Comment faire un reset Centrale DAITEM ESPAS 361-21 F ?
Actuellement
3 514
questions dans le
forum alarme
1513
Question Forum Alarme : Comment faire un reset Centrale DAITEM ESPAS 361-21 F ?
Bonjour.
J'ai fait installer cette alarme via un professionnel en 2009.
Depuis j'ai effectué moi-même les changements de piles des divers contacteurs au fur et à mesure mais là je viens de changer les grosses batteries Li22 de ma centrale et mes 2 sirènes !
Le problème c'est que la date et l'heure se sont ré-initialisée au 01.01.2004.
L'installateur (Clair-Horizon à six-fours les plages si quelqu'un connaît
) a mis la clé sous la porte et, du coup, pas de code installateur.
En parcourant les forums j'ai glané quelques infos mais je ne suis toujours pas arrivé à comprendre la procédure pour reconfigurer ma centrale version usine, afin de repartir sur un code installateur nouveau....
D'avance merci.
P. S. : il faut aussi que j'installe un détecteur de fumée (Très important !).
J'ai fait installer cette alarme via un professionnel en 2009.
Depuis j'ai effectué moi-même les changements de piles des divers contacteurs au fur et à mesure mais là je viens de changer les grosses batteries Li22 de ma centrale et mes 2 sirènes !
Le problème c'est que la date et l'heure se sont ré-initialisée au 01.01.2004.

L'installateur (Clair-Horizon à six-fours les plages si quelqu'un connaît


En parcourant les forums j'ai glané quelques infos mais je ne suis toujours pas arrivé à comprendre la procédure pour reconfigurer ma centrale version usine, afin de repartir sur un code installateur nouveau....
D'avance merci.

P. S. : il faut aussi que j'installe un détecteur de fumée (Très important !).
02 octobre 2017 à 15:48
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Comment faire un reset Centrale DAITEM ESPAS 361-21 F ?
Bonjour,
Je crois que pour réinitialiser la centrale, il faut l'envoyer chez Daitem.
J'ai déjà entendu dire ça.
Cordialement.
Roger
Je crois que pour réinitialiser la centrale, il faut l'envoyer chez Daitem.
J'ai déjà entendu dire ça.
Cordialement.
Roger
22 octobre 2017 à 05:56
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Comment faire un reset Centrale DAITEM ESPAS 361-21 F ?
Bonjour McGyver et merci pour la réponse !
J'avais oublié ce post sur ce forum et, entre temps, j'ai résolu le problème...
Pour info :
Vous ouvrez votre centrale (qui va sonner évidemment car elle est auto protégée), vous la stoppez avec votre code habituel (ou badge) puis vous enlevez la batterie pendant quelques minutes.
Vous la remettez. La centrale va vous dire "mode installation… avec date du 01.01.2004.", vous tapez sur le clavier :
* 196 ***
A partir de maintenant les codes sont ceux d'usine : code installateur : 1111, code maître : 0000.
La configuration reste inchangée.
A partir du manuel "installateur" (que vous trouverez assez facilement sur internet) vous changez votre code "installateur" pour vos maintenances futures tout en réinstallant aussi votre code maître !
Voilà, évidemment DAITEM ne vous donnera jamais cette procédure qui prend 5 minutes, simple et réservée aux professionnels !
Mais, sans vouloir, vexer les installateurs, à ce niveau là d'abus j'appelle ça de l'escroquerie !
Cordialement.
Ce message et toutes les pièces jointes (ci-après le "message") sont établis à l'intention exclusive de ses destinataires et sont confidentiels. Si vous recevez ce message par erreur, merci de le détruire et d'en avertir immédiatement l'expéditeur. Toute utilisation de ce message non conforme à sa destination, toute diffusion ou toute publication, totale ou partielle, est interdite, sauf autorisation expresse.
J'avais oublié ce post sur ce forum et, entre temps, j'ai résolu le problème...
Pour info :
Vous ouvrez votre centrale (qui va sonner évidemment car elle est auto protégée), vous la stoppez avec votre code habituel (ou badge) puis vous enlevez la batterie pendant quelques minutes.
Vous la remettez. La centrale va vous dire "mode installation… avec date du 01.01.2004.", vous tapez sur le clavier :
* 196 ***
A partir de maintenant les codes sont ceux d'usine : code installateur : 1111, code maître : 0000.
La configuration reste inchangée.
A partir du manuel "installateur" (que vous trouverez assez facilement sur internet) vous changez votre code "installateur" pour vos maintenances futures tout en réinstallant aussi votre code maître !
Voilà, évidemment DAITEM ne vous donnera jamais cette procédure qui prend 5 minutes, simple et réservée aux professionnels !
Mais, sans vouloir, vexer les installateurs, à ce niveau là d'abus j'appelle ça de l'escroquerie !
Cordialement.
Ce message et toutes les pièces jointes (ci-après le "message") sont établis à l'intention exclusive de ses destinataires et sont confidentiels. Si vous recevez ce message par erreur, merci de le détruire et d'en avertir immédiatement l'expéditeur. Toute utilisation de ce message non conforme à sa destination, toute diffusion ou toute publication, totale ou partielle, est interdite, sauf autorisation expresse.
23 octobre 2017 à 14:08
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Comment faire un reset Centrale DAITEM ESPAS 361-21 F ?
Bonjour,
Merci pour l'info. Bon à savoir.
Cordialement.
Roger
Merci pour l'info. Bon à savoir.
Cordialement.
Roger
23 octobre 2017 à 19:51
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Comment faire un reset Centrale DAITEM ESPAS 361-21 F ?
Bonjour beetlejuice83, mais pourquoi tant de haine ?
La réponse à votre question du 02 octobre était dans la notice d'installation en page 56 !
La réponse à votre question du 02 octobre était dans la notice d'installation en page 56 !

25 octobre 2017 à 19:06
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Invité

Comment faire un reset Centrale DAITEM ESPAS 361-21 F ?
Invité

Bonjour,
Je remercie les participants à ce forum car avec leurs conseils, j'ai pu changer moi-même les batteries de mon système d'alarme DAITEM (centrale 362-21F, sirène 421-21F, capteurs de mouvement 101-21F et capteurs d'ouverture 271-21F).
Résultat de l'opération : gain de 50 % par rapport au devis du professionnel consulté, et maîtrise des 2 codes d'accès de la centrale.
Pour les personnes intéressées voici une synthèse des conseils glanés :
• Ouvrir la centrale (qui va sonner évidemment car elle est auto protégée).
• Stopper l’alarme avec votre code d’arrêt habituel (ou télécommande, ou badge).
• Débloquer et enlever la batterie en la coulissant vers la gauche.
• Attendre au moins 2 minutes.
• Remettre la batterie (ancienne ou neuve).
• La centrale va émettre le message vocal suivant :
"le 1/1/2004 à 0h0, mode Installation" (réglage usine de la date et de l’heure)
• La centrale est alors automatiquement en mode Installation.
• Il est alors possible de remplacer les batteries des autres sous ensembles de l’installation puis de les tester (appui long sur les boutons test des capteurs) sans faire sonner les sirènes.
• Ensuite, réinitialiser les codes aux valeurs d’usine, en tapant sur le clavier : * 196 ***
NB : cette commande n’est possible que pendant les 30 min. suivant la mise sous tension de la centrale.
• Les codes d’accès sont réinitialisés aux valeurs suivantes :
o code usine Maître : 0000
o code usine Installateur : 1111
Le reste de la configuration (Paramétrages) est inchangée.
• Pour reprogrammer le code Maître, entrer la commande suivante :
o 0000*50* nouveau code Maître* nouveau code Maître **
• Pour reprogrammer le code Installateur, entrer la commande suivante :
o 1111*51* nouveau code Installateur*nouveau code Installateur** (attention il doit être différent du code Maître)
• Remettre à jour la date et l’heure en entrant les commandes suivantes :
o *70*JJ*MM*AA** pour la date,
o *71*hh*mm** pour l’heure.
NB : il n’est pas nécessaire d’entrer les 0 non significatifs.
• Pour finir, revenir au mode Utilisation en entrant la commande suivante :
o si la centrale est en mode Installation : IIII#1##
o si la centrale est en mode Essai : MMMM#1##
avec : IIII = code Installateur en vigueur
MMMM = code Maître en vigueur
NB : si la centrale ne reçoit aucune commande pendant 4h, elle repasse automatiquement en mode Utilisation.
Je remercie les participants à ce forum car avec leurs conseils, j'ai pu changer moi-même les batteries de mon système d'alarme DAITEM (centrale 362-21F, sirène 421-21F, capteurs de mouvement 101-21F et capteurs d'ouverture 271-21F).
Résultat de l'opération : gain de 50 % par rapport au devis du professionnel consulté, et maîtrise des 2 codes d'accès de la centrale.

Pour les personnes intéressées voici une synthèse des conseils glanés :
• Ouvrir la centrale (qui va sonner évidemment car elle est auto protégée).
• Stopper l’alarme avec votre code d’arrêt habituel (ou télécommande, ou badge).
• Débloquer et enlever la batterie en la coulissant vers la gauche.
• Attendre au moins 2 minutes.
• Remettre la batterie (ancienne ou neuve).
• La centrale va émettre le message vocal suivant :
"le 1/1/2004 à 0h0, mode Installation" (réglage usine de la date et de l’heure)
• La centrale est alors automatiquement en mode Installation.
• Il est alors possible de remplacer les batteries des autres sous ensembles de l’installation puis de les tester (appui long sur les boutons test des capteurs) sans faire sonner les sirènes.
• Ensuite, réinitialiser les codes aux valeurs d’usine, en tapant sur le clavier : * 196 ***
NB : cette commande n’est possible que pendant les 30 min. suivant la mise sous tension de la centrale.
• Les codes d’accès sont réinitialisés aux valeurs suivantes :
o code usine Maître : 0000
o code usine Installateur : 1111
Le reste de la configuration (Paramétrages) est inchangée.
• Pour reprogrammer le code Maître, entrer la commande suivante :
o 0000*50* nouveau code Maître* nouveau code Maître **
• Pour reprogrammer le code Installateur, entrer la commande suivante :
o 1111*51* nouveau code Installateur*nouveau code Installateur** (attention il doit être différent du code Maître)
• Remettre à jour la date et l’heure en entrant les commandes suivantes :
o *70*JJ*MM*AA** pour la date,
o *71*hh*mm** pour l’heure.
NB : il n’est pas nécessaire d’entrer les 0 non significatifs.
• Pour finir, revenir au mode Utilisation en entrant la commande suivante :
o si la centrale est en mode Installation : IIII#1##
o si la centrale est en mode Essai : MMMM#1##
avec : IIII = code Installateur en vigueur
MMMM = code Maître en vigueur
NB : si la centrale ne reçoit aucune commande pendant 4h, elle repasse automatiquement en mode Utilisation.
26 novembre 2017 à 15:59
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Invité

Comment faire un reset Centrale DAITEM ESPAS 361-21 F ?
Invité

Bonjour,
OK pour la centrale mais comment faire pour un clavier de commande ?
OK pour la centrale mais comment faire pour un clavier de commande ?
01 février 2020 à 16:27
Réponse 7 d'un contributeur du forum
Invité

Comment faire un reset Centrale DAITEM ESPAS 361-21 F ?
Invité

Bonne question.
Je cherche la réponse aussi. Je vais essayer la même procédure appliquée à la centrale.
On verra le résultat...
Je cherche la réponse aussi. Je vais essayer la même procédure appliquée à la centrale.
On verra le résultat...

03 février 2020 à 22:18
Réponse 8 d'un contributeur du forum
Comment faire un reset Centrale DAITEM ESPAS 361-21 F ?
Bonjour ! impossible à faire sans le SAV chez Atral !!
09 février 2020 à 17:13
Réponse 9 d'un contributeur du forum
Invité

Comment faire un reset Centrale DAITEM ESPAS 361-21 F ?
Invité

Bonjour.
Je viens de changer la pile du clavier Daitem réf : SH640AX car le clavier ne désactivait pas l'alarme.
J'ai donc également enlevé la batterie de la centrale réf : 335-21F pour que celle-ci arrête de sonner.
Hier j'ai reçu la batterie neuve et l'ai remplacé, remis la batterie de la centrale mais rien ne se passe ???
J'ai bien lu l'explication plus haut pour réinitialisé les codes aux valeurs d'usine mais cela ne fonctionne pas sur le clavier.
Merci de m'aider.
Philippe.
Je viens de changer la pile du clavier Daitem réf : SH640AX car le clavier ne désactivait pas l'alarme.
J'ai donc également enlevé la batterie de la centrale réf : 335-21F pour que celle-ci arrête de sonner.
Hier j'ai reçu la batterie neuve et l'ai remplacé, remis la batterie de la centrale mais rien ne se passe ???
J'ai bien lu l'explication plus haut pour réinitialisé les codes aux valeurs d'usine mais cela ne fonctionne pas sur le clavier.
Merci de m'aider.
Philippe.
07 mai 2023 à 10:24
Réponse 10 d'un contributeur du forum
Invité

Comment faire un reset Centrale DAITEM ESPAS 361-21 F ?
Invité

Bonjour.
Même problème pour moi.
Je pense qu'il faut réapprendre le clavier à la centrale.
Faut que je trouve la notice d'installation et j'essaie.
Cordialement.
Même problème pour moi.
Je pense qu'il faut réapprendre le clavier à la centrale.
Faut que je trouve la notice d'installation et j'essaie.
Cordialement.
25 mai 2023 à 17:47
Réponse 11 d'un contributeur du forum
Invité

Comment faire un reset Centrale DAITEM ESPAS 361-21 F ?
Invité

Bonjour.
J'ai également ce problème.
Avez-vous trouvé une solution, s'il vous plaît ?
Merci d'avance !
J'ai également ce problème.
Avez-vous trouvé une solution, s'il vous plaît ?
Merci d'avance !
27 août 2023 à 23:19