie programmée en "intrusion" ou sortie sirène.
Le détecteur IR est à câbler comme sur le schéma MAIS attention au type/marque/modèle de détecteur ! Tous les détecteurs ne fonctionnent pas avec une alimentation de 9V. Bien que dans les spécifications il soit indiqué qu'il fonctionnent avec 9 V certains ne sont pas stables du tout avec cette tension. Il faudra alors prendre l'alimentation de ce détecteur sur la centrale. (+/-)
D' après ce que j'ai compris le déclenchement par le détecteur ne peut se faire que lorsque le générateur est préchauffé donc lorsque le système d'alarme est armé.
Cordialement, Martien-071
protect gui quick guide xtratus xtratus flex fr guide rapide xtratus xtratus flex.pdf
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Vous n'avez pas détaillé le système que vous possédez ni l'application*.
* Exemple :
Dans des commerces (stations-services notamment ) les générateurs de brouillard/fumées sont utilisés de deux façons :
- lorsque le commerce est fermé en cas d'alarme.
- lorsque le commerce est ouvert lors d'une attaque/hold up/situation critique via bouton panique.
Dans ce cas le générateur doit rester "armé" en permanence.
Si l'on se base et respecte le schéma fourni avec le générateur de brouillard il faut 2 sorties de libres sur la centrale.
Une pour la préparation/préchauffe du générateur, une pour la production de brouillard.
Est-ce le cas ? Combien de sorties ne sont pas utilisées ?
Dans le cas où il reste 2 sorties :
- une sera connectée pour l'"armement" du générateur lors de l'armement du système d'alarme (mise en chauffe puis standby).
Celle-ci sera programmée avec fonction 09 (MES) en polarisation Positive, Asservie + définir les groupes concernés.
Attention aussi à bien respecter les polarités au niveau du câblage comme dans le schéma joint (un relayage serait préférable).
- l'autre sera connectée au trigger 1 (comme sur le schéma) et programmée avec fonction intrusion en polarisation Positive + définir les groupes concernés.
Dans le cas où il ne resterait qu'une sortie :
- même chose que ci-dessus pour la première.
- pour la seconde il faudra se raccorder sur une sortie dédiée à la sirène ... intérieure ou extérieure.
S'il ne reste pas de sortie de libre => pas/peu de solutions sans installer une extension (RIO) comportant 8 entrées et 4 sorties.
OU
S'il l'on admet que le générateur reste toujours en Standby (chauffe puis standby) en mettant le dip-switche 1 du générateur sur "OFF" : chauffe continue. L'appareil consommera plus ... < 60W on utilisera 1 seule sortie déjà utilisée pour le déclenchement trigger 1 comme expliqué ci-dessus : sortie programmée en "intrusion" ou sortie sirène.
Le détecteur IR est à câbler comme sur le schéma MAIS attention au type/marque/modèle de détecteur ! Tous les détecteurs ne fonctionnent pas avec une alimentation de 9V. Bien que dans les spécifications il soit indiqué qu'il fonctionnent avec 9 V certains ne sont pas stables du tout avec cette tension. Il faudra alors prendre l'alimentation de ce détecteur sur la centrale. (+/-)
D' après ce que j'ai compris le déclenchement par le détecteur ne peut se faire que lorsque le générateur est préchauffé donc lorsque le système d'alarme est armé.
Cordialement, Martien-071
protect gui quick guide xtratus xtratus flex fr guide rapide xtratus xtratus flex.pdf
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

19 avril 2021 à 10:28
Réponse 4 du forum alarme
Raccorder générateur de brouillard centrale Honeywell Flex 20
Merci à vous c'était super clair. Vraiment merci beaucoup. 